सलाह की आवश्यकता है ... एक गोली बॉयलर के लिए क्या सेटिंग्स?

प्रकाशित: 02/03/18, 06:21
द्वारा Phil532140
नमस्ते।
मैंने सिर्फ एक घर खरीदा है। उत्तरार्द्ध एक Hapéro HP2 गोली बॉयलर से सुसज्जित है। अब तक यह अच्छी तरह से काम किया है ... और इस सप्ताह -8 डिग्री सेल्सियस ext ने मुझे सेटिंग्स पर नजर डाली। क्योंकि 19 ° सेट बिंदु के बजाय हम 17 ° के करीब थे ... अधिक करने के लिए असंभव।
बॉयलर एक v3v पर "बाहर चला जाता है" जो कि तब सर्किटर सर्किट की आपूर्ति करता है।
यह संचायक तब संचालित होता है जब 3v वाल्व छोड़ने वाले पानी का तापमान 55 ° से ऊपर होता है।
समस्या यह है कि, अगर मुझे १ ९ ° प्राप्त करने के लिए ६५ ° पानी की आवश्यकता हो तो (हम बाद में ताप वक्र के बारे में बात कर सकते हैं), जैसे ही पानी शुरू होता है 65 ° पर और, पानी को 19 ° पर भेजने के बजाय, इसे 55 ° पर भेजता है ... ऐसा होता है जैसे कि बॉयलर में गर्मी का समय नहीं था ...
इसलिए मैंने 55 ° पैरामीटर (जो परिचालित ट्रिगर करता है) को बदल दिया, मैंने 65 ° सेट किया। मुझे लगता है कि यह थोड़ा बेहतर काम करता है लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहूंगा।
मैं भी संचारक की गति के बारे में सोचता हूं?
Qu'en pensez-vous?

हीटिंग वक्र के लिए मेरे पास है:
-10 ° => 80
20 ° => 35
न्यूनतम पानी अस्थायी 35

यह गर्मी के लिए बहुत पुराना एक घर है जिसमें एक पुनर्निर्मित भाग बेहतर अछूता है। थर्मोस्टैट्स रेडिएटर से लैस होते हैं (पुराने हिस्से को छोड़कर जो शायद ही कभी निर्धारित तापमान तक पहुंचता है)
आपके लिए, क्या यह वक्र अच्छा है?

आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद
फिलिप.

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 02/03/18, 16:52
द्वारा फिलिप Schutt
सुप्रभात,

क्या आप एक आरेख प्रदान कर सकते हैं? क्या थर्मोस्टैटिक वी 3 वी के साथ बॉयलर में एक सर्कुलेटर नहीं है?
क्या आपका मोटराइज्ड V3V चौड़ा -8 ° बाहर खुला है?

और अंत में:
आपका डीपीई क्या कहता है और आपके बॉयलर की शक्ति क्या है?

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 02/03/18, 18:07
द्वारा Phil532140
हैलो फिलिप,
धन्यवाद टा réponse डालना।
मेरे पास एक चित्र नहीं है लेकिन एक फोटो है:

छवि

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

मुझे नहीं पता कि बॉयलर के अंदर क्या है ...
हाँ V3V पूरी तरह से खुला है जब मांग उठती है
बॉयलर में 15 किलोवाट की शक्ति है

ECD के लिए कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण हैं?
वार्षिक औसत ताप खपत: 16500 kWh PCI छर्रों
आवास C वर्गीकृत है (जैसे DPE कुछ भी है ...)

मुझे आशा है कि यह आपको विश्लेषण करने की अनुमति देगा।
फिलिप.

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 02/03/18, 18:47
द्वारा sicetaitsimple
bonsoir,

यह एक प्रश्न के रूप में बहुत बुनियादी है और यदि आप पहले से ही ऐसा कर चुके हैं, तो आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन क्या आपने सभी थर्मोस्टेटिक वाल्वों को पूरी तरह से खोलकर इसे आज़माया है?

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 02/03/18, 19:25
द्वारा Phil532140
यह आसान था ... यह बदतर है ... मैं सिर्फ अप्रयुक्त कमरों में कुछ रेडिएटर काटने की सोच रहा था अगर बिजली पर्याप्त नहीं है ... मैं अच्छा हूं?

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 02/03/18, 19:35
द्वारा sicetaitsimple
Phil532140 लिखा है:यह आसान था ... यह बदतर है ... मैं सिर्फ अप्रयुक्त कमरों में कुछ रेडिएटर काटने की सोच रहा था अगर बिजली पर्याप्त नहीं है ... मैं अच्छा हूं?


नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता!

मैं देखने के लिए एक निबंध के बारे में बात कर रहा था। आपके रेडिएटर वैश्विक रूप से या समय-समय पर अंडरसिज्ड हो सकते हैं, ऐसा होता है। और आपके थर्मास्टाटिक नल अत्यधिक ठंड के मामले में सबसे अच्छा कुछ नहीं करते (पूरी तरह से खुले रहते हैं), लेकिन अक्सर प्रवाह को थोड़ा "प्रतिबंधित" करते हैं क्योंकि वे कमरे में "वास्तविक तापमान" महसूस नहीं करते हैं यदि यह बल्कि है ठंड।

परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपका बॉयलर उदाहरण के लिए एक घंटे तक काम करता है।

थोड़ा समय और एक स्टॉपवॉच के साथ जांचना आसान है।

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 02/03/18, 20:53
द्वारा sicetaitsimple
पूरक: दूसरे शब्दों में, रेडिएटर के आकार और संबंधित कमरे (एक्सपोजर, इन्सुलेशन) के आधार पर, थर्मोस्टैटिक वाल्व को 23 ° (उदाहरण के लिए) 20 ° C प्राप्त करने के लिए सेट करना आवश्यक नहीं है। बाहर बहुत ठंड है। जानने के लिए पर्याप्त, वे अभी भी बहुत देहाती उपकरण हैं, विशेष रूप से समशीतोष्ण लेकिन अपेक्षाकृत कम तापमान पर निर्बाध कमरे रखने के लिए बहुत व्यावहारिक हैं।

अब बॉयलर का पालन करना होगा। 15kW विशाल नहीं है। आपका घर कितना बड़ा है और निर्माण का कौन सा साल है?

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 03/03/18, 06:19
द्वारा Phil532140
मेरा घर 150 एम 2 है। 1 से पहले का 70 पुराना हिस्सा (2m1948) (जैसा कि वे कहते हैं ...) और दूसरा नया हिस्सा (80m2), जो 2000 के पहले से जुड़ा हुआ था। उत्तर की तरफ एक खिड़की, दक्षिण की ओर खुलने वाले बाकी हिस्से और पश्चिम।
मुझे डर है कि बॉयलर पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल इससे निपटने जा रहा हूं। आपकी राय में न्यूनतम शक्ति क्या होनी चाहिए? और क्या मेरे हीटिंग वक्र के मूल्य सही हैं?

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 03/03/18, 10:14
द्वारा sicetaitsimple
Phil532140 लिखा है: आपकी राय में न्यूनतम शक्ति क्या होनी चाहिए? और क्या मेरे हीटिंग वक्र के मूल्य सही हैं?


हीटिंग वक्र के बारे में, यदि आप कहते हैं कि पुराने समय में सामान्य समय में (बहुत ठंड को छोड़कर) आप आमतौर पर वांछित तापमान प्राप्त करने का प्रबंधन नहीं करते हैं, तो यह है कि आप इसे थोड़ा बढ़ाने में रुचि रखते हैं।

बॉयलर की शक्ति के लिए, यह वास्तव में घर पर निर्भर करता है। संलग्न बिना किसी वारंटी के एक छोटे सिम्युलेटर का लिंक है!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?

प्रकाशित: 03/03/18, 10:32
द्वारा डिर्क पिट
यह एक तुच्छ समस्या है और सबसे बढ़कर, कारण की पहचान करना मुश्किल है। यह बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि आपकी समस्या एक बिजली समस्या है। मैं दानेदार बॉयलर के मामलों में अधिक शक्ति के खिलाफ चेतावनी देता हूं क्योंकि यह अक्सर पर्याप्त शक्ति से भी बदतर है।

सबसे पहले, तथ्य यह है कि आपका परिसंचारी एक निश्चित मूल्य से कम हो जाता है, अपने बॉयलर को ठंडे रिटर्न से बचाने के लिए है।
इस मान को बढ़ाकर 65 ° करने से बॉयलर की सुरक्षा बेहतर होगी लेकिन यही है।
पहली बात यह है कि यदि आप जो देखते हैं उसका विश्लेषण करना एक क्षणिक या स्थिर घटना है।
वास्तव में, आपका वर्णन काफी क्लासिक क्षणिक घटना जैसा दिखता है:
बॉयलर सर्कुलर थ्रेशोल्ड के नीचे है और तापमान में बढ़ जाता है
तापमान थ्रेशोल्ड को पार करता है और संचायक मुड़ता है
रेडिएटर नेटवर्क में अचानक बहुत अधिक ऊर्जा
बॉयलर का तापमान नीचे चला जाता है और दहलीज से नीचे चला जाता है
संचारक बंद हो जाता है,
इत्यादि
नतीजतन, रेडिएटर नेटवर्क केवल आंतरायिक "गर्म चमक" देखता है और आवश्यक तापमान कभी भी स्थिर तरीके से स्थापित नहीं होता है।
अगर यह हो रहा है, तो मैं 2 चीजें सुझाता हूं:
1: आप अपने संचारक की प्रवाह दर को कम से कम करते हैं
2: यदि आपके पास रेडिएटर रिटर्न पर एक मैनुअल वाल्व है, तो आप इसे आंशिक रूप से बंद कर देते हैं जो एक बैक प्रेशर बनाता है और प्रवाह को कम करता है।
यह पहले से ही बहुत बेहतर होना चाहिए।