ओकोफेन पीईएस 1 बॉयलर सेटिंग




द्वारा Patrick83 » 21/11/21, 14:12

सुप्रभात,
je viens d'acheter une maison d'environ 180m2 équipée d'une chaudière à granulés Okofen PES 15 avec silo extérieur et sans production d'eau chaude sanitaire qui est un système de chauffage solaire non raccordé. J'habite sur le littoral varois et j'ai démarré le chauffage il y a une quinzaine de jours les températures extérieures sont variables entre 5 ° C la nuit et 18° le jour avec soleil et 14 ° les jours gris ou pluvieux. J'ai une température très excessive dans la maison, il n'y a pas de sonde intérieure (thermostat d'ambiance) et les quelques radiateurs sans thermostat sont brûlants. Les consignes rentrées (T confort, réduit, etc ) n'ont aucun effet. La sonde de température extérieure indique correctement la température et est bien située sur le pignon Nord. J'ai essayé de régler la courbe de l'eau mais les résultats ne sont pas probants, la chaudière produit toujours de l'eau à 70° et la seule façon de stopper la production d'eau chaude du circuit de chauffage est de mettre en pause la chaudière... J'ai fait venir le responsable régional d'Okofen puisque le chauffagiste installateur n'a pas daigné se déplacer et son diagnostic est qu'il n'y a pas de vanne trois voies et donc que la chaudière chauffe toujours l'eau au maximum.
Il se propose d'installer cette vanne et un système de sonde intérieure pour arriver à réguler la température selon nos consignes, coût environ 500 €.
Cette solution est elle pertinente et efficiente ? Pour moi pas spécialiste du tout, la vanne trois voies sert à distribuer la chauffe entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire mais si je comprends bien la voie restante sert à reboucler l'eau en fin de circuit chauffage dans l'installation départ eau chaude chauffage pour éviter de trop chauffer l'eau, donc de moduler la demande de production de chaleur ?
Selon lui, si l'on installe seulement une sonde intérieure, la chaudière produira toujours de l'eau au maxi, les consignes de températures n'auront pas d'effet.

Merci d'avance pour vos conseils et avis
cordially
0 x
Pilpoill
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 164
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Réglage chaudière Okofen PES 1




द्वारा Pilpoill » 21/11/21, 16:54

सुप्रभात,

Le responsable régional à entièrement raison, quelle hérésie de ne pas mettre ces deux élément indispensables !
Le thermostat d'ambiance seul ne sert à rien à part faire fonctionne votre circulateur de chauffage en ON/OFF.


Plutôt que de parler longuement, voici une installation Okofen avant et après mise en place d'une V3V et d'un thermostat d'ambiance.

1/ La chaudière ne connait que la température extérieure et la température désirée par le propriétaire.
Elle fonctionne en loi d'eau MAIS SANS AUCUNE possibilité d'envoyer de l'eau moins chaude dans le circuit de chauffage ET SANS AUCUNE indication de la température réelle atteinte dans le logement.
La chaudière fonctionnait en continu, le propriétaire n'avait aucun confort, la température intérieure fluctuait sans pouvoir être régulée,
C'est tout à fait votre ressenti

1.png
1.png (94.58 KiB) 10139 बार देखा गया


Après l'installation d'un thermostat d'ambiance ET d'une V3V, les courbes parlent d'elles-même.
Et si vous regardez les courbes température de consigne ambiante et consigne ambiante mesurée, vous serez rassuré sur les capacités de l'ensemble proposé par Okofen.
Tout comme le propriétaire de l'Okofen qui me sert d'exemple sur ces graphiques.

2.png
2.png (144.88 KiB) 10139 बार देखा गया
0 x
Patrick83
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 21/11/21, 13:43

Re: Réglage chaudière Okofen PES 1




द्वारा Patrick83 » 21/11/21, 18:16

[quote="Pilpoill"]Bonjour,

Le responsable régional à entièrement raison, quelle hérésie de ne pas mettre ces deux élément indispensables !
Le thermostat d'ambiance seul ne sert à rien à part faire fonctionne votre circulateur de chauffage en ON/OFF.


Plutôt que de parler longuement, voici une installation Okofen avant et après mise en place d'une V3V et d'un thermostat d'ambiance.

1/ La chaudière ne connait que la température extérieure et la température désirée par le propriétaire.
Elle fonctionne en loi d'eau MAIS SANS AUCUNE possibilité d'envoyer de l'eau moins chaude dans le circuit de chauffage ET SANS AUCUNE indication de la température réelle atteinte dans le logement.
La chaudière fonctionnait en continu, le propriétaire n'avait aucun confort, la température intérieure fluctuait sans pouvoir être régulée,
C'est tout à fait votre ressenti

1.png


Après l'installation d'un thermostat d'ambiance ET d'une V3V, les courbes parlent d'elles-même.
Et si vous regardez les courbes température de consigne ambiante et consigne ambiante mesurée, vous serez rassuré sur les capacités de l'ensemble proposé par Okofen.
Tout comme le propriétaire de l'Okofen qui me sert d'exemple sur ces graphiques.

2.png[/quote

bonsoir,

Merci beaucoup de votre retour bien documenté.
En effet, un thermostat intérieur seul ne servirait qu'à couper le circulateur mais la chaudière maintiendrait tj la production d'eau chaude jusqu'à atteindre la T limite fixée (70° de mémoire).
L'existence des deux graphiques joints montrent que je ne suis pas le seul à avoir une installation sans 3V . Je ne comprends pas comment au moment de l'installation initiale en 2014, celle ci n'a pas été préconisée ? Mais je comprends maintenant pourquoi les anciens propriétaires avait un poêle à bois au RdC et qu'il utilisait la chaudière seulement par grand froid car ils consommaient 1,4 Tonne de pellets par an, ce qui est très peu même sur la Cote d'Azur.

Je vais donc valider la solution conseillée. Ce que je regrette de la part d'Okofen, c'est la documentation peu explicite même en consultant le manuel d'installation. Il manque une petite partie théorique sur le chauffage par pellet et la loi d'eau et puis un conseil de réglages ou du moins la description d'une première approche selon les différents cas de figure (avec thermostat, installation avec radiateurs, avec plancher chauffant, etc...). Cela aiderait.

Ancien utilisateur d'une chaudière gaz à condensation, j'avais une sonde intérieure mobile, ce qui permettait de déplacer celle-ci dans la pièce la plus froide ou bien celle où l'on se trouvait. Okofen est en retard sur ce type de dispo ou bien y a t il une incompatibilité ?

cordially
0 x
Pilpoill
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 164
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Réglage chaudière Okofen PES 1




द्वारा Pilpoill » 21/11/21, 18:51

पैट्रिक83 ने लिखा है:

bonsoir,

Merci beaucoup de votre retour bien documenté.
En effet, un thermostat intérieur seul ne servirait qu'à couper le circulateur mais la chaudière maintiendrait tj la production d'eau chaude jusqu'à atteindre la T limite fixée (70° de mémoire).
L'existence des deux graphiques joints montrent que je ne suis pas le seul à avoir une installation sans 3V . Je ne comprends pas comment au moment de l'installation initiale en 2014, celle ci n'a pas été préconisée ? Mais je comprends maintenant pourquoi les anciens propriétaires avait un poêle à bois au RdC et qu'il utilisait la chaudière seulement par grand froid car ils consommaient 1,4 Tonne de pellets par an, ce qui est très peu même sur la Cote d'Azur.

Je vais donc valider la solution conseillée. Ce que je regrette de la part d'Okofen, c'est la documentation peu explicite même en consultant le manuel d'installation. Il manque une petite partie théorique sur le chauffage par pellet et la loi d'eau et puis un conseil de réglages ou du moins la description d'une première approche selon les différents cas de figure (avec thermostat, installation avec radiateurs, avec plancher chauffant, etc...). Cela aiderait.

Ancien utilisateur d'une chaudière gaz à condensation, j'avais une sonde intérieure mobile, ce qui permettait de déplacer celle-ci dans la pièce la plus froide ou bien celle où l'on se trouvait. Okofen est en retard sur ce type de dispo ou bien y a t il une incompatibilité ?

cordially


Re,

Malheureusement je crois que le manque de formation de certains professionnels donne le résultat que vous connaissez.
A moins que 500€ de moins sur un devis fasse remporter le marché au détriment d'une régulation digne de ce nom...
Au siècle dernier (donc hier ou presque), un circulateur qui faisait du ON/OFF ne dérangeait personne. Aujourd'hui nous sommes tous plus ou moins exigeant sur un confort permanent et économique.

Concernant le thermostat d'ambiance Okofen, de ce que je connaisse toutes leurs sondes sont uniquement filaires.
Pourquoi ? Je ne saurais vous dire mais celle d'Okofen ne fait pas que le simple report de température.
Surtout étudiez bien son futur positionnement, pas dans une pièce baignée de soleil ni dans un couloir chauffé par un radiateur par exemple.

Voilà à quoi ressemble celui d'Okofen
commande-distance-filaire.jpg
commande-distance-filaire.jpg (34.12 Kio) Consulté 10105 fois