Celaz74
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 4
पंजीकरण: 03/08/20, 15:04

पेलमैटिक एस 15 - पेलिट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा Celaz74 » 03/08/20, 15:13

मुझे अपने बॉयलर विनियमन के साथ एक समस्या है जिसने मुझे हाल ही में फंसे छोड़ दिया है। बॉयलर तब भी शुरू होता है जब यह पर्याप्त गर्म होता है और डीएचडब्ल्यू गर्म होता है (युग्मित सौर पैनल प्रणाली)।
मैंने देखा कि "सामान्य / माप-निर्देश" मेनू में इंगित डीएचडब्ल्यू तापमान पूरी तरह से असंगत है (-30,6 डिग्री सेल्सियस जबकि सौर टैंक पर जांच 70 डिग्री सेल्सियस इंगित करती है)।
मैं उस कंपनी में लाया जो उन्हें मेरी टिप्पणियों को समझाकर रखरखाव प्रदान करता है। प्रतिक्रिया, चंबरी में Ökofen वितरक के साथ परामर्श के बाद: नियंत्रक और विनियमन के प्रतिस्थापन, लगभग € 3000 की लागत।
कुछ महीने पहले, बॉयलर सेंसर को बदल दिया गया था क्योंकि इस बार यह बॉयलर तापमान था जो असंगत था ...
इस निदान के बारे में क्या सोचना है?
0 x

dede2002
ग्रैंड Econologue
ग्रैंड Econologue
पोस्ट: 986
पंजीकरण: 10/10/13, 16:30
स्थान: जिनेवा के ग्रामीण इलाकों
x 135

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा dede2002 » 03/08/20, 18:12

हैलो,

निदान काफी महंगा लगता है ...

ऑटोमेटन क्या है? एक ही समय में दो घटकों को बदलने का सुझाव देना अजीब लगता है।

इसके साथ शुरू करने के लिए, यह जांचना आवश्यक होगा कि क्या डीएचडब्ल्यू तापमान जांच सही प्रतिरोध मान के साथ विनियमन से जुड़ी है या नहीं।
2 x
phil59
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 219
पंजीकरण: 09/02/20, 10:42
x 29

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा phil59 » 03/08/20, 19:24

यह एक चीर की तरह बदबू आ रही है ...

क्या आपके पास लेखन है?
2 x
Celaz74
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 4
पंजीकरण: 03/08/20, 15:04

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा Celaz74 » 03/08/20, 21:42

नियंत्रक एक सीएमपी 1.4 है, यह बॉयलर के सामने के पीछे छिपा हुआ है। अगर मैं अनुमान को सही ढंग से समझाता हूं, तो यह नए विनियमन के साथ संगत नहीं है ...
और हां, मेरे पास एक लेखन है, उद्धरण।
मैंने पूछा कि एक तकनीशियन मुझे स्पष्टीकरण के लिए वापस बुलाता है।
समस्या यह है कि बॉयलर के बिना, अगर सूरज निकलता है, तो मेरे पास गर्म पानी नहीं है ... अचानक मैं थोड़ा फंस गया हूं और मुझे इसे जल्दी जाने की आवश्यकता है। वहाँ से वे मुझे चीर देने का अवसर लेते हैं, मैं आशा करता हूं कि यह उनकी योजना नहीं है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54822
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1640

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 08/08/20, 12:51

यह स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि यह तापमान संवेदक के साथ एक समस्या है।

इसलिए जांचें कि क्या मान अच्छे हैं ... विनियमन के इनपुट पर (जो केबल की जांच करने की भी अनुमति देता है)

आप लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए पानी के कप के साथ एक माप ले सकते हैं और तापमान और जांच के मूल्यों को नोट कर सकते हैं क्योंकि यह ठंडा होता है। अक्सर जांच सरल K थर्मोकपल हैं।

एक K थर्मोकपल की कीमत 5 € से कम होती है।

या वे थर्मिस्टर्स हैं, एक ही कीमत।

देखें कि पत्रक इसके बारे में क्या कहता है।

सभी पेशेवर पेशेवर नहीं हैं ... शब्द की तकनीकी अर्थ में!
0 x

Celaz74
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 4
पंजीकरण: 03/08/20, 15:04

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा Celaz74 » 09/08/20, 11:29

दुर्भाग्य से, समस्या जांच के साथ नहीं है। यह सत्यापित किया गया है। यह ऑटोमेटन है जो दोषपूर्ण है। और जैसा कि यह अब नहीं किया गया है, इसे बदलना होगा ... और प्रदर्शन भी, क्योंकि यह अब नई पीएलसी के साथ संगत नहीं है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54822
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1640

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 09/08/20, 12:16

किसके द्वारा सत्यापित? आप या वे?

यह काफी आश्चर्यजनक है कि एक तापमान नियंत्रक एक तापमान माप पर टूट जाता है ... क्योंकि यह अभी भी तुच्छ है और उनके कार्य का आधार है!

मेरे पास एक है जो 40 वर्षों से काम कर रहा है!

लेकिन अगर यह वास्तव में है, तो इसे खोलें और देखें कि क्या मदरबोर्ड पर कुछ जलाया गया है। अगर ऐसा होता है तो एक चर अंशांकन रोकनेवाला या एक अवरोधक होता है जो चारों ओर गड़बड़ कर रहा है ... इसे बदलने में आसान है।

ओकोफेन एक गंभीर कंपनी है, मुझे लगता है कि आप उनसे सर्किट आरेख के लिए पूछ सकते हैं ... देखें कि क्या उनके पास अभी भी स्टॉक में एक मॉडल या मदरबोर्ड है ...

अन्यथा, यदि यह अधिक जटिल है, तो शायद अपने क्षेत्र में माइक्रो-वेल्डिंग मरम्मत करने वालों को देखें ... वे यूरो के कुछ दसियों के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं!

व्यक्तिगत रूप से मैं एक प्लेस्टेशन की मरम्मत करने में सक्षम था जिसकी एचडीएमआई चिप खराब हो गई थी ... € 30 के लिए आदमी ने एचडीएमआई चिप को बदल दिया!
0 x
phil59
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 219
पंजीकरण: 09/02/20, 10:42
x 29

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा phil59 » 09/08/20, 13:33

पूर्णतया सहमत ....

हम चाहते हैं कि आप चीजों पर विश्वास करें, और जब हम नहीं जानते हैं, तो "फ्यूज" को बदलने के बजाय, एक पूरे मॉड्यूल को बदलना आसान है।

31 साल पहले, एक कार पर, हाइड्रोलिक क्लच, मुझे बताया गया था, ट्रांसमीटर और रिसीवर एचएस ...

उस समय, फ्रांस के 20 सेंट ...
1 x
Celaz74
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 4
पंजीकरण: 03/08/20, 15:04

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा Celaz74 » 10/08/20, 19:16

आप सही हैं, कुछ भी तय नहीं कर पाने के लिए यह दर्दनाक है। समस्या यह है, समय मेरे खिलाफ है। मैं छुट्टी पर जा रहा हूं और अगर सूरज वापस आने पर कम उपस्थित होता है, तो अधिक गर्म पानी!
किसी को भी कोई भी विचार है कि हम इस जांच का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? कनेक्शन कहां हैं? किस टर्मिनल पर? हम मूल्य के लिए क्या खोजने वाले हैं? यदि यह एक टीसीके है तो मैं एक को माप सकता हूं जो कार्यात्मक है, मैं इसे अपनी नौकरी में उपयोग करता हूं, लेकिन मेरे पास हाथ पर PT100 की जांच नहीं है।
0 x
ENERC
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 517
पंजीकरण: 06/02/17, 15:25
x 155

पुन: Pellematic S15 - पैलेट्रोनिक + विनियमन दोष

संदेश गैर लूद्वारा ENERC » 10/08/20, 19:49

यदि बॉयलर पर एक थर्मोस्टैट है, तो विनियमन को बायपास करके बॉयलर को स्थायी रूप से संचालित करें। तापमान के पहुंचते ही यह अपने आप बंद हो जाएगा, विनियमन की लंबित मरम्मत।