पुन :: Easypell बायलर सेटिंग

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 10/01/19, 18:19

1) नहीं। एक "डिमर" या 3 गियर व्हील होना चाहिए? विनियमन द्वारा नियंत्रण, यह चालू / बंद है (हीटिंग के अनुरोध की अनुपस्थिति में, विद्युत शंकु को सीमित करने के लिए)

2) नहीं। बॉयलर को 60 ° न्यूनतम पर बनाए रखा गया है। आम तौर पर, यदि इसे अच्छी तरह से परिमाणित किया जाता है, तो यह 65 से 75 या 78 ° C है।

वापसी पर "तापमान पुनर्प्राप्ति" की एक एकीकृत प्रणाली है: ठंडा पानी बाहरी तरफ आता है, गर्म पानी के साथ मिलाकर 65 ° कहता है ... दहन गैसों के साथ अनुबंध में सतह 60 ° से ऊपर रहना चाहिए। छर्रों के साथ, यह सबसे कम 55 ° तक फैलता है, इसलिए कुछ मार्जिन भी है।
0 x

Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन :: Easypell बायलर सेटिंग

संदेश गैर लूद्वारा Thomas80 » 10/01/19, 22:35

बिल्कुल सही। धन्यवाद।
0 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन :: Easypell बायलर सेटिंग

संदेश गैर लूद्वारा Thomas80 » 10/02/19, 20:38

सुप्रभात à tous

इजीपेल पर हीटिंग चक्र की औसत अवधि देखने का एक तरीका है? मुझे डॉक में जानकारी नहीं मिल रही है लेकिन यह आश्चर्य की बात होगी अगर इसे कहीं बचाया नहीं गया। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कम चक्र हैं (20 मिनट के बारे में मैं कहूंगा)।

अग्रिम धन्यवाद
थॉमस
0 x
Thomas80
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 15
पंजीकरण: 04/12/18, 08:13

पुन :: Easypell बायलर सेटिंग

संदेश गैर लूद्वारा Thomas80 » 10/02/19, 22:05

मैं अपने आप को जवाब देता हूं और यदि इसका उपयोग दूसरों द्वारा किया जा सकता है..तो विनियमन पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बायलर की स्क्रीन पर एक ही समय में कुंजी दबाकर "हैक" जाना आवश्यक है 3 सेकंड के दौरान "और" ऊपर "। फिर हमारे पास कुछ रोचक जानकारी उपलब्ध है।
मेरे हिस्से के लिए, बर्नर 66 360 मिनट के लिए अक्टूबर के अंत से 2 764 मिनट में बदल गया है जो प्रति चक्र 24 मिनट का औसत है। मुझे नहीं पता कि क्या इन चक्रों की अवधि बढ़ाने की संभावना है (मेरा बॉयलर एक 16kw है)?

यदि किसी के पास कोई उत्तर है ...
धन्यवाद
0 x
zeehood
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 1
पंजीकरण: 08/04/19, 13:48

पुन :: Easypell बायलर सेटिंग

संदेश गैर लूद्वारा zeehood » 08/04/19, 14:17

सुप्रभात à tous,

मैं इस धागे को ध्यान से पढ़ता हूं क्योंकि मैंने शुरुआती सर्दियों में ब्यूजोलिस में घर पर ईजीपेल स्थापित किया था। मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह से काम करता है, और मेरा घर अपेक्षाकृत अच्छी तरह से अछूता है मैं उन समस्याओं को पूरा नहीं करता हूं जो कभी-कभी गर्मी में कठिनाइयों का उल्लेख करते हैं (हालांकि यह विनियामक समस्याएं हैं, कुछ को 21 को 19 डिग्री के लिए पूछना होगा) । अंत में, मुझे उचित कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर संदेह है, ठीक है, मेरे विनियमन। मैं समझाता हूं: मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन जांच ext + कमरे थर्मोस्टेट और थर्मोस्टैटिक प्रमुख हैं, और बॉयलर ईसीएस का उत्पादन करता है। गर्म मौसम (8 डिग्री और अधिक) में, बॉयलर सेट तापमान पर कम या ज्यादा होता है (मैं दिन में 19 पूछता हूं, और मुझे रात में 16 चाहिए, मेरे पास 19 है, लेकिन 16, हमेशा अधिक नहीं)। मेरी समस्या "कम" तापमान सेटपॉइंट के स्तर पर प्रतीत होती है, जिसे मैं कभी भी प्राप्त करने का प्रबंधन नहीं करता, विशेष रूप से ठंड के मौसम में (एक्सएनयूएमएक्स डिग्री और कम)। वहाँ, बॉयलर अधिक काम करता है (सामान्य आप मुझे कहते हैं), मुझे हमेशा ओवरकोन्सुलेशन (हमेशा सामान्य) के लिए मेरा दिन का आदेश मिलता है, लेकिन रात में तापमान नीचे नहीं जाता है! मेरे पास स्थायी रूप से एक्सएनयूएमएक्स डिग्री है, जो छर्रों के अतिरेक को प्रेरित करता है, और मेरी सुविधा को नुकसान पहुंचाता है (मुझे सोने के लिए एक्सएनयूएमएक्स पसंद है)। कोशिश करने से पहले forum, मैंने इंस्टॉलर की राय पूछी, जिसने मुझे मेरे इन्सुलेशन की गुणवत्ता के लिए बधाई दी, और सेटिंग्स को बहुत अधिक नहीं बदलने के लिए कहा। सिवाय इसके कि मुझे पता है कि इन्सुलेशन का इससे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि जब मैं ठंड के मौसम में छर्रों को तोड़ता हूं, तो सुबह का तापमान बिना किसी चिंता के 16-17 डिग्री तक चला जाता है ... मना करना इसलिए, आराम करो, और एक तकनीशियन जो मुझे प्रमाणित करता है कि विनियमन काम करता है। मैं अभी भी निर्दिष्ट करता हूं कि मैंने समायोजन हीटिंग वक्र बनाया था, जबकि मेरे पास केवल एक्स (एक्सएनयूएमएक्स) पर मोड "बॉयलर" की क्षतिपूर्ति के साथ केवल एक्सट्रीम और थर्मो हेड (हमेशा एक्सएनयूएमएक्स ° पर छोड़ दिया गया) था। मैंने बाद में कमरे के थर्मोस्टैट की स्थापना के लिए कहा और सुधार को सक्रिय किया, यह सोचकर कि यह समस्या को हल करेगा। क्या स्लैब है! आराम निर्देश हमेशा अच्छी तरह से सम्मानित लगता है, लेकिन रात में यह हमेशा गर्म होता है। एक बार फिर, यह बाहर है, जितना कम मैं इस घटना को महसूस करता हूं, जो मुझे तर्कसंगत लगता है क्योंकि रात में तापमान कम हो जाता है और सुबह में "आसानी से" एक्सएनयूएमएक्स का होना सामान्य है।
ठीक ट्यूनिंग पर अनगिनत प्रयासों के बाद, मैं चरम सेटिंग्स से गुजरा कि क्या वे प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहे थे: वर्तमान में, मेरे पास एक्सएनयूएमएक्स पर एक जल कानून, एक्सएनयूएमएक्स पर एक निश्चित बिंदु, एक्सएनयूएमएक्स पर एक "मुआवजा" है और मैं रात में 2 ° पूछता हूं। क्या लगता है? मेरे पास अभी भी 20 है :)। मैं समझता हूं कि बॉयलर को गर्म रखने और डीएचडब्ल्यू का उत्पादन करने के लिए अक्सर जलाया जाना पड़ता है, लेकिन रात में मेरे हीटरों में गर्म पानी क्यों घूम रहा है? अब तक एकमात्र प्रभावी उपाय रात में थोड़ा थर्मो हेड बंद करना है ... हमने वक्रों को गर्म करके विनियमन के रूप में अधिक आधुनिक देखा।

दो सवाल तो, और विषय की लंबाई के लिए माफी:
- क्या हीटिंग वक्रों की मेरी समझ में कोई त्रुटि है, और मैं रात के तापमान पर समाधान और निचले 3 ° खोजने के लिए क्या कर सकता हूं?
- मुझे कैसे यकीन हो सकता है कि विनियमन ठीक से काम करता है? स्थापित किया गया है?

मुझे पता है कि इन सवालों को इंस्टॉलर द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन वह काफी दूर से आया है और फोन पर बात करने वाला लड़का नहीं है; हालाँकि, मैं इस अवसर पर फिर से कोशिश करूँगा। कंपनी के लिए जो मुझे समग्र सेवा प्रदान करती है, मैं इस विषय का उल्लेख नहीं करना पसंद करता हूं ...

अग्रिम धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो!

बेंजामिन
0 x

Pilpoill
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 9
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 1

पुन :: Easypell बायलर सेटिंग

संदेश गैर लूद्वारा Pilpoill » 29/04/19, 19:21

सुप्रभात,

पहली बात, जब तक आप अपनी व्याख्याओं को गलत न समझें, अपने ताप वक्र को समायोजित करने के लिए सभी ऊष्मातापी वाल्वों को अधिकतम खुली स्थिति में छोड़ना चाहिए।

तब (जब तक कि आपका सुधार शून्य पर नहीं है), जब कम मोड पर स्विच किया जा रहा है, तो आपके संचायक को आपके हीटिंग सर्किट के संचलन को रोक देना चाहिए यदि सेटपॉइंट पार हो गया है; यदि यह 19 ° C है, तो यह कम होने के मार्ग के दौरान होता है।
आपका सुधार किस मूल्य पर है?
आपके हिस्टैरिसीस का मूल्य क्या है?