तापीय प्रणाली VIESSMANN 300L: एक इंटरचेंज के अलावा?

संदेश गैर लूद्वारा benbzh35 » 18/05/15, 16:12

नमस्कार और इस महान पर मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद forum

मेरे पास एक वीसमैन थर्मल इंस्टॉलेशन, वैक्यूम ग्लास सेंसर + 300l टैंक है।

स्थापना अच्छी तरह से काम करती है सिवाय इसके कि स्थापना का सुरक्षा समूह समय-समय पर ग्लाइकोल जारी करता है। (जब टैंक में पानी गर्म होता है, तो स्थापना 120 ° तक जाती है, इसलिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं है)

मेरा विचार 40kw एक्सचेंजर की ओर स्थापना पर एक डिस्चार्ज सर्किट स्थापित करना है क्योंकि हमारे पास 30m3 का एक छोटा पूल है;

अचानक, यह इस पानी को गर्म करेगा। मैं इसे खुद स्थापित करने की योजना बना रहा हूं, और मैं एक्सचेंज के आउटलेट पर (ग्लाइकोल सर्किट पर) माउंट करना चाहूंगा

बदलने के लिए कोई नियामक की तरह, कोई 3 तरह वाल्व स्थापित करने के लिए ...

आपकी राय के लिए धन्यवाद
0 x

अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 52887
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1302

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 18/05/15, 19:19

नमस्कार और आपका स्वागत है!

"महान के लिए धन्यवाद forum", हम वही करते हैं जो हम चीजों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं;)

आपकी परियोजना के लिए हाँ एक स्विमिंग पूल की ओर एक एक्सचेंजर रखना संभव है ... मुझे जो चिंता है वह गर्म / ठंडे प्रवाह का प्रबंधन है।

दरअसल, आपको अपने स्विमिंग पूल को गर्म करना चाहिए (= स्विमिंग पूल पंप शुरू करना = सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर) जब धूप या बेहतर हो तो ओवरहीटिंग का खतरा होता है ...

तो आपको अभी भी एक विनियमन का अध्ययन करना चाहिए ...
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें
ई. 44
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 293
पंजीकरण: 15/04/15, 15:32
स्थान: 44 और 49 को सीमित करें
x 27

पुन :: Viessmann 300L थर्मल स्थापना: एक विनिमय के अलावा

संदेश गैर लूद्वारा ई. 44 » 18/05/15, 20:08

हैलो,

benbzh35 ने लिखा:स्थापना अच्छी तरह से काम करती है सिवाय इसके कि स्थापना का सुरक्षा समूह समय-समय पर ग्लाइकोल जारी करता है।


सुरक्षा समूह द्वारा ग्लाइकोल ???

सुरक्षा वाल्व से क्या आपका मतलब है?! समूह द्वारा केवल पानी से बचना चाहिए (वह गुब्बारा)।

यह सुरक्षा वाल्व (आमतौर पर 5 या 6 सलाखों पर टार किया जाता है) केवल एक अंतिम बल्व के रूप में होता है। इससे पहले कि यह वाल्व (प्राथमिक सर्किट पर रखा गया) खुलता है, विस्तार टैंक को शीतलक के विस्तार को अवशोषित करके अपनी भूमिका को पूरा करना होगा।

क्या सब कुछ सही ढंग से कैलिब्रेट किया गया है? दबाव नापने का यंत्र पर दबाव और पोत का?

benbzh35 ने लिखा:(जब टैंक में पानी गर्म होता है, तो स्थापना 120 ° तक जाती है, इसलिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं है)


120 ° क्या प्रदर्शित करता है?

यदि यह सेंसर है, तो यह वास्तव में ट्यूबों के लिए बहुत कम है। यदि यह गेंद है, तो यह बिल्कुल खतरनाक है (कोटिंग के समय से पहले पहनना, जोड़ों और अंगों को कमजोर करना, ...)।
0 x
benbzh35
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 5
पंजीकरण: 18/05/15, 16:02

संदेश गैर लूद्वारा benbzh35 » 18/05/15, 20:41

हाँ, वाल्व को क्षमा करें, यह मेरे लिए समूह है (एक ही तरह का)

सर्किट खाली है, छत के नाली के स्तर पर एक ग्लाइकोल रिसाव था।

मैंने दाएं कोने पर एक 70kw एक्सचेंजर पाया, क्या आप एक छोटे से इंस्टॉलेशन पर बड़ा एक्सचेंजर लगा सकते हैं?

यदि संभव हो तो मैं नियमन के बिना करूंगा, अगर मैं लेकिन गुब्बारे के आउटलेट पर मेरा एक्सचेंजर, सामान्य रूप से तरल पदार्थ गुब्बारे के पानी को गर्म कर देगा, और फिर एक्सचेंजर द्वारा पूल का पानी?

120 ° के लिए, यह प्रवाह त्वरक के बगल में लाल मनो पर है
0 x
ई. 44
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 293
पंजीकरण: 15/04/15, 15:32
स्थान: 44 और 49 को सीमित करें
x 27

संदेश गैर लूद्वारा ई. 44 » 18/05/15, 21:01

benbzh35 ने लिखा:हाँ, वाल्व को क्षमा करें, यह मेरे लिए समूह है (एक ही तरह का)


ठीक है, अच्छा है कि यह बार-बार खुलता है, यह सामान्य नहीं है। हमें इसकी समीक्षा करनी होगी।

benbzh35 ने लिखा:सर्किट खाली है, छत के नाली के स्तर पर एक ग्लाइकोल रिसाव था।


ओह, आपको वास्तव में पूरी स्थापना को फिर से देखना होगा।


benbzh35 ने लिखा:120 ° के लिए, यह प्रवाह त्वरक के बगल में लाल मनो पर है


तब सर्कुलेटर के पास 120 °? फिर, यह ठीक नहीं है। संचारक और सभी अंग ऐसे टी ° के अधीन होना पसंद नहीं करते हैं। यह 110 ° बड़ा अधिकतम है और अभी भी कभी-कभार है। सर्कस लेकिन फूलदान भी इसे पसंद नहीं करते।

डिस्चार्ज स्टाइल सामग्री के किसी भी अतिरिक्त पर विचार करने से पहले, इंस्टॉलर को इसकी प्रति की समीक्षा करनी चाहिए। इस CESI को पहले ठीक से काम करना चाहिए।
0 x

benbzh35
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 5
पंजीकरण: 18/05/15, 16:02

संदेश गैर लूद्वारा benbzh35 » 18/05/15, 21:21

ठीक है, अच्छी तरह से मैं एक पेशेवर द्वारा वैसे भी जाँच की स्थापना होगी, लेकिन

तब तापमान अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि गुब्बारे में पानी गर्म होता है।

अन्यथा एक स्विमिंग पूल में छुट्टी देने के विचार के लिए यह स्थापना की रक्षा कर सकता है।

आप श्रृंखला में या समानांतर में गियर माउंट करेंगे?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 17408
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7473

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 19/05/15, 18:19

मुझे आपके विस्तार टैंक के बारे में गंभीर संदेह है।

मेरे पास एक डी डायट्रिच इंस्टॉलेशन है, और मेरे पास 120 डिग्री या उससे अधिक ओवरहीटिंग के साथ, एक या दूसरी बार, असामयिक स्टॉप था।

लेकिन सुरक्षा वाल्व के माध्यम से मुझे कभी छुट्टी नहीं मिली। फूलदान को हमेशा ये विस्तार मिला है! सर्किट में दबाव 3 सलाखों पर रहा।

नियमन के बिना, एक एक्सचेंजर के माध्यम से जाने पर, आप मिश्रित मौसम में छोटे (मध्यवर्ती) मौसम में गर्म पानी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपका तरल हमेशा एक "निश्चित तापमान" तक शांत हो जाएगा (30 ° पूल एक्सचेंजर आउटलेट कहते हैं) ), यह "जीत" देगा, जो सूर्य के आधार पर, पैनलों में इसके पारित होने के दौरान 10 या 15 या 20 ° और आपके प्रिपेयर पर 40 या 50 ° पर वापस आ जाएगा ...

तो आपकी तैयारी इस तापमान पर बैठ जाएगी !!!

"सामान्य" CESI में क्या होता है कि फ्लास्क में पानी धीरे-धीरे गर्म होता है; इसलिए तरल पदार्थ वापस पैनलों में चला जाता है गर्म हो रहा है, और इसलिए अधिक से अधिक गर्म लौटाता है, जो आपकी तैयारी को अधिकतम कैलोरी स्टोर करने की अनुमति देता है। एक अच्छी तरह से आकार की स्थापना पर, एक सही प्रवाह दर के साथ, पैनलों में लाभ लगभग 15 ° है। नहीं तो कुछ गड़बड़ है!

मुझे यह भी गंभीर संदेह है कि आपका सर्किट 120 ° तक पहुंच गया है सामान्य ऑपरेशन में। जब तक कि आपने कई दिनों तक कुछ नहीं लिया हो। यह मेरे लिए लग रहा था कि वीसमैन ने अपने नियमन पर, एक रात का उलटा: सर्किट रात को पक्षियों को गर्म करके गुब्बारे को ठंडा करना शुरू कर देता है।

इसलिए मुझे लगता है कि आपको पहले अपने सिस्टम के कामकाज में समस्या है! जो अटक गया। और गर्म हो गया। और फूलदान मैं की तरह इकट्ठा नहीं हुआ; होना चाहिए। और यह आपके सर्किट को इसके सबसे कमजोर बिंदु पर विस्फोट करने का कारण बना ...

मैं अपने फूलदान में दबाव की जाँच करके शुरू करूँगा। संभवतः आपके सर्किट की लंबाई की तुलना में इसका आकार ...
0 x
ई. 44
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 293
पंजीकरण: 15/04/15, 15:32
स्थान: 44 और 49 को सीमित करें
x 27

संदेश गैर लूद्वारा ई. 44 » 19/05/15, 18:44

फिर से,

फूलदान के बारे में संदेह के लिए सहमत (इसकी अखंडता और / या इसके दबाव)।

और पूरे इंस्टॉल के दौरान समीक्षा करने के लिए शायद कुछ है।

कि वाल्व इस तरह से खुलता है, कि छत सर्किट का खाली होना और टी ° 120 ° सर्कुलेटर के पास प्रदर्शित होता है (या तो गुब्बारा एक्सचेंजर के बाद) : तेवर:).

इस तरह का ऑपरेशन न केवल उपकरणों को अनज़िप करता है, बल्कि विशेष रूप से खतरनाक है ... छत पर या घर में हर समय ट्यूबों से निकलने वाले शीतलक से ...

AMHA एक गंभीर और जितना संभव हो उतना विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक है ...

पैनलों की स्थापना (अभिविन्यास, झुकाव) के साथ शुरू करने के लिए। फिर छत का जाल (शायद एक ऑटो जाल ... एक मैनुअल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है या एक वाल्व द्वारा अलग किया जा सकता है)। साथ ही पर्स अधूरा हो सकता है। पोत की जाँच की जानी चाहिए और अंत में विनियमन सेटिंग (ऑपरेटिंग डेल्टा, संभव रात्रि निर्वहन, गुब्बारा लोड थ्रेशोल्ड ... आदि)।
0 x
benbzh35
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 5
पंजीकरण: 18/05/15, 16:02

संदेश गैर लूद्वारा benbzh35 » 19/05/15, 20:11

खैर, मैं गलत था, यह नीले मनो पर था कि 120 ° था।

मेरे फूलदान में अभी भी दबाव है।

समस्या यह है कि मैंने इंस्टॉलर से बात की जिसने इसे स्थापित किया, उसने मुझसे कहा कि मुझे गेंद को बदलना है, इसे एक नए इंस्टाल के लिए विनियमित करना है, ...

चालान का परिणाम 4500 यूरो।

फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है।

नियामक के लिए, क्या वीसमैन 2 सर्किट का प्रबंधन करने के लिए नियामक बनाता है?
0 x
ई. 44
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 293
पंजीकरण: 15/04/15, 15:32
स्थान: 44 और 49 को सीमित करें
x 27

संदेश गैर लूद्वारा ई. 44 » 19/05/15, 20:53

benbzh35 ने लिखा:खैर, मैं गलत था, यह नीले मनो पर था कि 120 ° था।


हाँ अच्छी तरह से यह वैसे भी महान नहीं है।

benbzh35 ने लिखा:मेरे फूलदान में अभी भी दबाव है।


आपने इसका परीक्षण कैसे किया दबाव में सर्किट के साथ और सब कुछ ठंडा?
0 x