सुप्रभात,
मैंने एक मित्र के जनरेटर की मरम्मत करने का प्रयास किया
नेमप्लेट पर यह 400v-230v दर्शाया गया है।
मुझे पता है कि यह समूह वोल्टेज चुनने के लिए डायल को बाएं से दाएं घुमाकर दो संभावित वोल्टेज 400v और 230v प्रदान करता है।
कनेक्शन प्लेट को तोड़कर, मैंने देखा कि संधारित्र फुला हुआ था, यह तो नहीं कि विस्फोट हो गया
संधारित्र पर, यह 5 माइक्रोफ़ारड और 230-400v का वोल्टेज दर्शाया गया है।
मैंने इस हिस्से का ऑर्डर दिया और इसे बदल दिया, जैसा कि शुरू में था...
समूह शुरू करते समय, 230 और 400v दोनों स्थितियों में, पावर सॉकेट से कोई वोल्टेज नहीं निकला।
कृपया आपको क्या लगता है कि समस्या कहाँ पाई जा सकती है?
आपकी मदद के लिए आपको अग्रिम धन्यवाद
कैसे एक जनरेटर की मरम्मत के लिए कृपया?
एलेन जी ने लिखा है:शुभ संध्या jpdc1991!
क्या आपके पास तस्वीरें या मॉडल हैं, क्योंकि सभी जेनरेटर एक जैसे काम नहीं करते।
दुर्भाग्य से मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है।
मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा समूह है जो 230 या 400v का उत्पादन करता है।
यह एक पहिया है जिसे तनाव बदलने के लिए आपको बाएँ से दाएँ सरकाना होता है।
मुझे बताया गया कि यह एक स्थायी संधारित्र हो सकता है या नहीं..
हम इस स्थाई और अस्थाई के बीच का अंतर कैसे जान सकते हैं?
0 x
jpdc1991
क्या यह एक चरण या तीन चरण पर काम करता है?
जनरेटर से कितने तार निकलते हैं?
यह एक जनरेटर है जो 5uf कोंडो की क्षमता को देखते हुए एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करता है।
ओममीटर से जांचें कि वाइंडिंग खुली हैं या नहीं।
क्या यह एक चरण या तीन चरण पर काम करता है?
जनरेटर से कितने तार निकलते हैं?
यह एक जनरेटर है जो 5uf कोंडो की क्षमता को देखते हुए एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करता है।
ओममीटर से जांचें कि वाइंडिंग खुली हैं या नहीं।
0 x
पीछे कभी कभी कदम दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं।
अगर कुछ तारीफ करने के लिए जोड़ा आलोचना अच्छा है।
अलैन
अगर कुछ तारीफ करने के लिए जोड़ा आलोचना अच्छा है।
अलैन
मेरी मोटर से दो तार निकल रहे हैं। इस समूह में दो पावर सॉकेट हैं जिनका उपयोग नैकेल को बिजली देने के लिए किया जाता है।
पहली बार जब मैंने इसकी मरम्मत की, तो मुझे कोई समस्या नहीं हुई।
प्रत्येक पावर आउटलेट पर कछुए की स्थिति में 230v और खरगोश की स्थिति में 400v था।
लेकिन इस बार हाँ, मेरे पास सॉकेट पर 50v है
पहली बार जब मैंने इसकी मरम्मत की, तो मुझे कोई समस्या नहीं हुई।
प्रत्येक पावर आउटलेट पर कछुए की स्थिति में 230v और खरगोश की स्थिति में 400v था।
लेकिन इस बार हाँ, मेरे पास सॉकेट पर 50v है
0 x
- chatelot16
- Econologue विशेषज्ञ
- पोस्ट: 6960
- पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
- स्थान: Angouleme
- x 264
हमें और अधिक कहने की ज़रूरत है, हमारे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है...
यह संधारित्र नहीं है जो स्थायी है या नहीं
एक एसिंक्रोनस मोटर के लिए हम स्थायी संधारित्र कहते हैं जब यह स्थायी रूप से जुड़ा होता है!
हम स्टार्टिंग कैपेसिटर तब कहते हैं जब मोटर चालू होने के बाद इसे सेंट्रीफ्यूगल संपर्क द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है: स्टार्टिंग कैपेसिटर अक्सर उच्च मूल्य के इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं: 100μF से अधिक
2kw स्व-विनियमित जनरेटर कैपेसिटर लगभग 60µF के होते हैं और अतुल्यकालिक मोटर कैपेसिटर के समान होते हैं
लेकिन तीन-चरण अल्टरनेटर कैपेसिटर के साथ स्व-विनियमित नहीं होते हैं
और 5µF बहुत छोटा है
तो विवरण दीजिए
जब तक कि आपका 400v एकल चरण न हो
380v या 400v अन्यथा तीन-चरण के समान नहीं है...
यह संधारित्र नहीं है जो स्थायी है या नहीं
एक एसिंक्रोनस मोटर के लिए हम स्थायी संधारित्र कहते हैं जब यह स्थायी रूप से जुड़ा होता है!
हम स्टार्टिंग कैपेसिटर तब कहते हैं जब मोटर चालू होने के बाद इसे सेंट्रीफ्यूगल संपर्क द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है: स्टार्टिंग कैपेसिटर अक्सर उच्च मूल्य के इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं: 100μF से अधिक
2kw स्व-विनियमित जनरेटर कैपेसिटर लगभग 60µF के होते हैं और अतुल्यकालिक मोटर कैपेसिटर के समान होते हैं
लेकिन तीन-चरण अल्टरनेटर कैपेसिटर के साथ स्व-विनियमित नहीं होते हैं
और 5µF बहुत छोटा है
तो विवरण दीजिए
जब तक कि आपका 400v एकल चरण न हो
380v या 400v अन्यथा तीन-चरण के समान नहीं है...
0 x
एलेन जी ने लिखा है:jpdc1991
क्या आप हमें कनेक्शन का एक छोटा सा आरेख दे सकते हैं?
क्या पहिये का उपयोग मोटर की गति को बदलने या विद्युत कनेक्शन को संशोधित करने के लिए किया जाता है?
यह ग्रुप मेरे घर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के घर पर है
पहिए का उपयोग मोटर की गति को अलग-अलग करने, अधिक तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है
खरगोश की स्थिति में मैंने 400v प्लग इन किया था, कछुए की स्थिति में 230v।
0 x
-
- इसी प्रकार की विषय
- उत्तर
- दृष्टिकोण
- अंतिम पोस्ट
-
- 25 उत्तर
- 27847 दृष्टिकोण
-
अंतिम पोस्ट द्वारा Smik।
नवीनतम पोस्ट देखें
14/01/15, 21:51में पोस्ट किया गया एक विषय forum : विफलता, समस्या निवारण और मरम्मत: खुद की मरम्मत?
-
- 92 उत्तर
- 104044 दृष्टिकोण
-
अंतिम पोस्ट द्वारा izentrop
नवीनतम पोस्ट देखें
25/04/22, 11:17में पोस्ट किया गया एक विषय forum : विफलता, समस्या निवारण और मरम्मत: खुद की मरम्मत?
"की विफलता, समस्या निवारण और मरम्मत के लिए वापस: खुद की मरम्मत? "
ऑनलाइन कौन है?
इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 66 मेहमान नहीं