संदेश गैर लूद्वारा Kau » 22/06/18, 20:20

नमस्ते
अतिरिक्त लागत के अलावा, क्या मैं एक बड़े सेक्शन केबल यानी 4mm पास 10mm का उपयोग कर सकता हूं? उदाहरण बैटरी (10mm) में नियामक को जोड़ने के लिए नियामक को पैनल केबल (4mm) के अधिशेष का उपयोग करें? क्या इसका कोई फायदा है या जोखिम?
अग्रिम धन्यवाद
0 x

अवतार डे ल utilisateur
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2845
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 152
संपर्क करें:

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा izentrop » 22/06/18, 21:11

सुप्रभात,
एक इलेक्ट्रिक केबल का अनुभाग मिमी² में व्यक्त किया जाता है और यह उस धारा पर निर्भर करता है जो इसके माध्यम से बहता है और यहां सारांशित अन्य पैरामीटर http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
0 x
विश्वास करने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि हम विश्वास करने का कारण है कारण है।
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 1765
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 14
संपर्क करें:

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा Forhorse » 22/06/18, 22:43

कम से कम कम से कम कौन कर सकता है। यदि कनेक्शन 10mm² स्वीकार करते हैं तो आपको 4mm² के स्थान पर रखने का कोई जोखिम नहीं है
दूसरी तरफ यदि आपको टिंकरिंग शुरू करनी है क्योंकि 10mm² छेद में फिट नहीं है तो वहां अधिक संदिग्ध है।
1 x
अवतार डे ल utilisateur
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2845
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 152
संपर्क करें:

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा izentrop » 22/06/18, 23:22

लेकिन हां वास्तव में, एक बड़ा खंड केवल जौल प्रभाव से नुकसान को कम करेगा।

मुझे एहसास हुआ कि मुझे सवाल नहीं समझा, लेकिन आप किस छेद के बारे में बात कर रहे हैं?
0 x
विश्वास करने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि हम विश्वास करने का कारण है कारण है।
Kau
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 12
पंजीकरण: 25/04/16, 19:06

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा Kau » 23/06/18, 00:14

यह सब एक आयाम से संबंधित है।
- पैनल और नियामक के बीच, 10 मीटर के लिए अनुशंसित केबल क्रॉस सेक्शन 2mm10 है।
- नियामक और बैटरी (24v) के बीच, 4 मीटर के लिए अनुशंसित केबल अनुभाग 2mm2 है।
मैं 10 10mm2 केबल मीटर लेने की योजना बना रहा था यह जानकर कि यह एक अनुमान है। सवाल यह है कि यदि मैं 10 मीटर का उपयोग नहीं करूंगा (उदाहरण: 8m) क्या मैं शेष 2 मीटर का उपयोग बैंकरों को बैटरी में स्थानांतरित करने के लिए कर सकता हूं 4mm2 की सलाह है?
0 x

अवतार डे ल utilisateur
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2845
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 152
संपर्क करें:

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा izentrop » 23/06/18, 01:09

फोर्स ने इसे लिखा "इसे कम से कम कौन कर सकता है", लेकिन मैं भी आराम करने में धीमा हूं।
यदि तार 10 mm² है, तो इसमें 3.56 मिमी व्यास होगा और शायद नियामक टर्मिनल में फिट नहीं होगा, अन्यथा कोई चिंता नहीं होगी और आपके पास नुकसान को कम करने के लिए सबसे कम संभव लिंक होना चाहिए।
1 x
विश्वास करने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि हम विश्वास करने का कारण है कारण है।
Kau
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 12
पंजीकरण: 25/04/16, 19:06

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा Kau » 23/06/18, 10:05

आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं 75 / 15 विजयन लेने पर विचार कर रहा हूं। 8 मीटर दूरी के लिए, मुझे एक सेक्शन केबल 6mm2 की सलाह दी गई है। अंत में, मैं लिंक को कम करने की कोशिश करूंगा। 8)
0 x
अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6942
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 219
संपर्क करें:

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा chatelot16 » 23/06/18, 10:38

यह जरूरी है कि धारा बिना हीटिंग के वर्तमान को पारित करने के लिए पर्याप्त है: यह लंबाई की अप्रिय है, अगर यह 1m पर रखती है तो यह 100 मीटर पर भी रखेगी

लेकिन सवाल यह नहीं है कि हीटिंग के बिना वर्तमान का समर्थन करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को देखना भी जरूरी है, जितना अधिक जोखिम है कि न्यूनतम अनुभाग बहुत अधिक वोल्टेज ड्रॉप बनाता है

तो जितना अधिक समय लगता है, उतना ही आपको अनुभाग को बढ़ाना होगा

यदि हम उसी अनुपात में सेक्शन को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप की लंबाई समान होती है

अगर वहाँ 10mm4 की यह 2mm100 की 40m साथ बिल्कुल वैसा ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2m के साथ कुछ वोल्टेज ड्रॉप है ... पता चलता है कि लंबाई में वृद्धि खंडहर वाला है, दोनों बार लंबे समय तक 10 और 10 बार बड़ा है, तो 100 गुना अधिक महंगा

220v में हम वोल्टेज ड्रॉप से ​​कम प्रभावित होते हैं और हम लंबी दूरी तक न्यूनतम अनुभाग में रह सकते हैं ... लेकिन मेरे पास अभी भी एक इंजेक्टर 2kw इंजेक्टर है जो केबल के कारण वोल्टेज से अधिक विफल रहता है 50m 2.5mm2 ... 6mm के साथ अब यह समस्या नहीं है

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बढ़ी हुई धारा कनेक्टर्स में फिट नहीं है .... यह लंबे समय तक सेक्शन की वृद्धि है जो मुनाफा कमाती है, धारा को कम से कम अनुभाग की छोटी लंबाई डालने का कोई नुकसान नहीं होता है कनेक्शन के लिए
1 x
Kau
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 12
पंजीकरण: 25/04/16, 19:06

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा Kau » 23/06/18, 21:01

धन्यवाद VOS reponses डालना।
एक और सवाल; एक रेफ्रिजरेटर 12v और 1 या 2 बल्ब को जोड़ने के लिए सुनिश्चित करने के लिए नियामक के आउटपुट "लोड" का किस तरह से उपयोग किया जाता है? अन्यथा अगर इस आउटपुट का उपयोग किए बिना कोई और तरीका है
0 x
अवतार डे ल utilisateur
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2845
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 152
संपर्क करें:

पुन :: बड़े सेक्शन केबल का प्रयोग करें?

संदेश गैर लूद्वारा izentrop » 23/06/18, 22:13

वोल्टेज का स्वीकार्य नुकसान वास्तव में उपभोक्ताओं का एक कार्य है और वास्तव में, एक इन्वर्टर वोल्टेज ड्रॉप अपस्ट्रीम का समर्थन नहीं करता है।
शुरुआत में दिए गए लिंक में, हम 2.5% (0.3 V में 12 V) की गणना करते हैं

जब बैटरी डिस्चार्ज की सीमा तक पहुंच जाती है तो आउटपुट "लोड" या नियामक का भार स्वचालित रूप से काटा जाता है। यह उपयोग से जुड़ा होना चाहिए।
गहरी निर्वहन से बचने के लिए यह एक सुरक्षा है।

यह सब रिकॉर्ड पर ध्यान दिया जाना चाहिए। : शॉक: