विद्युत पहेली

उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उपकरणों और इंटरनेट। बिजली के बेहतर उपयोग, काम और विनिर्देशों, उपकरण चयन के साथ मदद। प्रस्तुतियाँ जुड़नार और योजना है। लहरें और विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण।
टेसा
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 22/07/13, 19:47




द्वारा टेसा » 22/07/13, 19:51

नमस्कार
अपने और पड़ोसी के इंस्टालेशन का वर्णन करें
मीटर प्रकार
सर्किट ब्रेकर रेटेड करंट, सर्किट ब्रेकर की उम्र

क्या आपके पास कोई पीवी है?

क्या आपके आस-पास कोई बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, वेल्डर, बेकर है?

क्या ऐसा हर दिन होता है? और हम?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
यहाँ
ग्रैंड Econologue
ग्रैंड Econologue
पोस्ट: 995
पंजीकरण: 04/04/08, 19:50
x 5

पुन: विद्युत पहेली




द्वारा यहाँ » 22/07/13, 19:53

चरण10100 ने लिखा:नमस्ते, मैं इसमें नया हूँ forum, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी पोस्ट सही जगह पर होगी या नहीं।

वैसे भी, इस समय मेरे पास घर पर एक उलझन है: मैं एक एकल परिवार के घर में रहता हूं, और यह घटना कुछ समय से हो रही है लेकिन यह छिटपुट थी और हमने इससे निपट लिया। लेकिन वहाँ 10 दिनों तक यह सचमुच अजीब हो गया। बिजली का मीटर मेरे घर और सामने वाले पड़ोसी के घर पर एक साथ कट जाता है। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि यह बहुत विशिष्ट समय पर होता है: सुबह 11:55 बजे और 1:25 बजे (दोनों के बीच ठीक 10:30 बजे का अंतराल)। और यह बिल्कुल पड़ोसी के साथ सिंक्रनाइज़ है। हमने 2 महीने पहले घर खरीदा था, और पड़ोसियों ने हमें समझाया कि समस्याएं तब शुरू हुईं जब हमारे पूर्ववर्तियों ने बिक्री से पहले काम किया था।

मैंने उन्हें समस्या समझाने के लिए ईडीएफ से संपर्क किया। वे श्रेणीबद्ध हैं: यह उनकी चिंता नहीं करता है और हमें हमारे व्यक्तिगत विद्युत प्रतिष्ठानों को संदर्भित करता है। यह सच है कि हम वर्तमान मानकों के अनुरूप नहीं हैं (सर्किट के हिस्सों के लिए कोई पृथक अंतर नहीं, पूरे सर्किट के लिए सामान्य तटस्थ), लेकिन स्थापना अन्यथा बहुत अच्छी है।

तो यहाँ मेरी 2 पहेलियाँ हैं:
- सर्किट ब्रेकर जो दो घरों के बीच एक साथ कटते हैं, जिससे बिजली के दृष्टिकोण से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं लगता है
- यह हर दिन निश्चित समय पर और 2 दिनों तक दिन में दो बार होता है।

क्या किसी के पास कोई समाधान है?

अग्रिम धन्यवाद

हाय स्टेपह 10100
समय सारिणी क्या है?
यह प्रकाश नहीं है.
खोदने के लिए "ट्रैक"!!!

सड़क के पार पड़ोसी?
क्या एक पंक्ति में मकानों की 2 पंक्तियाँ होंगी,
एक सड़क से अलग?
क्या आपके अन्य पड़ोसी हैं?
0 x
"खाद्य तेरा दवा देना हो और तुम्हारा चिकित्सा तेरा खाना हो" हिप्पोक्रेट्स
Nietzche "सब कुछ एक कीमत कोई मूल्य नहीं है है"
Dummies के लिए यातना
विचार व्यक्त करने के लिए न करे कि क्षेत्र त्वरण है (चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण)
और अगर आप अपने पेटेंट मानसिक यातना विकल्प जल्लाद सफलतापूर्वक प्राप्त
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2492
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 365




द्वारा Forhorse » 23/07/13, 07:48

आंद्रे ने लिखा है:नमस्ते

मुख्य न्यूट्रल कनेक्शन की जाँच करें
यह घर के बाहर आपूर्तिकर्ता से आ सकता है, खासकर अगर यह दो अलग-अलग घरों से संबंधित हो।

यह देखने के लिए कि किस मूल्य पर अंतर सर्किट ब्रेकर को गिराता है, एक चरण और पृथ्वी वर्तमान सॉकेट में एक अवरोधक के साथ एक परीक्षण करें।

अधिक सख्ती से, यह देखने के लिए कि क्या समस्या बनी रहती है, अस्थायी रूप से डिफरेंशियल सर्किट ब्रेकर के लूप सर्किट को खोलें।

मुख्य अंतर सर्किट ब्रेकरों से परेशान न हों, कई देशों में यह प्रणाली नहीं है (न्यूट्रल जमीन से जुड़ा हुआ है) और वहां अधिक बिजली के झटके नहीं हैं।

आन्द्रे


+1

इस प्रकार की विचित्र विफलता एक टूटे हुए तटस्थ व्यक्ति से आ सकती है (लेकिन यह निश्चित नहीं है)।
एक बड़े उपभोक्ता के अनुरूप निर्धारित शेड्यूल का झटका दूसरे ग्राहक को लगता है जो निश्चित समय पर स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है।
"न्यूट्रल टू ग्राउंड" वोल्टेज को मापने और रिकॉर्ड करने का प्रयास करें (आपकी ग्राउंड अच्छी होनी चाहिए) यह एक अच्छा संकेतक हो सकता है।
आम तौर पर यह वोल्टेज शून्य या 0 के करीब होता है, लेकिन न्यूट्रल में ब्रेक के साथ, हम खुद को फ्लोटिंग न्यूट्रल में पाते हैं, और यह वोल्टेज तब महत्वपूर्ण हो जाता है और 3 नेटवर्क चरणों पर लोड के वितरण के अनुसार उतार-चढ़ाव होता है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6960
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 264




द्वारा chatelot16 » 23/07/13, 09:48

ईडीएफ पर न्यूट्रल में ब्रेक सर्किट ब्रेकर को नहीं उड़ाता है, लेकिन 220 के बजाय यादृच्छिक वोल्टेज का कारण बनता है: कुछ, अधिक या कम, और यह उपकरणों को जला देता है!

इस तरह की खराबी ईडीएफ की बड़ी जिम्मेदारी!

एक वोल्टमीटर को अर्थ और न्यूट्रल के बीच जोड़ दें और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जगह पर रखें

यदि अक्सर 10 V से अधिक होता है तो यह erdf नेटवर्क में खराबी का संकेत है!

यदि अभी भी 0,00 V है तो यह बहुत अच्छा है और न्यूट्रल और अर्थ के बीच शॉर्ट सर्किट का संकेत है: वास्तव में 2 स्थानों के सर्किट ब्रेकरों के एक साथ कूदने का क्या कारण हो सकता है जिनमें एक ही दोष है
0 x
jessle
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 107
पंजीकरण: 27/10/07, 23:08




द्वारा jessle » 23/07/13, 09:51

क्या आपके पास ऑफ-पीक आवर्स पीक आवर्स में दोगुनी दर है?
किस मिनट पर कटौती ऑफ-पीक घंटों के अनुरूप है।

यदि ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर की तरफ देखें, यदि कोई हो।
0 x
steph10100
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 3
पंजीकरण: 22/07/13, 03:24




द्वारा steph10100 » 24/07/13, 23:53

नमस्कार प्रिय मित्रों forum, यह खुशी की बात है कि मैं आज शाम आपको लिख रहा हूं। कल नर्क था, मैं इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका forum. मुझे नहीं पता कि यह किस कारण से था, शायद तूफान या बारिश के कारण, किसी भी स्थिति में यह हर 10 मिनट में फिसल जाता था, और पड़ोसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। खोजते-खोजते मैं पूरी रात सोया नहीं। संयोग से, हम यह सत्यापित करने में सक्षम थे कि पड़ोसी के ऑफ-पीक घंटे ब्रेक के समय के करीब हैं। वास्तव में, मेरा पड़ोसी, जो लड़खड़ा रहा है, मेरे साथ ही रात 01:30 बजे से सुबह 07:30 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 14 बजे तक समुद्र तट पर रहता है।

और जब मैं पूरी तरह से निराशा में था, तो मेरी पत्नी ने एक-एक करके सभी फ़्यूज़ खोलना शुरू कर दिया, जब तक कि हमें पता नहीं चला कि घर पर लगभग कुछ भी नहीं बचा है। मैंने इसे पहले ही कर लिया था लेकिन मैंने लिविंग रूम में बिजली के आउटलेट का निपटान नहीं किया था। और हे चमत्कार, मुझे लगता है कि हमने पाया: लिविंग रूम में मुख्य सॉकेट जहां टीवी, निगरानी प्रणाली, बॉक्स इत्यादि जुड़े हुए हैं... हमने सब कुछ एक एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ एक अलग फ्यूज से जुड़े सॉकेट से जोड़ा ( मेरी पत्नी को शाबाशी।) और तब से, यह पड़ोसी के साथ हमेशा लड़खड़ाता रहता है लेकिन अब हमारे साथ नहीं।

हम पता लगाएंगे कि यह सर्किट पड़ोसियों से कैसे जुड़ा है, लेकिन कितनी राहत!!! मुझे पड़ोसी से सहानुभूति हुई और मैंने उसे अपना वॉटर हीटर बंद करके देखने की सलाह दी। हम कल परिणाम देखेंगे. पहले से ही, जब उसने ऐसा किया, तो जाहिर तौर पर वह अब हर 10 मिनट में फिसलता नहीं था... जारी रहेगा

किसी भी स्थिति में, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पहले से ही शांत हैं. मैं आपको लिविंग रूम में सॉकेट के नेटवर्क के माध्यम से दो घरों के बीच कनेक्शन पर जांच के परिणामों के बारे में बताता रहूंगा
0 x
अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6960
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 264




द्वारा chatelot16 » 25/07/13, 00:28

ताकि हम समझें, और शायद पड़ोसी को सलाह देने के लिए पूरी जानकारी दें:

सर्किट ब्रेकर वास्तव में क्या है जो ट्रिपिंग कर रहा है? 500mA डिफरेंशियल ईडीएफ सर्किट ब्रेकर या 40mA डिफरेंशियल सर्किट ब्रेकर?

यह भी निर्दिष्ट करें कि आपने क्या अनप्लग किया और किससे समस्या हल हुई

हम आपके द्वारा अनप्लग किए गए प्लग में न्यूट्रल और अर्थ के बीच शॉर्ट सर्किट खोजने के बारे में सोच सकते हैं

जब चरण और पृथ्वी के बीच शॉर्ट सर्किट होता है तो यह पहली कोशिश में कूद जाता है, जब न्यूट्रल और पृथ्वी के बीच शॉर्ट सर्किट होता है तो यह केवल उस दिन कूदता है जब तटस्थ पर थोड़ा वोल्टेज होता है

इस तरह की समस्या को ट्रैक करने के लिए छोटी युक्ति: पुरुष सॉकेट और महिला सॉकेट के बीच तटस्थ चरण उलटा के साथ एक एक्सटेंशन बनाएं: इस एक्सटेंशन के साथ प्लग इन करने के लिए सभी उपकरणों को बारी-बारी से अनप्लग करें: जिस डिवाइस में खराबी है वह बिना उड़ाए उड़ जाएगा तटस्थ दोष की प्रतीक्षा करें

सर्ज रक्षकों और अन्य सर्ज रक्षकों के प्रति विशेष अविश्वास, जो प्रत्यक्ष शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि पृथ्वी पर बड़ी रिसाव धाराएं बनाने में सक्षम हैं

न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच शॉर्ट सर्किट ही एकमात्र स्पष्टीकरण नहीं है: यह एक एंटी-सर्ज बॉक्स भी हो सकता है जो उछाल की स्थिति में जमीन पर लीकेज करंट का कारण बनता है... और उछाल उन लोगों का कारण बनेगा जो उसी तरह के हैं वृद्धि रक्षक

यदि यह वास्तव में एक बड़ा ओवरवॉल्टेज है, तो एंटी-ओवरवॉल्टेज बॉक्स के लिए सर्किट ब्रेकर को उड़ा देना सामान्य है, यही इसका कार्य है! किसी उपकरण को भूनने की तुलना में भूनना बेहतर है

इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए: ईडीएफ का ओवरवॉल्टेज, और एंटी-सर्ज सॉकेट जो अपना काम करता है, यह ईडीएफ है जो गलती पर है

न्यूट्रल और अर्थ के बीच शॉर्ट सर्किट, जो न्यूट्रल पर कुछ वोल्ट बहुत अधिक होने पर जंप का कारण बनता है: यह आपका शॉर्ट सर्किट है जो गलती पर है, और न्यूट्रल में वोल्टेज केवल गलती को प्रकट करता है

पावर स्ट्रिप बक्सों से सावधान रहें: कभी-कभी यह अंदर ही टूट जाता है और जब आप इसे हिलाते हैं तो शॉर्ट सर्किट गायब हो जाता है: आपको इन्हें हिलाना पड़ता है और जब यह अंदर शोर करता है तो खराबी आ जाती है

इन बेतुके नियमों के खिलाफ एक और शिकायत, जो इन पावर स्ट्रिप बक्सों में क्या हो रहा है, इसकी जांच करने से रोकने के लिए ऐसे पेंच लगाती है, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता...अक्सर चीनी लोगों द्वारा जल्दबाजी में इन्हें बुरी तरह से वेल्ड कर दिया जाता है।
0 x
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 13743
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 1529
संपर्क करें:

पुन: विद्युत पहेली




द्वारा izentrop » 18/11/19, 01:18

गाइगडेबोइस ने लिखा:
sicetaitsimple लिखा है:
गाइगडेबोइस ने लिखा:एक छोटा सा प्रश्न: मेरी मिश्रित सौर/विद्युत हीटिंग अक्सर बंद हो जाती है, खासकर जब बारिश होती है। मुझे "ख़राब ज़मीन" पर संदेह है। आप क्या सोचते हैं? अग्रिम में धन्यवाद।
क्या आप अपने सिस्टम का थोड़ा बेहतर वर्णन कर सकते हैं, मिश्रित "सौर/विद्युत" प्रणाली अभी भी बहुत अस्पष्ट है...
https://www.sonnenkraft.com/fr//solaire-thermique/compact.html
जब बारिश होती है, तो विद्युत प्रतिरोध ही पानी को गर्म करता है।
कौन सा सर्किट ब्रेकर यात्रा करता है? यह एक इन्सुलेशन दोष हो सकता है, बहुत अच्छी रेटिंग वाला एक सर्किट ब्रेकर जो थर्मल रूप से ट्रिप हो जाता है। यदि यह सामान्य सर्किट ब्रेकर है, तो उच्च सदस्यता ब्रैकेट पर स्विच करना आवश्यक हो सकता है। :?
0 x

 