पवन टरबाइन 2kW घर के अध्ययन के व्यवहार्यता?

सौर ऊर्जा या थर्मल को छोड़कर अक्षय ऊर्जा (देखें)forums नीचे समर्पित): पवन टर्बाइन, समुद्री ऊर्जा, हाइड्रोलिक और पनबिजली, बायोमास, बायोगैस, गहरे भूतापीय ...
केनी-कश्मीर
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 95
पंजीकरण: 10/12/15, 23:42




द्वारा केनी-कश्मीर » 13/12/15, 20:41

बहुत धन्यवाद।
यह सवाल शायद आपको बेवकूफ लगेगा लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि इन्वर्टर सर्किट में कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है "रेगुलेटर / बैट 1 / बैट 2 / बैट 3 / वगैरह ...)
अधिक स्पष्ट रूप से, मैं किसी भी बैटरी और नियामक के बैटरी टर्मिनल ब्लॉक को एक बार श्रृंखला में शामिल होने से जोड़ सकता हूं?
या यह नियामक के टर्मिनल ब्लॉक पर होना चाहिए?
या विशेष रूप से टर्मिनल ब्लॉक पर नहीं?
0 x

अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2169
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 165




द्वारा Forhorse » 13/12/15, 20:42

वैसे, यह स्पष्ट लगता है, लेकिन मैं बिंदु घर चलाना पसंद करता हूं ...
स्थितियों के आधार पर, निरंतर 96V घातक हो सकता है या किसी भी मामले में गंभीर जलने का कारण हो सकता है (आंतरिक वाले सहित)
विकल्प की तुलना में निरंतर अधिक खतरनाक है और इसके अलावा हमारे पास इसके लिए "अटक" बने रहने का हर मौका है।

इसलिए सर्किट पर काम करते समय सभी सावधानी बरतें।
करंट को सुरक्षित रूप से काटने के लिए एक (अधिक) सर्किट ब्रेकर एक लक्जरी नहीं है और इन्सुलेट दस्ताने की एक जोड़ी में निवेश करना एक बुरा विचार नहीं होगा।
शॉर्ट सर्किट पर भी ध्यान दें, जो बैटरी पर काम करते समय हिंसक हो सकता है (सुरक्षात्मक चश्मे पहने जाने की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है, चेहरे का मास्क बेहतर होता है)
संक्षेप में, प्रत्येक हेरफेर से पहले दो बार सोचें और पीपीई की उपेक्षा न करें।
0 x
केनी-कश्मीर
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 95
पंजीकरण: 10/12/15, 23:42




द्वारा केनी-कश्मीर » 13/12/15, 20:45

मेरी पिछली पोस्ट में यह पढ़ने के लिए आवश्यक था "अधिक स्पष्ट रूप से, मैं किसी भी बैटरी या नियामक के बैटरी टर्मिनल ब्लॉक से जुड़ सकता हूं, जब वे श्रृंखला में हों?
सुरक्षा अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, मैंने हर जगह सर्किट ब्रेकर की योजना बनाई है, हालांकि मुझे अन्य सुरक्षा के बारे में पता नहीं था, धन्यवाद।
0 x
केनी-कश्मीर
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 95
पंजीकरण: 10/12/15, 23:42




द्वारा केनी-कश्मीर » 13/12/15, 20:49

यूपीएस टर्मिनल ब्लॉकों के बारे में।
EDF पर शुको द्वारा इसे क्यों संचालित किया जाना चाहिए?
यह बैटरी द्वारा संचालित क्यों नहीं है?
मैं अपने आप को अपनी पहली पोस्ट का हिस्सा कॉपी करने की अनुमति देता हूं:

3) मेरे इन्वर्टर में बहुत सारे टर्मिनल हैं ...
एक बैटरी टर्मिनल + / - (मेरे लिए यह बेकार होगा क्योंकि मेरी बैटरी पहले से ही चार्ज नियामक से जुड़ी हुई है, शायद एक ईजी समूह के साथ इन्वर्टर का उपयोग करने के लिए?)
एक टर्मिनल "इनपुट" एलएनजी (मेरे लिए, प्रभारी नियामक और अर्थिंग का इनपुट)
एक एलएनजी उत्पादन टर्मिनल ब्लॉक (मेरे लिए, सुरक्षा बॉक्स में आउटपुट तो स्रोत पलटनेवाला)
3 महिला 16 ए सॉकेट्स (इन्वर्टर के पास समय-समय पर कुछ शक्ति?)
एक Shucko इनपुट सॉकेट (इन्वर्टर में बिजली की आपूर्ति लेकिन क्यों? इस मामले में स्वायत्त कैसे हो?)
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2169
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 165




द्वारा Forhorse » 13/12/15, 20:57

इस बिंदु पर मुझे लगता है कि एक स्पष्टीकरण की तुलना में थोड़ा ड्राइंग स्पष्ट होगा

छवि

जहां तक ​​इन्वर्टर की बात है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है! इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होगी।
0 x

केनी-कश्मीर
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 95
पंजीकरण: 10/12/15, 23:42




द्वारा केनी-कश्मीर » 13/12/15, 21:03

योग्य मुझे निर्देश हैं ...
[Flytox मॉडरेशन]
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2169
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 165




द्वारा Forhorse » 13/12/15, 21:12

अन्यथा मैं सिर्फ इन्वर्टर स्रोत के इतिहास को देखता हूं, अगर माना जाता है कि यह एक है: http://www.aiger.fr/fr/inverseurs-sourc ... 15kva.html

यह 2 कारणों से नहीं जाएगा:
यह 96V (48V अधिकतम वैकल्पिक) के लिए अभिप्रेत नहीं है और यदि इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी से संचालित होते हैं, तो इससे बैटरी पैक में चार्ज असंतुलन हो जाएगा।
इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस उपकरण की बैटरी से कनेक्शन केवल उच्च प्रतिबाधा वोल्टेज का माप है (लेकिन मुझे संदेह है)

अगर मैं तस्वीरों पर भरोसा करता हूं, तो संपर्ककर्ताओं के बीच कोई यांत्रिक ताला नहीं है, और अपने कैरियर में कई बार यह देखने के लिए, एक पोल संपर्ककर्ता अक्सर ऐसा होता है कि यह चिपक जाता है।
मुझे संदेह है कि फ्रांसीसी बिजली नेटवर्क पर उपयोग के लिए इस तरह के स्रोत इन्वर्टर को मंजूरी दी जाती है क्योंकि अगर नेटवर्क साइड पर संपर्ककर्ता वेल्डेड रहता है तो इन्वर्टर से नेटवर्क में करंट भेजने का खतरा रहता है (संभावना बहुत कम है क्योंकि यह बिजली कटौती की स्थिति में ठीक होना होगा, लेकिन संभावना मौजूद है = नेटवर्क पर काम करने वाले कर्मियों के लिए खतरा)
0 x
केनी-कश्मीर
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 95
पंजीकरण: 10/12/15, 23:42




द्वारा केनी-कश्मीर » 13/12/15, 21:25

क्या आप कमबख्त कुछ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं
छवि
छवि
छवि
छवि
छवि
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2169
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 165




द्वारा Forhorse » 13/12/15, 21:39

यह एक अक्षय ऊर्जा पलटनेवाला की तुलना में "यूपीएस" (कंप्यूटर इन्वर्टर) की तरह दिखता है।

क्या वह सेक्टर की उपस्थिति के बिना शुरू करने के लिए सहमत होगा?
मुझे नहीं पता
क्या यह 96 वी बैटरी के लिए है?
मुझे नहीं पता
क्या यह निरंतर सेवा के लिए है और ऑपरेशन के कई घंटों के बाद ज़्यादा गरम नहीं होगा?
मुझे नहीं पता

अन्यथा मैं कहूंगा कि "इनपुट" और "आउटपुट" टर्मिनल सॉकेट्स की तुलना में कनेक्शन का एक और साधन हैं (हम आउटपुट के लिए एक या दूसरे या संभवतः दोनों का उपयोग करते हैं)
0 x
dedeleco
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 9211
पंजीकरण: 16/01/10, 01:19
x 6




द्वारा dedeleco » 13/12/15, 21:47

DD ने बहुत पहले एक बार लिखा था !!

"इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होगी"

एर केनी-के बिना कुछ जवाब दिए उत्तेजित हो गया !!


[Flytox मॉडरेशन]

उसके नियंत्रक पर अतिरिक्त धुंधली तस्वीर (ब्रांड, वास्तविक शक्ति और मॉडल को जानने के लिए पीछे की ओर और साथ ही पीछे की ओर) यह भी लगता है कि सौर टर्मिनलों के लिए, सौर कोशिकाओं के लिए, और इसलिए यह सब कुछ सूर्य और हवा के लिए अच्छा लगता है, और इसलिए तार्किक रूप से कुछ भी सही नहीं है, विशेष रूप से वोल्टेज के साथ पवन टरबाइन को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से विनियमित किया जाना चाहिए (जो स्पष्ट रूप से डिवाइस पर लिखा जाना चाहिए, अन्यथा 96 वी के लिए डिवाइस पर 12 वी पर सब कुछ जलने का जोखिम, यदि कोई भाग्य नहीं है)।

[Flytox मॉडरेशन]

जब पवन टरबाइन जो भयानक शोर में शुरू और रोकना बंद नहीं करता है, तो इकोलॉजी पर दुर्भाग्य को देखें !!

https://www.econologie.com/forums/probleme-e ... 11596.html

https://www.econologie.com/forums/post234213.html#234213

https://www.econologie.com/forums/post272450.html#272450

https://www.econologie.com/forums/post196285.html#196285

https://www.econologie.com/forums/questions- ... t8727.html

https://www.econologie.com/forums/configurat ... 13209.html

https://www.econologie.com/forums/solaire-eo ... t6416.html

https://www.econologie.com/forums/eolienne-c ... t6601.html

[Flytox मॉडरेशन]
0 x
Thiazolinones न्यूरो उन्हें हर जगह किया जा रहा है, पागलपन, कम से कम पीपीएम, बैक्टीरिया और अपने न्यूरॉन्स, जो अल्जाइमर पलता की हत्या से बचने के लिए विषाक्त !!
मधुमक्खियों कीटनाशक, राउंडअप गायब हो जाते हैं, और हमें धीरे-धीरे मार रहे हैं। http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php


 