OKOFEN पेलेमेमैटिक समायोजन + कमरा सेंसर + लकड़ी डालने

संदेश गैर लूद्वारा aurebour » 16/11/18, 20:55

नमस्ते

3 सर्दियों के बाद से हमारे पास बॉयलर + आउटडोर सेंसर पर स्पर्श विनियमन के साथ PES 12 kW है। हीटिंग वक्र को सफलतापूर्वक समायोजित किए बिना, हमने अक्सर वक्र के मापदंडों के साथ खेला है।
हमें 1 ढलान, 30 वक्र पैर और 0 सुधार कारक सेट करके "नाजुक" स्थिरता मिली।

अब हम केवल मज़े करते हैं और एक अच्छा स्टोव GODIN (इन्सर्ट) स्थापित करते हैं और इसलिए स्टोव इंस्टॉलर (बायलर ओकोफ़ेन के इंस्टॉलर के रूप में) से पूछते हैं, हमारे इंस्टॉलेशन के लिए एक जाँच ओकोफ़ेन वातावरण वायर्ड ताकि यह टेंप INT को मापे और सेट टी तक पहुँचने पर नियमन में कटौती करता है (बायलर के अलावा अन्य ताप द्वारा)

लेकिन सब कुछ सुंदर है शादी करने का कोई तरीका नहीं है ... स्टोव बहुत अच्छी तरह से गरम करता है और हम आसानी से घर में 25-26 तक पहुंचते हैं, 2 थर्मामीटर (पारा और डिजिटल) एक ही TEMP को इंगित करता है, और अभी तक टी मापा वातावरण 20,5 डिग्री को इंगित करता है। ... :-(
इंस्टॉलर के साथ हम जांच (इसके इंस्टॉलर कोड के साथ) के कैलिब्रेशन मेनू पर जाते हैं और हम कमरे के सेंसर के कैलिब्रेशन को एक दिशा में या दूसरे से मापा एएमबी टेंप को सही किए बिना बदल देते हैं। ...

अभी भी घर में आज रात 27 की डिग्री है, और अभी तक 21 पर एक आराम सेटपॉइंट और विनियमन खुला था और रेडिएटर अच्छी तरह से गर्म कर रहे थे।

कैसे शुरू करें (मैंने विभिन्न में बहुत सारी पोस्ट पढ़ी forumजांच के पुराने मॉडल के बारे में पता था, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला, जिसके घर में इस तरह की स्थापना हो) ...

मेरिक bcp अग्रिम में
0 x

Pilpoill
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 9
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 1

पुन: OKOFEN pellematic समायोजन + कक्ष सेंसर + लकड़ी सम्मिलित करें

संदेश गैर लूद्वारा Pilpoill » 27/11/18, 12:02

सुप्रभात,

शून्य पर सुधार कारक के साथ, बॉयलर कमरे के सेंसर द्वारा मापा गया तापमान को ध्यान में नहीं रखता है।


इस विन्यास में, केवल जल कानून (और मापा आउटडोर तापमान) हीटिंग सर्किट को भेजे जाने वाले पानी के तापमान की गणना करेगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उस कमरे में 19 या 27 डिग्री है जहां कमरे का सेंसर स्थापित है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

पुन: OKOFEN pellematic समायोजन + कक्ष सेंसर + लकड़ी सम्मिलित करें

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 28/11/18, 10:57

सकारात्मक: यदि कारक शून्य है, तो नियंत्रण कमरे के संवेदक को ध्यान में नहीं रखता है। यह ऐसा है जैसे कोई नहीं थे।

उस ने कहा, यह 20,5 ° 27 ° होने पर उठने वाली जांच का "रहस्य" बना हुआ है। संबंधित पदों पर ध्यान दें: मोटी पत्थर की दीवार पर रखी गई जांच दीवार की सभी जड़ता से गुजरती है, और 20 ° (दीवार के तत्काल आसपास के क्षेत्र) में संकेत दे सकती है, जबकि इस दीवार के 15 सेमी पर रखी गई जांच, द्वारा पाला गया गर्म हवा का संकेत हो सकता है 25 °! हम एक ही चीज़ को नहीं मापते हैं!

यह रहता है कि दो विनियमन प्रणालियों के बीच सहवास कभी भी सरल नहीं होता है।

के रूप में एक हीटिंग वक्र की स्थापना आसान नहीं है। मैंने कई बार वर्णन किया है, यहाँ पर इकोलॉजी पर, विषय के लिए समर्पित थ्रेड्स (बॉयलर ओकोफेन और हीटिंग वक्र समायोजन) एक अनुभवजन्य विधि, थोड़ा लंबा, लेकिन सामान्य रूप से अचूक है। और वास्तव में, यह समायोजन शून्य पर कारक के साथ किया जाना चाहिए (वातावरण के अनुसार सही नहीं है, अन्यथा यह सेटिंग को परेशान करता है)।

क्या आपने अपने शोध में यह देखा है ??? यदि नहीं, तो खोज इंजन लॉन्च करें ... मैं इस nth समय को फिर से लिखने के लिए थोड़ा बहुत आलसी हूं ...
0 x