मेरे वॉटर हीटर सेंसर overheating!

द्वारा netshaman » 01/10/13, 12:22

यह सितंबर एक लंबे समय तक बिजली आउटेज के बाद, मेरा सेंसर मेरी अनुपस्थिति के दौरान गर्म हो गया।
और पाइपिंग विरोध नहीं कर सकती ...
सर्किट में अधिक दबाव नहीं!
और एक रैली के दौरान ट्रांसफॉर्मर को टक्कर मारने वाले लड़के की वजह से!
मैं इंतजार करता हूं जब तक प्लंबर सब कुछ सत्यापित नहीं करता है, और यह कि बीमा खेलता है ...
संक्षेप में, यह कहने के लिए कि मैं पीवी पैनल पर आधारित बिजली की आपूर्ति स्थापित करना चाहता हूं, जो शुद्ध साइनस कंप्यूटर प्रकार के इन्वर्टर को शक्ति प्रदान करेगा।
पैनल के लिए एक शक्ति क्या है, यह जानकर कि पंप + विनियमन इकाई अधिकतम 100 वाट के भीतर है।
मैंने प्लेनर टाइप सेंसर की जांच की है और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, ग्लाइकोल का कोई निशान नहीं है।
वाल्व सर्किट * पर ट्रिगर नहीं होता है, इसलिए यह एक पाइप है जिसमें पीटर है लेकिन कहां है?
वैसे भी, मैं poop में हूँ ...
इसमें कौन पहले से है forum जो एक या दो साल पहले मुझे बताया था कि एक थर्मल पैनल ज़्यादा गरम नहीं करता है?
है ना?
यह फुकुशिमा की तरह है यह केवल एक बार होता है लेकिन आप इसे (बिल) द्वारा महसूस कर सकते हैं!
: Mrgreen:

* वाल्व आउटलेट पाइप एक कीट घोंसले द्वारा अवरुद्ध है !!!
यह दबाव द्वारा अन्यथा निष्कासित कर दिया गया होता!
0 x

अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57130
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1952

द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 12:33

यह सुनकर क्षमा करें!

यह सामान्य नहीं है कि सुरक्षा वाल्व ने अतिरिक्त दबाव से राहत नहीं ली है! क्योंकि आम तौर पर पैनलों को T ° पर पकड़ना चाहिए (पंप के काम न करने की स्थिति में सभी नाली पैनलों के लिए यही स्थिति है, वे T ° में उच्च लेकिन बिना तरल के दबाव में बढ़ सकते हैं) लेकिन T ° + दबाव यह अधिक समस्याग्रस्त है ...

यह है कि या तो इस वाल्व का खराब अंशांकन था, या पैनलों में से एक पर दोष ... संक्षेप में नुकसान हुआ है, लेकिन मरम्मत के लिए, समस्या को अच्छी तरह से पहचानने के बारे में सोचें कि यह फिर से नहीं होता है!


क्या आपने लीक की पहचान की है? यदि एक भी वेल्ड विफल रहा है तो इसे काफी आसानी से मरम्मत की जानी चाहिए! मुझे लगता है कि यह एक टिन मिलाप के स्तर पर था जो एक तांबे के पाइप में विस्फोट करने के लिए गिरा क्योंकि यह बहुत अधिक तनाव लेता है! क्या आप नहीं देख सकते हैं कि ग्लाइकोल कहां डूब गया?

मुझे नहीं लगता कि घोंसला वाल्व के संचालन में खेला जाता है ...

इसमें कौन पहले से है forum जो एक या दो साल पहले मुझे बताया था कि एक थर्मल पैनल ज़्यादा गरम नहीं करता है?
है ना?


उह ... निश्चित रूप से मुझे नहीं! नाली पैनलों पर बहस देखें जो हमने सालों पहले लॉन्च की थी: https://www.econologie.com/forums/systeme-so ... t8197.html मैं ओवरहीटिंग की बात कर रहा था!
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57130
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1952

द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 12:42

और PV शक्ति के लिए, 2 से 3 (300W चोटी) का सुरक्षा कारक लेता है ... लेकिन निवेश सुरक्षा के लिए भारी होगा!

नहीं तो बस सोलर सर्क्युलेटर और रेगुलेटर पर इन्वर्टर लगाएं। इसे 5 से 6 घंटे तक आकार दें ...

या तो 500 से 600 डब्ल्यूएच की स्वायत्तता ... आह जो वैसे भी एक बड़ी बैटरी बनाती है! छोटे इन्वर्टर के साथ डायरेक्ट सोलर की लागत कम होने की संभावना है ... खुदाई और तुलना करने के लिए!
0 x
netshaman
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 532
पंजीकरण: 15/11/08, 12:57
x 1

द्वारा netshaman » 01/10/13, 12:52

मुझे अभी तक वह जगह नहीं मिली है जहां यह ढीला था लेकिन मेरा यह भी मानना ​​है कि यह एक वेल्ड है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57130
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1952

द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 13:05

हां, चूंकि टिन-आधारित तांबा मिलाप लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर पिघला देता है ... इसलिए बड़े पैमाने पर दबाव में तांबे के टूटने से पहले ...

यदि यह कांच की खिड़की के नीचे है (जो कि संभावना से अधिक है) मरम्मत के लिए एक नए पैनल की तुलना में अधिक लागत आ सकती है ... देखने के लिए ...

पीएस: मैंने इस विषय को एफकोलॉजी के एफबी पेज पर साझा किया है: https://www.facebook.com/pages/Je-baiss ... 3204713321
0 x

netshaman
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 532
पंजीकरण: 15/11/08, 12:57
x 1

द्वारा netshaman » 01/10/13, 13:09

हाँ यह एक फ्लैट सेंसर है।
लेकिन मैंने अंदर तरल के किसी भी निशान का पता नहीं लगाया या जो संक्षेपण को खत्म करने के उद्देश्य से छिद्रों के माध्यम से बह गया होगा।
सिद्धांत रूप में यह जो गाइकोल छोड़ता है वह नहीं निकलता है और इससे तेज गंध आती है?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57130
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1952

द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 13:18

हाँ निशान के लिए ... जब यह डूब ...

आपके मामले को छोड़कर यह संभवतः वाष्प के रूप में चला गया है! शर्तों को देखते हुए ...

आपका सर्किट पूरी तरह से खाली नहीं होने की संभावना है, लेकिन रिसाव फिर से दबाव को रोकता है ...

क्या आप करीब से देखने के लिए छत पर गए थे?
0 x
netshaman
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 532
पंजीकरण: 15/11/08, 12:57
x 1

द्वारा netshaman » 01/10/13, 13:25

यदि यह पूरी तरह से खाली हो गया है!
वहाँ केवल 1.5 बार दबाव छोड़ा गया था और जब मैं जाल, पूफ ​​खोलने के लिए छत पर गया था!
और कोई दबाव नहीं!
0.5 से अधिक बार!
और इसलिए 1 बार सिर्फ हवा थी!
मुझे आश्चर्य है कि इन परिस्थितियों में पंप कैसे खराब नहीं हुआ!
मूल दबाव 3 बार था जो मैं निर्दिष्ट करता हूं।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57130
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1952

द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 13:34

उह ... तहखाने में सर्किट कैसे हो सकता है, इसलिए "गर्म नहीं" और पैनलों के नीचे, पूरी तरह से खाली हो गए हैं?

आपके सर्किट पर आपके सबसे कम दबाव गेज पर दबाव क्या है?

आम तौर पर यह आपको शेष पानी का कॉलम देता है (यदि 5 मीटर पानी = 0.5 बार)
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18840
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8179

द्वारा Did67 » 01/10/13, 14:07

1) मेरे प्लानर सेंसर ने दर्जनों और दर्जनों बार अवरुद्ध किया है (डी डिट्रिच मॉडल पर जो मेरे पास है, वहां एक सुरक्षा है जो पैनल के उच्च जांच और जांच के बीच तापमान अंतर होने पर संचार को रोक देता है कम तैयारी करने वाला 50 ° से अधिक है, इसलिए जब पूर्ण सूर्य में, आप एक बड़ा ड्रा करते हैं, तो नीचे का तापमान जल्दी से गिर सकता है जैसे 35 ° से 12 ° - ठंडे पानी का तापमान)।

2) मैंने 10 से अधिक वर्षों में कभी भी कुछ भी नकारात्मक नहीं देखा है।

3) लेकिन मेरे इंस्टॉलर ने ए के साथ स्थापना को वेल्डेड किया चांदी मिलाप, जो उच्च तापमान को रोक देता है। टिन नहीं, जो विरोध नहीं करता। मुझे लगता है कि पैनल समान आवश्यकताओं को पूरा करते थे।

देखें: http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf

यह डी डिट्रिच विधानसभा निर्देशों में चिह्नित है (यदि आप इसे पढ़ते हैं)।

4) और वास्तव में, एक सुरक्षा वाल्व को 3 बार में कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। यह काम क्यों नहीं किया?

5) सामान्य सर्किट में 3 बार, जो मुझे बहुत लगता है। मैं 1,5 (1 मंजिल के साथ घर) को चालू करता हूं, पैनलों के शीर्ष और तहखाने में गुब्बारे के बीच 10 मीटर से कम; इसलिए अधिकतम 1 बार)। लेकिन यह बहुत बदल नहीं होगा। बस "अजीब" कि आपके इंस्टॉलर ने इतना दबाव डाला!
0 x


 