अनुपालन तालिका विद्युत तीन चरण संतुलित नहीं! कड़ी कूद!

संदेश गैर लूद्वारा vieuxclou » 06/11/19, 12:06

सुप्रभात,
मैं ट्रेनिंग करके इलेक्ट्रीशियन हूं और एक बड़ी कंपनी के लिए तकनीशियन हूं।
एक पुराने घर (1940) की खरीद करने के बाद यह एक स्थापना है
इलेक्ट्रिक थ्री-फेज (तहखाने में छोटा इंजन वाला नाबदान, केवल बहुत कम ही परोसता है)

सेकंडरी टेबल ग्राउंड फ्लोर, 1er और दूसरे को 8ans के बारे में फिर से बनाया गया है। (तटस्थ नहीं कटें)
मैं मुख्य टेबल (लकड़ी) तहखाने को बहाल करने का इरादा रखता हूं जो वास्तव में पहले कलेक्टर डीएस है।

इसके अलावा जब मैं मशीन वॉश, टंबल ड्रायर और इलेक्ट्रिक ओवन का उपयोग करता हूं तो मेरा लिम्की काउंटर मुझे इंस्टालेशन में कटौती करता है।
इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने तीन चरण की स्थापना को संतुलित करना होगा। (मैंने लिम्की काउंटर के साथ असंतुलन को देखा
जो मुझे वास्तविक समय में शक्ति प्रदान करने की अनुमति देता है)
लिखित: 12 KW, इसलिए प्रति चरण 4000VA।

थोड़ा खो दिया जा रहा है, यह जानने के लिए कि क्या मुझे EDF (500 यूरो कनेक्शन शुल्क) और तालिका के प्रतिस्थापन के साथ एकल चरण में वापस जाना है।
वैसे भी मुख्य बोर्ड को बदलने के द्वारा मेरे तीन-चरण की स्थापना को संतुलित करें (तीन-चरण स्विचबोर्ड के लिए उच्च लागत)

आपकी सलाह के लिए अग्रिम धन्यवाद। :P
0 x

sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3985
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 566

पुन: अनुपालन तीन चरण विद्युत पैनल!

संदेश गैर लूद्वारा sicetaitsimple » 06/11/19, 12:24

ओल्डक्लो ने लिखा है:थोड़ा खो दिया जा रहा है, यह जानने के लिए कि क्या मुझे EDF (500 यूरो कनेक्शन शुल्क) और तालिका के प्रतिस्थापन के साथ एकल चरण में वापस जाना है।
वैसे भी मुख्य बोर्ड को बदलने के द्वारा मेरे तीन-चरण की स्थापना को संतुलित करें (तीन-चरण स्विचबोर्ड के लिए उच्च लागत)


व्यक्तिगत रूप से मैं एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाता, भले ही इसके लिए 500 € खर्च करना पड़े! रिबैलेंसिंग, बहुत पुरानी के अलावा, यह जल्दी से एक गैली हो सकती है, या असंभव भी हो सकती है (सब कुछ तोड़ने के अलावा)।
और थोड़े से भाग्य और बड़े उपभोक्ताओं के साथ-साथ कुछ व्यक्तिगत "अनुशासन" के साथ, आपको शायद 9 के बजाय 12kVA में अपग्रेड करने में सक्षम होना चाहिए, या 20 € / वर्ष की बचत के बारे में। थोड़ा सांत्वना, निश्चित रूप से, लेकिन वैसे भी सांत्वना!
गुड लक।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 51784
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1072

पुन: अनुपालन तीन चरण विद्युत पैनल!

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 06/11/19, 12:48

sicetaitsimple लिखा है:व्यक्तिगत रूप से मैं एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाता, भले ही इसके लिए 500 € खर्च करना पड़े! रिबैलेंसिंग, बहुत पुरानी के अलावा, यह जल्दी से एक गैली हो सकती है, या असंभव भी हो सकती है (सब कुछ तोड़ने के अलावा)।


यदि केबल एक मीटर (या यहां तक ​​कि कई) छोड़ते हैं तो कार्य करना आवश्यक है, बशर्ते कि उनके पास एक पर्याप्त अनुभाग हो, तो कुछ भी टूटने के लिए नहीं होगा ...

अन्यथा आप किसी अन्य सर्किट पर कुछ ऊर्जा-खपत वाले उपकरणों को संभव हो तो स्थानांतरित कर सकते हैं ... जो कि 2 के बीच एक व्युत्पत्ति बनाने के लिए है ... थोड़ा सा तोड़ना चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं!

ओल्डक्लो ने लिखा है:इसके अलावा जब मैं मशीन वॉश, टंबल ड्रायर और इलेक्ट्रिक ओवन का उपयोग करता हूं तो मेरा लिम्की काउंटर मुझे इंस्टालेशन में कटौती करता है।


मोटे तौर पर यह 7-8 kW कम शक्ति का है अगर यह एक चरण पर है तो 30-35 A है ... यह प्रति चरण काफी हद तक 4000 VA से अधिक है ...

आपको Linky द्वारा सहन की गई असमानता को सहन करना होगा, मुझे लगता है कि आपके पास तीन-चरण वाली कड़ी है?

तीन-चरण की सदस्यता की कीमत संभवतः मोनो से अधिक है ...

तीन-चरण से एकल-चरण में स्विच करना केवल 2 चरणों को हटाने और मीटर बदलने के लिए है (हालांकि एक तीन-चरण 3 चरणों में से केवल एक को गिन सकता है ...)!
इसके विपरीत बहुत अधिक जटिल है (EDF निश्चित रूप से इस मामले में 5000 € की बजाय 500 € पूछेगा)।

आप तटस्थ शासन के साथ छँटाई कर रहे हैं तो 3 V + N के 230 चरण? यह बात है?

मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बेल्जियम में, उदाहरण के लिए, बिना N के 3 V के 127 चरण हैं ... इसलिए चरणों के बीच 230 V।

संक्षेप में मोनो पर स्विच करने की दिलचस्पी सिर्फ लिंकरी जंप से बचने के लिए यह देखने के लिए होगी कि क्या असंतुलन सॉफ्टवेयर द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया है और सब्सक्रिप्शन और अलग-अलग लागतों के साथ एक सिमुलेशन बना ...
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें
अवतार डे ल utilisateur
GuyGadebois
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 4191
पंजीकरण: 24/07/19, 17:58
स्थान: 04
x 276

पुन: अनुपालन तालिका विद्युत तीन चरण संतुलित नहीं! कड़ी कूद!

संदेश गैर लूद्वारा GuyGadebois » 06/11/19, 13:07

घर पर, मैं सॉर्ट और मोनो था। ब्रेकर बहुत संवेदनशील था। एक इलेक्ट्रीशियन ने मुझे बताया कि तीन-चरण में एक विद्युत स्थापना और एक त्रुटिहीन पृथ्वी की आवश्यकता होती है, जो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। मैंने तीन चरण हटा दिए और तब से और कोई समस्या नहीं है।
0 x
"स्मार्ट चीजों पर अपने बकवास को जुटाने की तुलना में बकवास पर अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना बेहतर है।" (जे.रेडसेल)
"परिभाषा के अनुसार कारण प्रभाव का उत्पाद है"
(ट्राइफन)
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 51784
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1072

पुन: अनुपालन तालिका विद्युत तीन चरण संतुलित नहीं! कड़ी कूद!

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 06/11/19, 13:08

क्या आपके पास तीन-चरण लिंकी भी थे?
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें

अवतार डे ल utilisateur
GuyGadebois
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 4191
पंजीकरण: 24/07/19, 17:58
स्थान: 04
x 276

पुन: अनुपालन तालिका विद्युत तीन चरण संतुलित नहीं! कड़ी कूद!

संदेश गैर लूद्वारा GuyGadebois » 06/11/19, 13:40

क्रिस्टोफ़ लिखा है:क्या आपके पास तीन-चरण लिंकी भी थे?

नहीं नहीं। लेकिन लिंकी जल्द ही आ रहा है, मुझे नोटिस मिला है। बचने का कोई उपाय नहीं।
0 x
"स्मार्ट चीजों पर अपने बकवास को जुटाने की तुलना में बकवास पर अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना बेहतर है।" (जे.रेडसेल)
"परिभाषा के अनुसार कारण प्रभाव का उत्पाद है"
(ट्राइफन)
vieuxclou
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 3
पंजीकरण: 06/11/19, 11:19

पुन: अनुपालन तालिका विद्युत तीन चरण संतुलित नहीं! कड़ी कूद!

संदेश गैर लूद्वारा vieuxclou » 06/11/19, 13:45

सलाह के लिए आप सभी का धन्यवाद।

हाँ, मैं तटस्थ प्रणाली के साथ अच्छी छँटाई कर रहा हूँ इसलिए 3 V + तटस्थ के 230 चरण।
(चरण के बीच 230V और चरणों के बीच तटस्थ और 400V)
EDF के साथ मेरे नए अनुबंध के दौरान सब्सक्रिप्शन ट्राई की वही कीमत है जब मोनो।

मैंने सोचा कि प्रति माह 18 € की मासिक लागत के साथ P. काउंटर को 12KVA में बढ़ाया जाए?
मैं 6000 VA के खिलाफ 4000VA प्रति चरण में वर्तमान में स्विच करूंगा, इसलिए इसके लिए अधिक आराम है
मेरे तीन-चरण की स्थापना को संतुलित करने के लिए?

आप कब सोचते हैं?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
GuyGadebois
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 4191
पंजीकरण: 24/07/19, 17:58
स्थान: 04
x 276

पुन: अनुपालन तालिका विद्युत तीन चरण संतुलित नहीं! कड़ी कूद!

संदेश गैर लूद्वारा GuyGadebois » 06/11/19, 13:48

ओल्डक्लो ने लिखा है:आप कब सोचते हैं?

कभी नहीं, यह मुझे माइग्रेन देता है। : पनीर:
0 x
"स्मार्ट चीजों पर अपने बकवास को जुटाने की तुलना में बकवास पर अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाना बेहतर है।" (जे.रेडसेल)
"परिभाषा के अनुसार कारण प्रभाव का उत्पाद है"
(ट्राइफन)
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3985
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 566

पुन: अनुपालन तीन चरण विद्युत पैनल!

संदेश गैर लूद्वारा sicetaitsimple » 06/11/19, 13:51

क्रिस्टोफ़ लिखा है:संक्षेप में मोनो पर स्विच करने का शौक सिर्फ लिंकी जंप को रोकने के लिए होगा ...।


पहला लक्ष्य क्या लगता है, है ना?

पुनश्च: वैसे और मेरे अपने अनुभव से बीस साल पहले उसी उम्र के एक घर में, मोनो के लिए संक्रमण, ईडीएफ (हवाई मार्ग भूमिगत) द्वारा सड़क में विद्युत प्रणाली के पूर्ण ओवरहाल से संबंधित , मुझे बिना किसी चिंता के 12 से 9 kVA जाने की अनुमति दी।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 5439
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 418
संपर्क करें:

पुन: अनुपालन तालिका विद्युत तीन चरण संतुलित नहीं! कड़ी कूद!

संदेश गैर लूद्वारा izentrop » 06/11/19, 13:55

सुप्रभात,
जब मैं मशीन धोया, टम्बल ड्रायर और इलेक्ट्रिक ओवन का उपयोग करता हूं, तो मेरा लिम्की काउंटर मुझे स्थापना में कटौती करता है।
जाहिरा तौर पर यह एक ही चरण में कुछ नहीं करना है कि ओवन है। यह 32 A सर्किट पर अलग होना चाहिए?
मुझे आश्चर्य है कि 8 साल पहले एक टेबल को न्यूट्रल का कोई तोड़ नहीं है ... एक पेशेवर द्वारा मुझे नहीं लगता है?

यदि टेबल अच्छी तरह से चिह्नित हैं, तो बड़े उपभोक्ताओं को आवंटित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। : Wink:

इलेक्ट्रिक हीटिंग? सुसज्जित पृथ्वी?
0 x
"विवरण पूर्णता बनाते हैं और पूर्णता एक विस्तार नहीं है" लियोनार्डो दा विंची