ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...PELLAQUA सौर ताप 12 एम 2 को गर्मी में डीएचडब्ल्यू प्रदान करने के लिए संघर्ष करता है

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
sylvain52220
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 20
पंजीकरण: 18/08/20, 09:06
x 1

PELLAQUA सौर ताप 12 एम 2 को गर्मी में डीएचडब्ल्यू प्रदान करने के लिए संघर्ष करता है

संदेश गैर लूद्वारा sylvain52220 » 18/08/20, 09:19

सुप्रभात,

मैं इसके लिए नया हूं forum। मैं सौर तापीय अधिष्ठापन के औसत कामकाज पर एक तकनीकी राय के लिए आपसे बात कर रहा हूं। मेरे माता-पिता ने दस साल पहले, कलेक्टरों के 12m2 (60 ° झुकाव) और एक ओकोफेन पेलेक्वा 800 लीटर टैंक से बने तात्कालिक डीएचडब्ल्यू उत्पादन के साथ सौर हीटिंग समाधान के लिए चुना था। यह गर्मियों में, जब सूरज चमक रहा है (Drôme Provençale), सिस्टम DHW प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है और एक सक्षम हीटिंग इंजीनियर ढूंढना इतना आसान नहीं है।

यहाँ अवलोकन किए गए हैं:
- सौर सर्किट पंप अच्छी तरह से चल रहा है, फ्लोमीटर 10 एल / मिनट इंगित करता है, सर्किट में कोई बुलबुले नहीं लगता है, किसी भी मामले में हम फ्लोमीटर के स्तर पर कोई भी नहीं देखते हैं
- सौर सर्किट का द्रव तापमान में अच्छी तरह से बढ़ जाता है, कल 11:30 बजे, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर था
- गुब्बारे में दबाव 1.5 पट्टी है
- टैंक का तापमान बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है, इस बिंदु पर कि कलेक्टर 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचते हैं, जिसके कारण सौर सर्किट पंप बंद हो जाता है, और इसलिए कोई और विनिमय नहीं होता है, जबकि टैंक में है केवल 45 ° C तक पहुँचता है।
- जब सूरज ढल जाता है तो पंप फिर से शुरू हो जाता है, जाहिर है कि लंबे समय तक नहीं ...

मुझे क्या अजीब लगता है:
- टैंक के इनलेट और आउटलेट पर सौर सर्किट द्रव का तापमान अंतर (इसलिए सौर एक्सचेंजर का) केवल 4 ° C या 5 ° C होता है जबकि द्रव 100 ° C और टैंक पर होता है 30-40 ° C पर (द्रव 100 ° C पर प्रवेश करता है और 95 ° C पर बाहर आता है) - क्या यह आपकी राय में सामान्य है?
- मैंने तापमान अंतर को मान्य करने के लिए सौर सर्किट वाल्वों के थर्मामीटर का आदान-प्रदान किया जो वास्तव में 4 ° C / 5 ° C है
- हमने सोचा कि गुब्बारे के तल को शुद्ध करने की आवश्यकता हो सकती है यदि उदाहरण के लिए, कोई कीचड़ है, लेकिन पानी साफ है, लोड नहीं है ...
- सौर सर्किट एक्सचेंजर अपनी भूमिका नहीं निभाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह "गंदा" हो?

उनके नए हीटिंग इंजीनियर (जो स्थापना अब कर चुके हैं) को समझने के लिए बहुत प्रयास किए बिना और यह इंगित करने के लिए कि वह उपकरण से परिचित नहीं है, ने सौर सर्किट में द्रव को बदलने का फैसला किया। महंगा ऑपरेशन लेकिन समस्या को हल करने में पूरी तरह से अप्रभावी ...

आप और जांच करने के लिए देखें ...

आपकी मदद के लिए अग्रिम धन्यवाद।

जंगल का
1 x

अवतार डे ल utilisateur
मैक्रो
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3402
पंजीकरण: 04/12/08, 14:34
x 147

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा मैक्रो » 18/08/20, 09:29

आपके सौर तरल पदार्थ और गुब्बारे में पानी के बीच विनिमय (या नहीं है) ... क्या यह स्थापना एक दिन सही ढंग से काम करती है? यदि ऐसा है ... यह काफी सरल रूप से हो सकता है कि गुब्बारे का आंतरिक एक्सचेंजर विशुद्ध रूप से और बस शांत है ... क्या आपके पास निरीक्षण hatches है?
0 x
केवल भविष्य में सुरक्षित बात। यह वहाँ मौका हो सकता है कि यह हमारी उम्मीदों के अनुरूप है ...
sylvain52220
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 20
पंजीकरण: 18/08/20, 09:06
x 1

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा sylvain52220 » 18/08/20, 09:38

मैक्रो लिखा है:आपके सौर तरल पदार्थ और गुब्बारे में पानी के बीच विनिमय (या नहीं है) ... क्या यह स्थापना एक दिन सही ढंग से काम करती है? यदि ऐसा है ... यह काफी सरल रूप से हो सकता है कि गुब्बारे का आंतरिक एक्सचेंजर विशुद्ध रूप से और बस शांत है ... क्या आपके पास निरीक्षण hatches है?


हैलो मैक्रों और आपके संदेश के लिए धन्यवाद,
प्रलेखन का कहना है कि एक निरीक्षण हैच है, एक डिस्क 18 सेमी व्यास है जिसमें ठीक से सौर सर्किट के आगमन और प्रस्थान शामिल हैं।
हमें यह जांचने के लिए गुब्बारे के इन्सुलेशन में कटौती करनी होगी कि यह हैच गुब्बारे के हमारे संस्करण पर मौजूद है (PelleAqua 800l 10 साल पहले बेची गई)।

शायद हम प्लेट हीट एक्सचेंजर को बाहर निकालने का प्रबंधन कर सकते हैं, है ना?

पृष्ठ २४ Page, https://ardante.com/wp-content/uploads/ ... okofen.pdf
0 x
अवतार डे ल utilisateur
मैक्रो
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3402
पंजीकरण: 04/12/08, 14:34
x 147

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा मैक्रो » 18/08/20, 10:50

यह प्लेट हीट एक्सचेंजर नहीं है .... यह गुब्बारे में एक कॉइल है ...

https://www.oekofen.com/assets/download ... ktuell.pdf

आप इसे गुब्बारे से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होंगे .... लेकिन आप गुब्बारे के किनारे प्लेट हीट एक्सचेंजर भी रख सकते हैं (शानदार तात्कालिक हीटिंग ...)

वॉटर हीटर के इंटीरियर को हटाने के लिए .... 800 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा ...। : उफ़: : उफ़: : उफ़: : उफ़: मैं बहुत अधिक अन्य समाधान नहीं देखता ...

या ... यदि यह एक बॉयलर से जुड़ा नहीं है .... दूसरे कुंडल का उपयोग करें ... क्या आपका पानी नेटवर्क से चूना पत्थर से भरा हुआ है ??? सामग्री के साथ Perssonelement जो एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है .... एक पानी की नरमी मेरे लिए आवश्यक प्रतीत होगी ...
0 x
केवल भविष्य में सुरक्षित बात। यह वहाँ मौका हो सकता है कि यह हमारी उम्मीदों के अनुरूप है ...
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 4942
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 706

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा sicetaitsimple » 18/08/20, 11:03

यदि आपके माप वास्तविकता (10l / मिनट और सौर सर्किट पर 5 ° डेल्टा) के प्रतिनिधि हैं और यह कि मैं गलत नहीं हूं, हम अभी भी यहां आते हैं:

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J प्रति घंटे, यानी 3,5kW की एक विनिमय शक्ति, जो बेतुका नहीं लगती है।
क्या आपके पास प्रवाह को अलग करने का एक तरीका है या क्या यह तय है?
0 x

sylvain52220
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 20
पंजीकरण: 18/08/20, 09:06
x 1

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा sylvain52220 » 18/08/20, 12:17

sicetaitsimple लिखा है:यदि आपके माप वास्तविकता (10l / मिनट और सौर सर्किट पर 5 ° डेल्टा) के प्रतिनिधि हैं और यह कि मैं गलत नहीं हूं, हम अभी भी यहां आते हैं:

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J प्रति घंटे, यानी 3,5kW की एक विनिमय शक्ति, जो बेतुका नहीं लगती है।
क्या आपके पास प्रवाह को अलग करने का एक तरीका है या क्या यह तय है?


मैं 2800 ° के लिए भी ~ 4W के परिमाण के इस क्रम पर आ गया।
डॉक्टर का कहना है कि सौर एक्सचेंजर की सतह 3m2 (पृष्ठ 13 का (1)) है, जो कि 2800/3/4 = 233 W / m2 / K का K देगा, क्या यह सुसंगत है? मैंने कहीं और पढ़ा है कि यह स्टेनलेस स्टील प्लेट हीट एक्सचेंजर के लिए 1.5-2kW / m2 / K है (पृष्ठ 14 का (1), आरेख पर, यह वास्तव में प्लेट हीट एक्सचेंजर की तरह दिखता है, लेकिन मैं नहीं हूं पृष्ठ 16 और 17 पर एक ही बात।)

मैं सौर पंप (ग्रंडफोस UPM3 SOLAR) की गति को बदल सकता हूं। ऊपर या नीचे जा रहे हैं, 5 मिनट से अधिक के बाद, तापमान अंतर पर प्रभाव लगभग अगोचर है।

क्या आप सौर तरल पदार्थ की तरफ या गुब्बारे की तरफ स्केलिंग के बारे में सोच रहे हैं? मुझे यह समझना कठिन लगता है कि गुब्बारे में पानी एक बंद सर्किट में है। चूना पत्थर की निरंतर आपूर्ति नहीं है, केवल पहले भरने के दौरान ही चूना पत्थर पेश किया जा सकता है।

(1) https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l
0 x
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 4942
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 706

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा sicetaitsimple » 18/08/20, 12:39

sylvain52220 लिखा है:
मैं सौर पंप (ग्रंडफोस UPM3 SOLAR) की गति को बदल सकता हूं। ऊपर या नीचे जा रहे हैं, 5 मिनट से अधिक के बाद, तापमान अंतर पर प्रभाव लगभग अगोचर है।


यह सामान्य है कि आप सौर तरल पदार्थ डेल्टा पर वास्तव में ध्यान देने योग्य किसी भी चीज का पता नहीं लगाते हैं, दूसरी तरफ यदि उदाहरण के लिए आप उसी डेल्टा के साथ 10l / mn से 15l / mn पर गए हैं, तो आपकी विनिमय शक्ति 1,5 से गुणा होती है। आपको पूरे दिन के लिए प्रयास करना होगा, उदाहरण के लिए, प्रवाह को छोड़कर, यह 50% वृद्धि (या 20, या 30 ... जो संभव है उसके आधार पर)

sylvain52220 लिखा है:क्या आप सौर तरल पदार्थ की तरफ या गुब्बारे की तरफ स्केलिंग के बारे में सोच रहे हैं? मुझे यह समझना कठिन लगता है कि गुब्बारे में पानी एक बंद सर्किट में है। चूना पत्थर की निरंतर आपूर्ति नहीं है, केवल पहले भरने के दौरान ही चूना पत्थर पेश किया जा सकता है।


मैं वास्तव में स्केलिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि वास्तव में दो सर्किट जो एक्सचेंज बंद सर्किट हैं, संभवतः कुछ न्यूनतम योगदान के साथ।
पिछले द्वारा संपादित sicetaitsimple 18 / 08 / 20, 12: 52, 1 एक बार संपादन किया।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54348
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1579

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 18/08/20, 12:46

वही: प्राथमिक सौर द्रव सर्किट को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक बंद सर्किट में है!

अपने मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की जांच करें ... अगर यह खाया जाता है तो यह अच्छा संकेत नहीं है ...

यदि कुंडल वास्तव में चूना पत्थर के साथ डीएचडब्ल्यू की तरफ से भरा हुआ है (यदि संभव हो तो जांच की जाए) तो आप चूना पत्थर को कुछ लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सफेद सिरके से साफ कर सकते हैं ... मैं कहूंगा कि टैंक की क्षमता का 10% पहले से ही 80L एसिड! "

सफेद सिरका लंबे समय तक चलेगा लेकिन चूंकि यह डीएचडब्ल्यू है इसलिए यह बेहतर है।

यह एक काफी बड़ी साइट है और डीएचडब्ल्यू के बिना कम से कम 48 घंटे की आवश्यकता होती है ... रासायनिक क्रिया के लिए समय लगता है।

एक और संभावित कारण: संचारक जो थक गया है ... यह इसलिए है क्योंकि यह चल रहा है कि आपके पास वह प्रवाह है जिसकी आपको आवश्यकता है।

आपके स्थान पर, मैं एक अन्य संचारक के साथ परीक्षण करके शुरू करूँगा।

हमें स्थापना की तस्वीरें भेजें।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54348
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1579

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 18/08/20, 12:58

sicetaitsimple लिखा है:मैं वास्तव में स्केलिंग के बारे में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि वास्तव में दो सर्किट जो एक्सचेंज बंद सर्किट हैं, संभवतः कुछ न्यूनतम योगदान के साथ।


हां, लेकिन डीएचडब्ल्यू की ओर से यह अभी भी एक खुला सर्किट है ... खुले किनारे पर फाउलिंग होता है ...

इस टैंक में एक डीएचडब्ल्यू एक्सचेंजर नहीं है, यह एक क्लासिक डिजाइन है ... 2 एक्सचेंज टैंक की कुल मात्रा को गर्म करते हैं।
0 x
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 4942
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 706

पुन :: सौर हीटिंग 12 m2 संघर्ष प्रदान करने के लिए DHW गर्मियों में

संदेश गैर लूद्वारा sicetaitsimple » 18/08/20, 13:02

क्रिस्टोफ़ लिखा है:यदि कुंडल वास्तव में चूना पत्थर के साथ डीएचडब्ल्यू की तरफ से भरा हुआ है (यदि संभव हो तो जांच की जाए) तो आप चूना पत्थर को कुछ लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सफेद सिरके से साफ कर सकते हैं ... मैं कहूंगा कि टैंक की क्षमता का 10% पहले से ही 80L एसिड! "


मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं सही ढंग से समझ गया कि सौर तरल पदार्थ और "हीटिंग" तरल पदार्थ (800l) के बीच एक एक्सचेंजर है, और फिर "कॉइल" तरल पदार्थ और "डीएचडब्ल्यू पानी" के बीच एक कॉयल एम्बेडेड के माध्यम से विनिमय होता है। हीटिंग तरल टैंक, जिसमें डीएचडब्ल्यू पानी फैलता है।
लेकिन यहाँ समस्या पहले आदान-प्रदान के स्तर पर एक प्राथमिकता है, डीएचडब्ल्यू का कम तापमान केवल "हीटिंग तरल पदार्थ" के तथ्य का एक परिणाम है कि तापमान में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हो रही है, जब तक कि सर्किट चालू नहीं होता है। दिन के बीच में गर्म करके "सौर तरल पदार्थ"।
0 x