पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Did67 » 10/01/19, 18:19

1)नहीं. वहाँ एक "वेरिएटर" या 3-स्पीड डायल होना चाहिए? विनियमन द्वारा नियंत्रण चालू/बंद है (ताप की मांग के अभाव में, विद्युत खपत को सीमित करने के लिए)

2) नहीं. बॉयलर न्यूनतम 60° पर रहता है। आम तौर पर, यदि उन्हें सही ढंग से सेट किया जाता है, तो यह 65 से 75 या 78°C होता है।

रिटर्न स्तर पर एक एकीकृत "तापमान माप" प्रणाली है: ठंडा पानी बाहर से आता है, 65° पर गर्म पानी के साथ मिश्रित होता है... दहन गैसों के संपर्क में आने वाली सतहों का तापमान 60° से ऊपर रहना चाहिए। छर्रों के साथ, यह सबसे खराब रूप से 55° पर संघनित होता है, इसलिए कुछ मार्जिन भी होता है।
0 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Thomas80 » 10/01/19, 22:35

उत्तम। धन्यवाद।
0 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Thomas80 » 10/02/19, 20:38

सुप्रभात à tous

क्या ईज़ीपेल पर हीटिंग चक्र की औसत अवधि देखने का कोई तरीका है? मुझे दस्तावेज़ों में जानकारी नहीं मिली, लेकिन यह आश्चर्य की बात होगी अगर इसे कहीं दर्ज नहीं किया गया हो। मुझे लगता है कि मेरा चक्र बहुत छोटा है (मैं कहूंगा कि लगभग 20 मिनट)।

अग्रिम धन्यवाद
थॉमस
0 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Thomas80 » 10/02/19, 22:05

मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूं और क्या यह दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है...नियमन के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन आपको एक ही समय में "डाउन" कुंजी दबाकर बॉयलर स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। " और "हाई" "3 सेकंड के लिए. फिर हमें कुछ दिलचस्प जानकारी तक पहुंच मिलती है।
मेरी ओर से, बर्नर अक्टूबर के अंत से 66 बार शुरू होने तक 360 मिनट चला है, जो प्रति चक्र औसतन 2 मिनट बनता है। मुझे नहीं पता कि क्या इन चक्रों की अवधि बढ़ाना संभव है (मेरा बॉयलर 764 किलोवाट का है)?

अगर किसी के पास उत्तर है...
धन्यवाद
0 x
ज़ीहुड
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 1
पंजीकरण: 08/04/19, 13:48

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा ज़ीहुड » 08/04/19, 14:17

सुप्रभात à tous,

मैं इस सूत्र को ध्यान से पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने सर्दियों की शुरुआत में ब्यूजोलिस में अपने घर पर ईज़ीपेल स्थापित किया था। मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह से काम करता है, और मेरा घर अपेक्षाकृत अच्छी तरह से इंसुलेटेड होने के कारण मुझे कभी-कभी हीटिंग में कठिनाइयों का उल्लेख करने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है (हालांकि ये अधिक विनियमन समस्याएं हैं, कुछ को 21 डिग्री के लिए 19 की मांग करनी पड़ती है)। दूसरी ओर, मुझे अपने विनियमन के उचित कामकाज के बारे में गंभीर संदेह है। मैं समझाता हूं: मेरे पास बाहरी जांच + रूम थर्मोस्टेट और थर्मोस्टैटिक हेड कॉन्फ़िगरेशन है, और बॉयलर डीएचडब्ल्यू का उत्पादन करता है। गर्म मौसम (8 डिग्री और ऊपर) में, बॉयलर कमोबेश निर्धारित तापमान का पालन करता है (मैं दिन के दौरान 19 मांगता हूं, और रात में 16 चाहता हूं; मेरे पास 19 है, लेकिन कभी 16 नहीं, हमेशा अधिक)। इसलिए मेरी समस्या "कम" तापमान सेटपॉइंट के साथ लगती है, जिसे मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता, खासकर ठंड के मौसम में (5 डिग्री और उससे कम)। वहां, बॉयलर अधिक काम करता है (सामान्य आप कह सकते हैं), मैं अभी भी अतिरिक्त खपत (हमेशा सामान्य) के माध्यम से अपना दिन का सेटपॉइंट प्राप्त करता हूं, लेकिन रात में तापमान शायद ही गिरता है! मेरे पास हर समय 19 डिग्री रहता है, जिससे छर्रों की अधिक खपत होती है, और मेरे आराम को नुकसान पहुंचता है (मुझे सोने के लिए 16 डिग्री पसंद है)। कोशिश करने से पहले forum, मैंने इंस्टॉलर की राय पूछी, जिसने मुझे मेरे इन्सुलेशन की गुणवत्ता पर बधाई दी, और सेटिंग्स में बहुत अधिक बदलाव न करने के लिए कहा। सिवाय इसके कि मुझे पता है कि इन्सुलेशन का इससे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ठंड के मौसम में जब मेरे पास छर्रे खत्म हो जाते हैं, तो सुबह का तापमान बिना किसी चिंता के 16-17 डिग्री तक गिर जाता है... इसे आराम देने से इनकार कर दिया जाता है , इसलिए, और एक तकनीशियन जो मुझे प्रमाणित करता है कि विनियमन काम कर रहा है। मुझे यह भी बताना चाहिए कि मैंने हीटिंग वक्र में समायोजन तब किया था जब मेरे पास केवल बाहरी जांच और थर्मो हेड (हमेशा 20 डिग्री पर छोड़ दिया गया था), बॉयलर "मुआवजा" मोड को "0" पर सेट किया गया था। बाद में मैंने रूम थर्मोस्टेट की स्थापना का अनुरोध किया और सुधार को सक्रिय किया, यह सोचकर कि इससे समस्या हल हो जाएगी। कितनी शर्म की बात है! मुझे लगता है कि आराम संबंधी निर्देशों का हमेशा सम्मान किया जाता है, लेकिन रात में हमेशा गर्मी रहती है। एक बार फिर, बाहर जितना गर्म होता है, मुझे यह घटना उतनी ही कम महसूस होती है, जो मुझे तर्कसंगत लगती है क्योंकि रात में तापमान कम हो जाता है और सुबह में "आसानी से" 19 होना सामान्य है।
ठीक समायोजन के अनगिनत प्रयासों के बाद, मैं यह देखने के लिए चरम सेटिंग्स से गुजरा कि क्या वे कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं: वर्तमान में, मेरे पास 2 पर एक जल कानून है, 20 पर एक निश्चित बिंदु है, 10 पर एक "मुआवजा" है और मैं रात में 0° मांगता हूं . अंदाज़ा लगाओ ? मैं अभी भी 19 साल का हूं :). मैं समझता हूं कि गर्मी बनाए रखने और डीएचडब्ल्यू का उत्पादन करने के लिए बॉयलर को बार-बार चालू करना चाहिए, लेकिन रात में मेरे हीटरों में गर्म पानी क्यों घूम रहा है? अब तक का एकमात्र प्रभावी समाधान रात में थर्मो हेड्स को थोड़ा बंद करना है... हमने हीटिंग कर्व्स द्वारा अधिक आधुनिक विनियमन देखा है।

फिर दो प्रश्न, और विषय की लंबाई के लिए खेद है:
- क्या हीटिंग वक्रों को समझने में मेरी कोई त्रुटि है, और मैं इसका समाधान ढूंढने और रात के तापमान को 3° तक कम करने का क्या प्रयास कर सकता हूं?
- मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि विनियमन सही ढंग से काम करता है? क्या यह सही ढंग से स्थापित किया गया था?

मुझे एहसास है कि इन सवालों का जवाब इंस्टॉलर को देना चाहिए, लेकिन वह काफी दूर से आया है और फोन पर बात करने वालों में से नहीं है; उन्होंने कहा, मैं फिर कभी कोशिश करूंगा। जहां तक ​​उस कंपनी का सवाल है जिसने मुझे समग्र सेवा प्रदान की, मैं इस विषय का उल्लेख नहीं करना पसंद करूंगा...

अग्रिम धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो!

बेंजामिन
0 x
Pilpoill
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 164
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 37

पुन: ईज़ीपेल बॉयलर समायोजन




द्वारा Pilpoill » 29/04/19, 19:21

सुप्रभात,

पहली बात, जब तक आपने अपने स्पष्टीकरणों को गलत नहीं समझा है, अपने हीटिंग वक्र को समायोजित करने के लिए आपको सभी थर्मोस्टेटिक वाल्वों को अधिकतम खुली स्थिति में छोड़ना होगा।

तब (जब तक कि आपका सुधार शून्य पर सेट न हो), कम मोड पर स्विच करते समय आपके सर्कुलेटर को सेटपॉइंट से अधिक होने पर आपके हीटिंग सर्किट का परिसंचरण बंद कर देना चाहिए; जो वास्तव में मामला है यदि कम मोड पर स्विच करते समय यह 19 डिग्री सेल्सियस है।
आपके सुधार का क्या महत्व है?
आपके हिस्टैरिसीस का मूल्य क्या है?
0 x

 