vidoc67 ने लिखा:
मुझे लगता है कि एक बॉयलर जो <= 25 किलोवाट को मॉड्यूलेट करता है वह काफी हद तक पर्याप्त है। मैंने 15 किलोवाट पर स्विच करने का प्रश्न भी पूछा, बीसीपी मुझे बताया गया कि पूरी शक्ति पर यह वास्तव में बहुत उचित होगा ...
आपकी जानकारी के लिए, मुझे 20 किलोवाट की अनुशंसा की गई थी। मैंने 15 किलोवाट लगाया। और मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे 12 किलोवाट तक सीमित नहीं रखूंगा!
इस पर मैं डर्क से कहीं अधिक सहमत हूं। पेशेवरों की ओर से एक निंदनीय प्रतिक्रिया, जो वास्तविक गणनाओं के अभाव में व्यवस्थित रूप से बड़े आकार ("शांत रहने के लिए") करते हैं। और पेलेट बॉयलर के साथ, यह निंदनीय है!
ओकोफेन के एक लाभ पर ध्यान दें: 20 (या 22? मुझे संदेह है, साइट पर जांचें), 15 और 12 बिल्कुल एक ही मशीनें हैं। केवल कुछ "टर्ब्यूलेटर" बंद हैं और सॉफ़्टवेयर को तदनुसार कॉन्फ़िगर किया गया है। यदि आप 20 (या 22) खरीदते हैं, तो ऑपरेशन को अनुकूलित करने के लिए (चालू और बंद करने से बचें) आप बाद में 15 या 12 किलोवाट पर भी लौट सकते हैं। और इसके विपरीत, 15 को 20 तक बढ़ाया जा सकता है (हालाँकि, मेरे मामले में, 4 टर्ब्युलेटर को बंद करना "वेल्डेड" है - यह इतना आसान नहीं हो सकता है!)
निर्णय का एक अन्य तत्व: आप लकड़ी जलाते हैं, तो क्या आपके पास स्टोव या इंसर्ट है? इस मामले में, आप अधिक जोखिम उठाए बिना, बहुत नीचे "समायोजित" कर सकते हैं। वे 15 काल्पनिक दिन जब यह -20 डिग्री सेल्सियस बिना रुके होगा, हर 10 साल में एक बार, जिसे अलसैस में खारिज नहीं किया जा सकता है, इन दिनों आप अपने पेलेट बॉयलर को गुनगुनाएंगे + लॉग की एक छोटी सी आग बनाएंगे। और शयनकक्षों में, हर कोई आवरण के नीचे!!! यह कोई त्रासदी नहीं होगी यदि बॉयलर अकेले 20°C को ठीक से बनाए नहीं रख सके! खैर ये मेरी राय है. यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या आप खाड़ी के माध्यम से कुछ सूरज पकड़ सकते हैं? क्योंकि अलसैस में बहुत ठंड धूप के साथ तालमेल बिठाती है!!!