समायोजन Thermovar लकड़ी बॉयलर + बफर टैंक मुद्दों




द्वारा guitou42300 » 19/11/13, 18:17

सुप्रभात à tous

मैं खुद को यहां पोस्ट करने की अनुमति देता हूं ताकि स्थापना पर प्रतिक्रिया हो और अपनी लालटेन को प्रबुद्ध कर सकूं।

मैं आपको अपनी स्थापना बताता हूं, इसलिए मेरे पास एक लकड़ी का जलता हुआ बॉयलर MORVAN 22KW है, जो उल्टे दहन 1000L के बफर टैंक (उच्च और निम्न पूंछ और प्रस्थान डिट्टो फ़ीड) के साथ युग्मित है। उपयोग किए गए बॉयलर की खरीद के बाद पूरी तरह से स्वयं द्वारा की गई स्थापना। मेरा घर 120m2 है, क्लासिक स्टील रेडिएटर्स के साथ प्रति (फर्श पर वितरण नर्स) में नवीकरण में स्थापना। एक मोटराइज्ड 3 चैनल वाल्व एक वॉटर रेगुलेटर के साथ हीटिंग और कंट्रोल सर्कुलेटर की आपूर्ति करता है।
मेरा बॉयलर आमतौर पर थर्मोनार गति 78 स्थिति में 84 और 1 ° के बीच गर्म होता है। सेटपॉइंट तापमान 19.5 ° दिन और 17 ° रात (मैं बच्चे के कारण नीचे नहीं जा सकता)।

अब तक + 2 ° दिन में -2 ° रात जब मैं 18H पर घर आता हूं तब तक घर 18 ° (गुब्बारा 30 °) तक गिर चुका होता है और 18H और 23H के बीच एक अच्छा भार और आधा मुझे अनुमति देता है अंदर सही तापमान पर वापस जाएं और गुब्बारे को चार्ज करें जो सुबह 80 ° 1h पर आना चाहिए। यह इंस्टॉलेशन अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन जो तापमान आता है, मैं अपनी सेटिंग्स को समायोजित करने की कोशिश करता हूं, यह देखने के लिए कि मैं अभी भी अपने गुब्बारे में कुछ कैलोरी बचा सकता हूं ताकि दिन के मेरे तापमान को लंबा किया जा सके और इसके लिए मेरे मन में आने वाले प्रश्न हैं ।
अगर मैं प्रति दिन 2 लोड से बच सकता हूं तो यह बहुत मायने रखेगा।

मेरे थर्मोवर (बॉयलर बैलून रीसर्कुलेशन यूनिट) के सर्कुलेशन का सर्कुलेटिंग तापमान बॉयलर के टैप में तैनात एक जांच-माउंटेड एक्वास्टैट के माध्यम से 65 ° पर सेट होता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर यह सेटिंग सही है क्योंकि यह मुझे निम्नलिखित प्रश्न पूछती है:

- अधिक लकड़ी होने पर हीटिंग के अंत में, बॉयलर तापमान में गिरावट (80 ° 70 ° 60 ° आदि ...) और हम गुब्बारे के साथ समाप्त हो जाएगा (लोड किए गए 75 / 80 ° 85 देखें) °) जो बॉयलर के शरीर की तुलना में अधिक गर्म होगा। तो परिसंचारी थर्मोवर 60 ° (डेल्टा ट्रिगर ट्रिगर के साथ) की एक ट्रिगर सेटिंग के साथ यह गुब्बारा होगा जो बॉयलर को गर्म करेगा ... जब तक कि यह तापमान (दो घंटे अधिक हो सकता है अगर पानी देखें) 75 स्थायी रूप से गुजरता है)। हम इस मामले में कुछ नहीं के लिए गुब्बारे की कैलोरी खाते हैं? क्या उसे एक्वास्टैट का तापमान नहीं बढ़ाना चाहिए? दूसरी ओर, मुझे यह भी लगता है कि गुब्बारे का प्रचलन रात में लंबे समय तक होता है (बिस्तर पर जाने से पहले एक्वास्ट सेट कम और एक बड़ा लॉग), जितना अधिक यह रात के दौरान गुब्बारे के निचले हिस्से में रेडिएटर्स के पानी को गर्म करेगा। । मुझे नहीं पता कि सेटिंग के रूप में सबसे अधिक लाभकारी झटका कौन सा है। आपको क्या लगता है?

- मेरे नियामक की स्थापना से संबंधित एक और सवाल जो मुझे रेडिएटर के शुरुआती तापमान को "प्रतिबंधित" करने की अनुमति देता है। फैक्ट्री सेटिंग 60 ° है जो वाल्व के पूरी तरह से खुलने पर रेडिएटर को गर्म होने से नहीं रोकता है (इस पर अपना हाथ रखना असंभव है)। यदि मैं इस सेटपॉइंट को 50 तक कम कर देता हूं, उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि यह मेरे टैंक पर पैसा बचाएगा (परिणाम के रूप में कम ऊर्जा को स्थानांतरित करना) या अन्यथा सेटपॉइंट तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त हीटिंग का समय अंततः बचत नहीं होगा? जल-निर्भर नियमन के बारे में क्या जो शुरुआती तापमान के टी ° को बाहर के तापमान के लिए अनुकूल करता है यदि मैं 50 ° से समायोजित करता हूं और यह -10 ° बाहर है ...

अग्रिम रूप से उन लोगों के लिए धन्यवाद, जिनके पास मेरी चक्की या आपकी प्रतिक्रिया लाने के लिए पानी है।
0 x

francis02
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 50
पंजीकरण: 28/11/14, 15:53




द्वारा francis02 » 11/12/14, 17:00

नमस्कार
मैं आपका संदेश खोजता हूं जो मेरी स्थापना के साथ मेल खाता है: मोरवन 20 kW, BT 1 000 l। यह स्व-निर्माण मुझे कई चिंताएं देता है ... कोई नहीं, पेशेवर प्रतिक्रिया ... मेरे पास ईसीएस के लिए प्राथमिकता सहित प्रश्न हैं ...
क्या आप मुझे अपना आरेख बता सकते हैं और / या मेरा यहाँ देख सकते हैं: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 यह बताने के लिए कि आप कैसे पकड़े गए ...
यद्यपि आपका संदेश एक वर्ष से अधिक पुराना है, मुझे आशा है कि आपको मेरा सूचित कर दिया जाएगा।

cordially
0 x
francis02
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 50
पंजीकरण: 28/11/14, 15:53




द्वारा francis02 » 11/12/14, 17:01

नमस्कार
मैं आपका संदेश खोजता हूं जो मेरी स्थापना के साथ मेल खाता है: मोरवन 20 kW, BT 1 000 l। यह स्व-निर्माण मुझे कई चिंताएं देता है ... कोई नहीं, पेशेवर प्रतिक्रिया ... मेरे पास ईसीएस के लिए प्राथमिकता सहित प्रश्न हैं ...
क्या आप मुझे अपना आरेख बता सकते हैं और / या मेरा यहाँ देख सकते हैं: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 यह बताने के लिए कि आप कैसे पकड़े गए ...
यद्यपि आपका संदेश एक वर्ष से अधिक पुराना है, मुझे आशा है कि आपको मेरा सूचित कर दिया जाएगा।

cordially
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67




द्वारा डिर्क पिट » 11/12/14, 18:01

हां, हवा में किसी भी चर्चा से पहले, यह एक आरेख लेता है क्योंकि आपके स्पष्टीकरण के बावजूद सभी पर्याप्त स्पष्ट हैं, हमारे पास सब कुछ नहीं है।
क्या टैंक और बॉयलर, नॉन-रिटर्न वाल्व, आदि के बीच एक पुनरावृत्ति सर्किट है?
फिर, यदि आपके पास मोटराइज्ड V3V के साथ एक जलवायु नियमन है, तो आप "नियामक" की बात क्यों करते हैं जो शुरू करने को सीमित करता है ??? यदि जल कानून अच्छी तरह से विनियमित है, तो V3V पर्याप्त है और सावधान रहें, यदि आपके पास गर्म रेडिएटर हैं, तो यह या तो है कि पानी का कानून बहुत मजबूत है या आपके रेडिएटर्स घर के लिए कम हैं। गर्मी सिंक तापमान जितना अधिक होगा, नुकसान उतना ही अधिक होगा। और रेडिएटर थर्मोस्टैट्स पर भरोसा न करें। एक उचित रूप से विनियमित जलवायु नियंत्रण केवल आवश्यक रेडिएटर तापमान का उत्पादन करता है जो बाहर का तापमान और थर्मास्टाटिक वाल्व के साथ व्यापक रूप से खुला होता है।

इसलिए स्कीमा और हम इसके बारे में फिर से बात करते हैं।
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
francis02
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 50
पंजीकरण: 28/11/14, 15:53




द्वारा francis02 » 12/12/14, 00:44

शुभ संध्या और धन्यवाद डर्क पिट

मैं स्कीमा विचार और मेरे सवालों पर पूरी तरह सहमत हूं:
- 1 °) क्या यह सटीक योजना है? (समायोजन के संकेत द्वारा ...)
फिर ये स्थापना के सर्वश्रेष्ठ "प्रदर्शन" के आसपास के प्रश्न हैं:
2 °) क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि हीटिंग की शुरुआत में बफर टैंक के हीटिंग से बचा जाए?
3 °) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हमेशा सबसे गर्म पानी का उपयोग कैसे किया जाता है? (मैंने Aq3 और Aq4 के संपादन की श्रृंखला के बारे में सोचा था (जैसा कि लाल डैश में खींचा गया है) लेकिन मुझे लगता है कि यह नहीं जाता है ...
4 °) मैं टैंक में गर्म आउटलेट पर एक एक्वास्टैट लगाता हूं ताकि सर्किट (Aq2 के साथ) को नियंत्रित किया जा सके जब तक BTsc में T ° है> उदाहरण के लिए 25 ° C ...
5 °) एक गैर-रिटर्न वाल्व है जो थर्मल सेफ्टी वाल्व के ट्रिपिंग के मामले में आवश्यक है (या क्या यह इस अलार्म की दुर्लभता को देखते हुए अतिश्योक्तिपूर्ण है ...)

धन्यवाद फिर से और पूरी तरह से नए सुझावों को सुनने के लिए ...

छवि
0 x

डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67




द्वारा डिर्क पिट » 12/12/14, 07:19

फ्रैंकिस, आप गिटो के तार को प्रदूषित करते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो हम आपके द्वारा पहले ही खोले गए पाठ्यक्रम पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
francis02
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 50
पंजीकरण: 28/11/14, 15:53




द्वारा francis02 » 12/12/14, 11:36

हैलो, हां, मैं सहमत हूं ... शुरुआत में मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था "गुईतौ" के ज्ञान का "शोषण" करने के विचार से, जिसकी स्थापना मेरे बहुत करीब लगती है ...
क्षमा करें (मुझे नहीं पता कि क्या व्यवस्थापक अंतिम संदेश निकाल सकता है ....) फिर भी, मैं इसे अपने धागे पर लौटाता हूं ...

जल्द ही मिलते हैं दिल खोलकर पिटने वाले और अन्य ...
0 x


 