गर्मी पंप, समायोजन?

द्वारा phil59 » 03/10/20, 11:20

सुप्रभात,

मेरे पास एक ओसीसीजी हीट पंप है, जिसे एक दोस्त और खुद द्वारा स्थापित किया गया है, "याक" श्रृंखला, जो पूरी तरह से काम करता है, लेकिन जिसे मैं अपने हीटिंग सिस्टम में "बेहतर" एकीकृत करना चाहता हूं।

मेरे पास एक पुराना 50kW गैस बॉयलर, एक बॉयलर लकड़ी का स्टोव, एक 500L बफर टैंक है। (मेरे पास हीटिंग की मात्रा लगभग 1000 मी 3 है)।

वर्तमान में, स्टोव अकेले अपर्याप्त है, लेकिन मेरे पास टैंक पर एक सेंसर है, और अगर सर्दियों के बीच में और 0 बाहर, उदाहरण के लिए, मैं बॉयलर को आवश्यकतानुसार नियंत्रित करता हूं, जैसे कि, टैंक <40 °, बॉयलर गर्म हो जाता है उदाहरण के लिए, बॉल 42 ° पर है ...।

मैं पंप पर उसी आदेश का एक सूखा संपर्क रखना चाहूंगा, और वहां मुझे अभी तक नहीं मिला है।

संपर्क करें जो कहेंगे, अगर Xtp पर गुब्बारा, गर्म हो जाता है, और रुक जाता है, और इसके अलावा, एक बाहरी जांच, जो कहती है, अगर बाहर tp <5 °, उदाहरण के लिए (tp जिसे मैंने अभी तक निर्धारित नहीं किया है), पंप गर्म नहीं होता है, और वहाँ गैस है जो लेता है।

खैर, संक्षेप में, एक सूखा संपर्क कहाँ लगाना है ...

यहाँ मुझे नोटिस के रूप में मिला है ...।
नोटिस

अगर किसी को एक विचार था, गंभीर, क्योंकि मदरबोर्ड को जलाना नहीं चाहिए ...।

इसलिए संक्षेप में, जहां पंप शुरू करने या बंद करने के लिए सूखा संपर्क करना है, मैं पानी के कानून के बारे में बात नहीं कर रहा हूं .... यह रोमांच के एक नए युग में होगा ...। :D

आरेख को संपादित करें: हीटिंग-इंसुलेशन / हीट-पंप-कंट्रोल-t16570-10.html # p413407

छवि
0 x

phil59
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 237
पंजीकरण: 09/02/20, 10:42
x 32

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा phil59 » 04/10/20, 15:20

एक ऐसी प्राथमिकता जो किसी को प्रेरित न करे ...।
0 x
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 5194
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 737

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा sicetaitsimple » 04/10/20, 15:42

phil59 लिखा है:एक ऐसी प्राथमिकता जो किसी को प्रेरित न करे ...।


यह थोड़ा मुश्किल है स्वीकार करते हैं! शिमिलब्लिक को आगे बढ़ाने के प्रयास में, वर्तमान में इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0 x
phil59
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 237
पंजीकरण: 09/02/20, 10:42
x 32

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा phil59 » 04/10/20, 18:52

यह कोई फटकार नहीं है!

इसे दीवार बॉक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जिसे हम पेज 23 पर देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं।

एक प्राथमिकता, उस पर कोई सूखा संपर्क नहीं है, यह "मल्टीप्लेक्स" है।
0 x
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 5194
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 737

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा sicetaitsimple » 04/10/20, 19:20

ठीक है, हम एक दूसरे को समझेंगे!
जब मैंने पूछा "यह कैसे संचालित होता है", तो वे सेटिंग्स थीं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था।
आउटडोर शटडाउन तापमान (अगर वहाँ एक है?), गर्म पानी के आउटलेट तापमान सेटपॉइंट? मौजूदा विनियमन प्रणाली के माध्यम से उन्हें अलग करने की संभावना?
मुझे लगता है कि आप पहले से ही इस सब के बारे में सोच चुके हैं, इसलिए जैसा कि आप पूछते हैं यह थोड़ा "खड़ी" है, आज यह कैसे काम करता है, इसके विवरण के अभाव में।
0 x

phil59
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 237
पंजीकरण: 09/02/20, 10:42
x 32

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा phil59 » 04/10/20, 20:18

मेरे लिए क्या मायने रखता है, मेरी स्थापना में, मेरे बफर टैंक में एक टीपी होने में सक्षम होना है, जो कि बाहरी टीपी के आधार पर भिन्न होता है, पहली बार में घर की आवश्यकताएं।

वर्तमान में, मेरे पास केवल दो स्रोत हैं, स्टोव, और बॉयलर।

मैं केवल बॉयलर को नियंत्रित करता हूं, गुब्बारे में एक टीपी होने के लिए, अगर स्टोव काम नहीं करता है, तो बॉयलर "सब कुछ" प्रदान करता है।

बॉयलर, टीपी 70-80 डिग्री पर सेट होता है, जो ठंड, बहुत ठंड, आदि पर निर्भर करता है।

जब यह बहुत ठंडा नहीं होता है, तो पंप अधिकतम करेगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा "प्रदर्शन" होगा।
मैंने अभी तक सटीक मूल्यों का पता नहीं लगाया है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में, इसे शुरू में लगभग 40 °, और वापसी पर 30 ° पर सेट किया गया था। यह पर्याप्त है, 50-100L के बीच पंप बफर टैंक के साथ।

टीपी कम हो रही है और आर्द्रता बढ़ रही है, थोड़ी अधिक स्थिरता की आवश्यकता है, और मैंने 500 एल की गेंद को वापस लूप में डाल दिया।
500 एल को गर्म करने के लिए, मैंने बॉयलर को एक घंटे की तरह ऑपरेशन में रखा, ताकि टैंक में पहले से ही औसत टीपी हो।

वहां, वास्तव में पंप ने कुछ दिनों तक 500L के गुब्बारे को बनाए रखा है, पंप की शुरुआत से 45 ° तक समायोजित किया जा सकता है और 35 ° ++ पर वापस आ सकता है, यह निर्धारित करने के लिए, विचार इसे लंबे समय तक चलाने के लिए है , लेकिन उच्च शक्ति पर नहीं।

60 ° पर गुब्बारा होना, वर्तमान में, बेकार है। जब यह बहुत ठंडा हो जाता है, तो शायद हाँ। लेकिन 2 के बीच मुझे 45 ° अधिक या कम निरंतर की आवश्यकता होगी ...

मुझे पंप की "सही" दक्षता का पता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर 3 और 5 ° के बीच, संभवतः पंप से कट जाता है, जो अभी तक निर्धारित नहीं है कि क्या सही है, मैं अब इसे संचालित नहीं करूंगा।

इस पर, स्टोव अधिक या कम काम करता है, जरूरतों के आधार पर, लौ देखने की इच्छा आदि।

यदि टैंक की टीपी पर्याप्त है, तो पंप को चालू करने की आवश्यकता नहीं है ...।

आदर्श, जीनोम या अन्य के साथ होगा, वास्तव में पूरे को नियंत्रित करने के लिए, पंप के शुरुआती और वापसी टीपी के साथ, उदाहरण के लिए ... और सूखे संपर्क की और भी अधिक आवश्यकता है।

लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं हूँ ...।

मेरे पास अभी भी करने के लिए थोड़ा इन्सुलेशन है, लेकिन मैं अंत तक प्राप्त कर रहा हूं, अधिक लाभ ... हाइपर हाइपर आशावादी होने के नाते, यह 10% से कम है ...।

सामान्य विचार के लिए इतना ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 5194
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 737

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा sicetaitsimple » 04/10/20, 20:46

phil59 लिखा है:जब यह बहुत ठंडा नहीं होता है, तो पंप अधिकतम करेगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा "प्रदर्शन" होगा।
मैंने अभी तक सटीक मूल्यों का पता नहीं लगाया है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में, इसे शुरू में लगभग 40 °, और वापसी पर 30 ° पर सेट किया गया था। यह पर्याप्त है, 50-100L के बीच पंप बफर टैंक के साथ।

टीपी कम हो रही है और आर्द्रता बढ़ रही है, थोड़ी अधिक स्थिरता की आवश्यकता है, और मैंने 500 एल की गेंद को वापस लूप में डाल दिया।
500 एल को गर्म करने के लिए, मैंने बॉयलर को एक घंटे की तरह ऑपरेशन में रखा, ताकि टैंक में पहले से ही औसत टीपी हो।



मैं समझता हूं (लेकिन शायद गलत है?) कि आज ताप पंप 500l टैंक को गर्म करने में योगदान नहीं देता है?
0 x
phil59
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 237
पंजीकरण: 09/02/20, 10:42
x 32

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा phil59 » 04/10/20, 22:22

हाँ, हाँ, वर्तमान में, यह इसे बनाए रखता है।

लेकिन मैं बफर टैंक को 17-18 °, जल्दी से 35-40 ° तक नहीं जा सकता था।

मेरे पास घर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था।

पिछले कुछ दिनों से, मैं पंप को "प्रोग्रामिंग" कर रहा हूं, ताकि यह अंतराल पर 2-3 घंटे चले, लेकिन शांत नहीं ...

मुझे लगता है कि कार में रुकना और फिर से ट्रिगर करने के लिए यह अच्छा होगा, जब उदाहरण के लिए जब गेंद 42 से 40 ° तक गिरती है, और 42 ° तक, तो ऊपर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

फिलहाल काफी सरल है, क्योंकि tp >>>>>>>>>> 10 °, बाद में देखें ...।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
izentrop
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6598
पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
स्थान: Picardie
x 524
संपर्क करें:

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा izentrop » 05/10/20, 15:32

सुप्रभात,
1000 एम 3 400 एम 2 में है।
यदि पानी का सर्किट बड़ा है, तो बफर टैंक आवश्यक नहीं है। 10 डिग्री पर पीएसी में बहुत अनुकूल कॉप है।
क्यों न इसे लगातार चलाना छोड़ दें और जल कानूनों का सामंजस्य बनाएं?
0 x
"विवरण पूर्णता और पूर्णता एक विवरण नहीं है" लियोनार्डो दा विंची
phil59
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 237
पंजीकरण: 09/02/20, 10:42
x 32

पुन: हीट पंप, विनियमन

द्वारा phil59 » 05/10/20, 18:14

हां, मोटे तौर पर, और भूतल पर 3.2 मीटर ऊंची छत, और 3 मीटर ऊपर।

सभी सर्किट में 150-160L के बारे में बताते हैं।

पंप के लिए छोटा गुब्बारा।

500L गुब्बारा प्रणाली की एक अच्छी जड़ता है, और अधिक "विनियमित" करने की अनुमति देता है ताकि पंप न्यूनतम तक खींच जाए।

यह सच है कि वर्तमान में, 500l बहुत अधिक है, लेकिन मैं कूलर दिनों के लिए परीक्षण कर रहा हूं।

मुझे लगता है कि पंप को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए बेहतर है, लेकिन उच्च ऊर्जा, और छोटे डाउनटाइम्स पर बड़ी ऊर्जा के बजाय कम ऊर्जा की खपत, और वापसी के लिए टीपीएस के काफी करीब होना प्रस्थान।

ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा है, कि अगर मैं प्रस्थान और आगमन के बीच 6 ° था, तो यह बहुत अच्छा होगा, आउटपुट के लिए ...

वर्तमान में, हीटिंग टीपी 40-45 ° के बीच अधिक है ...।

मुझे यह भी लगता है कि 10 ° बाहर तक, उपज उत्कृष्ट होगी। 5 से नीचे, मुझे बहुत संदेह है, 3 मैं इसका उल्लेख नहीं करता हूं, और इस समय के दौरान पंप बंद हो जाएगा।

मुझे अपने क्षेत्र के लिए प्रति दिन या उससे कम प्रतिदिन tp कथन कहां मिल सकता है? मुझे सौर पैनल साइट से एक मिला, लेकिन यह थोड़ा दिनांकित है, बस प्रति वर्ष घंटों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए पंप चलेगा।

तो, मुझे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पंप को "प्रोग्राम" करने के लिए, और बाद में, स्वचालित रूप से, पंप के शुरुआती और लौटने वाले टीपी को समायोजित करने के लिए, एक सूखा संपर्क ढूंढना होगा।

मुझे लगता है कि यह 1-2 साल से अधिक हो जाएगा, बस बाहरी अंशांकन और आवश्यकता के आधार पर सही अंशांकन मूल्यों को खोजने के लिए।

मैंने अपने सोनऑफ बॉक्सों को फ्लैश करने के लिए देखना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें जीडॉम में एकीकृत किया जा सके। मैंने यह भी देखा कि सॉलोनॉयड वाल्व को कैसे नियंत्रित किया जाए ...
एक बड़ा काम यह है कि, और मैं एक छोटे से लिनक्स पर वापस जाता हूं, मैं बहुत कुछ भूल गया, बहुत ज्यादा नहीं इन पिछले 15 मिलियन लिनक्स का अभ्यास किया।
0 x


 


  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 25 मेहमान नहीं