पेलेमैटिक वक्र फुट?

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
कफौचेउक्स
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 13/11/21, 08:35

पेलेमैटिक वक्र फुट?




द्वारा कफौचेउक्स » 13/11/21, 08:42

सभी को नमस्कार, मेरे पास 2020 से एक ओकोफेन पेलेमैटिक कॉम्पैक्ट बॉयलर है, इसलिए इसके साथ यह मेरी दूसरी सर्दी है और मुझे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अधिकांश का समाधान कर लिया गया है लेकिन एक शेष है।
मैंने वक्र का आधार 25 ° और बॉयलर सेटपॉइंट पर सेट किया है जब मैं वक्र को 30 ° से शुरू करता हूं।
मेरा इंस्टॉलर मुझे बताता है कि यह सामान्य है, यह मेरे घर के इन्सुलेशन पर निर्भर करता है लेकिन मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा है।
अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वक्र 25 डिग्री के शुरुआती आधार के साथ विकसित हो, तो मुझे ऐसा करने का अधिकार है और बॉयलर को नहीं करना होगा?
नतीजा यह है कि इस आउटलेट के साथ 30 पर अवरुद्ध होने के बावजूद, मैं इंगित करता हूं कि 15 डिग्री और 8/9 डिग्री तापमान के बीच यह आवास में बहुत गर्म है।
क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि वक्र का पैर वही होना चाहिए जिसे हम निर्देशों में परिभाषित करते हैं ...

धन्यवाद बराबर avance।

साभार।
0 x

sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6355
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 931

पुन:: Pellematic वक्र पैर?




द्वारा sicetaitsimple » 13/11/21, 11:48

मैं नहीं जानता कि आपको कैसे उत्तर दूं, लेकिन यदि आप खोज इंजन में "पेलेमेटिक कर्व्ड फुट एडजस्टमेंट" टाइप करते हैं, तो आपको इस विषय से संबंधित लगभग दस सूत्र मिलेंगे। हो सकता है कि आपको वहां जवाब मिल जाए?
0 x
Pilpoill
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 24
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 3

पुन:: Pellematic वक्र पैर?




द्वारा Pilpoill » 17/11/21, 13:07

कफौचुक्स ने लिखा:सभी को नमस्कार, मेरे पास 2020 से एक ओकोफेन पेलेमैटिक कॉम्पैक्ट बॉयलर है, इसलिए इसके साथ यह मेरी दूसरी सर्दी है और मुझे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अधिकांश का समाधान कर लिया गया है लेकिन एक शेष है।
मैंने वक्र का आधार 25 ° और बॉयलर सेटपॉइंट पर सेट किया है जब मैं वक्र को 30 ° से शुरू करता हूं।
मेरा इंस्टॉलर मुझे बताता है कि यह सामान्य है, यह मेरे घर के इन्सुलेशन पर निर्भर करता है लेकिन मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा है।
अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वक्र 25 डिग्री के शुरुआती आधार के साथ विकसित हो, तो मुझे ऐसा करने का अधिकार है और बॉयलर को नहीं करना होगा?
नतीजा यह है कि इस आउटलेट के साथ 30 पर अवरुद्ध होने के बावजूद, मैं इंगित करता हूं कि 15 डिग्री और 8/9 डिग्री तापमान के बीच यह आवास में बहुत गर्म है।
क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि वक्र का पैर वही होना चाहिए जिसे हम निर्देशों में परिभाषित करते हैं ...

धन्यवाद बराबर avance।

साभार।


सुप्रभात,

पैर और ढलान एक चीज हैं, लेकिन एक न्यूनतम ताप प्रारंभ मूल्य भी है जो हस्तक्षेप करता है।
मूल्य केवल तकनीशियनों के लिए सुलभ है।

आपके मामले में, आपके इन्सुलेशन और आपके जोखिम के आधार पर, हल्के मौसम में समायोजन को 30 पर एक पैर और थोड़ा बढ़ने के लिए ढलान के साथ शुरू करना उचित प्रतीत होगा। वैसे इसका मूल्य क्या है?
यदि आप अभी अपना पैर बहुत नीचे करते हैं, तो ठंड में आपको इसे वापस ऊपर रखना होगा।

एक अच्छी तरह से विनियमित जल कानून के लिए, मैं आपको इस विषय को पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं: https://blog.elyotherm.fr/2013/08/regla ... auffe.html
0 x
कफौचेउक्स
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 13/11/21, 08:35

पुन:: Pellematic वक्र पैर?




द्वारा कफौचेउक्स » 18/11/21, 19:38

हाँ, उन्हें 30 पर एक न्यूनतम प्रारंभिक मान निर्धारित करना था जो मुझे वक्र के वास्तविक पैर 25 पर होने से रोकता है। हालाँकि, 15 ° बाहर और 8 ° के बीच इस अवरोधन के साथ 30 मेरे घर में बहुत गर्म है। क्या यह होगा एक सेटिंग जिस पर मेरे इंस्टॉलर का नियंत्रण है लेकिन मुझ पर नहीं? मूल रूप से इस न्यूनतम 30 के साथ जैसे ही यह बाहर 8 से अधिक है मेरे पास घर में 20 ° है जबकि मैं 19 को लिविंग रूम में और 17 को बेडरूम में ऊपर रखने में सक्षम होना चाहूंगा।
0 x

Pilpoill
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 24
पंजीकरण: 12/11/17, 09:55
x 3

पुन:: Pellematic वक्र पैर?




द्वारा Pilpoill » 18/11/21, 20:45

bonsoir,

कारखाने में न्यूनतम छोड़ने का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए आपके इंस्टॉलर ने इसे नहीं बदला है।

सेटिंग्स का एक पूरा समूह है जो ग्राहकों को कुछ भी करने से रोकने के लिए जानबूझकर बंद कर दिया गया है।
और खुद के बावजूद एक हैंडलिंग त्रुटि देखने के लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि सौभाग्य से ओकोफेन ने कृपापूर्वक हस्तक्षेप किया ...
क्योंकि जिस मामले में मैं उद्धृत कर रहा हूं, सभी कॉन्फ़िगरेशन को एक क्लाइंट द्वारा रीसेट कर दिया गया था, जिसने सोचा कि वह बिना किसी दस्तावेज के सब कुछ समझ गई है : शॉक:
पिछली सर्दियों में बिना गर्म किए उसे अभी भी दो दिन का समय लगा, उसने इस प्रकरण से सबक सीखा है।

क्या आपका बॉयलर इंटरनेट से जुड़ा है?
यदि ऐसा है, तो मैं आपको अपनी सहायता की पेशकश कर सकता हूं, भले ही इस न्यूनतम को संशोधित करना निस्संदेह आपकी सुविधा प्राप्त करने के लिए श्रृंखला का केवल एक हिस्सा है।
0 x


 


  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : gegyx और 45 मेहमानों