पेज 1 सुर 4

लिंकी बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित है? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 19/11/19, 20:19
द्वारा क्रिस्टोफ़
यदि आपका लिंकी लकड़ी के समर्थन पर स्थापित किया गया था (जो भी हो) तो आग लगने का खतरा है क्योंकि यह लिंकडी मीटर की स्थापना के ईआरडीएफ तकनीकी विनिर्देश का सम्मान नहीं करता है ... जितनी जल्दी हो सके ENEDIS से संपर्क करें। उन्हें नीचे .pdf दिखा कर अधिष्ठापन त्रुटि की सूचना दें।

यदि वे प्रतिक्रिया कर रहे हैं: एक एंटी-लिंक एसोसिएशन से संपर्क करें या शिकायत दर्ज करें (यदि संभव हो तो एक वकील से परामर्श करें)


यहाँ कुछ सही स्थापना आरेख हैं, नीचे ENEDIS .pdf में अधिक विवरण

Installation_Linky.jpg
इंस्टॉलेशन_Linky.jpg (66.82 KB) 1916 बार देखा गया


a) बिजली मीटरों की स्थापना किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ERDF तकनीकी विनिर्देश: ERDF-CPT-M & S-CDC-11006

b) यह .pdf इंगित करता है

पहली गलती: स्व-बुझाने वाली प्लेटों द्वारा लकड़ी के पैनलों या टैब्लेट को न बदलें।

दूसरा दोष: अब इस प्रकार के मीटरों के लिए निषिद्ध स्थानों की अवहेलना करना और सस्ते इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को बदलना जो इन स्थानों पर अक्सर स्थापित किए जाते हैं अब नए मीटरों के लिए निषिद्ध हैं।
.

बेशक लकड़ी के समर्थन का प्रतिस्थापन अनिवार्य होना चाहिए और उस कंपनी की कीमत पर जो अपने नए डिवाइस को लागू करना चाहती है, लेकिन स्थान का परिवर्तन भी होता है, जो कि सुरक्षा के मामले में साइट को जवाब देने के लिए कभी-कभी बड़े काम की आवश्यकता होती है, मानक के अनुसार। यह निर्दिष्ट करने के लिए कि उपमहाद्वीपों को दिए गए 30 मिनट के समय सीमा में ऐसा काम नहीं किया जाता है जो एनीडिस के साथी या ठग हैं। लेकिन उन कंपनियों के मामले में जो बिजली में विशेष रूप से सिद्धांत में हैं, उन्हें अपनी कार्रवाई के क्षेत्र के मानकों को जानना चाहिए।

(...)

आरटीई (EDF) के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर, लागू भौतिकी में डॉक्टर और इंजीनियर यहां तक ​​कि बताते हैं कि चरण उलटा और तटस्थ होने की स्थिति में, जैसा कि अक्षम इंस्टॉलरों के साथ देखा गया है, इससे आपदाएं हो सकती हैं। कि लिंकी के अंदर एकध्रुवीय कट-ऑफ प्रणाली भी विद्युत चाप उत्पन्न कर सकती है और लकड़ी के बोर्डों की गोलीबारी में भाग ले सकती है।

(...)



2 वीडियो जहाँ लिंकडी को जलाया जाता है वुड पर स्थापित होते हैं !! संयोग से !!

इस पर एक और रहस्य सुलझ गया (दूसरों के बीच) forum... अब जो न्युनियस भी नहीं जानते कि कैसे जानकारी की जांच करना हमेशा यह सोच पाएंगे कि यह केवल लिंकी की एक समस्या है ... जबकि यह उनकी स्थापना है जो संभव है और वे एक में करते हैं उनके स्थान पर शाखामिलन!


ps: मेरे संदेश के बाद से: बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स-सूचना विज्ञान / पंक्ति-चकमा और नकली-टू-रन-ओवर-इंटरनेट-t14426-160.html # p372355 क्योंकि मुझे लगता है कि अनुचित रूप से स्थापित लिंकी मीटर से आग के जोखिम के साथ, दूसरों के जीवन का खतरा (स्वैच्छिक या नहीं) है!

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 20/11/19, 13:04
द्वारा क्रिस्टोफ़
यहां 2 इंस्टॉलेशन निर्देश हैं जो ERDF-CPT-M & S-CDC-11006 तकनीकी विनिर्देश को पूरा करते हैं:

SeQuelec_Fiche_15.pdf
(580.11 KB) डाउनलोड बार 26


80829.pdf
(823.15 KB) डाउनलोड बार 20


सूत्रों का कहना है:

https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf

https://seifel.fr/Documents/_notices/80829.pdf

हम सामाजिक नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ वीडियो (ऐसा नहीं है कि यह कीटाणुनाशक वीडियो नहीं है) पर एक वीडियो के रूप में एक अच्छी तरह से सीधे संपर्क कर सकते हैं।





एक पुस्तकालय में एक काउंटर रखो अभी भी तुच्छ नहीं है! : पनीर:

संक्षेप में यदि यह आपका मामला है, तो ENEDIS से शीघ्रता से संपर्क करें ...

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 20/11/19, 18:08
द्वारा क्रिस्टोफ़
एक लकड़ी के समर्थन पर एक स्थापना की 2 तस्वीरें लेकिन जो आज्ञाकारी है क्योंकि यह स्वीकृत समर्थन का उपयोग करता है (ऊपर .pdf देखें):

Linky_bois_ok_2.jpg
Linky_bois_ok_2.jpg (82.16 KB) 1804 बार देखा गया


Linky_bois_ok.jpg
Linky_bois_ok.jpg (66.35 KB) 1804 बार देखा गया

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 20/11/19, 18:25
द्वारा GuyGadebois
जानकारी के लिए धन्यवाद। यदि इंस्टॉलर्स बिना अनुमोदित समर्थन के आते हैं, तो मैं उन्हें भेज दूंगा। क्षमा करें "गुलाब पर"।

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 01/12/19, 17:54
द्वारा Did67
क्रिस्टोफ़ लिखा है: मुझे लगता है कि अनुचित रूप से स्थापित लिंकी मीटर से आग के जोखिम के साथ, दूसरों के जीवन का खतरा (स्वैच्छिक या नहीं) है!


दरअसल। मुझे लगता है कि हम एक मुकदमा जीत सकते हैं - एक अच्छे कारण के लिए। "खतरे" आपराधिक है। जुर्माने से दंडित। या शीट धातु - लेकिन एक काउंटर को ठीक करने के लिए नहीं! जुर्माना राज्य में जाता है।

जब तक आग न हो, तब तक "सिविल डैमेज" की अपील करना मुश्किल लगता है ... तनाव, शायद?

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 01/12/19, 18:18
द्वारा क्रिस्टोफ़
इसलिए मैंने इन मजबूत शब्दों का इस्तेमाल किया ...

अब उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि, कितने% में, लिंकी की वास्तव में बुरी तरह से स्थापित हैं ... क्योंकि बेईमानी और नशीली या इन्फॉक्स एंटी लिंकी के पक्ष में काफी कुछ हैं ...

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 01/12/19, 18:25
द्वारा thibr
घर पर मेरे पास सफेद बॉक्स है : Wink:

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 01/12/19, 19:27
द्वारा क्रिस्टोफ़
मैं ऊपर डाल 2 तस्वीरों की तरह? बस यह पता लगाने के लिए कि क्या अलग-अलग मॉडल हैं?

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 02/12/19, 09:02
द्वारा izentrop
मैं यह नहीं देखता कि तारों को लंबा किए बिना इस कड़ी को कैसे बढ़ाया जाए। वे समय के साथ किफायती थे। कनेक्शन के लिए तार सही लंबाई थे, शायद धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए भी?

यदि हम इस पीडीएफ के साथ आधिकारिक दस्तावेजों का विश्लेषण एक एंटी-लिंकी कलेक्टिव (I मान लीजिए) से करते हैं, तो इस फाइल में "लकड़ी" की तलाश करें https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf लकड़ी के विभाजन पर नए प्रतिष्ठानों, रिकॉर्ड 19 के लिए इरादा, एक मध्यवर्ती 25 मिमी प्लैको की सिफारिश की जाती है, जिसमें अग्नि प्रतिरोध से संबंधित कोई विवरण नहीं है, यह पहले से ही अधिक तार्किक है।

क्या अधिक तार्किक होगा इन लकड़ी के पैनलों को पूरी तरह से एक प्लाको + नियामक प्लेट के साथ बदलना, तारों को लंबा करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन शायद इंस्टॉलर के चार्टर में प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। : Wink:

वैसे, दस्तावेज़ में बकवास की कमी नहीं है
विशेष रूप से, पिछले कुछ वर्षों में, डोमिनोज कनेक्टर्स के ढीलेपन में या यहां तक ​​कि में
पैनल और सॉकेट, जिससे विद्युत आर्क का निर्माण हो सकता है। साथ
आवृत्तियों में वृद्धि, इसके लिए प्रदान नहीं किए गए प्रतिष्ठानों में परिचालित करना,
CPL द्वारा लगाया गया, ओवरहीटिंग और के कारण आर्क्स का खतरा बढ़ जाता है
50 हर्ट्ज से अधिक मजबूत कंपन
: Mrgreen: .

पुन :: Linky बुरी तरह से बोर्ड या लकड़ी के समर्थन पर स्थापित? इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए?

प्रकाशित: 02/12/19, 12:33
द्वारा Remundo
क्रिस्टोफ़ लिखा है:यहां 2 इंस्टॉलेशन निर्देश हैं जो ERDF-CPT-M & S-CDC-11006 तकनीकी विनिर्देश को पूरा करते हैं:
हम सामाजिक नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ वीडियो (ऐसा नहीं है कि यह कीटाणुनाशक वीडियो नहीं है) पर एक वीडियो के रूप में एक अच्छी तरह से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। : क्राई:

यहाँ स्थिति यह है: मैंने यह सोचकर कमरे का निर्माण किया था कि तकनीशियन इस पुरानी लकड़ी की चीज़ को स्थानांतरित करने जा रहा है, 4 सुंदर नीले तारों को बड़े शानदार ढंग से नए शानदार मीटर में जोड़ा जाएगा और अच्छी तरह से नहीं ...

IMG_9265.JPG
IMG_9265.JPG (118.17 KB) बार देखी 1578


मैं उस आदमी पर पत्थर नहीं फेंकता जो आया था, हम उन्हें ठीक से काम करने के लिए समय नहीं देते ... उसने वही किया जो वह मुश्किल से एक घंटे के हस्तक्षेप में कर सकता था।