ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Thomas80 » 04/12/18, 14:12

सुप्रभात à tous,

मेरे पास एक नया ईजीपेल पेलेट बॉयलर (ओकोफेन कम लागत वाला उत्पाद) है जिसमें एक आउटडोर सेंसर और एक रूम थर्मोस्टेट (ईजीट्रॉनिक सिस्टम है, मेरा मानना ​​है कि यह ओकोफेन के समान है: सफेद, बड़ा नॉब और दो "ईएससी" और "एंटर" बटन) ईंधन बॉयलर बदलें.
मेरा घर 2 वर्ग मीटर की 100 मंजिलों से बना है, जिसमें भूतल पर बड़े कच्चा लोहा रेडिएटर हैं (थर्मोस्टेटिक वाल्व पूरी तरह से खुले हैं) और आर + 1 पर स्टील रेडिएटर हैं।

मैं लिविंग रूम में सही तापमान पाने के लिए समायोजन करने की कोशिश कर रहा हूं।
मुझे 21,5 (इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर द्वारा लिया गया तापमान) प्राप्त करने के लिए 19,5°C माँगना होगा।

तो मैंने इस पर पढ़ा forum विभिन्न समायोजन किए जाने हैं और मैं समायोजन पर हमला करता हूं: निश्चित बिंदु 35°C और ढलान 1,3 पर।

तापमान अनुरोधित तापमान से कम होने के कारण, मैं अपना निश्चित बिंदु 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता हूं और अपना ढलान 1,1 तक कम करता हूं। मैं 24 घंटे इंतजार करता हूं. परिवेश के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं. बॉयलर आउटलेट पर तापमान काफी बढ़ गया है।
मैं अपना निश्चित बिंदु फिर से बढ़ाता हूं और 42,5 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस पर है) पर जाता हूं और अपनी ढलान को घटाकर 1.0 कर देता हूं। फिर भी कोई बदलाव नहीं.

मैं थोड़ा खोजता हूं और मुझे पता चलता है कि 21,5°C का निर्धारित कमरे का तापमान टीए द्वारा मापा गया 21,5°C कमरे के तापमान से बिल्कुल मेल खाता है। इसलिए मैं दूसरे थर्मामीटर की तलाश करने जा रहा हूं जो मुझे पुष्टि करता है कि कमरे में तापमान केवल 19,5 डिग्री सेल्सियस है।
वहां मैं खो गया हूं. तो थर्मोस्टेट द्वारा मापा गया तापमान गलत है????? इसलिए मुझे 21,5°C प्राप्त करने के लिए 19,5°C माँगना होगा ????

क्या कृपया कोई मुझे बता सकता है?

अग्रिम धन्यवाद
थॉमस
0 x
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 13692
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 1515
संपर्क करें:

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा izentrop » 04/12/18, 14:21

सुप्रभात,
यदि यह ताप पंप पर जल नियम को समायोजित करने जैसा है, तो सेटपॉइंट तापमान गर्म पानी सर्किट का प्रवाह तापमान है।
घर पर, नल को पूरी तरह खुला रखते हुए नियंत्रण कक्ष में लगभग 26° तापमान रखने के लिए इसे 20° पर सेट किया जाता है।

बॉयलर बाहरी तापमान और पानी की वापसी के अनुसार नियंत्रित करता है।
0 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Thomas80 » 04/12/18, 15:38

धन्यवाद डालना votre réponse।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह निर्धारित कमरे का तापमान बॉयलर वॉटर आउटलेट तापमान से मेल खाता है, जो आज लगभग 49°C है।

थॉमस
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Did67 » 04/12/18, 17:30

यदि मैं सही ढंग से समझ पाया, तो आपके पास एक "रूम थर्मोस्टेट" है, जो मुख्य कमरे में स्थित है। और एक आउटडोर सेंसर।

जो अंतर आप नोटिस करते हैं वह कहीं न कहीं पैरामीटरयुक्त है: एक परिवेश सेंसर एक थर्मिस्टर (तापमान के अनुसार परिवर्तनशील प्रतिरोध) है। जांच (चर) के विशिष्ट प्रतिरोध में, प्रयुक्त केबल के विशिष्ट प्रतिरोध को जोड़ा जाता है (निश्चित), जो केबल की दूरी और मोटाई पर निर्भर करता है।

इसलिए आंतरिक थर्मल जांच को कॉन्फ़िगर करना (या यह जानते हुए संचालित करना कि 2° का "तकनीकी" अंतर है) आवश्यक है।

अब यह मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन पुराने ओकोफेन विनियमन पर, यह पैरामीटर कहीं न कहीं मौजूद था। आरंभ करने का सबसे आसान तरीका अपने इंस्टॉलर से पूछना है। यह उसका काम है. यदि वह नहीं जानता है, तो हम हमेशा "नोटिस" की तलाश कर सकते हैं फिटर" (आम तौर पर, ये सेटिंग्स इंस्टॉलरों के लिए "आरक्षित" होती हैं और मैनुअल में उल्लिखित नहीं हैं"उपयोगकर्ता- यह सामान्य है, उसे इसे छूने की ज़रूरत नहीं है!)
1 x
Pilpoill
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 164
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 37

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Pilpoill » 04/12/18, 18:28

सुप्रभात,

यदि यह स्मार्टएक्सएस की तरह है, तो जांच की पैरामीटर सेटिंग तकनीशियन के लिए आरक्षित मेनू में पहुंच योग्य है।

संपादित करें: मैं ईज़ीपेल मैनुअल के दृश्य की पुष्टि करता हूं
501BF3EC-D38A-4887-8485-266FB9248A32.jpeg
501BF3EC-D38A-4887-8485-266FB9248A32.jpeg (254.46 KiB) 24644 बार देखा गया



एक स्पष्टीकरण उपयोगी हो सकता है... जब आप अपने जल कानून की तलाश कर रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि रूम थर्मोस्टेट 0 का सुधार प्रदान करता है।
पिछले द्वारा संपादित Pilpoill 04 / 12 / 18, 18: 52, 1 एक बार संपादन किया।
1 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Thomas80 » 04/12/18, 18:45

ठीक है धन्यवाद, मैं अपने इंस्टॉलर से संपर्क करूंगा और इस विसंगति पर ध्यान नहीं दूंगा।
अपना समायोजन पूरा करने के लिए और अपने छर्रों को बचाने के लिए, जब तक मेरे पास आवश्यक तापमान है (स्पष्ट रूप से 2 डिग्री के अंतर को ध्यान में रखते हुए) मुझे अपना निश्चित बिंदु थोड़ा-थोड़ा करके कम करना होगा ताकि वांछित आराम प्राप्त हो सके। पानी. यथासंभव कम गर्म. मैंने बस ?
0 x
Pilpoill
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 164
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 37

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Pilpoill » 04/12/18, 18:57

बिना ज़ोर दिए, क्या आप निश्चित हैं कि आपने मुआवज़ा "0" पर निर्धारित कर दिया है?

लगातार बाहरी तापमान पर, मुझे यह अजीब लगता है कि कई दिनों में आपके विभिन्न संशोधनों ने आंतरिक तापमान में मामूली बदलाव नहीं दिखाया।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Did67 » 04/12/18, 19:00

मैं सहमत हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्यथा, कमरे का सेंसर "स्वचालित रूप से" सही हो जाता है। और आप जो कुछ भी डालते हैं, अंत में आपकी जमा राशि समाप्त हो जाती है! क्योंकि सिस्टम सही हो जाता है.

तो हां, आपके वक्र को कैलिब्रेट करने का समय, आपको जांच कारक को 0 पर सेट करना होगा (यह कारक निर्धारित करता है कि जांच को किस "शक्ति" के साथ सही करना होगा: 0 = कोई सुधार नहीं; 10 = बहुत मजबूत सुधार)।
2 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Thomas80 » 04/12/18, 20:12

इन परिशुद्धताओं के लिए पिलपोइल और डिड67 को धन्यवाद, जो बेकार होने से बहुत दूर हैं क्योंकि मैंने वास्तव में मुआवज़ा 0 पर निर्धारित नहीं किया था। : रोल:

तापमान की समस्या के लिए, मैं इसे संशोधित करने का प्रयास करने के लिए अपने इंस्टॉलर के तकनीशियन एक्सेस कोड से पूछूंगा।

उपयोगकर्ता मैनुअल की छवि के लिए पिलपोइल को धन्यवाद, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास जांच का पुराना मॉडल है (वैसे बहुत कम डिज़ाइन) इसलिए यह मेल नहीं खाता है। जब मुझे यह मिल जाएगा तो मैं इसकी तलाश करूंगा।

थॉमस
0 x
अवतार डे ल utilisateur
फिलिप Schutt
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 1611
पंजीकरण: 25/12/05, 18:03
स्थान: Alsace
x 33

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा फिलिप Schutt » 06/12/18, 20:40

निश्चित बिंदु बाहरी टी° है जिस पर बॉयलर को गर्म होना शुरू होना चाहिए, बल्कि यह 21° के आसपास होना चाहिए...
0 x

 


  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 268 मेहमान नहीं