गर्मी पंप, समायोजन?
गर्मी पंप, समायोजन?
सुप्रभात,
मेरे पास एक सेकंड-हैंड हीट पंप है, जिसे मैंने और मेरे एक मित्र ने स्थापित किया है, "याक" श्रृंखला, जो पूरी तरह से काम करता है, लेकिन मैं इसे अपने हीटिंग सिस्टम में "बेहतर" रूप से एकीकृत करना चाहूंगा।
मेरे पास एक पुराना 50kW गैस बॉयलर, एक लकड़ी बॉयलर स्टोव, एक 500L बफर टैंक है। (मेरे पास हीटिंग की मात्रा लगभग 1000m3 है)।
वर्तमान में, अकेले स्टोव अपर्याप्त है, लेकिन मेरे पास टैंक पर एक सेंसर है, और यदि सर्दियों के बीच में और 0 बाहर है, उदाहरण के लिए, मैं आवश्यकता के अनुसार बॉयलर को नियंत्रित करता हूं, जैसे, यदि टैंक <40° है, तो बॉयलर गर्म हो जाता है उदाहरण के लिए, 'जब तक गेंद 42° पर न हो...'
मैं पंप पर उसी प्रकार का सूखा संपर्क लगाना चाहूंगा, और मुझे अभी तक यह पता नहीं चला है कि कैसे।
संपर्क करें जो बताएगा, यदि एक्सटीपी पर टैंक गर्म हो जाता है और बंद हो जाता है, और इसके अलावा, एक बाहरी जांच, जो कहती है, यदि बाहरी टीपी <5°, उदाहरण के लिए (टीपी जो मैंने अभी तक निर्धारित नहीं किया है), पंप गर्म नहीं होता और गैस हावी हो जाती है।
खैर, एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए, यह पता लगाने की जरूरत है कि सूखा संपर्क कहां रखा जाए...
यहाँ मुझे निर्देशों के रूप में जो मिला वह है....
नोटिस
अगर किसी के पास कोई विचार है, गंभीरता से, क्योंकि आप मदरबोर्ड को भूनना नहीं चाहते...
तो संक्षेप में कहें तो, पंप को शुरू करने या बंद करने के लिए ड्राई कॉन्टैक्ट कहां लगाया जाए, मैं पानी के नियम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं.... वह ... के रोमांच के एक नए एपिसोड में होगा।
स्कीमा जोड़कर संपादित करें: हीटिंग-इन्सुलेशन/हीट-पंप-समायोजन-t16570-10.html#p413407
मेरे पास एक सेकंड-हैंड हीट पंप है, जिसे मैंने और मेरे एक मित्र ने स्थापित किया है, "याक" श्रृंखला, जो पूरी तरह से काम करता है, लेकिन मैं इसे अपने हीटिंग सिस्टम में "बेहतर" रूप से एकीकृत करना चाहूंगा।
मेरे पास एक पुराना 50kW गैस बॉयलर, एक लकड़ी बॉयलर स्टोव, एक 500L बफर टैंक है। (मेरे पास हीटिंग की मात्रा लगभग 1000m3 है)।
वर्तमान में, अकेले स्टोव अपर्याप्त है, लेकिन मेरे पास टैंक पर एक सेंसर है, और यदि सर्दियों के बीच में और 0 बाहर है, उदाहरण के लिए, मैं आवश्यकता के अनुसार बॉयलर को नियंत्रित करता हूं, जैसे, यदि टैंक <40° है, तो बॉयलर गर्म हो जाता है उदाहरण के लिए, 'जब तक गेंद 42° पर न हो...'
मैं पंप पर उसी प्रकार का सूखा संपर्क लगाना चाहूंगा, और मुझे अभी तक यह पता नहीं चला है कि कैसे।
संपर्क करें जो बताएगा, यदि एक्सटीपी पर टैंक गर्म हो जाता है और बंद हो जाता है, और इसके अलावा, एक बाहरी जांच, जो कहती है, यदि बाहरी टीपी <5°, उदाहरण के लिए (टीपी जो मैंने अभी तक निर्धारित नहीं किया है), पंप गर्म नहीं होता और गैस हावी हो जाती है।
खैर, एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए, यह पता लगाने की जरूरत है कि सूखा संपर्क कहां रखा जाए...
यहाँ मुझे निर्देशों के रूप में जो मिला वह है....
नोटिस
अगर किसी के पास कोई विचार है, गंभीरता से, क्योंकि आप मदरबोर्ड को भूनना नहीं चाहते...
तो संक्षेप में कहें तो, पंप को शुरू करने या बंद करने के लिए ड्राई कॉन्टैक्ट कहां लगाया जाए, मैं पानी के नियम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं.... वह ... के रोमांच के एक नए एपिसोड में होगा।
स्कीमा जोड़कर संपादित करें: हीटिंग-इन्सुलेशन/हीट-पंप-समायोजन-t16570-10.html#p413407
0 x
hmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm, हुह, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म।
पुन: हीट पंप, समायोजन
प्राथमिक तौर पर यह किसी को प्रेरित नहीं करता...
0 x
hmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm, हुह, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म।
-
- Econologue विशेषज्ञ
- पोस्ट: 9772
- पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
- स्थान: लोअर Normandy
- x 2638
पुन: हीट पंप, समायोजन
phil59 लिखा है:प्राथमिक तौर पर यह किसी को प्रेरित नहीं करता...
स्वीकार करें कि यह थोड़ा मुश्किल है! श्मिलब्लिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए, इसे वर्तमान में कैसे प्रबंधित किया जाता है?
0 x
पुन: हीट पंप, समायोजन
यह कोई निंदा नहीं है!
इसे दीवार बॉक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जिसे हम पृष्ठ 23 और उसके बाद देखते हैं।
प्राथमिक तौर पर, इस पर कोई सूखा संपर्क नहीं है, यह "मल्टीप्लेक्स" है...
इसे दीवार बॉक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जिसे हम पृष्ठ 23 और उसके बाद देखते हैं।
प्राथमिक तौर पर, इस पर कोई सूखा संपर्क नहीं है, यह "मल्टीप्लेक्स" है...
0 x
hmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm, हुह, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म।
-
- Econologue विशेषज्ञ
- पोस्ट: 9772
- पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
- स्थान: लोअर Normandy
- x 2638
पुन: हीट पंप, समायोजन
ठीक है, हम एक दूसरे को समझेंगे!
जब मैंने पूछा "इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है", तो मैं सेटिंग्स के बारे में बात कर रहा था।
बाहरी शट-ऑफ तापमान (यदि कोई है?), गर्म पानी के आउटलेट का सेटपॉइंट तापमान? मौजूदा विनियमन प्रणाली के माध्यम से उन्हें अलग-अलग करने की संभावना?
मुझे लगता है कि आप पहले से ही इस सब के बारे में सोच चुके हैं, जिसका मतलब है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह थोड़ा "अचानक" है, क्योंकि यह वर्तमान में कैसे काम करता है, इसके विवरण की कमी के कारण।
जब मैंने पूछा "इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है", तो मैं सेटिंग्स के बारे में बात कर रहा था।
बाहरी शट-ऑफ तापमान (यदि कोई है?), गर्म पानी के आउटलेट का सेटपॉइंट तापमान? मौजूदा विनियमन प्रणाली के माध्यम से उन्हें अलग-अलग करने की संभावना?
मुझे लगता है कि आप पहले से ही इस सब के बारे में सोच चुके हैं, जिसका मतलब है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह थोड़ा "अचानक" है, क्योंकि यह वर्तमान में कैसे काम करता है, इसके विवरण की कमी के कारण।
0 x
पुन: हीट पंप, समायोजन
मेरे लिए, मेरी स्थापना में, मेरे बफर टैंक में एक टीपी रखने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है, जो बाहरी टीपी, घर की शुरुआत में जरूरतों के आधार पर अलग-अलग होगा।
वर्तमान में, मेरे पास केवल दो स्रोत हैं, स्टोव और बॉयलर।
मैं केवल बॉयलर को नियंत्रित करता हूं, टैंक में एक टीपी रखने के लिए, यदि स्टोव काम नहीं करता है, तो बॉयलर "सबकुछ" का ख्याल रखता है।
बॉयलर, टीपी को ठंड, बहुत ठंड आदि के आधार पर 70-80° पर सेट किया जाता है...
जब बहुत ठंड नहीं होगी, तो पंप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करेगा, क्योंकि इसकी "दक्षता" अच्छी होगी।
मैंने अभी तक सटीक मान निर्धारित नहीं किया है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में, इसे मोटे तौर पर शुरुआत में 40° और वापसी पर 30° पर सेट किया गया था। 50-100 लीटर के बीच पंप बफर टैंक के साथ यह पर्याप्त है।
टीपी कम होने और आर्द्रता बढ़ने के कारण, मुझे थोड़ी अधिक स्थिरता की आवश्यकता थी, और मैंने 500L टैंक को वापस लूप में डाल दिया।
500L को गर्म करने के लिए, मैंने बॉयलर को लगभग एक घंटे के लिए चालू कर दिया, ताकि टैंक में पहले से ही औसत टीपी हो।
वहां, वास्तव में पंप कुछ दिनों से 500L टैंक को रोके हुए है, शायद पंप के शुरुआती बिंदु को 45° पर सेट कर रहा है और लगभग 35°++ पर लौट रहा है, यह निर्धारित करने के लिए, इसे लंबे समय तक चालू रखने का विचार है , लेकिन उच्च शक्ति पर नहीं।
गेंद को 60° पर रखने से फिलहाल कोई फायदा नहीं है। जब यह बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा, संभवतः हाँ। लेकिन 2 के बीच मुझे कमोबेश स्थिरांक 45° की आवश्यकता होगी...
मैं पंप की "सही" दक्षता नहीं जानता, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो, 3 और 5° के बीच, शायद पंप बंद हो गया है, अभी तक यह निर्धारित नहीं हुआ है कि सटीक तापमान किस पर होगा, मैं अब इसे नहीं चलाऊंगा।
इसके बाद, स्टोव जरूरतों, लौ देखने की इच्छा आदि के आधार पर कम या ज्यादा संचालित होता है।
यदि गुब्बारे का टीपी पर्याप्त है, तो पंप चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है....
आदर्श यह होगा कि, उदाहरण के लिए, पंप के प्रस्थान और वापसी टीपी के साथ, जीडोम या अन्य के साथ, वास्तव में सब कुछ नियंत्रित किया जाए... और सूखे संपर्क की और भी अधिक आवश्यकता है।
लेकिन मैं अभी तक वहां नहीं हूं...
मुझे अभी भी थोड़ा इन्सुलेशन करना है, लेकिन मैं अंत तक पहुंच रहा हूं, ज्यादा हासिल करने के लिए नहीं... हाइपर हाइपर आशावादी होने के कारण, यह 10% से कम है...
यह सामान्य विचार है...
वर्तमान में, मेरे पास केवल दो स्रोत हैं, स्टोव और बॉयलर।
मैं केवल बॉयलर को नियंत्रित करता हूं, टैंक में एक टीपी रखने के लिए, यदि स्टोव काम नहीं करता है, तो बॉयलर "सबकुछ" का ख्याल रखता है।
बॉयलर, टीपी को ठंड, बहुत ठंड आदि के आधार पर 70-80° पर सेट किया जाता है...
जब बहुत ठंड नहीं होगी, तो पंप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करेगा, क्योंकि इसकी "दक्षता" अच्छी होगी।
मैंने अभी तक सटीक मान निर्धारित नहीं किया है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में, इसे मोटे तौर पर शुरुआत में 40° और वापसी पर 30° पर सेट किया गया था। 50-100 लीटर के बीच पंप बफर टैंक के साथ यह पर्याप्त है।
टीपी कम होने और आर्द्रता बढ़ने के कारण, मुझे थोड़ी अधिक स्थिरता की आवश्यकता थी, और मैंने 500L टैंक को वापस लूप में डाल दिया।
500L को गर्म करने के लिए, मैंने बॉयलर को लगभग एक घंटे के लिए चालू कर दिया, ताकि टैंक में पहले से ही औसत टीपी हो।
वहां, वास्तव में पंप कुछ दिनों से 500L टैंक को रोके हुए है, शायद पंप के शुरुआती बिंदु को 45° पर सेट कर रहा है और लगभग 35°++ पर लौट रहा है, यह निर्धारित करने के लिए, इसे लंबे समय तक चालू रखने का विचार है , लेकिन उच्च शक्ति पर नहीं।
गेंद को 60° पर रखने से फिलहाल कोई फायदा नहीं है। जब यह बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा, संभवतः हाँ। लेकिन 2 के बीच मुझे कमोबेश स्थिरांक 45° की आवश्यकता होगी...
मैं पंप की "सही" दक्षता नहीं जानता, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो, 3 और 5° के बीच, शायद पंप बंद हो गया है, अभी तक यह निर्धारित नहीं हुआ है कि सटीक तापमान किस पर होगा, मैं अब इसे नहीं चलाऊंगा।
इसके बाद, स्टोव जरूरतों, लौ देखने की इच्छा आदि के आधार पर कम या ज्यादा संचालित होता है।
यदि गुब्बारे का टीपी पर्याप्त है, तो पंप चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है....
आदर्श यह होगा कि, उदाहरण के लिए, पंप के प्रस्थान और वापसी टीपी के साथ, जीडोम या अन्य के साथ, वास्तव में सब कुछ नियंत्रित किया जाए... और सूखे संपर्क की और भी अधिक आवश्यकता है।
लेकिन मैं अभी तक वहां नहीं हूं...
मुझे अभी भी थोड़ा इन्सुलेशन करना है, लेकिन मैं अंत तक पहुंच रहा हूं, ज्यादा हासिल करने के लिए नहीं... हाइपर हाइपर आशावादी होने के कारण, यह 10% से कम है...
यह सामान्य विचार है...
0 x
hmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm, हुह, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म।
-
- Econologue विशेषज्ञ
- पोस्ट: 9772
- पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
- स्थान: लोअर Normandy
- x 2638
पुन: हीट पंप, समायोजन
phil59 लिखा है:जब बहुत ठंड नहीं होगी, तो पंप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करेगा, क्योंकि इसकी "दक्षता" अच्छी होगी।
मैंने अभी तक सटीक मान निर्धारित नहीं किया है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में, इसे मोटे तौर पर शुरुआत में 40° और वापसी पर 30° पर सेट किया गया था। 50-100 लीटर के बीच पंप बफर टैंक के साथ यह पर्याप्त है।
टीपी कम होने और आर्द्रता बढ़ने के कारण, मुझे थोड़ी अधिक स्थिरता की आवश्यकता थी, और मैंने 500L टैंक को वापस लूप में डाल दिया।
500L को गर्म करने के लिए, मैंने बॉयलर को लगभग एक घंटे के लिए चालू कर दिया, ताकि टैंक में पहले से ही औसत टीपी हो।
मैं समझता हूं (लेकिन शायद गलत तरीके से?) कि आज हीट पंप 500l टैंक को गर्म करने में योगदान नहीं देता है?
0 x
पुन: हीट पंप, समायोजन
हाँ, हाँ, वर्तमान में, वह इसे बनाए रखती है।
लेकिन मैं बफ़र टैंक को 17-18° से शीघ्रता से 35-40° तक नहीं ले जा सका।
मेरे पास घर का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता।
कुछ दिनों से, मैं पंप को "प्रोग्रामिंग" कर रहा हूं ताकि यह अंतराल पर 2-3 घंटे तक चलता रहे, लेकिन ठंडा नहीं...
मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा अगर यह ऑटो में रुक जाए, और फिर से चालू हो जाए, उदाहरण के लिए जब गुब्बारा 42 से 40 डिग्री तक गिरता है, और 42 डिग्री तक गिरता है, तो ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिलहाल बिल्कुल सरल, क्योंकि tp >>>>>>>> 10°, बाद में देखना....
लेकिन मैं बफ़र टैंक को 17-18° से शीघ्रता से 35-40° तक नहीं ले जा सका।
मेरे पास घर का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता।
कुछ दिनों से, मैं पंप को "प्रोग्रामिंग" कर रहा हूं ताकि यह अंतराल पर 2-3 घंटे तक चलता रहे, लेकिन ठंडा नहीं...
मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा अगर यह ऑटो में रुक जाए, और फिर से चालू हो जाए, उदाहरण के लिए जब गुब्बारा 42 से 40 डिग्री तक गिरता है, और 42 डिग्री तक गिरता है, तो ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिलहाल बिल्कुल सरल, क्योंकि tp >>>>>>>> 10°, बाद में देखना....
0 x
hmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm, हुह, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म।
-
- Econologue विशेषज्ञ
- पोस्ट: 13644
- पंजीकरण: 17/03/14, 23:42
- स्थान: Picardie
- x 1502
- संपर्क करें:
पुन: हीट पंप, समायोजन
सुप्रभात,
1000 m3 लगभग 400 m2 है।
यदि जल सर्किट पर्याप्त है, तो बफर टैंक आवश्यक नहीं है। 10° पर पीएसी के पास बहुत अनुकूल पुलिस है।
क्यों न इसे लगातार चालू रखा जाए और जल कानूनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए?
1000 m3 लगभग 400 m2 है।
यदि जल सर्किट पर्याप्त है, तो बफर टैंक आवश्यक नहीं है। 10° पर पीएसी के पास बहुत अनुकूल पुलिस है।
क्यों न इसे लगातार चालू रखा जाए और जल कानूनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए?
0 x
पुन: हीट पंप, समायोजन
हाँ, लगभग, और भूतल पर छत की ऊँचाई 3.2 मीटर और ऊपर 3 मीटर है।
आइए पूरे सर्किट में लगभग 150-160L कहें।
पंप के लिए छोटी गेंद.
500L टैंक सिस्टम की अच्छी जड़ता और अधिक "विनियमन" की अनुमति देता है ताकि पंप कम से कम खींच सके।
यह सच है कि वर्तमान में, 500 लीटर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं ठंडे दिनों के लिए परीक्षण कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि पंप को यथासंभव लंबे समय तक चलाना बेहतर है, लेकिन कम ऊर्जा खपत पर, उच्च शक्ति पर बड़ी शुरुआत और छोटे रुकने के समय के बजाय, और रिटर्न टीपी प्रस्थान के टीपी के काफी करीब होना चाहिए।
ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा है कि यदि प्रस्थान और आगमन के बीच 6° होता, तो यह प्रदर्शन के लिए बहुत अच्छा होता...
फिलहाल हीटिंग टीपी 40-45° के बीच ज्यादा है....
मुझे भी लगता है कि 10° बाहर तक परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। 5 से नीचे, मुझे बड़ा संदेह है, 3 मैं इसके बारे में बात नहीं करता, और उस दौरान पंप बंद कर दिया जाएगा।
मैं अपने क्षेत्र के लिए दिन-प्रतिदिन, कमोबेश प्रति घंटा, टीपी रिपोर्ट कहां पा सकता हूं? मुझे एक सौर पैनल साइट से एक मिला, लेकिन यह थोड़ा पुराना है, बस यह अनुमान लगाने के लिए कि पंप प्रति वर्ष कितने घंटे चलेगा।
इसलिए, मुझे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पंप को "प्रोग्राम" करने के लिए, और बाद में, जरूरतों के अनुसार, पंप के प्रस्थान और वापसी टीपी को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए, एक सूखा संपर्क ढूंढने की आवश्यकता है....
मुझे लगता है कि यह 1-2 वर्षों में किया जाएगा, केवल बाहरी टीपी और आवश्यकता के अनुसार सही अंशांकन मान खोजने के लिए।
मैंने यह देखना शुरू किया कि अपने सोनऑफ़ बक्सों को कैसे फ्लैश किया जाए, ताकि उन्हें जीडोम में एकीकृत किया जा सके। मैंने यह भी देखा कि सोलनॉइड वाल्वों को कैसे नियंत्रित किया जाता है...
बहुत सारा काम, और मैं लिनक्स में थोड़ा वापस आ रहा हूं, मैं बहुत कुछ भूल गया हूं, पिछले 15 वर्षों में लिनक्स में बहुत अभ्यास नहीं किया है....
आइए पूरे सर्किट में लगभग 150-160L कहें।
पंप के लिए छोटी गेंद.
500L टैंक सिस्टम की अच्छी जड़ता और अधिक "विनियमन" की अनुमति देता है ताकि पंप कम से कम खींच सके।
यह सच है कि वर्तमान में, 500 लीटर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं ठंडे दिनों के लिए परीक्षण कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि पंप को यथासंभव लंबे समय तक चलाना बेहतर है, लेकिन कम ऊर्जा खपत पर, उच्च शक्ति पर बड़ी शुरुआत और छोटे रुकने के समय के बजाय, और रिटर्न टीपी प्रस्थान के टीपी के काफी करीब होना चाहिए।
ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा है कि यदि प्रस्थान और आगमन के बीच 6° होता, तो यह प्रदर्शन के लिए बहुत अच्छा होता...
फिलहाल हीटिंग टीपी 40-45° के बीच ज्यादा है....
मुझे भी लगता है कि 10° बाहर तक परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। 5 से नीचे, मुझे बड़ा संदेह है, 3 मैं इसके बारे में बात नहीं करता, और उस दौरान पंप बंद कर दिया जाएगा।
मैं अपने क्षेत्र के लिए दिन-प्रतिदिन, कमोबेश प्रति घंटा, टीपी रिपोर्ट कहां पा सकता हूं? मुझे एक सौर पैनल साइट से एक मिला, लेकिन यह थोड़ा पुराना है, बस यह अनुमान लगाने के लिए कि पंप प्रति वर्ष कितने घंटे चलेगा।
इसलिए, मुझे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पंप को "प्रोग्राम" करने के लिए, और बाद में, जरूरतों के अनुसार, पंप के प्रस्थान और वापसी टीपी को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए, एक सूखा संपर्क ढूंढने की आवश्यकता है....
मुझे लगता है कि यह 1-2 वर्षों में किया जाएगा, केवल बाहरी टीपी और आवश्यकता के अनुसार सही अंशांकन मान खोजने के लिए।
मैंने यह देखना शुरू किया कि अपने सोनऑफ़ बक्सों को कैसे फ्लैश किया जाए, ताकि उन्हें जीडोम में एकीकृत किया जा सके। मैंने यह भी देखा कि सोलनॉइड वाल्वों को कैसे नियंत्रित किया जाता है...
बहुत सारा काम, और मैं लिनक्स में थोड़ा वापस आ रहा हूं, मैं बहुत कुछ भूल गया हूं, पिछले 15 वर्षों में लिनक्स में बहुत अभ्यास नहीं किया है....
0 x
hmmmm, hmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm, हुह, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म।
-
- इसी प्रकार की विषय
- उत्तर
- दृष्टिकोण
- अंतिम पोस्ट
-
- 24 उत्तर
- 2354 दृष्टिकोण
-
अंतिम पोस्ट द्वारा Obamot
नवीनतम पोस्ट देखें
31/01/24, 09:52में पोस्ट किया गया एक विषय forum : ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...
-
- 10 उत्तर
- 3464 दृष्टिकोण
-
अंतिम पोस्ट द्वारा phil59
नवीनतम पोस्ट देखें
03/06/22, 14:40में पोस्ट किया गया एक विषय forum : ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...
-
- 2 उत्तर
- 5212 दृष्टिकोण
-
अंतिम पोस्ट द्वारा izentrop
नवीनतम पोस्ट देखें
15/10/18, 20:33में पोस्ट किया गया एक विषय forum : ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...
-
- 18 उत्तर
- 14733 दृष्टिकोण
-
अंतिम पोस्ट द्वारा ced75
नवीनतम पोस्ट देखें
11/11/17, 21:52में पोस्ट किया गया एक विषय forum : ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...
-
- 7 उत्तर
- 6974 दृष्टिकोण
-
अंतिम पोस्ट द्वारा stef5555
नवीनतम पोस्ट देखें
08/08/15, 00:09में पोस्ट किया गया एक विषय forum : ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...
वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "
ऑनलाइन कौन है?
इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : गूगल ऐडसेंस [बीओटी], राजसी-12 [बीओटी] और 329 मेहमानों