लकड़ी के बोर्ड पर लिंकी इंस्टालेशन: खराब कारीगरी जिसमें आग लगने का खतरा होता है और दूसरों की जान खतरे में पड़ जाती है!

उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उपकरणों और इंटरनेट। बिजली के बेहतर उपयोग, काम और विनिर्देशों, उपकरण चयन के साथ मदद। प्रस्तुतियाँ जुड़नार और योजना है। लहरें और विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण।
अवतार डे ल utilisateur
GuyGadebois
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6532
पंजीकरण: 24/07/19, 17:58
स्थान: 04
x 982

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा GuyGadebois » 02/12/19, 22:33

izentrop लिखा है:यदि कोई अन्य संशोधन नहीं किया गया तो यह लकड़ी के पैनल की आग को नहीं रोकेगा।

और मैंने सोचा कि एस्बेस्टस एक प्रभावी इन्सुलेटर था। मैं कितना अज्ञानी हूं.
0 x
"बुद्धिमानी पर अपनी बकवास को बढ़ाने की तुलना में बकवास पर अपनी बुद्धिमता को बढ़ाना बेहतर है। (जे.रेडसेल)
"परिभाषा के अनुसार कारण प्रभाव का उत्पाद है"। (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 100 मिलियन है और 72 मिलियन नहीं है" (AVC)
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 13716
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 1525
संपर्क करें:

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा izentrop » 02/12/19, 22:44

गाइगडेबोइस ने लिखा:और मैंने सोचा कि एस्बेस्टस एक प्रभावी इन्सुलेटर था। मैं कितना अज्ञानी हूं.
मैंने यहां इसके बारे में बात की बिजली-इलेक्ट्रॉनिक्स-कंप्यूटर/लिंकी-खराब-स्थापित-ऑन-बोर्ड-या-लकड़ी-समर्थन-प्रतिक्रिया-पहले-यह-बहुत-देर से-t16204-10.html#p373583
0 x
अवतार डे ल utilisateur
GuyGadebois
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6532
पंजीकरण: 24/07/19, 17:58
स्थान: 04
x 982

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा GuyGadebois » 02/12/19, 23:27

izentrop लिखा है:
गाइगडेबोइस ने लिखा:और मैंने सोचा कि एस्बेस्टस एक प्रभावी इन्सुलेटर था। मैं कितना अज्ञानी हूं.
मैंने यहां इसके बारे में बात की बिजली-इलेक्ट्रॉनिक्स-कंप्यूटर/लिंकी-खराब-स्थापित-ऑन-बोर्ड-या-लकड़ी-समर्थन-प्रतिक्रिया-पहले-यह-बहुत-देर से-t16204-10.html#p373583

धन्यवाद, लेकिन आप एस्बेस्टस के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं?
0 x
"बुद्धिमानी पर अपनी बकवास को बढ़ाने की तुलना में बकवास पर अपनी बुद्धिमता को बढ़ाना बेहतर है। (जे.रेडसेल)
"परिभाषा के अनुसार कारण प्रभाव का उत्पाद है"। (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 100 मिलियन है और 72 मिलियन नहीं है" (AVC)
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 13716
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 1525
संपर्क करें:

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा izentrop » 03/12/19, 00:37

ठीक है, मुझे मज़ाक समझ नहीं आया, मैं लंबे समय से ट्रिगर पर हूँ। : Mrgreen:
0 x
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 13716
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 1525
संपर्क करें:

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा izentrop » 03/12/19, 01:10

क्रिस्टोफ़ लिखा है:यह सिर्फ यह दिखाने के लिए था कि कम बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग सकती है या उनके वातावरण में आग लग सकती है...बस!
एनेडिस औपचारिक है, मीटर में आंतरिक विफलता के कारण बॉक्स के बाहर आग नहीं लग सकती
एनेडिस अपने उत्पाद की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार करता है। “लिंकी मीटर में आग नहीं लगती। बिजली वितरक के मुख्यालय में कहा गया है कि लिंकी मीटर से सुसज्जित आवासों में होने वाली विद्युत उत्पत्ति की घटनाओं के दौरान किए गए सभी विश्लेषणों ने यह प्रदर्शित किया है। एनेडिस अपने ग्राहकों पर स्थापित सभी विद्युत सामग्रियों की तरह, जैसे सर्किट ब्रेकर या विद्युत पैनल, तकनीकी मानकों और उच्च सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए मीटर का परीक्षण, प्रमाणित और अनुमोदित किया जाता है। https://www.lepoint.fr/economie/la-saga ... 123_28.php
हां, मुझे पता है कि मेरा वजन कम से कम एक टन है, मैं इतना भारी हूं : मुड़:
0 x
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79360
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 11060

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 03/12/19, 17:56

izentrop लिखा है:एनेडिस औपचारिक है, मीटर में आंतरिक विफलता के कारण बॉक्स के बाहर आग नहीं लग सकती


हां..बशर्ते वे ठीक से स्थापित हों और सही ढंग से उपयोग किए जाएं!

izentrop लिखा है: एनेडिस अपने उत्पाद की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार करता है। “लिंकी मीटर में आग नहीं लगती। बिजली वितरक के मुख्यालय में कहा गया है कि लिंकी मीटर से सुसज्जित आवासों में होने वाली विद्युत उत्पत्ति की घटनाओं के दौरान किए गए सभी विश्लेषणों ने यह प्रदर्शित किया है।


हाँ, अगर वे ऐसा कहते हैं तो यह सच है!

ईडीएफ यह भी प्रमाणित करता है कि परमाणु प्रदूषण नहीं करता है और इसे नष्ट करने का वित्तपोषण स्वयं के धन से किया जाएगा... मौआआह!

izentrop लिखा है: उच्च तकनीकी मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीटरों का परीक्षण, प्रमाणित और अनुमोदित किया जाता है।


कोई सामग्री तब प्रमाणित और अनुमोदित होती है जब वह स्थापना प्रक्रिया का सम्मान करती है! और यह प्रक्रिया मैं नहीं हूं जिसने इसे रखा है, यह ईआरडीएफ है, जो ईएनईडीआईएस का पूर्वज है!! वहां आपकी चिंता क्या है? क्या आप उन बिजलीकर्मियों का बचाव करना चाहते हैं जो दूसरों की जान खतरे में डालते हैं?

izentrop लिखा है: हां, मुझे पता है कि मेरा वजन कम से कम एक टन है, मैं इतना भारी हूं : मुड़:


आपको लगता है कि वहां पहले से ही 10 टन है! : Mrgreen:
0 x
bhermes2012
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 3
पंजीकरण: 12/11/20, 13:25
x 2

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा bhermes2012 » 12/11/20, 13:35

सुप्रभात à tous

एक लकड़ी की प्लेट और ईडेनिस लेकर लिंकी काउंटर लगाना चाहते हैं। मुझे ईडेनिस के साथ-साथ मेरा आपूर्तिकर्ता ईडीएफ भी मिला।
ये प्लेट बदलने से इंकार कर देते हैं जहां मुझे मीटर की जगह बदलने का अनुरोध करना होगा जिसके लिए मुझसे 400 यूरो से अधिक शुल्क लिया जाएगा।
मैं काउंटर नहीं बदलना चाहता, बस एक प्लेट रखना चाहता हूं जो लकड़ी से बनी न हो। मीटर बेसमेंट में स्थित है और पास में गैस है
आपका क्या सुझाव हैं ? क्या मुझे 400 यूरो का भुगतान करना होगा?
0 x
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79360
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 11060

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 12/11/20, 13:36

स्थापना उदाहरण Linky अनुचित अगस्त 2020 के अंत में एक छोटे से कोप्रो में किया गया...जाहिर तौर पर कुछ लोग अभी भी नियमों का पालन करना नहीं समझ पाए हैं...

20200904_133929.jpg
20200904_133929.jpg (80.13 KB) बार देखी 2540
0 x
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79360
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 11060

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 12/11/20, 13:38

bhermes2012 ने लिखा:सुप्रभात à tous

एक लकड़ी की प्लेट और ईडेनिस लेकर लिंकी काउंटर लगाना चाहते हैं। मुझे ईडेनिस के साथ-साथ मेरा आपूर्तिकर्ता ईडीएफ भी मिला।
ये प्लेट बदलने से इंकार कर देते हैं जहां मुझे मीटर की जगह बदलने का अनुरोध करना होगा जिसके लिए मुझसे 400 यूरो से अधिक शुल्क लिया जाएगा।
मैं काउंटर नहीं बदलना चाहता, बस एक प्लेट रखना चाहता हूं जो लकड़ी से बनी न हो। मीटर बेसमेंट में स्थित है और पास में गैस है
आपका क्या सुझाव हैं ? क्या मुझे 400 यूरो का भुगतान करना होगा?


आपको भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं है, स्थापना मानकों के अनुसार की जानी चाहिए। प्वाइंट बार.

इंस्टॉलर को लकड़ी की प्लेट को बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन इस मामले में उसे इस विषय में ऊपर प्रस्तुत फायरप्रूफ बॉक्स रखना होगा

कुछ ऐसा जो नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए, मेरे द्वारा अभी पोस्ट की गई तस्वीर में। :बुराई:
0 x
bhermes2012
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 3
पंजीकरण: 12/11/20, 13:25
x 2

पुनः: लिंकी को गलत तरीके से बोर्ड या लकड़ी के सपोर्ट पर स्थापित किया गया है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्रतिक्रिया दें?




द्वारा bhermes2012 » 12/11/20, 14:06

आपकी वापसी के लिए धन्यवाद.
लेकिन एडेनिस से आये व्यक्ति ने मना कर दिया. वह सीधे लकड़ी के काउंटर पर पोज देना चाहेंगी।
और हमने एक दूसरे से कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते। ईडीएफ ने हमें बताया था कि प्लेट बदल दी जाएगी.
सिवाय इसके कि उन्हें यह याद दिलाकर कि यह एडेनिस है या ईडीएफ, दोनों जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल देते हैं। मैंने फोन पर काफी समय बिताया जब मुझे बताया गया कि यह ऐसा है या मैं बदलाव के लिए भुगतान करता हूं। इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या लिंकी काउंटर रखने की बाध्यता है?
धन्यवाद