सलाह की आवश्यकता है ... एक गोली बॉयलर के लिए क्या सेटिंग्स?

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Did67 » 09/03/18, 09:18

Phil532140 लिखा है:
क्या 67, न्यूनतम तापमान 34 ° है? आपको क्या लगता है कि "मुश्किल" पैरामीटर है जो बहुत कम सीमित नहीं होना चाहिए? (एचटी? मैंने इसे 80 डिग्री पर सेट किया है) आप किस मूल्य को डालेंगे?

बस इस सेटिंग को नीचे, वहाँ एक सेटिंग मुझे समझ नहीं आता (एपी) एक गुणा कारक / तापमान में वृद्धि हुई 1 ° वातावरण के लिए आवश्यक मूल्य है ... मैं सेटिंग का परीक्षण किया है, और अधिक इसे कम किया गया अनुरोधित तापमान (आईपी 71) बढ़ जाती है: क्या आप जानते हैं कि सिद्धांत कैसे समझाएं?
आपकी भागीदारी और आपकी प्रतिक्रिया के लिए फिर से धन्यवाद।
फिलिप.


मुझे नहीं पता कि क्या मैंने प्लायर को मिश्रित नहीं किया है: यह अधिकतम प्रारंभिक तापमान है जिसे आपको, आपके मामले में, बहुत अधिक रोकना नहीं चाहिए। यह विशेष रूप से अंडरफ्लोर हीटिंग की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। लेकिन अगर मुझे सही से याद है, तो आपके पास अभी भी रेडिएटर के रूप में "पुराने क्लंकर" हैं, और वहां, हम काफी गर्म पानी भेज सकते हैं - और भेजना भी चाहिए। इसलिए जाँच लें कि यह पैरामीटर (अधिकतम आरंभिक तापमान) उदाहरण के लिए 55° तो नहीं है...

आप जिस कारक का उल्लेख कर रहे हैं वह मुझे ऐसा लगता है जिसे हीटिंग वक्र का "ढलान" कहा जाता है... मूल रूप से: संख्या जितनी अधिक होगी, और जब बाहरी तापमान गिरता है, तो प्रारंभिक तापमान बढ़ जाता है (V3V खुलता है, यदि आप चाहना)। यह तापन वक्र का मूल सिद्धांत है।

हीटिंग वक्र को समायोजित करना एक और बात है - एक दीर्घकालिक समायोजन। "हीटिंग कर्व" या "ओकोफेन बॉयलर एडजस्टमेंट" पर शोध करके, आपको पुरानी पोस्टें ढूंढनी चाहिए जिनमें मैं बिंदु दर बिंदु वर्णन करता हूं कि "अनुभवजन्य" कैसे समायोजित किया जाए - बिना गणना के, बिना उपकरणों के), एक हीटिंग कर्व...
0 x
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 09/03/18, 21:01

12° बाहर और यहाँ बॉयलर है जो अंदर 19° सेटपॉइंट तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा है... मैं वक्र के नीचे तक जाता हूँ? क्या ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर 36° के लिए 20° पर बहुत सारा पानी आवश्यक है?

36° के लिए 20° वक्र और -79° के लिए 15° वक्र?
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 68

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा डिर्क पिट » 10/03/18, 08:27

Phil532140 लिखा है:12° बाहर और यहाँ बॉयलर है जो अंदर 19° सेटपॉइंट तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा है... मैं वक्र के नीचे तक जाता हूँ? क्या ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर 36° के लिए 20° पर बहुत सारा पानी आवश्यक है?

36° के लिए 20° वक्र और -79° के लिए 15° वक्र?


20° बाहरी तापमान के लिए, हीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए 36° पर्याप्त है।
लेकिन सबसे बढ़कर, मैं खुद को दोहराता हूं, निरीक्षण करें कि आपका बॉयलर क्या कर रहा है। क्या शुरुआती पानी वास्तव में वक्र के लिए आवश्यक तापमान पर है।
क्या V3V योयो इत्यादि करता है?
आपको बॉयलर के सामने थोड़ा रुककर समझने का धैर्य रखना होगा कि क्या हो रहा है।
एक समय T पर तापमान बढ़ाना अक्सर अपर्याप्त होता है, खासकर यदि बॉयलर ऑन/ऑफ/ऑन मोड में बिना रुके दोलन करता है या यदि V3V योयो खुलता/बंद होता है।
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 10/03/18, 08:35

इस नई प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद

मैं कल दोपहर का एक बड़ा हिस्सा उस जानवर के सामने रहा। यहीं पर मैंने देखा कि v3v बीच में था (इसलिए यह और अधिक भेज सकता था) लेकिन सुबह से इनडोर T° 19° तक नहीं बढ़ा था... जैसे कि हीटिंग वक्र मजबूत नहीं था पर्याप्त...
बाहर 19° के साथ 10° सेटपॉइंट के लिए, अनुरोधित तापमान लगभग 40...° था
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 68

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा डिर्क पिट » 10/03/18, 09:26

Phil532140 लिखा है:इस नई प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद

बाहर 19° के साथ 10° सेटपॉइंट के लिए, अनुरोधित तापमान लगभग 40...° था


ठीक है, अच्छी बात है. इसलिए आप काफी लंबी अवधि में "स्थिर" स्थिति में थे।
मेरा सुझाव है कि आप विभिन्न परिदृश्यों के लिए इन 3 मानों पर ध्यान दें:
प्रस्थान समय
वास्तविक इनडोर तापमान (उदाहरण के लिए 20° के एक निश्चित निर्धारित बिंदु के लिए)
मंदिर के बाहर
और फिर जब आपके पास महत्वपूर्ण संख्या में मान हों, विशेष रूप से काफी भिन्न बाहरी तापमान के साथ, तो आप वह सब मेरी एक्सेल तालिका में दर्ज कर सकते हैं और वक्र और ढलान के आधार के लिए सही मान पा सकते हैं।
हीटिंग स्लोप3.jpg
हीटर का ढलान3.jpg (117.63 KiB) 7691 बार देखा गया

मेरी फ़ाइल 20° के परिवेशीय सेट बिंदु के लिए बनाई गई है
आप temp ext और temp int के कई मान दर्ज करते हैं
आप पहले से ही जांच सकते हैं कि वास्तविक आउटगोइंग तापमान वर्तमान हीटिंग वक्र के संकेत के अनुरूप है
फिर आप बैंगनी ढलान को वापस नीले रंग में लाने के लिए 2 निचले मानों को स्थानांतरित करते हैं और आपके पास अपने नए मान होते हैं।
हीटिंग ढलान3.xls
(28 KB) डाउनलोड बार 508
1 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
Phil532140
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 39
पंजीकरण: 01/03/18, 14:49

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Phil532140 » 10/03/18, 09:53

बढ़िया उपकरण, धन्यवाद!
क्या मैं निर्धारित तापमान को 19° में बदल सकता हूँ? कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं...
वर्तमान स्तर न्यूनतम पानी का तापमान है न कि 20° के लिए अनुरोधित पानी का तापमान
क्षमा करें यदि मेरा प्रश्न मूर्खतापूर्ण लगता है ;-)
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 68

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा डिर्क पिट » 10/03/18, 10:29

क्षमा करें, मैंने उस समय सूत्रों को बदलने से बचने के लिए ऐसा किया था लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 20° के समानांतर एक रेखा होगी
दूसरी ओर आपके बॉयलर पर, ढलान को फ़ुट + ढलान के बजाय 4 बिंदुओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। मूल्यों को खोजने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा।
हाँ, वक्र का तल न्यूनतम प्रारंभिक जल तापमान है।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
sicetaitsimple
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 9806
पंजीकरण: 31/10/16, 18:51
स्थान: लोअर Normandy
x 2659

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा sicetaitsimple » 10/03/18, 16:05

डिर्क पिट ने लिखा है:ठीक है, अच्छी बात है. इसलिए आप काफी लंबी अवधि में "स्थिर" स्थिति में थे।
मेरा सुझाव है कि आप विभिन्न परिदृश्यों के लिए इन 3 मानों पर ध्यान दें:
प्रस्थान समय
वास्तविक इनडोर तापमान (उदाहरण के लिए 20° के एक निश्चित निर्धारित बिंदु के लिए)
मंदिर के बाहर
और फिर जब आपके पास महत्वपूर्ण संख्या में मान हों, विशेष रूप से काफी भिन्न बाहरी तापमान के साथ, तो आप वह सब मेरी एक्सेल तालिका में दर्ज कर सकते हैं और वक्र और ढलान के आधार के लिए सही मान पा सकते हैं।


एक टिप्पणी, जिसे मैं चाहूंगा कि आप सत्यापित करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन रीडिंग को लेने के लिए, अन्य विनियमन पैच से छुटकारा पाना वांछनीय है और इसलिए:
- इनडोर सेंसर के प्रभाव को अक्षम करें (फिल ने थोड़ा ऊपर "इनडोर थर्मोस्टेट" के बारे में बात की)
- थर्मोस्टेटिक नल पूरी तरह से खोलें।

आप क्या सोचते हैं?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 20362
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8685

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा Did67 » 10/03/18, 19:27

sicetaitsimple लिखा है:
डिर्क पिट ने लिखा है:ठीक है, अच्छी बात है. इसलिए आप काफी लंबी अवधि में "स्थिर" स्थिति में थे।
मेरा सुझाव है कि आप विभिन्न परिदृश्यों के लिए इन 3 मानों पर ध्यान दें:
प्रस्थान समय
वास्तविक इनडोर तापमान (उदाहरण के लिए 20° के एक निश्चित निर्धारित बिंदु के लिए)
मंदिर के बाहर
और फिर जब आपके पास महत्वपूर्ण संख्या में मान हों, विशेष रूप से काफी भिन्न बाहरी तापमान के साथ, तो आप वह सब मेरी एक्सेल तालिका में दर्ज कर सकते हैं और वक्र और ढलान के आधार के लिए सही मान पा सकते हैं।


एक टिप्पणी, जिसे मैं चाहूंगा कि आप सत्यापित करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन रीडिंग को लेने के लिए, अन्य विनियमन पैच से छुटकारा पाना वांछनीय है और इसलिए:
- इनडोर सेंसर के प्रभाव को अक्षम करें (फिल ने थोड़ा ऊपर "इनडोर थर्मोस्टेट" के बारे में बात की)
- थर्मोस्टेटिक नल पूरी तरह से खोलें।

आप क्या सोचते हैं?


हाँ। और थर्मल संतुलन की प्रतीक्षा करें - उच्च जड़ता वाले घर में, इसमें 24 या 48 घंटे लग सकते हैं...

अंत में, "बहुत ठंडे मौसम" में ढलान को सही करना अक्सर आवश्यक होता है। ऐसा तब होता है जब एक छोटा सा अंतर जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता जब तापमान बहुत संकीर्ण क्षेत्र ("हल्के मौसम") में भिन्न होता है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष, शायद इसका रैप किया गया है... यह आवश्यक होगा (शायद, क्योंकि कभी-कभी, हम भी मर जाते हैं!) थोड़ा समायोजित करने के लिए इसकी समीक्षा करें...
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 68

पुन: सलाह की आवश्यकता है ... क्या एक गोली बॉयलर के लिए सेटिंग्स?




द्वारा डिर्क पिट » 10/03/18, 20:36

कमरे के सेंसर द्वारा सुधार केवल हीटिंग ढलान को मेरे ग्राफ की लाल रेखा के समानांतर बदलता है।
थर्मोस्टैट के लिए, वे खुले होने चाहिए।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें

 


  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : गूगल ऐडसेंस [बीओटी] और 393 मेहमानों