संदेश गैर लूद्वारा garania » 16/12/12, 16:36

यहाँ समायोजन और इस साल के उन लोगों के लिए एक दिन से अधिक एक ही बाहरी तापमान के लिए मेरा आखिरी साल में दिखाया गया घटता के बीच अंतर है।
2011:
छवि
2012:
छवि
0 x

Bunny67
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 8
पंजीकरण: 29/06/12, 12:32

संदेश गैर लूद्वारा Bunny67 » 16/12/12, 19:59

bonsoir,

वहाँ बॉयलर के 2012 ग्राफ पर एक सच्चे मॉडुलन है।

आप यह सब डेटा कैसे एकत्रित करते हैं? यह वास्तव में intérressant है, एक अनुवर्ती बनाने के लिए।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
garania
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 75
पंजीकरण: 25/09/11, 11:02

संदेश गैर लूद्वारा garania » 17/12/12, 00:18

, सुप्रभात

मैं कंसोल के तहत यूएसबी पोर्ट का उपयोग कर रहा हूं (पहुंच के लिए फ्रंट पैनल को अलग करना।
फिर, मेनू में पहुँच के कोड दर्ज करके "सामान्य" वहाँ "यूएसबी" के तहत एक मेनू है। कि रिकॉर्डिंग में मैं हर पल का अनुरोध करता हूँ।
मैं कई दिनों चाबियाँ छोड़ने और फिर एक्सेल प्रारूप में एक csv फ़ाइल है, जो मुझे वांछित घटता आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है से डेटा निकालता है।
ÖkoFEN के बाद मेरे तकनीशियन पर सावधान, क्योंकि लोगों को भी लंबे समय कुंजी छोड़ने उनकी automaton उड़ा दिया है, कम से कम 1 महीने हो। मैं सभी सप्ताह हटा दिया, एक नया मैं हर बार formate का उपयोग कर।
0 x
Pilpoill
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 9
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 1

पुन: प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

संदेश गैर लूद्वारा Pilpoill » 14/01/19, 18:40

सुप्रभात à tous,

इस पुराने विषय को लाने के लिए क्षमा करें, लेकिन आपके हरे रंग से सुंदर घटता देखकर, मैं पहले ऐसा करने की कोशिश करता हूं।

मेरे पास एक SmartXS है और मैं cvs फ़ाइल के कॉलम हेडर के कुछ संप्रदायों की समझ / अनुवाद पर ठोकर खाता हूं।
कुल में 50 शीर्षक से अधिक हैं, मैं शुद्ध करूंगा! : तेवर:
मैंने उन लोगों को भी रखा, जिन्हें मैं जानता था कि मैं आशा के साथ सटीक बैठता हूं ...

AT [° C] -> बाहर का तापमान
ATakt [° C] -> तात्कालिक बाहरी तापमान
HK1 स्थिति ->?
WW1 EINT Ist [° C] ->?
WW1 AusT Ist [° C] ->?
WW1 Soll [° C] -> DHW सेटपॉइंट
PE1 KT_SOLL [° C] ->?
PE1 UW Freigabe [° C] ->?
PE1 FRT Ist [° C] -> मापा लौ तापमान
PE1 FRT Soll [° C] -> सेटपॉइंट तापमान
PE1 Res1 अस्थायी [° C] ->?
PE1 Res2 अस्थायी [° C] ->
PE1 सौग-इंट [मिनट] -> सक्शन अंतराल

मैं बॉयलर तापमान कॉलम और इसके निर्देशों की भी तलाश कर रहा हूं।
यदि सीवीएस फ़ाइल और डेटा के साथ अनुवाद करना आसान है, तो मैं इसे उपलब्ध कराऊंगा।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

पुन: प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 14/01/19, 18:57

शायद:

T [° C] -> बाहर का तापमान
ATakt [° C] -> तात्कालिक बाहरी तापमान
HK1 स्थिति ->? बॉयलर की स्थिति (अर्थ में: स्टॉप / स्टैंडबाय / वॉक ...)
WW1 EINT Ist [° C] ->? घरेलू गर्म पानी इनलेट का मापा तापमान
WW1 AusT Ist [° C] ->? Tempmesurée आउटलेट सेनेटरी गर्म पानी
WW1 Soll [° C] -> DHW सेटपॉइंट
PE1 KT_SOLL [° C] ->? बायलर का तापमान
PE1 UW Freigabe [° C] ->? सर्कुलर-टू-बफर स्विचिंग तापमान
PE1 FRT Ist [° C] -> मापा लौ तापमान
PE1 FRT Soll [° C] -> सेटपॉइंट तापमान
PE1 Res1 अस्थायी [° C] ->?
PE1 Res2 अस्थायी [° C] ->?
PE1 सौग-इंट [मिनट] -> सक्शन अंतराल
0 x

Pilpoill
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 9
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 1

पुन: प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

संदेश गैर लूद्वारा Pilpoill » 15/01/19, 19:25

डिडिएर धन्यवाद

ऐसा लगता है कि एचएक्सएक्सएनयूएमएक्स स्टेटस को छोड़कर सब कुछ चिपक गया है, जिसका मूल्य एक्सएनयूएमएक्स या एक्सएनयूएमएक्स है।
आगे के अध्ययन के बाद, मूल्य 1056 है जब बाहर का तापमान हीटिंग सीमा (मेरे मामले में 17 ° C) से अधिक हो जाता है।
उसी समय HK1 पम्प इस मामले में 100 से 0 तक जाता है।
नतीजतन, मान इस HK1 स्थिति के लिए मायने नहीं रखता है जो त्रुटि होने तक संचारक से संबंधित होगा।

मेरे घटता बनाने के लिए अवरुद्ध कुछ भी नहीं है, मैं अपने दिमाग को एक्सेल पर खुदाई करना जारी रखता हूं ताकि आपके जैसा सुगम हो : Wink:
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

पुन: प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 15/01/19, 20:53

Pilpoill ने लिखा है:डिडिएर धन्यवाद

ऐसा लगता है कि एचएक्सएक्सएनयूएमएक्स स्टेटस को छोड़कर सब कुछ चिपक गया है, जिसका मूल्य एक्सएनयूएमएक्स या एक्सएनयूएमएक्स है।
आगे के अध्ययन के बाद, मूल्य 1056 है जब बाहर का तापमान हीटिंग सीमा (मेरे मामले में 17 ° C) से अधिक हो जाता है।
उसी समय HK1 पम्प इस मामले में 100 से 0 तक जाता है।
नतीजतन, मान इस HK1 स्थिति के लिए मायने नहीं रखता है जो त्रुटि होने तक संचारक से संबंधित होगा।

मेरे घटता बनाने के लिए अवरुद्ध कुछ भी नहीं है, मैं अपने दिमाग को एक्सेल पर खुदाई करना जारी रखता हूं ताकि आपके जैसा सुगम हो : Wink:


100 या 0% है। मुझे नहीं पता कि क्या नियमन संचारक की शक्ति को "अलग-अलग" कर सकता है।

"स्थिति" वही होनी चाहिए जो मैंने कहा था, लेकिन "कोडित"। क्यों, मुझे नहीं पता।

आप संख्या को देख सकते हैं जब हीटिंग की सीमा पार हो जाती है, लेकिन सेटपॉइंट पहुंच जाता है, जब बॉयलर बंद हो जाता है, आदि ... "स्थिति" की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए: मांग में बंद, chuaffe सीमा स्टैंडबाय में पहुंच गया, आदि> ...
0 x
Pilpoill
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 9
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 1

पुन: प्रस्तुति: समायोजन बॉयलर ÖkoFEN

संदेश गैर लूद्वारा Pilpoill » 16/01/19, 15:35

क़ानून केवल आंकड़ों के रूप में हैं लेकिन मैं खुद को वहाँ पाता हूँ।

सबसे लंबे समय तक एक ग्राफ निकालने के लिए है, मुझे प्रत्येक दिन के लिए हेरफेर को फिर से करना होगा जो मुझे रुचता है, आप यह सब "हाथ से" भी करते हैं?

वक्र 20190110.jpg
वक्र 20190110.jpg (194.9 KIO) 1371 बार एक्सेस किया गया