सलाह की आवश्यकता है ... एक गोली बॉयलर के लिए क्या सेटिंग्स?

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Did67 » 10/03/18, 22:22

हां, रूम सेंसर एक समानांतर रेखा पर शिफ्ट होता है। लेकिन अचानक आपका पैर गलत हो गया.
0 x
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 14/03/18, 04:48

डिर्क,
मैं गणित में बहुत अच्छा नहीं हूं...
क्या आप मुझे इन मानों से सैद्धांतिक जल T° ज्ञात करने के लिए गणना सूत्र दे सकते हैं:
[ए] = -10 (मिनी शीतकालीन तापमान)
[बी]=79 (पानी का तापमान -10)
[सी]=19 (मिनी ग्रीष्मकालीन तापमान)
[डी] = 36 (19° के लिए पानी का तापमान)
[एफ] = 20 (नॉन-हीटिंग तापमान)
[जी] = 25 (न्यूनतम पानी का तापमान)

आपकी मदद के लिए धन्यवाद।
फिलिप.
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 68

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा डिर्क पिट » 14/03/18, 16:04

द्वितीय वर्ष गणित पाठ्यक्रम: एक रेखा का समीकरण।
निदेशक गुणांक (ढलान) = m= (Yb-Ya)/(Xb-Xa)
y-अवरोधन = Ya-mXa
आपके मामले में: ढलान=-1.48
उत्पत्ति=64.1
इसके साथ, आप सभी बाहरी तापमान के लिए सैद्धांतिक प्रारंभिक तापमान की गणना कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए: यदि अधिकतम तापमान =5° है
प्रस्थान तापमान = -1.48*5 + 64.1= 56.7
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 14/03/18, 19:29

धन्यवाद, यह सच है कि दूसरी कक्षा में मैंने अंग्रेजी को प्राथमिकता दी : पनीर:
आउच आउच आउच... गणित और मैं... वाई-इंटरसेप्ट पर मुझे 50.83 मिलता है, 64.1 नहीं, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिला?
और निर्धारित तापमान सूत्र में शामिल नहीं है?
फिल।
0 x
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 15/03/18, 20:15

और जब मैं इस पर हूं, तो मैं शुरुआती तापमान की गणना में न्यूनतम पानी के तापमान की भूमिका को भी समझना चाहूंगा। यदि हम इस न्यूनतम T° को बढ़ाते हैं, तो क्या हम प्रारंभिक तापमान को बढ़ाते हैं? क्या वह समानांतर है?
धन्यवाद।
फिलिप.
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Did67 » 15/03/18, 21:25

मेरी जानकारी के अनुसार, यह हस्तक्षेप नहीं करता है।

न्यूनतम तापमान, "मैक्सी" तापमान की तरह, वास्तव में सीमाएं हैं। यदि गणना ऊपर या नीचे जाने वाले मान देती है, तो मान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जब सीमा समाप्त हो जाती है, तो या तो शुरुआत अधिकतम तक सीमित होती है (उदाहरण के लिए गर्म फर्श को "अति ताप" से बचाने के लिए)। या तो हीटिंग बंद हो जाती है (मिनी), क्योंकि हमारा मानना ​​है कि हम किसी ऐसी चीज़ पर ऊर्जा (परिसंचारक, आदि) बर्बाद कर रहे हैं जो अब उपयोगी नहीं है।
0 x
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 16/03/18, 07:18

इस प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद Din67। डिर्क पिट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 64.1 कैसे ढूंढते हैं?
और निर्धारित तापमान को गणना में शामिल क्यों नहीं किया गया है?
जब तक मैं सब कुछ न समझ लूं ;-)
बहुत धन्यवाद।
फिलिप.
0 x
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 9805
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 2658

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा sicetaitsimple » 16/03/18, 09:58

आप इसे अलग ढंग से लिख सकते हैं:

टीस्टार्ट= 36+1,48*(19-पाठ)

निर्धारित तापमान (19 या 20 डिग्री सेल्सियस जो आप अंदर रखना चाहते हैं), या यों कहें कि देखे गए तापमान और इस निर्धारित तापमान के बीच का अंतर, कमोबेश इस आधार वक्र के सुधार में हस्तक्षेप करता है। यही कारण है कि डर्क पिट द्वारा ऊपर सुझाए गए व्यायाम को करने के लिए इसे निष्क्रिय करना बेहतर है।
0 x
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 17/03/18, 07:55

ठीक है, इस मामले में 2.9° बाहर के लिए, मेरे पास अनुरोधित 1.43° के साथ 18 का ढलान होना चाहिए:

36+1.43*(18-2.9) = 58.34

सिवाय इसके कि बॉयलर मुझे 44° का परिकलित प्रारंभिक टी° भेजता है... लेकिन घर 18° पर है... मुझे समझ नहीं आता
0 x
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 22/03/18, 07:33

आप सभी को धन्यवाद।
वास्तव में मुझे वास्तव में यह आभास है कि मेरा बॉयलर पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। आज सुबह भी 60° (प्रस्थान सेटपॉइंट) देने में असमर्थ (प्रस्थान के समय यह 47° पर चरम पर होता है)... इसके अलावा, कुछ चक्रों के बाद यह रुक जाता है (यह स्टॉप प्रदर्शित करता है... इसे अनुमान लगाना चाहिए कि प्रस्थान तापमान के बीच अंतर और वापसी का तापमान इसकी अनुमति देता है और यह अपने रिजर्व पर "जीवित" रह सकता है?) क्या आपके पास कोई विचार है?
अन्यथा... संक्षेप में, जब T° 5° से कम हो तो हम इसे बदलने या एक पूरक समाधान खोजने की प्रतीक्षा करते हुए काम चलाएंगे। :(
0 x

 