ईडीएफ नेटवर्क एनेडिस 50 Hz 230V एसी पर एक छोटे जनरेटर से कनेक्ट करें?

उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उपकरणों और इंटरनेट। बिजली के बेहतर उपयोग, काम और विनिर्देशों, उपकरण चयन के साथ मदद। प्रस्तुतियाँ जुड़नार और योजना है। लहरें और विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण।
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79462
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 11097

ईडीएफ नेटवर्क एनेडिस 50 Hz 230V एसी पर एक छोटे जनरेटर से कनेक्ट करें?




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 07/12/18, 15:30

यह सब शीर्षक में है: क्या होता है जब आप एक छोटे जनरेटर (जैसे 1 और 10 किलोवाट के बीच) को सीधे ईडीएफ नेटवर्क से जोड़ते हैं? यानी समूह के आउटपुट को सॉकेट से या सीधे विद्युत पैनल से कनेक्ट करें?

मेरा प्रश्न 50 हर्ट्ज समय और वोल्टेज संरेखण के बारे में है?

क्या हम जनरेटर को सीधे ग्रिल करते हैं जहां यह इतनी जल्दी सिंक्रोनाइज़ हो जाता है कि स्वाभाविक रूप से ग्रिल न हो जाए? यदि हां, तो मैं इसे कैसे जोड़ूं? समूह को जुड़ने से पहले घूमना चाहिए या विशेष रूप से नहीं?

या क्या आपको किसी मध्यवर्ती उपकरण की आवश्यकता है? प्रकार Hz/V तुल्यकालन इन्वर्टर?

मैंने हमेशा केवल सोर्स इन्वर्टर (पूर्व ईजेपी) के साथ सेट इंस्टॉलेशन जेनरेट करते देखा है, इस मामले में सिंक्रोनाइज़ेशन उत्पन्न नहीं होता है!

क्षमा करें यदि मेरा प्रश्न मूर्खतापूर्ण लगे और मैं मूर्ख लगूं : पनीर: पहले से कहीं अधिक पुराना बाइकर! : पनीर:
0 x
अवतार डे ल utilisateur
fabio.gel
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 282
पंजीकरण: 06/03/08, 13:33
स्थान: 14 - Calvados
x 6

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा fabio.gel » 07/12/18, 20:36

नमस्ते क्रिस्टोफर

मैंने भी एक बार अपने आप से वही प्रश्न पूछा था जो आपने पूछा था।
मुझे GE द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग करने के लिए घर में एक अलग सर्किट रखना उचित लगता है।

मैं यह आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अपना फोटोवोल्टिक इंस्टालेशन स्थापित करने के बाद बहुत सी चीजें सीखीं।
उदाहरण के लिए: फोटोवोल्टिक इनवर्टर DIN VDE 0126-1-1/A1 मानक के अधीन हैं जो एक सिस्टम और कम वोल्टेज सार्वजनिक नेटवर्क (नेटवर्क पर अधिक करंट = अधिक फोटोवोल्टिक उत्पादन) के बीच स्वचालित डिस्कनेक्शन डिवाइस से संबंधित है।

http://www.photovoltaique.info/DIN-VDE-0126-1-1-A1.html

लिटिल एर्डफ़ वीडियो (यह इसके लायक है : पनीर: लेकिन इसमें सरल होने का गुण है) मैं वादा करता हूं कि मैं इस पर कुछ भी नहीं छूऊंगा!!!


https://www.youtube.com/watch?v=Fx7odfsfUWg

फैबियो

पुनश्च: यदि आप नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो आप जो करंट उत्पन्न करते हैं वह पूरी तरह से आपके लिए होगा, दूसरी ओर यदि आप नेटवर्क से जुड़े हैं और आप इसका पूरा उपभोग नहीं करते हैं तो यह ENEDIS है जो इसे आपके पड़ोसियों को फिर से बेच देगा। : रोल:
0 x
मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए अपने बच्चों को कचरा दुनिया नहीं छोड़ने के लिए करते हैं ....
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2493
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 365

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा Forhorse » 07/12/18, 21:34

2 वैकल्पिक जनरेटरों को जोड़ने के लिए उन्हें चरण में होना चाहिए, मैन्युअल सिंक्रनाइज़ेशन संभव है लेकिन काफी मुश्किल है।
व्यवहार में समूह को चलाने वाली मोटर की गति पर खेलना आवश्यक होगा ताकि आवृत्ति नेटवर्क से बमुश्किल अधिक हो या बमुश्किल कम हो (जैसे 50.01 हर्ट्ज या 49.99 हर्ट्ज) ताकि कोई चरण के साथ "पकड़" सके। दूसरे का और दोनों को ठीक उसी समय जोड़े जब वे बिल्कुल चरण में हों।
इस समय समूह नेटवर्क पर लॉक है (चूँकि इसमें कमजोर प्रतिबाधा है, यह वह "मास्टर" है) और इस प्रकार यह नेटवर्क है जो जनरेटर की गति लगाता है। फिर यह उस शक्ति पर निर्भर करता है जिससे आप जनरेटर चलाते हैं। यदि यह बहुत कमजोर है, तो यह नेटवर्क है जो समूह की मोटर को चलाता है और इस स्थिति में आप नेटवर्क पर करंट का उपभोग करते हैं, यदि यह पर्याप्त है तो आप करंट उत्पन्न करते हैं जिसे नेटवर्क पर इंजेक्ट किया जाता है।
एक वास्तविक समूह जिसे एक सिंक्रोनाइज़र से नेटवर्क किया जा सकता है जो स्वचालित रूप से ऑपरेशन करता है।
यदि कपलिंग गलत समय पर की जाती है, तो आप एक भयानक शॉर्ट सर्किट बनाते हैं और आपके समूह का जनरेटर धुएं में उड़ जाता है।

समय के साथ, पूर्वजों ने इसे एक साधारण गरमागरम लैंप के साथ मैन्युअल रूप से किया। जनरेटर और नेटवर्क के न्यूट्रल जुड़े रहे, और जनरेटर के चरण और नेटवर्क के चरण के बीच एक लैंप (नेटवर्क वोल्टेज से दोगुना नाममात्र वोल्टेज) रखा गया था। लैंप की चमक से संकेत मिलता है कि दोनों स्रोत चरण में थे या नहीं: दीपक जितना अधिक चमकेगा, वे चरण में उतने ही कम होंगे। इसलिए गेम का लक्ष्य लैंप बंद होने पर 2 बैटरी स्रोतों को जोड़ने में सक्षम होना था।
मुझे यकीन है कि यूट्यूब पर थोड़ा देखने से हमें इस पद्धति का प्रदर्शन मिल जाना चाहिए।

जनरेटर के लिए एक अन्य विधि जनरेटर को मोटर (स्टार्टर) के रूप में उपयोग करना है ताकि कोई युग्मन या सिंक्रनाइज़ेशन समस्या न हो, जनरेटर पहले से ही सही गति और चरण में हो।
लेकिन इसे चलाने वाले ताप इंजन को "मक्खी पर" संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
मेरा मानना ​​है कि यह वह विधि है जिसका उपयोग संवेदनशील अनुप्रयोगों में फ़ॉलबैक समूहों के लिए किया जाता है।

किस्से के तौर पर, मैं एक ऐसे कारखाने में काम करता था जो बिजली कटौती के कारण अनियोजित प्रक्रिया बंद होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अनियोजित शटडाउन के कारण होने वाले नुकसान, और सफाई और पुनः आरंभ करने के समय ने पूरे संयंत्र को आपूर्ति करने में सक्षम 3 विशाल जनरेटर की स्थापना को उचित ठहराया था (इंजन व्यावहारिक रूप से एक डीजल लोकोमोटिव के आकार के थे और जनरेटर सीधे 20kV से आते थे)
तूफान की स्थिति में, और इसलिए नेटवर्क आउटेज के जोखिम की स्थिति में, जनरेटर को बंद कर दिया गया था: गर्मी इंजनों को गर्म करने और चलाने की अवधि के बाद, जनरेटर स्वचालित रूप से नेटवर्क के साथ सिंक्रनाइज़ हो गए और फिर युग्मित हो गए उस तक -यह। जब यह पहला कदम सही ढंग से हो गया, तो संयंत्र को नेटवर्क से अलग कर दिया गया और तूफान का समय अपने आप बिताया।
जब जोखिम टल गया, तो हम उल्टे क्रम में आगे बढ़े: हमने समूहों को अंततः रोकने के लिए दोनों को फिर से युग्मित करने से पहले, नेटवर्क के साथ जनरेटर को फिर से सिंक्रनाइज़ किया।
ईजेपी दिनों के मामले में भी यही प्रक्रियाएँ थीं, क्योंकि (उस समय वैसे भी) उच्च कीमत वाली बिजली का भुगतान करने की तुलना में समूहों में ईंधन तेल जलाना सस्ता था।
0 x
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 13762
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 1531
संपर्क करें:

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा izentrop » 08/12/18, 02:20

जब लोड बदलता है तो समस्या इस समकालिकता को बनाए रखने की होती है, जिससे इंजन की गति में गिरावट आती है। इस मामले में, यह माना जाना चाहिए कि समूह को बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि कमजोर न हो।
प्रतिक्रिया समय नेटवर्क इंजेक्शन इन्वर्टर की तुलना में बहुत धीमा है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Remundo
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 16311
पंजीकरण: 15/10/07, 16:05
स्थान: क्लरमॉंट फेर्रैंड
x 5295

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा Remundo » 08/12/18, 10:33

जनरेटर को सीधे नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता,

एक साधारण डीसिंक्रोनिज्म एक बड़ा करंट खींचेगा और इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाएगा,

गेजीन से बैटरियों को चार्ज करना और इन बैटरियों को नेटवर्क इंजेक्शन इन्वर्टर के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ना संभव होगा, जिसे एक पृथक साइट इन्वर्टर में भी स्विच किया जा सकता है। हाल के वर्षों में "हाइब्रिड इन्वर्टर" नाम से ऑफ़र विकसित किए गए हैं

यह सामग्री विशेष रूप से महंगी है, अलग-अलग साइटों को छोड़कर, और मुझे लगता है कि गेजीन से तकनीकी/वित्तीय रुचि व्यावहारिक रूप से शून्य है। बेहतर होगा कि आप अपने विद्युत इंस्टालेशन को नेटवर्क से पूरी तरह से अलग कर दें और अपने जनरेटर को उससे जोड़ दें, जिससे वह जो भी पैदा करता है उसका सीधे उपभोग कर सके।
0 x
छवि
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79462
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 11097

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 08/12/18, 15:25

खैर मेरा सवाल इतना बेवकूफी भरा नहीं था... क्योंकि जवाब आसान नहीं है : पनीर: !

तो इसका तात्पर्य यह है कि सभी यूरोपीय बिजली स्टेशन (या एक ही नेटवर्क के) आवृत्ति पर सिंक्रनाइज़ हैं?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Exnihiloest
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 5365
पंजीकरण: 21/04/15, 17:57
x 660

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा Exnihiloest » 08/12/18, 15:37

यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो सभी मामलों में काम करे, तो आपको एक जनरेटर की आवश्यकता है जिसे आवृत्ति और चरण संदर्भ सिग्नल के साथ सिंक्रनाइज़ किया जा सके।

इसलिए यदि तीन-चरण उपलब्ध है: एक चरण का उपयोग संदर्भ के लिए किया जा सकता है, और दूसरे में पुनः डाला जा सकता है।
अन्यथा हम हमेशा नेटवर्क पर कहीं रखे गए सेंसर द्वारा चरण संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं, उस बिंदु के बहुत ऊपर की ओर जहां हम वर्तमान को पुन: इंजेक्ट करते हैं, उदाहरण के लिए मध्यम वोल्टेज लाइन के नीचे एक चुंबकीय क्षेत्र सेंसर जो हमें फ़ीड करता है, एक रेडियो ट्रांसमीटर से जुड़ा होता है जो पुनः संचारित करता है ताल.

मुझे नहीं पता कि ईडीएफ द्वारा सौर ऊर्जा को गैसोलीन जनरेटर से मिलने वाली कीमत से अधिक कीमत पर खरीदा जाता है या नहीं, लेकिन यदि ऐसा है, तो निश्चित रूप से कुछ स्मार्ट लोगों ने पहले ही इसके बारे में सोचा होगा...
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2493
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 365

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा Forhorse » 09/12/18, 10:26

क्या तुमने वह नहीं पढ़ा जो मैंने लिखा था?
एक जनरेटर एक बार नेटवर्क पर सिंक्रोनाइज़ हो जाता है तो बाकी चीजें बिना सोचे समझे हो जाती हैं। आप उन जटिलताओं की तलाश करते हैं जहां कोई नहीं है।
अनुस्मारक: सभी विद्युत घूर्णन मशीनें प्रतिवर्ती हैं।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Remundo
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 16311
पंजीकरण: 15/10/07, 16:05
स्थान: क्लरमॉंट फेर्रैंड
x 5295

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा Remundo » 09/12/18, 13:36

हाँ, आपने जो लिखा है उसे मैंने पढ़ा है, और ये तरीके मुझे बहुत अधिक आत्मविश्वास नहीं जगाते हैं, भले ही वे भाग्य के साथ काम कर सकें।

इसके अलावा, मुझे अभी भी जनरेटर को सीधे राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की बात समझ में नहीं आई है... : रोल:

सबसे खराब स्थिति में कुछ बहुत महंगे समाधान नहीं हैं जैसे कि जेनेरा से चार्ज किया गया बैटरी पैक, और ग्रिड टाई इनवर्टर (जीटीआई) जो निरंतर बिजली इंजेक्ट करते हैं। लेकिन आपको बैटरी को अंडरचार्ज और ओवरलोड में प्रबंधित करना होगा...

इतना तो... :?
0 x
छवि
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 79462
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 11097

पुनः: एक छोटे जनरेटर को EDF Enedis 50 Hz 230V AC नेटवर्क से कनेक्ट करना?




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 09/12/18, 14:29

Forhorse लिखा है:क्या तुमने वह नहीं पढ़ा जो मैंने लिखा था?
एक जनरेटर एक बार नेटवर्क पर सिंक्रोनाइज़ हो जाता है तो बाकी चीजें बिना सोचे समझे हो जाती हैं। आप उन जटिलताओं की तलाश करते हैं जहां कोई नहीं है।
अनुस्मारक: सभी विद्युत घूर्णन मशीनें प्रतिवर्ती हैं।


हां, मैंने आपके द्वारा बताए गए विभिन्न तरीकों को सही ढंग से पढ़ा है! (धन्यवाद)।

एक बात इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिंक्रोनाइज़ेशन से संबंधित है जिसके बारे में मैंने पहले ही सुना था...
0 x

 


  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हाई-टेक, इंटरनेट, DIY, प्रकाश व्यवस्था, सामग्री, और नए "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 151 मेहमान नहीं