ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
अवतार डे ल utilisateur
manet42
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 631
पंजीकरण: 22/11/08, 17:40
स्थान: लोरेन

प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

संदेश गैर लूद्वारा manet42 » 09/10/12, 14:44

मुझे लगता है कि एक नई पोस्ट शुरू करने से जहां मालिक अपनी सेटिंग्स डालेंगे, यह दिलचस्प होगा।

मैनेट 42:
लोरेन (T ° ext mini -15 °), 135m2, oversized रेडिएटर, मध्यम इन्सुलेशन, मजबूत जड़ता, बफर टैंक क्योंकि सौर पूरक।
18 ° आराम सीमा
सीमित सीमा 12 °
ताप वक्र: 28 ° ढलान 0,8
मुआवजा: 5
हिस्टैरिसीस: 0,5 °
प्रत्याशा 120
टी ° अधिकतम प्रस्थान 62 °
टी ° मिनी प्रारंभ 20 °

सूर्य को अधिक लाभदायक बनाने के लिए दो कार्यक्रम।
-दैनिक मौसम: आराम अनुसूची 9h30-18h.T ° मिनी गुब्बारा 48 °, T ° अधिकतम गुब्बारा 52 °।
19 ° 3 वातावरण; 17 ° 5 कम कर देता है।
-विंडो: कम्फर्ट शेड्यूल 7h30-21h30।
19 ° 5 वातावरण; 18 ° को कम करता है। कोई कमी नहीं -12 / -13 ° ext से।
टी ° मिनी गुब्बारा 62 °; मैक्स टी ° 66 ° 5
गर्मियों में: बॉयलर बंद हो गया, सौर गर्म पानी
अन्य प्रतिष्ठानों का पालन करने के लिए?
0 x
लगातार कोशिश कर रहा है, हम अंत में सफल होते हैं। इतनी अधिक है कि यह विफल रहता है, और अधिक संभावना यह है कि यह काम करता है।

अवतार डे ल utilisateur
garania
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 75
पंजीकरण: 25/09/11, 11:02

पुन: प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

संदेश गैर लूद्वारा garania » 16/10/12, 17:37

सभी को बहुत अच्छा विचार और अच्छा मौसम!

Garania:
LOire (T ° ext mini-20 °), 140m2, 3 सर्किट: n ° 1 फ्लोर हीटिंग 80m2, n ° 2 रेडिएशन 60m2 और ECS, नया इन्सुलेशन 100mm ऊन ग्लास, कम जड़ता।

1 सर्किट
16 ° आराम सीमा
सीमित सीमा 11 °
ताप वक्र: 20 ° ढलान 0,6
मुआवजा: 2
हिस्टैरिसीस: 1 °
प्रत्याशा 180min
टी ° अधिकतम प्रस्थान 45 °
टी ° मिनी प्रारंभ 20 °
19 ° 5 वातावरण; कम 19 °

2 सर्किट
16 ° आराम सीमा
सीमित सीमा 11 °
ताप वक्र: 22 ° ढलान 0,8
मुआवजा: 0
हिस्टैरिसीस: 0,5 °
प्रत्याशा 0min
टी ° अधिकतम प्रस्थान 45 °
टी ° मिनी प्रारंभ 20 °
19 ° वायुमंडल; कम 16 °


आराम अनुसूची 5h30-8h और 17h-21h.T

गर्मियों में: बॉयलर बंद हो गया, ईसीएस इलेक्ट्रिक

प्रश्न: मैंने अभी देखा कि जब बॉयलर 60 ° C तक पहुंचता है, तो यह पुनरारंभ होता है, 3 वाल्व बंद हो जाते हैं, और ये केवल तब ही खुलते हैं जब मैं 66 ° C पर पहुंचता हूं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें 60 ° C या 61 ° C पर कैसे खोलें?

एक और बात, मैंने देखा कि मेरे cicuit रेडिएटर पर, पानी का एक नियम बहुत कम है, 22 ° C और 0,6 मुझे 31 ° C के साथ सेटपॉइंट की छत बना देता है। फिर भी गणना के सूत्र में छत नहीं होनी चाहिए?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
manet42
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 631
पंजीकरण: 22/11/08, 17:40
स्थान: लोरेन

संदेश गैर लूद्वारा manet42 » 17/10/12, 10:11

संरक्षित मेनू में, दो सीमाएँ हैं:
-टी हॉट मिनी 60 °
-TN पंप पंप की जाँच करें कि क्या यह 66 ° पर है? और इसे 61 ° पर सेट करें।
वक्र की सीमा के लिए, मैं नहीं देखता।
JC
0 x
लगातार कोशिश कर रहा है, हम अंत में सफल होते हैं। इतनी अधिक है कि यह विफल रहता है, और अधिक संभावना यह है कि यह काम करता है।
अवतार डे ल utilisateur
garania
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 75
पंजीकरण: 25/09/11, 11:02

संदेश गैर लूद्वारा garania » 17/10/12, 11:36

manet42 लिखा है:संरक्षित मेनू में, दो सीमाएँ हैं:
-टी हॉट मिनी 60 °
-TN पंप पंप की जाँच करें कि क्या यह 66 ° पर है? और इसे 61 ° पर सेट करें।
वक्र की सीमा के लिए, मैं नहीं देखता।
JC


मैरिक, मैंने पहले से ही देखा है लेकिन यह नहीं मिल रहा है, क्या आपके पास संख्या है?
मेरे पास 281 ° पर P60 है, यह एक परिसंचारी शुरू करता है, लेकिन वाल्व बंद रहते हैं। मैंने 283 से 5 °, 2 °, कोई परिवर्तन नहीं किया।
घर पर वे 60 ° तक अच्छी तरह से खुलते हैं?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
manet42
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 631
पंजीकरण: 22/11/08, 17:40
स्थान: लोरेन

संदेश गैर लूद्वारा manet42 » 17/10/12, 13:02

P281 उन लोगों के लिए है जिनके पास UW से जुड़ा परिसंचरण पंप है, जो बफर टैंक को चार्ज करता है। यह आपका मामला नहीं होना चाहिए?

जिन दो मापदंडों के बारे में मैं बोलता हूं, वे सफेद विनियमन के लिए हैं:
- हॉट मिनी टी: न्यूनतम बॉयलर तापमान जहां मिश्रण वाल्व को खोलने की अनुमति है।
-टी पंप सीमा: संचारकों के टी ° सक्रियण। वे नीचे काम नहीं कर सकते।
बफ़र्स के बिना इंस्टॉलेशन में, ये मान 60 ° (ठंडे रिटर्न से बचें) से नीचे नहीं होने चाहिए।

वैसे वक्र 22 ° / 0,8 के साथ; टी ° प्रारंभ 31 ° मोटे तौर पर O ° से अधिक T ° से मेल खाती है। यह पर्याप्त ठंडा नहीं हो सकता है?
0 x
लगातार कोशिश कर रहा है, हम अंत में सफल होते हैं। इतनी अधिक है कि यह विफल रहता है, और अधिक संभावना यह है कि यह काम करता है।

अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 17/10/12, 18:07

गार्निया ने लिखा:मैरिक, मैंने पहले से ही देखा है लेकिन यह नहीं मिल रहा है, क्या आपके पास संख्या है?
मेरे पास 281 ° पर P60 है, यह एक परिसंचारी शुरू करता है, लेकिन वाल्व बंद रहते हैं। मैंने 283 से 5 °, 2 °, कोई परिवर्तन नहीं किया।
घर पर वे 60 ° तक अच्छी तरह से खुलते हैं?


दरअसल, कई चीजें गठबंधन करती हैं:

- बोर्ड (विनियमन नहीं), अधिकतम तापमान का प्रबंधन करता है (एक पीएक्सएनयूएमएक्सएक्सएक्सएक्स, मुझे नोट को देखना चाहिए); जो कुछ भी उसे "संतरे" के रूप में प्राप्त होता है, वह खुद को रोकती है ...

- विनियमन एक न्यूनतम तापमान का प्रबंधन करता है, जिसमें से, बॉयलर की रक्षा के लिए, यह V3V को बंद कर देता है

- यह वह भी है जो एक "ज़रूरत" का संकेत देता है (यदि बाहरी तपता indehros हीटिंग सीमा है, अगर मुझे नहीं पता ...)।

गर्मियां आ चुकी हैं। मुझे रिकॉर्ड पर वापस जाना चाहिए, विशेष रूप से पेल्ट्रोनिक जो मुझे नहीं पता है (लेकिन टीईएम भी, मुझे कोई और याद नहीं है!)।

और वास्तव में, पीएक्सएनयूएमएक्स पैरामीटर यूडब्ल्यू पोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिस पर चार्ज पंप एक बफर से गुजरने वाली विधानसभा के मामले में जुड़ा हुआ है। यह पोर्ट टर्नटेबल पर है। तो यह पैरामीटर बॉयलर से बफर में गर्म पानी के हस्तांतरण का प्रबंधन करता है।

मापदंडों को प्रदर्शित किया जाता है, तब भी जब कोई संचारक इससे जुड़ा नहीं है! आप जो चाहें रख सकते हैं, यह कुछ भी नहीं बदलेगा!
0 x
roy1361
x 17

संदेश गैर लूद्वारा roy1361 » 17/10/12, 21:04

हैलो ओकोफिनिस्ट्स,

इस विचार का अच्छा विचार है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना का यह समूहन कईयों के लिए उपयोगी होगा।

यदि मैं खर्च कर सकता हूं, तो हीटिंग चक्रों के औसत समय, साथ ही साथ इग्निशन और स्टार्टिंग बॉयलर की संख्या को इंगित करना लगभग आवश्यक होगा, जिससे यह देखना संभव होगा कि किसी भी स्थिति के लिए कौन सी सेटिंग्स सबसे उपयुक्त होंगी ... (? कुल विद्युत शंकु का मान जोड़ने के लिए आदर्श ...)

M'enfin, यह केवल एक विचार है ...

A + ;-)
0 x
अवतार डे ल utilisateur
garania
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 75
पंजीकरण: 25/09/11, 11:02

संदेश गैर लूद्वारा garania » 17/10/12, 21:25

उत्तर के लिए धन्यवाद। बेन वास्तव में मेरे पास छोटे बफर टैंक (लगभग 20l?) के साथ एक परिसंचारी है। UW पोर्ट का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है।
मैंने एक परीक्षा के लिए 263 ° 67 ° से P62 को बदल दिया, मैं देखता हूँ कि क्या होता है।
मैं देखता हूं कि क्या मुझे "हॉट मिनी टी" मिलती है जैसा कि मानेट कहते हैं, लेकिन यह मुझे कुछ भी नहीं बताता है, मैं वास्तव में नहीं देखता कि इसे कहां ढूंढना है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
garania
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 75
पंजीकरण: 25/09/11, 11:02

संदेश गैर लूद्वारा garania » 17/10/12, 22:12

अच्छा मैं अभी तक P263 का कोई प्रभाव नहीं बताता।

मुझे 31 ° C सर्किट 2 रेडिएटर पर मेरी छत का जवाब मिला, यह टी मिनट मिनी था ...
66 ° C पर वाल्व खोलने के मेरे इतिहास के लिए दूसरी ओर; कोई विचार नहीं, मेनू में पैलेटेमैटिक I के पैरामीटर हैं:
- ईसीएस ++: 10 °
- टी मिनट गर्म: 60 ° C
- T अधिकतम गर्म: 95 ° C
- पंप टी: 60 ° C

1 °, 2 ° और 3 ° C पर क्रमशः Hyst2, hyst 5 और hyst3 क्या हैं?

मेरे पास V3V के शुरुआती पैरामीटर हैं:
-Fct V3V 5 सेकंड
- V3V 10sec को रोकें
- फर्म फैक्टर 5 ° C

दूसरी ओर मुझे 2 ° 6 पैरामीटर मिले, शायद वे 60 ° c में जोड़ते हैं:

टीसी 10 ° रेग बीच, टीडी एक्सएनयूएमएक्स ° 1 सर्किट के लिए 10, TC 10 ° और TD 2 ° सर्किट के लिए।

क्या हैं:
हौसे ईटीसी एक्सएनएमएक्स °, ETC रेंज 6 ° C है, टेम्पो ETC XUMX मिनट ???????

T ° के लिए टीडी प्रस्थान ???

अग्रिम धन्यवाद!
0 x
अवतार डे ल utilisateur
tomgey
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 163
पंजीकरण: 13/10/10, 23:06
स्थान: उत्तर
x 2

संदेश गैर लूद्वारा tomgey » 17/10/12, 22:21

वास्तव में अच्छा विचार है!
मुझे सेटिंग्स को त्यागने के लिए एक शाम को तहखाने में जाने का साहस ढूंढना होगा, इसे अधिक याद रखना चाहिए!
शायद हम नॉन ओकोफेन बॉयलरों का भी विस्तार कर सकते हैं क्योंकि उल्लिखित पैरामीटर अनिवार्य रूप से विनियमन के हैं जो एक ब्रांड से दूसरे में, कभी-कभी विभिन्न शीर्षकों के साथ मिल सकते हैं लेकिन इसका मतलब एक ही है (जैसे स्थिर बिंदु और वक्र का पैर)।
घर की विशेषताओं के साथ यह वास्तव में शुरू करने के लिए एक अच्छा आधार दे सकता है और नए लोगों को कम अंगूर की अनुमति दे सकता है।
cordially
0 x


वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 28 मेहमान नहीं