मेरे वॉटर हीटर सेंसर overheating!

अपने सभी रूपों में सौर तापीय ऊर्जा: सौर ताप, गर्म पानी, एक सौर कलेक्टर को चुनने, सौर एकाग्रता, ओवन और सौर कुकर, गर्मी बफर, सौर पूल, एयर कंडीशनिंग और सौर ठंड से सौर ऊर्जा भंडारण ..
सहायता, परामर्श, जुड़नार और उपलब्धियों का उदाहरण ...
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79112
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 10972




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 14:16

Did67 लिखा है:1) मेरे फ्लैट कलेक्टर ने दर्जनों बार ब्लॉक किया है (मेरे पास जो डी डिट्रिच मॉडल है, उसमें एक सुरक्षा उपकरण है जो पैनल के उच्च सेंसर और सेंसर टैंक के तापमान के बीच तापमान अंतर 50° से अधिक होने पर सर्कुलेटर को रोक देता है। ; इसलिए जब पूर्ण सूर्य में, आप बहुत अधिक चित्र बनाते हैं, तो नीचे का तापमान तेजी से गिर सकता है उदाहरण के लिए 35° से 12° - ठंडे पानी का तापमान)।


मैं इस सुरक्षा के भौतिक तर्क को बिल्कुल नहीं समझता? यह किसकी रक्षा करता है?

अगर मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं, तो सिस्टम एक निश्चित डेल्टा टी से बंद हो जाता है, तो पुनर्प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बिजली/सौर ऊर्जा कब होती है? और यह, मेरे लिए इसके विपरीत, इसलिए पैनलों को अत्यधिक गर्म होने के जोखिम के साथ छोड़ देता है जब इस ऊर्जा को नष्ट किया जाना चाहिए (कुछ सौर प्रणालियों में तहखाने में थर्मल लोड शेड होता है लेकिन काफी दुर्लभ होता है)

और अवरुद्ध से आपका क्या तात्पर्य है?
0 x
netshaman
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 532
पंजीकरण: 15/11/08, 12:57
x 2




द्वारा netshaman » 01/10/13, 14:18

मैंने यह नहीं कहा कि सर्किट तहखाने में था: मेरे पास तहखाना नहीं है!
नहीं, सर्किट अटारी (बिना साज-सज्जा के) से होकर सीधे थोड़ा नीचे रहने वाले क्षेत्र की ओर जाता है (यह छत से होकर जाता है)।
टैंक से पैनल तक की कुल दूरी लगभग 5 मीटर और लंबवत रूप से लगभग 2 मीटर है।
तो यह अजीब है कि वास्तव में इतना दबाव है!
वाल्व दबाव नापने का यंत्र पर लाल तीर 5 बार इंगित करता है: क्या वाल्व इस दबाव पर सेट है?
मैंने पाइपों का निरीक्षण किया (नीचे स्पष्ट नहीं), मैंने उस स्थान के अलावा कुछ भी नहीं देखा जहां ग्लास ऊन 50 सेमी की दूरी पर इन्सुलेटिंग फोम से चिपक गया था => क्या वहां रिसाव है?
यदि ऐसा है तो ज़मीन पर निशान (एक बड़ा दाग) होना चाहिए था, है न?
या यह वाष्पीकृत है?
लेकिन फिर ऊन को रंगीन होना चाहिए था, है ना?
0 x
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79112
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 10972




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 14:55

हाँ, जाहिर है इस कॉन्फ़िगरेशन में यह अधिक आसानी से खाली हो जाता है...लेकिन पूरी तरह से नहीं, अगर गेंद पैनल के नीचे है...

आम तौर पर लाल क्षेत्र दबाव गेज के किनारे को घुमाकर हाथ से "समायोज्य" होता है क्योंकि अधिकांश सुरक्षा वाल्व समायोज्य होते हैं।

यह निश्चित है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में 3 बार की आवश्यकता कभी नहीं थी! 0.2 बार ऊंचाई + एंटी-कैविटेशन सुरक्षा दबाव (0.3 से 0.5 बार) बिना किसी चिंता के पर्याप्त होता! संक्षेप में, 1.0 बार अच्छा था...

लेकिन कोई पछतावा नहीं है: ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि इससे दुर्घटना टल जाती... शायद इससे थोड़ी देर हो जाती...
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685




द्वारा Did67 » 01/10/13, 17:37

क्रिस्टोफ़ लिखा है:
Did67 लिखा है:1) मेरे फ्लैट कलेक्टर ने दर्जनों बार ब्लॉक किया है (मेरे पास जो डी डिट्रिच मॉडल है, उसमें एक सुरक्षा उपकरण है जो पैनल के उच्च सेंसर और सेंसर टैंक के तापमान के बीच तापमान अंतर 50° से अधिक होने पर सर्कुलेटर को रोक देता है। ; इसलिए जब पूर्ण सूर्य में, आप बहुत अधिक चित्र बनाते हैं, तो नीचे का तापमान तेजी से गिर सकता है उदाहरण के लिए 35° से 12° - ठंडे पानी का तापमान)।


मैं इस सुरक्षा के भौतिक तर्क को बिल्कुल नहीं समझता? यह किसकी रक्षा करता है?

अगर मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं, तो सिस्टम एक निश्चित डेल्टा टी से बंद हो जाता है, तो पुनर्प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बिजली/सौर ऊर्जा कब होती है? और यह, मेरे लिए इसके विपरीत, इसलिए पैनलों को अत्यधिक गर्म होने के जोखिम के साथ छोड़ देता है जब इस ऊर्जा को नष्ट किया जाना चाहिए (कुछ सौर प्रणालियों में तहखाने में थर्मल लोड शेड होता है लेकिन काफी दुर्लभ होता है)

और अवरुद्ध से आपका क्या तात्पर्य है?


1) अवरुद्ध से मेरा मतलब है "कोई सर्कुलेटर काम नहीं कर रहा"। मैं अब यह नहीं जानता कि अधिकतम तापमान वहाँ तक पहुँच गया है: 150° (परिमाण का क्रम)!!!

2) यह सिस्टम ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया गया है (ठीक है, यह 11 या 12 साल पुराना है, मेरी स्थापना)।

इसे, अपने डिज़ाइन की भावना के अनुसार, "थर्मल शॉक" से बचना चाहिए।

बिजली की विफलता = "शीर्ष" तापमान बढ़ जाता है; गुब्बारे में तापमान नहीं बढ़ता; डेल्टा 50° से अधिक है; वर्तमान रिटर्न, परिसंचारी "ठंडा" तरल नहीं भेजता है, जिसके पास टैंक के तापमान तक ठंडा होने के लिए पर्याप्त समय था जब वह नहीं चल रहा था।

अच्छी बात है!

सिवाय इसके कि "सामान्य" परिस्थितियों में, निम्नलिखित चीज़ समय-समय पर होती रहती है:

क) सौर दोपहर के आसपास पूर्ण सूर्य; सेंसर का तापमान 70° जैसा

बी) पूर्ण परिसंचारी, पानी जो टैंक में 65° पर आता है, उदाहरण के लिए 45° पर चला जाता है (यह अधिकतम 15 और 20° के बीच खो जाता है)।

ग) उदाहरण के लिए गुब्बारे का निचला भाग 25° पर है

d) गेंद के निचले भाग और पैनल के शीर्ष के बीच की दूरी इसलिए 45° है, यह कीलों में है

ई) लेकिन परिवार में कोई व्यक्ति स्नान करने का फैसला करता है और चूंकि मौसम अच्छा है, इसलिए बचत के बारे में नहीं सोचता; शीत अग्रभाग बढ़ जाता है; नीचे की जांच ताज़ा आए ठंडे पानी में डूबी हुई है [मैंने यह जानबूझकर किया था!], उदाहरण के लिए 12° पर; सेंसर के शीर्ष पर तापमान मुश्किल से बदला है; तो हमारे पास एक विचलन है जो 50° से अधिक है...

यह एक "फ़ंक्शन" है जिसकी इंजीनियरों ने उम्मीद नहीं की थी। जब यह संतुलन पर काम करता है, तो हमेशा एक समायोजन होता है: पैनल पर वापसी तापमान कम हो जाता है, इसलिए पैनल के शीर्ष पर तापमान भी गिर जाता है, तरल कम तापमान पर प्रसारित होता है, डेल्टा टी स्थिर रहता है।

लेकिन जब यह अचानक किया जाता है, तो यह "अटक जाता है"।

ध्यान दें: छोटे नमूने, जैसे बर्तन धोना, पर्याप्त संवेदनशील नहीं होते हैं। वर्षा वास्तव में समस्या है!
0 x
netshaman
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 532
पंजीकरण: 15/11/08, 12:57
x 2




द्वारा netshaman » 01/10/13, 17:54

मेरे विनियमन पर यह फ़ंक्शन भी है।
जब एक निश्चित तापमान पहुँच जाता है तो सब कुछ रुक जाता है।
लेकिन मैंने बिन्ज़ सेट कर दिया ताकि यह कभी काम न करे।
असल में मैंने सेंसर रिफ्रेशिंग फ़ंक्शन के साथ टैंक का तापमान 60 पर सेट किया है, सेट तापमान तक पहुंचते ही समय-समय पर सेंसर को रिफ्रेश करते हुए टैंक 90 तक जा सकता है (कभी नहीं होता)।
0 x
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79112
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 10972




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 17:59

Did67 लिखा है:इसे, अपने डिज़ाइन की भावना के अनुसार, "थर्मल शॉक" से बचना चाहिए।


ठीक है, मैंने इसे लिखने की हिम्मत किए बिना इसके बारे में सोचा था...इसके बारे में कभी नहीं सुना था...
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Cuicui
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3547
पंजीकरण: 26/04/05, 10:14
x 6




द्वारा Cuicui » 01/10/13, 23:35

Did67 लिखा है: सर्कुलेटर पूरी तरह से, जो पानी टैंक में 65° पर आता है, उदाहरण के लिए 45° पर चला जाता है (यह अधिकतम 15 और 20° के बीच खो जाता है)।
मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि मेरी स्थापना में जो 30 से अधिक वर्षों से काम कर रहा है, टैंक के इनलेट और आउटलेट के बीच तापमान का अंतर 5 डिग्री से अधिक नहीं है।
और यह थर्मल शॉक कहानी क्या है? नकारात्मक पक्ष क्या है?
मेरी राय में, सौर तापीय प्रणाली को सूरज डूबने से पहले यथासंभव अधिक से अधिक कैलोरी संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिन के दौरान सर्कुलेटर बंद करना मुझे बर्बादी जैसा लगता है। यदि संयोग से तापमान बहुत अधिक है, तो एक बड़ा टैंक स्थापित करना या दूसरा जोड़ना आपके हित में है, ताकि गर्म पानी का सबसे बड़ा संभावित भंडार प्राप्त हो सके।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685




द्वारा Did67 » 02/10/13, 11:07

1) गुब्बारे के प्रस्थान और गुब्बारे में वापसी के बीच का डेल्टा समय आपके पैनल की क्षमता (मेरे पास दो हैं; लगभग 5 वर्ग मीटर) और प्रवाह दर पर निर्भर करता है...

आम तौर पर, मेरे सिस्टम के निर्देशों में, प्रवाह दर को समायोजित करने की अनुशंसा की जाती है ताकि यह डेल्टा 15° के करीब है...

इससे ऊपर, आप दक्षता कम कर देते हैं क्योंकि आपके पैनल अधिक गर्म होते हैं और कम अच्छी तरह कैप्चर करते हैं/अधिक खो देते हैं...

नीचे, आपका सर्कुलेटर बिना कुछ लिए घूम रहा है और आप बिजली की खपत कर रहे हैं... चेरी टेल्स के लिए!

हालाँकि, पूर्ण सूर्य दोपहर में, बहुत साफ मौसम में, मैं थोड़ा आगे हो सकता हूँ।

मैंने आंकड़े सूचनात्मक उद्देश्यों और स्मृति से रखे हैं...

2) थर्मल शॉक: यह मामला है असामान्य शटडाउन दिन के उजाले में बिजली गुल होने के कारण सर्कुलेटर की खराबी। फिर आपके पास शीर्ष पर आपका पैनल है जो 150° तक बढ़ जाता है और आपका तरल पदार्थ जो नीचे गुब्बारे के तापमान पर है (जैसे 25°)। यदि पंप अचानक चला जाता है [बिजली बिना किसी चेतावनी के लौट आती है], इससे पैनल के स्तर पर, कुछ ही सेकंड में 150° से 25° तक अचानक परिवर्तन हो जाता है... यह "झटके" का जोखिम है!

अब मुझे और कुछ नहीं पता. यह शायद इंजीनियर ही हैं जिन्होंने इसका "आविष्कार" किया!!!

सेल सामान्य ऑपरेशन में नहीं चलता, जहां, वास्तव में, मेरा उच्च तापमान 70 या 80 है और गुब्बारे के बाहर निकलने पर लगभग 15° कम तापमान होता है...

सामान्य ऑपरेशन में, धूप और टैंक के तापमान के आधार पर तापमान लगातार बदलता रहता है... लेकिन यह कुछ मिनटों या कुछ दसियों मिनटों में होता है, कुछ सेकंड में नहीं, छोटे अंतर के साथ। .तो यह सामान्य ऑपरेशन है समस्या नहीं है.
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685




द्वारा Did67 » 02/10/13, 11:10

netshaman लिखा है:लेकिन मैंने बिन्ज़ सेट कर दिया ताकि यह कभी काम न करे।
.


दुर्भाग्य से, मेरे नियामक पर, इस फ़ंक्शन को कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता है। मैं आमतौर पर ऐसा होने से कुछ डिग्री कम हूँ! इसलिए यदि मैं 60 के स्थान पर 50 रख सकूं, तो यह अच्छा होगा.. संभवतः 55 भी!

मैं इस सुविधा को अक्षम भी नहीं कर सकता!
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Cuicui
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3547
पंजीकरण: 26/04/05, 10:14
x 6




द्वारा Cuicui » 02/10/13, 12:47

Did67 लिखा है:आम तौर पर, मेरे सिस्टम के निर्देशों में, प्रवाह दर को समायोजित करने की अनुशंसा की जाती है ताकि यह डेल्टा 15° के करीब है...
नीचे, आपका सर्कुलेटर बिना कुछ लिए घूम रहा है और आप बिजली की खपत कर रहे हैं... चेरी टेल्स के लिए!
2) थर्मल शॉक: यह मामला है असामान्य शटडाउन दिन के उजाले में बिजली गुल होने के कारण सर्कुलेटर की खराबी। फिर आपके पास शीर्ष पर आपका पैनल है जो 150° तक बढ़ जाता है और आपका तरल पदार्थ जो नीचे गुब्बारे के तापमान पर है (जैसे 25°)। यदि पंप अचानक चला जाता है [वर्तमान चेतावनी के बिना लौटता है], इससे पैनल के स्तर पर, कुछ ही सेकंड में 150° से 25° तक अचानक परिवर्तन हो जाता है... यह "झटका" का जोखिम है

मैंने एक स्व-जल निकासी प्रणाली विकसित की: बिजली गुल होने की स्थिति में, सेंसर खाली हो जाते हैं। यदि बिजली वापस आती है, तो मैं 30 वर्षों से अपने स्व-निर्मित सेंसरों को बिना किसी मामूली क्षति के खुशी से चौंका रहा हूं। यह पागलपन है कि कैसे इंजीनियर एक सरल तकनीक को जटिल बनाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं।
आम तौर पर, कम से कम कैलोरी प्राप्त करने के लिए, गेंद के प्रवेश और निकास के बीच का अंतर 3° होता है। घर पर, यह थोड़ा अधिक (5°) है क्योंकि सर्कुलेटर की शक्ति मामूली है: 120 m40 सेंसर के लिए 2 W।
0 x

 