Rotex सोलारिस Sanicube सौर विद्युत समस्या !!




द्वारा Chaboum » 09/06/09, 21:48

सुप्रभात à tous,
CESI रोटेक्स सोलारिस जनवरी 2009 से स्थापित और प्रचालन में है, कुछ छोटी तकनीकी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ है: मेरी समस्या: टैंक में इनलेट टी° सेंसर (जो प्रवाह सेंसर के रूप में भी कार्य करता है) जो निर्देश देता है पंपों को शुरू करने और रोकने के लिए नियामक (इसे एफएलएस कहा जाता है) और वह कुछ भी कहता है: वह मूल्य के रूप में कुछ भी देता है, कभी-कभी नीचे (10° से 30° तक) कभी-कभी ऊपर। तो ये मान गलत होने के कारण, नियामक पंपों को उस समय रुकने के लिए कहता है जब पानी प्रसारित होना चाहिए!!! हमने इसे बदलने का प्रयास किया: वही समस्या! प्लम्बर को समझ में नहीं आता: रोटेक्स तकनीशियन का हस्तक्षेप: उनका कहना है कि यह विद्युत कनेक्शन में गड़बड़ी के कारण होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है??? इसे कहाँ मापा जाता है? कैसे ? वह मेरे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इनलेट पैनल से मेरे रोटेक्स टैंक तक सीधी वायरिंग करने के समाधान का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि इसे हमेशा लाइव प्लग इन किया जाना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनके अनुसार, मेरी स्थापना अच्छी नहीं है: आज, मेरे मुख्य विद्युत पैनल (32 ए सर्किट ब्रेकर पर जो पूरी तरह से इस लाइन को सौंपा गया है) से एक केबल आती है जो बॉयलर रूम गैरेज में सर्किट ब्रेकर के साथ एक उप पैनल की आपूर्ति करने के लिए जाती है। सर्किट, सॉकेट, लाइटिंग आदि। रोटेक्स एक सॉकेट सर्किट ब्रेकर से जुड़ा होता है। तो मुझे समस्या नज़र नहीं आती!!!
इंस्टॉलर!! बिजली मिस्त्री!! प्लंबर!!! मदद !! मुझे बताएं कि क्या मेरे जैसा इंस्टालेशन ख़राब है!! हमने मेरी तरह कभी भी सोलर वॉटर हीटर का प्लग नहीं लगाया???? वह अभी भी शुरुआती बोर्ड पर लाइव है???

नहीं तो क्या गड़बड़ी हो सकती है??? इस तरह का एक विचार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या विघटनकारी हो सकता है: मेरे पास ईजेपी है, क्या ईडीएफ द्वारा ईजेपी के लिए भेजे गए सिग्नल खराब होंगे??? क्या हम उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं??
अन्यथा, मेरे पास कोई पॉवरलाइन नहीं है, नहीं....... क्या हो रहा है???
0 x
jeangardes
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 17/12/09, 18:25
स्थान: पश्चिम

रोटेक्स और सोलर बैलून (सैनिक्यूब) जेल समस्या




द्वारा jeangardes » 17/12/09, 18:39

मेरी स्थापना में एक टैंक (सैनिक्यूब) और 2 में स्थापित रोटेक्स ब्रांड के 2008 सौर पैनल, एक भूतापीय ताप पंप (ऊर्ध्वाधर जांच) और जल रेडिएटर सर्किट शामिल हैं।
लाभ: मैं स्वयं को ईंधन तेल पर 600ई/ए की बचत के साथ गर्म करता हूँ। नुकसान: घरेलू गर्म पानी अधिकतम 42° है, इसलिए गंदे बर्तनों के लिए पर्याप्त गर्म पानी नहीं है और स्नान के लिए भी नहीं, केवल शॉवर ही है।
साथ ही इस सर्दी में अत्यधिक ठंड के कारण भी खराबी आ रही है। बहुत ठंडी ठंढ -10° की अवधि में, रोशनी जलती है और टैंक से सौर पैनलों तक पानी के सर्किट से पंप वैक्यूम में चलते हैं।
0 x
jeangardes
अवतार डे ल utilisateur
manet42
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 631
पंजीकरण: 22/11/08, 17:40
स्थान: लोरेन




द्वारा manet42 » 17/12/09, 20:20

bonsoir,
मेरे पास रोटेक्स भी है, फिलहाल यह काम करता है..
जब सूरज न हो तो रोटेक्स के लिए बैकअप हीटिंग क्या है?
ताप पंप या विद्युत प्रतिरोध?
यह वह इनपुट है जिसे टैंक को तापमान तक गर्म करना चाहिए। वांछित...
गर्मियों में गुब्बारा 85°C तक पहुँच जाता है
पंपों के लिए, यह अपेक्षित है कि वे घूमें:
-24 घंटे से अधिक की निष्क्रियता की अवधि के लिए, वे थोड़े समय के लिए सक्रिय हो जाते हैं (पृष्ठ 39)
- ठंढ से सुरक्षा के लिए, यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो पंपों को पी2= 150 एस की अवधि के लिए सेवा में रखा जाता है, लेकिन अनुवाद स्पष्ट नहीं है (पृष्ठ 41)।
साभार।
0 x
jeangardes
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 17/12/09, 18:25
स्थान: पश्चिम

रोटेक्स और सोलर




द्वारा jeangardes » 17/12/09, 21:09

मैंने अपने तेल बॉयलर को बोरहोल वॉटर/वॉटर रेडिएटर हीट पंप से बदल दिया है, इसलिए यह हीट पंप है जो मेरा मुख्य और एकमात्र हीटिंग सिस्टम है। वैसे जब -10 पर सप्ताह होते हैं तो यह अधिक चलता है लेकिन कुल मिलाकर मेरे परिणाम ईंधन तेल की तुलना में बेहतर रहते हैं।
दो रोटेक्स सौर पैनल मई से अक्टूबर की शुरुआत तक मुफ्त गर्म पानी प्रदान करते हैं (जब तक कि ग्रे मौसम सप्ताह न हो, ताप पंप बंद हो जाता है)। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि मेरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए, सर्दियों में सौर पैनल अप्रभावी होते हैं (पर्याप्त धूप नहीं होती)।
सही इंसुलेशन होना और उसमें सुधार करना अच्छा है, साथ ही अच्छे आकार के कच्चे लोहे के रेडिएटर भी हों, अन्यथा उन्हें बदल दें, अच्छे रेडिएटर लगाएं, हीट पंप कम चलेगा। नवीनीकरण करते समय, गर्म फर्श जोड़ने में संकोच न करें। मेरे टैंक पंप (सैनिक्यूब) के साथ एकमात्र समस्या जो वैक्यूम में चल रही थी, वह यह थी कि सौर पैनलों में से एक पर पानी का रिसाव हो गया था (छत पर रिसाव दिखाई दे रहा था) एक क्लिप बोल्ट गायब था। टूट गया था। इसलिए, सेनिक्यूब में पानी की मात्रा कम हो जाती है।
0 x
jeangardes
अवतार डे ल utilisateur
vinzman
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 193
पंजीकरण: 01/07/09, 16:35
स्थान: क्यूबैक

पुन: सोलर रोटेक्स सैनिक्यूब सोलारिस विद्युत समस्या!!




द्वारा vinzman » 19/12/09, 20:32

चौबोम ने लिखा:सुप्रभात à tous,
CESI रोटेक्स सोलारिस जनवरी 2009 से स्थापित और प्रचालन में है, कुछ छोटी तकनीकी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ है: मेरी समस्या: टैंक में इनलेट टी° सेंसर (जो प्रवाह सेंसर के रूप में भी कार्य करता है) जो निर्देश देता है पंपों को शुरू करने और रोकने के लिए नियामक (इसे एफएलएस कहा जाता है) और वह कुछ भी कहता है: वह मूल्य के रूप में कुछ भी देता है, कभी-कभी नीचे (10° से 30° तक) कभी-कभी ऊपर। तो ये मान गलत होने के कारण, नियामक पंपों को उस समय रुकने के लिए कहता है जब पानी प्रसारित होना चाहिए!!! हमने इसे बदलने का प्रयास किया: वही समस्या! प्लम्बर को समझ में नहीं आता: रोटेक्स तकनीशियन का हस्तक्षेप: उनका कहना है कि यह विद्युत कनेक्शन में गड़बड़ी के कारण होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है??? इसे कहाँ मापा जाता है? कैसे ? वह मेरे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इनलेट पैनल से मेरे रोटेक्स टैंक तक सीधी वायरिंग करने के समाधान का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि इसे हमेशा लाइव प्लग इन किया जाना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनके अनुसार, मेरी स्थापना अच्छी नहीं है: आज, मेरे मुख्य विद्युत पैनल (32 ए सर्किट ब्रेकर पर जो पूरी तरह से इस लाइन को सौंपा गया है) से एक केबल आती है जो बॉयलर रूम गैरेज में सर्किट ब्रेकर के साथ एक उप पैनल की आपूर्ति करने के लिए जाती है। सर्किट, सॉकेट, लाइटिंग आदि। रोटेक्स एक सॉकेट सर्किट ब्रेकर से जुड़ा होता है। तो मुझे समस्या नज़र नहीं आती!!!
इंस्टॉलर!! बिजली मिस्त्री!! प्लंबर!!! मदद !! मुझे बताएं कि क्या मेरे जैसा इंस्टालेशन ख़राब है!! हमने मेरी तरह कभी भी सोलर वॉटर हीटर का प्लग नहीं लगाया???? वह अभी भी शुरुआती बोर्ड पर लाइव है???

नहीं तो क्या गड़बड़ी हो सकती है??? इस तरह का एक विचार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या विघटनकारी हो सकता है: मेरे पास ईजेपी है, क्या ईडीएफ द्वारा ईजेपी के लिए भेजे गए सिग्नल खराब होंगे??? क्या हम उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं??
अन्यथा, मेरे पास कोई पॉवरलाइन नहीं है, नहीं....... क्या हो रहा है???


एक परीक्षण करें:
रोटेक्स को छोड़कर सभी सर्किट ब्रेकर बंद कर दें।
क्या आपकी जांच अब सही तापमान दिखा रही है?
यदि ऐसा है, तो आपको वास्तव में पूरी तरह से रोटेक्स को समर्पित एक बिजली आपूर्ति लगानी चाहिए और मैं आपको रोटेक्स तारों को किसी भी बाहरी बिजली स्रोत से दूर रखने की सलाह भी दूंगा जो आपके सिस्टम से संबंधित नहीं है।
यदि नहीं, तो मैं सचमुच नहीं जानता।
0 x

 