मैं अपनी सौर बैटरियां कैसे कनेक्ट करूं?




द्वारा mATX » 08/09/13, 11:44

गुड मॉर्निंग।


मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जो किसी समस्या को सुलझाने में मेरी मदद कर सके।
मैं एक अलग साइट पर और कुछ संसाधनों के साथ एक नौसिखिया हूं।
मैंने स्वयं फोटोवोल्टिक इंस्टालेशन किया और जाहिर तौर पर बैटरी कनेक्शन में कोई समस्या है। मैंने आपकी वेबसाइट पर कनेक्शन आरेख पढ़े हैं और मुझे गलती होने का थोड़ा डर है।

मैंने अपनी बैटरियों की एक तस्वीर ली, मुझे लगता है कि कोई समस्या है क्योंकि उनमें से एक बैटरी अन्य की तुलना में बहुत तेजी से ऑक्सीकृत होती है।

छवि

2 वोल्ट बैटरी (24 वोल्ट कनेक्शन)
क्या कोई मेरे लिए एक छोटी सी ड्राइंग बना सकता है? :)

क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
बहुत धन्यवाद।

mATX
0 x
मुफ़्त ऊर्जा महँगी है. ^^
chevesne51
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 70
पंजीकरण: 26/10/05, 19:19
x 1




द्वारा chevesne51 » 08/09/13, 12:15

सुप्रभात,

इस तत्व का तनाव दूसरों के संबंध में लें।
यह ख़राब हो सकता है.
0 x
अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6960
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 264




द्वारा chatelot16 » 08/09/13, 15:37

तुम्हें कौन सा डिज़ाइन चाहिए? आपका सेटअप सही है! वास्तव में श्रृंखला में 12 तत्व 2 V हैं

यह कितने समय से काम कर रहा है?

क्या बैटरी को बार-बार पूरी तरह भरने के लिए चार्ज पर्याप्त है?

किसी तत्व के गिरने की समस्या अक्सर तब होती है जब आप पर्याप्त चार्ज नहीं करते हैं, जिससे वह कभी भी पूरी तरह से भरा नहीं होता है और कभी भी बराबर चार्ज नहीं होता है: वह तत्व जो थोड़ा अधिक डिस्चार्ज करता है कि अन्य पहले खाली हो जाते हैं: जो इसे सल्फेट करता है थोड़ा, इसलिए यह चार्ज को दूसरों की तुलना में कम अच्छी तरह से लेता है, और अगले चक्र में यह और भी खराब होगा, जब तक कि इस तत्व की मृत्यु न हो जाए

जब आप अक्सर पूरी तरह से चार्ज नहीं होते हैं, तो केवल 2 समाधान होते हैं: बिजली की खपत कम करें, या फोटोवोल्टिक पैनलों की संख्या में वृद्धि करें

या उच्च-शक्ति चार्जर के साथ जनरेटर चलाएं, ताकि समूह की सारी शक्ति का उपयोग किया जा सके और इसे बिना कुछ लिए न चलाया जाए: मैं कभी-कभी चार्जर के रूप में इन्वर्टर वेल्डिंग स्टेशन का उपयोग करता हूं! बड़ी बैटरियों के लिए बहुत प्रभावी: केवल समस्या यह है कि आपको वोल्टेज की निगरानी करनी होगी क्योंकि यह लोड को सीमित नहीं करता है
0 x
mATX
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 34
पंजीकरण: 23/10/08, 17:44




द्वारा mATX » 08/09/13, 15:39

chevesne51 लिखा है:सुप्रभात,

इस तत्व का तनाव दूसरों के संबंध में लें।
यह ख़राब हो सकता है.



गुड मॉर्निंग।

आपके उत्तर के लिए धन्यवाद chevesne51.
मैंने अभी परीक्षण किया है और ऑक्सीकृत बैटरी को छोड़कर सभी बैटरियां औसतन 2.30 V देती हैं, जो 2.15 V देती हैं। : क्राई:

वहां से कैसे जाएं?
क्या मेरा कनेक्शन अच्छा है? (वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनिंग आदि के लिए)
क्या मैं ख़राब बैटरी को यह जानते हुए बदल सकता हूँ कि सिस्टम डेढ़ साल से चल रहा है?
क्या मैं मैग्नीशियम सल्फेट से बैटरी की मरम्मत कर सकता हूँ?
और अंततः क्या मुझे बैटरियों को बराबर करने की आवश्यकता है?

Merci d'avance VOS reponses डालना।
0 x
मुफ़्त ऊर्जा महँगी है. ^^
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79132
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 10975




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 08/09/13, 18:37

MATX लिखा है:मैंने अभी परीक्षण किया है और ऑक्सीकृत बैटरी को छोड़कर सभी बैटरियां औसतन 2.30 V देती हैं, जो 2.15 V देती हैं। : क्राई:


मुझे लगता है परीक्षण "खाली"?

"चार्ज" में भी यही माप करें, यानी किसी ऐसी चीज़ को प्लग करके जो आपकी बैटरियों को पंप करेगी...उनकी क्षमता की कम से कम 20% शक्ति W में।

कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास, उदाहरण के लिए, 1000Wh की क्षमता है, तो कम से कम 200W लोड प्लग इन करें...
0 x
mATX
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 34
पंजीकरण: 23/10/08, 17:44




द्वारा mATX » 08/09/13, 20:18

chatelot16 लिखा है:तुम्हें कौन सा डिज़ाइन चाहिए? आपका सेटअप सही है! वास्तव में श्रृंखला में 12 तत्व 2 V हैं

यह कितने समय से काम कर रहा है?

क्या बैटरी को बार-बार पूरी तरह भरने के लिए चार्ज पर्याप्त है?

किसी तत्व के गिरने की समस्या अक्सर तब होती है जब आप पर्याप्त चार्ज नहीं करते हैं, जिससे वह कभी भी पूरी तरह से भरा नहीं होता है और कभी भी बराबर चार्ज नहीं होता है: वह तत्व जो थोड़ा अधिक डिस्चार्ज करता है कि अन्य पहले खाली हो जाते हैं: जो इसे सल्फेट करता है थोड़ा, इसलिए यह चार्ज को दूसरों की तुलना में कम अच्छी तरह से लेता है, और अगले चक्र में यह और भी खराब होगा, जब तक कि इस तत्व की मृत्यु न हो जाए

जब आप अक्सर पूरी तरह से चार्ज नहीं होते हैं, तो केवल 2 समाधान होते हैं: बिजली की खपत कम करें, या फोटोवोल्टिक पैनलों की संख्या में वृद्धि करें

या उच्च-शक्ति चार्जर के साथ जनरेटर चलाएं, ताकि समूह की सारी शक्ति का उपयोग किया जा सके और इसे बिना कुछ लिए न चलाया जाए: मैं कभी-कभी चार्जर के रूप में इन्वर्टर वेल्डिंग स्टेशन का उपयोग करता हूं! बड़ी बैटरियों के लिए बहुत प्रभावी: केवल समस्या यह है कि आपको वोल्टेज की निगरानी करनी होगी क्योंकि यह लोड को सीमित नहीं करता है



सुप्रभात,

धन्यवाद टा réponse डालना।
यह व्यवस्था करीब डेढ़ साल से चल रही है।
10 W के 250 पैनल 48 V से जुड़े हैं।
हाँ, हम समय-समय पर बहुत अधिक...बहुत अधिक उपभोग करते हैं :?
वर्ष में कितनी बार समकारी शुल्क लिया जाना चाहिए?
आपकी अन्य सलाह के लिए धन्यवाद, जब मेरे पास अधिक साधन होंगे तो मैं जनरेटर या/और ग्रिड कनवर्टर और सौर ट्रैकिंग के साथ एक इन्वर्टर/चार्जर ले लूंगा।

और फिलहाल मुझे लगता है कि आप सही हैं, मैं खपत कम करने जा रहा हूं।

पुनश्च: सोल्डरिंग स्टेशन से रिचार्ज करने की आपकी तकनीक खराब नहीं है :)
0 x
मुफ़्त ऊर्जा महँगी है. ^^
अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6960
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 264




द्वारा chatelot16 » 08/09/13, 20:57

बराबरी? यह साल में कुछ बार नहीं होता है, बल्कि जितनी बार संभव हो सके बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने की आवश्यकता होती है

दो स्तरों के बीच दोलन करना बहुत बुरा है, कभी भी पूरी तरह से भरा नहीं

यदि ऐसा अक्सर होता है तो आपको एक अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होगी

आह में बैटरी की क्षमता क्या है? किस कीमत पर ?

2000 यूरो के एक छोटे 200W जनरेटर की कीमत एक बैटरी तत्व से कम है

आपके तत्व का कम वोल्टेज यह साबित नहीं करता है कि यह मृत है, यदि यह डिस्चार्ज के एक निश्चित समय के बाद है: यदि अच्छे चार्ज के बाद वोल्टेज बहुत कम रहता है तो यह अधिक चिंताजनक होगा

इन्वर्टर वेल्डिंग स्टेशन समस्या निवारण का एक साधन है जब आपके पास पहले से ही वेल्डिंग के लिए उपयोगी स्टेशन है, लेकिन पर्यवेक्षण के बिना इसका उपयोग करना थोड़ा खतरनाक है क्योंकि यह बहुत अधिक करंट या बहुत अधिक वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है

समूह का उपयोग करने और बहुत अधिक खपत करने वाले उपकरणों का उपयोग करते समय इसे चालू करने का सबसे आसान तरीका, इस प्रकार बैटरी की बचत होती है और उन्हें सूर्य द्वारा पूरी तरह से चार्ज होने का अधिक मौका मिलता है।

किसी निश्चित समूह के 12V सॉकेट पर भरोसा न करें जो आम तौर पर काफी कम करंट उत्पन्न करता है, जो समूह की शक्ति की तुलना में नगण्य है
0 x
अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6960
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 264




द्वारा chatelot16 » 08/09/13, 21:06

एक और विचार जिसे आज़माने के लिए मेरे पास अभी तक समय नहीं है।

जब आपके पास प्रत्येक चक्र में पूरी बैटरी को फुल करने के लिए ऊर्जा की कमी होती है, तो मैं एक विशेष चार्जर को एक तत्व को अतिरिक्त करंट देने की कोशिश करने के बारे में सोचता हूं, ताकि पूरी बैटरी को स्वचालित परिवर्तन के साथ चार्ज करने से पहले इसे वास्तव में पूरी तरह से चार्ज किया जा सके। प्रत्येक चक्र में इस विशेषाधिकार प्राप्त तत्व का, भले ही बैटरी कभी भी पूरी तरह से चार्ज न हो, प्रत्येक तत्व को 12 में से एक चक्र में पूरा चार्ज मिलेगा
0 x
mATX
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 34
पंजीकरण: 23/10/08, 17:44




द्वारा mATX » 08/09/13, 21:41

क्रिस्टोफ़ लिखा है:
MATX लिखा है:मैंने अभी परीक्षण किया है और ऑक्सीकृत बैटरी को छोड़कर सभी बैटरियां औसतन 2.30 V देती हैं, जो 2.15 V देती हैं। : क्राई:


मुझे लगता है परीक्षण "खाली"?

"चार्ज" में भी यही माप करें, यानी किसी ऐसी चीज़ को प्लग करके जो आपकी बैटरियों को पंप करेगी...उनकी क्षमता की कम से कम 20% शक्ति W में।

कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास, उदाहरण के लिए, 1000Wh की क्षमता है, तो कम से कम 200W लोड प्लग इन करें...


नमस्ते, मुझे उत्तर देने के लिए धन्यवाद।
जब मैं 400 वाट के आसपास चित्र बना रहा था तो मैंने माप लिया
प्रश्न थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगने का जोखिम है...
आप जिस क्षमता की बात कर रहे हैं उसकी वाट में गणना कैसे करें?

कॉन्फ़िगरेशन: 12 1410 amp बैटरी, श्रृंखला और समानांतर में जुड़े 2V तत्व (24वोल्ट), 10 250W मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, एक फ्लेक्समैक्स80 रेगुलेटर, एक 3200W/24V फीनिक्स इन्वर्टर (लाभ: 5Kw बरसात के दिन और 12 Kw धूप वाले दिन के बीच दक्षिण, दक्षिण की ओर उन्मुखीकरण है) साफ़ (विमानों से बादलों के अलावा)। :: )


पी.एस.:
ग़लत पोस्ट करने के लिए क्षमा करें forum, अगर कोई मॉड मुझे फोटोवोल्टिक्स की ओर ले जा सकता है तो यह उसके लिए बहुत दयालु होगा।
छवि के लिए मैं होस्ट बदल दूँगा
0 x
मुफ़्त ऊर्जा महँगी है. ^^
mATX
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 34
पंजीकरण: 23/10/08, 17:44




द्वारा mATX » 08/09/13, 21:48

chatelot16 लिखा है:एक और विचार जिसे आज़माने के लिए मेरे पास अभी तक समय नहीं है।

जब आपके पास प्रत्येक चक्र में पूरी बैटरी को फुल करने के लिए ऊर्जा की कमी होती है, तो मैं एक विशेष चार्जर को एक तत्व को अतिरिक्त करंट देने की कोशिश करने के बारे में सोचता हूं, ताकि पूरी बैटरी को स्वचालित परिवर्तन के साथ चार्ज करने से पहले इसे वास्तव में पूरी तरह से चार्ज किया जा सके। प्रत्येक चक्र में इस विशेषाधिकार प्राप्त तत्व का, भले ही बैटरी कभी भी पूरी तरह से चार्ज न हो, प्रत्येक तत्व को 12 में से एक चक्र में पूरा चार्ज मिलेगा


हाँ, इस मामले में आपका उत्पाद बहुत दिलचस्प है! इसे कौन बनाता है और क्या यह बहुत महंगा नहीं है?

धन्यवाद।
0 x
मुफ़्त ऊर्जा महँगी है. ^^

 