संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 06/04/09, 17:43

vidoc67 लिखा है:
मुझे लगता है कि एक बॉयलर जो मॉड्यूलेट करता है <= 25 kw पर्याप्त से अधिक है। मैंने 15kw पर स्विच करने के लिए भी सवाल पूछा, bcp ने मुझे बताया कि पूरी शक्ति वास्तव में यह बहुत उचित होगी ...


FYI करें, मुझे 20 kW की सलाह दी गई थी। मैंने एक 15 kW लगाया। और मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं 12 kW से नहीं हटूंगा!

उस पर मैं डिर्क से अधिक सहमत हूं। वास्तविक गणनाओं की अनुपस्थिति में, पेशेवरों का एक लापरवाह पलटा, जो व्यवस्थित रूप से ओवरसाइज़ करता है ("शांत रहने के लिए")। और एक बॉयलर छर्रों के साथ, यह बहुत ही बुरा है!

ओकोफेन के एक लाभ को नोट करने के लिए: 20 (या 22! मुझे संदेह है, साइट पर जांच करने के लिए), 15 और 12 एक ही मशीन हैं। केवल कुछ "टर्ब्यूलेटर" बंद हैं और सॉफ्टवेयर उसी के अनुसार सेट है। यदि आप एक 20 (या 22) खरीदते हैं, तो आप बाद में ऑपरेशन (स्टॉप्स से बचने) को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 15 या यहाँ तक कि 12 kW पर लौट सकते हैं। और इसके विपरीत, एक एक्सएनयूएमएक्स को एक्सएनयूएमएक्स पर लगाया जा सकता है (हालांकि, घर पर, एक्सएनयूएमएक्स टर्बलेटर का बंद होना "वेल्डेड" है - यह इतना सरल नहीं हो सकता है!)

निर्णय का एक अन्य तत्व: आप लकड़ी जलाते हैं, इसलिए आपके पास एक स्टोव या एक सम्मिलित है? इस मामले में, आप एक बड़ा जोखिम उठाए बिना, बहुत कम "समायोजित" कर सकते हैं। 15 काल्पनिक दिन जहां यह होगा - 20 ° c नॉन स्टॉप, एक बार सभी 10 वर्ष, क्या Alsace में बाहर नहीं किया जा सकता है, इन दिनों आप अपने बॉयलर छर्रों + लॉग का एक छोटा सा शॉट खर्राटे लेंगे। और कमरों में, कम्फ़र्टनर के नीचे सब लोग !!! यह एक ड्रामा नहीं होगा यदि बॉयलर अकेले 20 ° C ढेर नहीं रख सकता है! अंत में, यह मेरी राय है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या आप सूरज की एक छोटी सी तारबंदी को पकड़ सकते हैं? क्योंकि Alsace में सूरज के साथ बहुत बड़ी ठंडी तुकबंदी !!!
0 x

अवतार डे ल utilisateur
vanagaz1961
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 38
पंजीकरण: 16/12/08, 15:21
स्थान: नामुर बेल्जियम

संदेश गैर लूद्वारा vanagaz1961 » 06/04/09, 18:38

नमस्ते, बेल्जियम में प्रचलित कीमतों का थोड़ा विचार:
पूरी किट की कीमत:
बॉयलर 20 kWh (7.492 यूरो)
+ 1919 1.970 X 1.970 2.130 2,8 3,2 1.271 टन (XNUMX यूरो)
+ 05-2491 स्वचालित खिला पेंच लंबाई 1.780 मिमी (786 यूरो)
+ मंदिर आउटडोर सेंसर विनियमन (556 यूरो)
+ बिजली के नियंत्रण बॉक्स के साथ अंतर 30ma (154 यूरो)
+ grundfos परिसंचारी अल्फा 2 (1x) 5W / h या समान, 78% की कमी
बिजली की खपत ==> (262 यूरो)
बॉयलर 150 स्टेनलेस स्टील लीटर या मोटरयुक्त मिश्रण वाल्व (डिटो के लिए सामान सहित)
स्वास्थ्य प्राथमिकता के साथ): + 1200 यूरो वात में एक या दूसरे को शामिल किया गया
कुल बॉयलर और भोजन: 11721 यूरो
आपके मौजूदा इंस्टॉलेशन (मौजूदा बायलर सहित, (यदि मौजूद है) + पुराने बायलर की निकासी और निकासी के लिए श्रम और पाइपिंग):
1200 यूरो
कुल भाग और श्रम: वैट को छोड़कर 11721 + 1200 = 12921 यूरो
अगर बॉयलर और मोटराइज्ड मिक्सिंग वाल्व: + 1200 यूरो।
कुल 14 121 यूरो इंट्रा-यूरोपियन वैट: 0%




अधिकृत हीटिंग इंस्टॉलर:
Sprl Technifluides GmbH, ओक नीचे
253, 5100 Wépion + 32 / 0472 / 885 766


यह पहला नहीं होगा कि मैं फ्रांस या जर्मनी जाऊं।
जानकारी के लिए:
10kw बॉयलर शटर के बिना एक 20kw है।
सादगी के लिए, मैं आमतौर पर इस तरह का अभ्यास करता हूं: सर्दियों में 20 kw, और 10 kw गर्मियों में, प्रोग्रामिंग Paradigma बॉयलर के माध्यम से, और प्रदर्शन और निर्माता वारंटी के मानकों में शेष हैं।
प्रति चक्र संचालन समय: +/- 45 // 55 मिनट, नियंत्रण और मिश्रण वाल्व की एक अच्छी सेटिंग के साथ।

अच्छा शोध
पिअर
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 17369
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7436

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 06/04/09, 19:11

1) एक प्रश्न: इंट्रा-यूरोपियन वैट, मुझे नहीं पता; जब मैं अपने जर्मन छर्रों को खरीदता हूं, तो मैं जर्मन वैट का भुगतान करता हूं (जो कि 5,5% है क्योंकि "अक्षय ऊर्जा"); यहाँ, हमारे मामले में, यह मुझे लगता है कि एक फ्रांसीसी बेल्जियम के वैट का भुगतान करता है; यह HT (EU के बाहर निर्यात के रूप में) नहीं है; इसका मतलब यह होगा कि इस उत्पाद पर बेल्जियम में कोई वैट नहीं है?

2) मुझे लगता है कि जीभ की थोड़ी स्लिप है: 10 kW एक 20 kW है, टर्ब्यूलेटर का एक भाग प्लग किया गया है ... या 20 एक 10 है सभी टर्बाइन आउटलेट्स थे। हम जैसा चाहते हैं, वैसा लेते हैं। लेकिन मुझे लगा कि रेंज 12 kW थी, फिर 15 तो 20 ???
0 x
अवतार डे ल utilisateur
manet42
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 631
पंजीकरण: 22/11/08, 17:40
स्थान: लोरेन

संदेश गैर लूद्वारा manet42 » 06/04/09, 19:16

सुप्रभात,
मैंने अभी अपने पुराने तेल बॉयलर चैप्पी, एक्सएनयूएमएक्स वर्षों की जगह ली है, एक ओकोफेन पीईएस एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्स द्वारा एक्सएनयूएमएक्स पैनल रोटेक्स और उसके गुब्बारे के साथ मिलकर।
बुधवार के बाद से मेरे पास 450 / 75 ° C सौर पर 80L का पानी है। यह मुझे खुश करता है, और यह अनमोल है ...
छर्रों को वितरित किया गया है, मेरे सी-बिल्ट सिलो में एक्सएनयूएमएक्स टी केवल एक सीजन (एक्सएनयूएमएक्स €) के लिए। डिलीवरी पर सॉफ्टवुड की एक अच्छी गंध।
विदाई TOTAL और इसका ईंधन तेल (2400m135 के लिए 2L), कम परमाणु, डिशवॉशर और एम। लकड़ी या सौर से धोने के लिए, यह पैर है। सौर गर्म पानी से स्नान .. आनंद।
जब तक मैं इसका आनंद लेने के लिए एक और दस साल रहता हूं।

JC
0 x
अवतार डे ल utilisateur
vanagaz1961
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 38
पंजीकरण: 16/12/08, 15:21
स्थान: नामुर बेल्जियम

संदेश गैर लूद्वारा vanagaz1961 » 06/04/09, 22:37

Did67 लिखा है:1) एक प्रश्न: इंट्रा-यूरोपियन वैट, मुझे नहीं पता; जब मैं अपने जर्मन छर्रों को खरीदता हूं, तो मैं जर्मन वैट का भुगतान करता हूं (जो कि 5,5% है क्योंकि "अक्षय ऊर्जा"); यहाँ, हमारे मामले में, यह मुझे लगता है कि एक फ्रांसीसी बेल्जियम के वैट का भुगतान करता है; यह HT (EU के बाहर निर्यात के रूप में) नहीं है; इसका मतलब यह होगा कि इस उत्पाद पर बेल्जियम में कोई वैट नहीं है?


चूंकि यह प्लेसमेंट (श्रम आपूर्ति) के साथ बिक्री है, इसलिए कंपनी के मूल देश के बाहर कर या सेवा के अधीन होने पर वैट को 6% या शून्य घटा दिया जाता है।

Did67 लिखा है:2) मुझे लगता है कि जीभ की थोड़ी स्लिप है: 10 kW एक 20 kW है, टर्ब्यूलेटर का एक भाग प्लग किया गया है ... या 20 एक 10 है सभी टर्बाइन आउटलेट्स थे। हम जैसा चाहते हैं, वैसा लेते हैं। लेकिन मुझे लगा कि रेंज 12 kW थी, फिर 15 तो 20 ???


यह समायोजन और तकनीकी अनुकूलन की अपनी प्रणालियों के साथ प्रतिस्पर्धा की सीमा है।

En Paradigma , सीमा बनाती है:

कीड़ा द्वारा खिलाने के लिए सुसज्जित बॉयलर
बायलर
पावर मॉडल: htva कीमत
मिनी 8 2 को 8 kW 5.922,39 €
103 3 को 10 kW 6.955,52 €
153 5 को 15 kW 7.220,37 €
203 7 को 20 kW 7.491,53 €
253 9 को 25 kW 8.281,88 €
323 11 को 31 kW 8.455,30 €
मैक्सी 17 को 56 kW 14.000,00 €

Paradigma अलग तरह से काम करता है, 10 kW एक 20 kW है जिसमें टरब्यूलेटर का हिस्सा प्लग किया गया है ... लेकिन पानी की एक समान मात्रा को बनाए रखा जाता है, ताकि बॉयलर की कम पानी की क्षमता के कारण संक्षेपण और अन्य समस्याओं से बचा जा सके।
यह तकनीक हाइड्रोलिक समस्याओं के साथ सामना किए बिना बॉयलर की शक्ति को अलग करना संभव बनाती है और एक समान उपज के साथ यह आधी शक्ति पर पूरी तरह से काम करती है: 93%

अच्छा शोध
पिअर
0 x

vidoc67
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 13/03/09, 09:43

संदेश गैर लूद्वारा vidoc67 » 07/04/09, 09:28

निर्णय का एक अन्य तत्व: आप लकड़ी जलाते हैं, इसलिए आपके पास एक स्टोव या एक सम्मिलित है? इस मामले में, आप एक बड़ा जोखिम उठाए बिना, बहुत कम "समायोजित" कर सकते हैं। 15 काल्पनिक दिन जहां यह होगा - 20 ° c नॉन स्टॉप, एक बार सभी 10 वर्ष, क्या Alsace में बाहर नहीं किया जा सकता है, इन दिनों आप अपने बॉयलर छर्रों + लॉग का एक छोटा सा शॉट खर्राटे लेंगे। और कमरों में, कम्फ़र्टनर के नीचे सब लोग !!! यह एक ड्रामा नहीं होगा यदि बॉयलर अकेले 20 ° C ढेर नहीं रख सकता है! अंत में, यह मेरी राय है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या आप सूरज की एक छोटी सी तारबंदी को पकड़ सकते हैं? क्योंकि Alsace में सूरज के साथ बहुत बड़ी ठंडी तुकबंदी !!!


मैं इस पुरानी प्रविष्टि से अलग करना चाहूंगा, भले ही आज बिजली की विफलता के मामले में मैं बिना कुछ भी नहीं हूं ...

आप सभी खुले / बंद टर्बोलेटर के बारे में बात करते हैं, ओकोफेन यह प्रस्ताव करने वाला एकमात्र नहीं है। मेरा मानना ​​है कि कुछ में इलेक्ट्रॉनिक क्लैंपिंग भी है?

बेल्जियम ठीक है लेकिन टूटने के मामले में आप अगले घंटे में -20 ° और 10 सेमी बर्फ में हैं?

मैं मानता हूं कि गर्मियों में एक बॉयलर जो केवल ईसीएस है, विशेष रूप से छर्रों के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है ... [/ उद्धरण]
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 07/04/09, 11:22

मैंने गणना पर विचार करते हुए कहा कि वर्तमान में आप 10 ° को आवास के अतिरिक्त हिस्से को गर्म करते हैं और यह कि 2300Litres के तेल + 2 के साथ प्राप्त होता है

नुकसान इसलिए ज्यादा बेहतर हैं अगर मैंने केवल 130m2 को 2300L + 2steres के साथ गर्म माना जाए

यह आपको 0.9W / M3 के बारे में नुकसान देता है। ° C जो माननीय बन जाता है

फिर 19 ° C पर सभी (300m2) को समान नुकसान के लिए जाना है, लेकिन थोड़ी बेहतर हीटिंग दक्षता के साथ, मैं अभी भी 3400L में ईंधन + हमेशा 2 स्टेरेस में पाता हूं। दोनों स्टेंस के बिना या तो 3700L (मैं स्टीरियो के प्रति 150L समकक्षों के बारे में विचार करता हूं)

आवश्यक शक्ति 18KW की तुलना में थोड़ी कम हो जाती है

यह टेबल कॉर्नर की गणना है और मैं वास्तव में आपको एक गंभीर थर्मल अध्ययन करने की सलाह देता हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दूर हूं। (मेरे पास जानकारी के अनुसार)

आपके ताप इंजीनियरों ने शक्ति और शंकु का अनुमान कैसे लगाया?
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 17369
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7436

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 07/04/09, 12:16

vanagaz1961 ने लिखा है:
चूंकि यह प्लेसमेंट (श्रम आपूर्ति) के साथ बिक्री है, इसलिए कंपनी के मूल देश के बाहर कर या सेवा के अधीन होने पर वैट को 6% या शून्य घटा दिया जाता है।



ठीक है। 6% हमारे 5,5% के बराबर है ...

यदि कंपनी वैट नहीं लगाती है, तो क्या ग्राहक को फ्रांस में वैट का भुगतान नहीं करना है? ये है री-इम्पोर्टेड कारों का मामला ...

पॉवर रेंज के लिए ठीक है, मुझे पहले ईमेल में समझ नहीं आया था कि यह प्रतिमान था ...
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 17369
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7436

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 07/04/09, 12:22

vidoc67 लिखा है:
आप सभी खुले / बंद टर्बोलेटर के बारे में बात करते हैं, ओकोफेन यह प्रस्ताव करने वाला एकमात्र नहीं है। मेरा मानना ​​है कि कुछ में इलेक्ट्रॉनिक क्लैंपिंग भी है?

मैं मानता हूं कि गर्मियों में एक बॉयलर जो केवल ईसीएस है, विशेष रूप से छर्रों के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है ...


1) मैं उसे ओकोफेन पर जानता हूं। इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा था। यह मुझे आपके मामले में महत्वपूर्ण लगता है, यदि आवश्यक शक्ति ठीक से ज्ञात नहीं है ... इसलिए, विशेष रूप से ऊपर दिए गए मॉडल को शारीरिक रूप से न लें (उदाहरण के लिए, एक 25 या 30 kW, क्योंकि वहां आप नीचे नहीं जा सकते हैं !)

2) जब आप केवल डीएचडब्ल्यू को गर्म करते हैं तो खराब प्रदर्शन की कहानी स्रोत की परवाह किए बिना सच होती है। छर्रों पर, आग लगाने वाले की ऊर्जा को जोड़ा जाता है, जो "खो" भी जाता है ... हालांकि, इसमें निहित एन पानी को गर्म करने के लिए बर्बाद ऊर्जा की तुलना में बहुत कम है। बायलर और सर्किट।
0 x
vidoc67
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 13/03/09, 09:43

संदेश गैर लूद्वारा vidoc67 » 07/04/09, 12:26

ध्यान से व्यक्तिगत रूप से मैं सौर के आशावादी होने के साथ ईंधन के एक्सएनयूएमएक्स एल पर विचार करता हूं।

25% ईंधन की खपत वर्ष के दौरान ECS (2300 * 25% = 575 l) के लिए की जाती है।

यदि सौर मुझे अपने ECS के 65% वर्ष पर उत्पन्न करता है तो मैं 3000l + (575 * 65%) = 3373 लीटर के वास्तविक अनुमान के साथ हूं!
0 x