ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...ओकोफेन पर अनबैलस छर्रों

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
stephlu
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 07/04/12, 12:42

ओकोफेन पर अनबैलस छर्रों

संदेश गैर लूद्वारा stephlu » 18/01/20, 09:57

सभी को हैलो और हैप्पी न्यू ईयर 2020

मुझे 2008 के बाद से ओकोफेन बॉयलर मिला है और इस सर्दी के बाद से मैंने खुद को बड़ी मात्रा में अनबर्न सामग्री के साथ पाया है।
रखरखाव से संबंधित सभी प्रश्नों को कम करने के लिए :D : बॉयलर नियमित रूप से सेवित होता है। इसके अलावा, मुझे नहीं पता कि वे इस सेवा के हिस्से के रूप में क्या कर रहे हैं।

क्रिसमस और नए साल के दिन के बीच मैंने प्लेट की सफाई शुरू कर दी, दो वायु आपूर्ति पाइप और कार्बोनेसस क्रस्ट को हटा दिया जो नए छर्रों के आगमन में बाधा बन गया। यह बाद की परत है जिसने मुझे रखरखाव की गुणवत्ता पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया।
सब कुछ पुनः आरंभ करना / निकेल था।

और आज 18 जनवरी को इस विषय में राख पैन में दानों से भरा हुआ है।

इस साल एक जांच कंपनी द्वारा बदल दी गई है जो रखरखाव करती है।

इस मॉडल पर 2 ऑटोमेटा (मुझे लगता है) एक चूल्हा के तापमान और छर्रों के नियमन के लिए और दूसरा हीटिंग के नियमन के लिए है।
इस स्तर पर मैं गलत हो सकता हूं लेकिन यह मेरी दृष्टि है।

ये दो अलग-अलग स्क्रीन हीटिंग बॉडी के तापमान को इंगित करते हैं लेकिन निश्चित रूप से 2 अलग-अलग सेंसर के माध्यम से।
और यही वह जगह है जहां से मैं पढ़ने / प्रदर्शन में 2 ° अंतराल पर हूं

पीएलसी हीटिंग शरीर का तापमान दानेदार बनाता है> पीएलसी हीटिंग शरीर का तापमान हीटिंग को नियंत्रित करता है।

मुझे पता है कि यह विषय एक वायु आपूर्ति समस्या से भी जुड़ा हो सकता है।
तो एक और संभावित विषय: वायु आपूर्ति प्रशंसक जो प्रवाह खो गया होगा और जिसे राख से लड़ने में कठिनाई होगी जो भरने में विफल नहीं होता है, इस मामले में, 2 वायु आपूर्ति नलिका।

जानकारी के लिए, मूल बर्नर प्लेट को 3 या 4 साल पहले नई बड़ी प्लेट से बदल दिया गया था।

इस प्रकार की घटना पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए अग्रिम धन्यवाद।
0 x

अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 53341
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1398

पुन: ओकोफेन पर असंतृप्त कणिकाओं

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 18/01/20, 13:03

हाय और यहाँ आपका स्वागत है!

मेरे पास एक ओकोफेन बॉयलर नहीं है (बहुत सारे सदस्यों के पास है और निश्चित रूप से अन्य राय होगी) लेकिन मुझे 2 ट्रैक दिखाई देते हैं:

a) क्या आपने इस सर्दी में अपने पेलेट सप्लायर को बदल दिया है?

कणिकाओं की गुणवत्ता (और उनका भंडारण बॉयलर के मामले में) महत्वपूर्ण है और डीआईएन या डीआईएन प्लस प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से गुणवत्ता की गारंटी नहीं है।

क्षमा करें, लेकिन यह है कि मैंने देखा है कि मेरे थर्मोस्सी बॉयलर स्टोव: हीटिंग-इन्सुलेशन / में सुधार-प्रदर्शन के-एक-स्टोव एक गोली-हाइड्रोलिक-ECOTHERM-THERMOROSSI-h2o-t15659.html et हीटिंग-इन्सुलेशन / THERMOROSSI-h20-34-त्रुटि कोई अस्थायी-resis-में सुधार-जल-एट-होम-t15658.html

मैं अभी भी केवल दीन छर्रों डाल दिया और कुछ दूसरों की तुलना में बेहतर जला दिया ...

बी) इसके अलावा यह सर्दी बल्कि हल्की है: क्या यह बहुत कम ताप चक्रों से नहीं आएगी?
0 x
stephlu
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 07/04/12, 12:42

पुन: ओकोफेन पर असंतृप्त कणिकाओं

संदेश गैर लूद्वारा stephlu » 19/01/20, 12:20

सुप्रभात क्रिस्टोफ़
अपने जवाब के लिए धन्यवाद


a) क्या आपने इस सर्दी में अपने पेलेट सप्लायर को बदल दिया है?


नहीं, मैं शुरू से प्रमाणित उसी प्रकार का सख्ती से पालन करता हूं जहां कुछ असफलताओं के बाद दानों का प्रकार स्वीकार्य था
यह ओकोफेन सुपर यांत्रिकी की कमजोरियों में से एक है, इसे सुपर ईंधन की आवश्यकता है।


बी) इसके अलावा यह सर्दी बल्कि हल्की है: क्या यह बहुत कम ताप चक्रों से नहीं आएगी?


कणिकाओं का नियमन अंग सामान्य रूप से उस के लिए है, है ना?

मैं विपरीत को समझने में सक्षम हो जाएगा, और फिर से, बहुत बार दानों को खिलाने की आवश्यकता होती है जो बहुत जल्दी आ जाएगी ...
लेकिन तब फिर से मुझे एक दहन समस्या पर वापस आना चाहिए।

मैं यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि क्या अन्य इकोलॉजिस्ट मुझे अपनी राय देंगे।

वैसे भी धन्यवाद
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 53341
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1398

पुन: ओकोफेन पर असंतृप्त कणिकाओं

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 29/01/20, 18:40

हाँ, लेकिन लकड़ी के दहन का नियमन अन्य ईंधन (तरल, गैस ...) की तुलना में बहुत कम कुशल है

दूसरे शब्दों में, आप हमेशा इसके तेल समकक्ष की तुलना में एक गोली बॉयलर को कम करना चाहिए ...

लकड़ी के बॉयलर का उपयोग करना बेहतर होता है जो एक बॉयलर से अधिक से अधिक (यहां तक ​​कि 24/24) चलता है जो विनियमन द्वारा चालू / बंद होता है!

यह संभव है कि सबसे कम प्रज्वलन चक्र के साथ कहना है क्योंकि वे सबसे अधिक प्रदूषण और प्रबंधन करने में मुश्किल हैं ...

मेरा बॉयलर स्टोव स्टार्ट-अप में बहुत धूम्रपान करता है ...

हमारे पास कुछ साल पहले इस पर एक बहुत बड़ा विषय था, इसने मुझे जो बताया गया था, उससे भी ökofen प्रेरित किया था! 8)

आप इन 2 छोटे विषयों को पढ़कर शुरू कर सकते हैं: हीटिंग-इन्सुलेशन / बॉयलर-OKOFEN-pelematic-सिद्धांतों के-विनियमन-t12093.html et हीटिंग-इन्सुलेशन / ट्यूनिंग-वक्र करने के लिए हीटर-बायलर OKOFEN-t14236.html

फिर विशाल हैवीवेट विषय (1600 से अधिक प्रतिक्रियाएं ...) पर हमला करें: हीटिंग-इन्सुलेशन / निगरानी समय के आपरेशन-ऑन-बॉयलर-OKOFEN-t6424.html

खोज इंजन का उपयोग करने में संकोच न करें ... उदाहरण के लिए, अन्य हैं:
हीटिंग-इन्सुलेशन / ट्यूनिंग-नियामक-OKOFEN-PELLEMATIC-cmp1-4-2007-t13776.html
हीटिंग-इन्सुलेशन / PELLEMATIC-OKOFEN आपरेशन नियमन-सफेद-t9459.html
0 x




  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 15 मेहमान नहीं