संदेश गैर लूद्वारा foxmk » 30/10/08, 10:05

सुप्रभात,
मैं 3000 टर्बो 30 kw FHG टर्बो बॉयलर को लैम्ब्डा जांच और 1500 L. बफर टैंक के साथ स्थापित करना चाहता हूं।
मेरा इंस्टॉलर मुझसे पूछता है 13700 € क्या यह सही लगता है?
यदि किसी के पास इस प्रकार के उपकरण या समकक्ष हैं, तो क्या वह मुझे बता सकता है कि एक वर्ष में कितनी लकड़ी का उपयोग किया जाता है?
अग्रिम धन्यवाद।
0 x

अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54348
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1577

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 30/10/08, 11:15

यह रेडिएटर या गर्म फर्श की स्थापना के साथ या बिना है?

दूसरे शब्दों में: क्या हाइड्रोलिक नेटवर्क पहले से मौजूद है?

तनों में खपत का अनुमान लगाना असंभव है! यह आपके घर के प्रदर्शन (इन्सुलेशन, जड़ता ...) पर निर्भर करेगा, आपके निर्देश (आप 50 ° C की तुलना में 17 ° C पर गर्म करके 25% कम उपभोग करेंगे!) और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली लकड़ी की गुणवत्ता!

क्या आपके पास एक चुटकी पर सेनेटरी या इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर के लिए सौर प्रणाली है? क्योंकि गर्मियों में लकड़ी के साथ गर्मी काफी श्रमसाध्य है?

एक यहाँ है लॉग के साथ कुछ बॉयलरों की कीमतों पर तुलनात्मक!

मैंने आपके विषय को उद्धरणों की मदद से आगे बढ़ाया: https://www.econologie.com/forums/aide-aux-d ... -vf75.html

यहाँ एक उदाहरण है जो आपके करीब है: https://www.econologie.com/forums/installati ... t6041.html
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54348
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1577

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 30/10/08, 11:32

FHG टर्बो को पकड़ें 3000 तुलना में है: यह अकेले 8050 HT HT खर्च होता है!

मुझे लगता है कि एक बहुत कुछ है ... लॉग बॉयलर को बनाए रखने के लिए "नौकरी" पर विचार करना!

आपके स्थान पर मैं नहीं बल्कि एक की ओर बढ़ना होगा लकड़ी गोली बॉयलर... आपको जूरा नं में छर्रों का सप्लायर आसानी से मिल जाना चाहिए? अन्यथा जर्मन मुक्त करने के लिए 200km देने ...

यहाँ एक तुलना है: https://www.econologie.com/forums/chaudieres ... t6315.html

बर्फ-ठंड की तुलना में कुछ सस्ते हैं (हर्ज़, डेइट्रिच ...)! आपकी जगह मैं संकोच नहीं करूंगा: मैं छर्रों को ले जाऊंगा (जब तक कि आपके पास मुफ्त लकड़ियां न हों ...)
0 x
taparez
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 1
पंजीकरण: 30/10/08, 11:55
स्थान: कसम खाई

125 kw से लकड़ी बायलर CTC PV 30 बोली

संदेश गैर लूद्वारा taparez » 30/10/08, 12:53

नमस्ते
मैं एक फ्राह्लिंग में निवेश करना चाहता था लेकिन लागतों को देखते हुए मैंने ब्रांडों को बदल दिया।
मैंने एचएस और एक स्वीडिश निर्माता सीटीसी के बीच संकोच किया।
मेरे प्लम्बर ने मुझे एक उद्धरण प्रदान किया है:
रिवर्स दहन लकड़ी बॉयलर CTC PV 125: 4084 यूरो
वजन 91%, वजन 525 किलो, फायरबॉक्स की मात्रा: 120 L, मैक्सी लॉग 50cm
थर्मल सुरक्षा: 131
बफर टैंक 2000L: 2280
लकड़ी के तेल ट्विनिंग किट में उलट वाल्व शामिल थे
3 मार्गों और एक्वास्टैट: 465
110 विस्तार टैंक L: 256
विभिन्न (जाल, फिटिंग, मसौदा नियामक, तांबा
पाइपिंग, ग्रिप पाइप, थर्मामीटर): 932
जनशक्ति: 1050

कुल में: टैक्स से पहले 9198 यूरो

सतह को गर्म किया जाना चाहिए: 250 M2 फर्श हीटिंग सहित 80 M2
300 लीटर गुब्बारे के साथ एक सौर किट की उपस्थिति

यह मुझे लगता है कि सीटीसी का प्रदर्शन सही है
आपकी राय के लिए धन्यवाद
0 x
foxmk
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 10
पंजीकरण: 30/10/08, 09:56
स्थान: 39 (जुरा)

बॉयलर लकड़ी लॉग

संदेश गैर लूद्वारा foxmk » 30/10/08, 13:24

लकड़ी के शंकु के लिए, मुझे संदेह था कि इसका जवाब देना मुश्किल है।

मेरा घर 140m which के तहखाने पर 100m² है (जो गर्म नहीं है)
हाइड्रोलिक नेटवर्क पहले से मौजूद है। मैं एक ईंधन बॉयलर और एक लकड़ी का उपयोग करता हूं। मेरे पास गर्मियों के लिए एक बहुत पुराना सौर क्यूम्यलस है जो दिन में सूरज होने पर ही गर्म पानी सुनिश्चित करता है।

मेरे पास लकड़ी की लकड़ी नहीं है, लेकिन यह ऊर्जा है जिसे मैं छर्रों की कीमत के मामले में रखना चाहता हूं, खासकर जब से मैं खुद को लकड़ी काटने पर विचार कर सकता हूं अगर यह बहुत महंगा हो गया। .. (splicing ...)

इसलिए मैं अपनी लकड़ी की स्थिति पर रहता हूं, लेकिन अगर मैं सही ढंग से समझता हूं तो मुझे बॉयलर ब्रांड को हीटर बदलना चाहिए?

क्या आपको हीटिंग और सैनिटरी पानी के लिए संयुक्त सौर-ईंधन या सौर-लकड़ी-ईंधन या सौर-लकड़ी की स्थापना की कीमत का अंदाजा है?

धन्यवाद
0 x

डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 30/10/08, 13:39

@foxmk,

मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा: क्यों 30kw ??

इस शक्ति को चुनने के लिए आप किस आधार पर हैं?

140m2 घर के लिए, या तो यह हीट स्ट्रेनर है, या 30kw, यह बहुत ज्यादा है!
ओवरसाइज़िंग के क्लासिक रिफ्लेक्स पर ध्यान दें।

आप कहते हैं कि आपके पास एक ईंधन तेल बॉयलर और एक लकड़ी थी। आप ईंधन तेल रखने के लिए सोचते हैं या नहीं। यदि नहीं, तो आप गर्मी कैसे जोड़ते हैं (या आपने योजना नहीं बनाई है)
आपका ईंधन कोनसा था? और लकड़ी और आप कहां रहते हैं, इसके साथ हम एक आवश्यक शक्ति को मान्य करना शुरू कर सकते हैं

एक और नोट: एक बॉयलर लकड़ी के लॉग पर लंबोदर जांच पर ध्यान दें: यह डॉक्टर पर अच्छा है और यह सुपर पैदावार की घोषणा कर सकता है! लेकिन लकड़ी के धुएं के साथ जांच का जीवन काफी छोटा है। परिणाम, जांच अब और सबसे अच्छी तरह से काम नहीं करती है, विनियमन परवाह नहीं करता है और उपज कम अच्छी है; सबसे खराब विनियमन एक जांच चाहता है जो काम करता है और आप भुगतान करते हैं (अक्सर और महंगा)
मैं एक बॉयलर पसंद करता हूं जिसके डिजाइन ने सम्मानजनक पैदावार की है लेकिन लैम्बडा जांच के बिना थोड़ा कम है।
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
foxmk
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 10
पंजीकरण: 30/10/08, 09:56
स्थान: 39 (जुरा)

संदेश गैर लूद्वारा foxmk » 30/10/08, 14:20

शक्ति के लिए, मैं केवल अपने हीटिंग विशेषज्ञ की सलाह पर भरोसा करता हूं: यह 20msu (इसलिए अपर्याप्त) के लिए एक 120kw इंगित करता है, वह 30m² के लिए एक 140Kw की वकालत करता है। वह यह भी कहता है कि इसकी कीमत में कोई बड़ा अंतर नहीं है (100 € 20kw से अधिक)

मैं 2200 L / वर्ष का उपभोग करने वाला तेल बॉयलर रखता हूं और वर्तमान लकड़ी का बॉयलर 12 स्टेरिस / वर्ष का उपभोग करता है। (यह बॉयलर 1985 से है, मैं एक मीटर में लॉग को सेंक सकता हूं जो कि मैं नहीं करता क्योंकि यह बहुत खपत करता है!)

घर में, एक सेंसर है जो हीटिंग 20-21 ° और टाइमर पर स्विच करता है (इसलिए मैं हीटिंग घंटे समायोजित कर सकता हूं ...)
बेशक, जब मैं लकड़ी शुरू करता हूं तो मैं घर में बहुत अधिक तापमान के लिए पूछता हूं ताकि वाल्व बंद न हो अन्यथा बॉयलर ओवरहेड हो ...

मैं जुरा में रहता हूँ, सर्दियाँ खुरदरी होती हैं! तापमान -15 -20 ° तक नीचे जा सकता है।

मैं लंबू जांच की जानकारी नोट करता हूं। यह उन सवालों में से एक है जो मैंने अपने हीटिंग इंजीनियर को प्रस्तुत करने का इरादा किया है (मैंने पढ़ा है कि उनका जीवन काल 3 से 5 वर्ष तक था)।


मेरी स्थापना में रुचि रखने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। जांच के बिना बॉयलर के बारे में ... मेरे पास एक और उद्धरण है:
Geminox बॉयलर GB 300 टर्बो रिवर्स दहन + गुब्बारा 800 L से 7300 €। क्या यह ध्वनि सही है?
क्या हमें सौर ताप / तेल / लकड़ी पर बेहतर ध्यान देना चाहिए, क्या यह जूरा में भी लाभदायक है?

आपके उत्तर के लिए फिर से धन्यवाद।
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 30/10/08, 15:06

क्या आपका तेल बॉयलर पुराना है?
आप प्रति वर्ष ईंधन के 220L + 12 स्टेरस का सेवन करते हैं।
मुझे लगता है कि आपके तेल बॉयलर को बॉयलर की लकड़ी के स्वत: उठाने में उठाया जाता है।
नए लकड़ी बॉयलर के साथ उद्देश्य क्या है? कम ईंधन की खपत, मैं कल्पना करता हूं, यानी लकड़ी को विशेषाधिकार देता हूं।


ओवरसाइज़िंग का इतिहास पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है, आवश्यकताओं की तुलना में एक बॉयलर बहुत शक्तिशाली होने के कारण यह है कि किसी को 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी के लिए बाध्य किया जाता है, जो बेकार है, इसे कम करने के लिए, जो बॉयलर और पैदावार के लिए अच्छा नहीं है।
इसलिए लकड़ी के बॉयलर को सही ढंग से आयाम दिया जाना चाहिए और इसके विपरीत ओवरसाइजिंग अच्छे संचालन की गारंटी नहीं है। बफर टैंक समस्या को थोड़ा कम करेगा लेकिन यह बेहतर आकार का बॉयलर है। इसके अलावा, शक्ति और स्वायत्तता को भ्रमित न करें: यदि आप स्वायत्तता चाहते हैं, तो हमें एक बॉयलर को रिवर्स दहन (फ्रोलिंग के मामले) और एक शक्ति की निगरानी नहीं करनी चाहिए।

जब हीटिंग इंजीनियर 20m120 के लिए 2kw कहता है, क्या वह अपना अंगूठा उठाता है और एक ही समय में एक आंख बंद करता है :जबरदस्त हंसी:

मुझे छत के नीचे अपनी सटीक सतह गर्म + ऊंचाई दें, डीजेयू का अनुमान लगाने में सक्षम होने की ऊंचाई और ऊंचाई, आपके कॉन्सो वर्तमान लकड़ी + संचित ईंधन औसतन, आंतरायिक की दर: इसका मतलब है: क्या कोई है घर, दिन, आदि। दिन पर कब्जा कर लिया एक घर के लिए, हम आमतौर पर 0,8 की गणना करते हैं, इसका मतलब है कि समय का कम हीटिंग 20%।

इसके साथ ही हम आपके अनुमानित नुकसान और ताप शक्ति की गणना कर सकते हैं।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
foxmk
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 10
पंजीकरण: 30/10/08, 09:56
स्थान: 39 (जुरा)

संदेश गैर लूद्वारा foxmk » 30/10/08, 15:46

मेरा तेल बॉयलर बहुत पुराना नहीं है (10 साल मुझे लगता है और चिमनी झाडू के अनुसार 30 साल का जीवन है जो अंगूठा भी नहीं उठाता है और आंख बंद नहीं करता है :जबरदस्त हंसी: ), मैं 2200L का उपभोग करता हूं न कि 220L + 12 स्टीरियो का।
वास्तव में, तेल बॉयलर लकड़ी के बाहर जाते ही या किसी के चले जाने पर उसे अपने ऊपर ले लेता है।

परिवर्तन लकड़ी बॉयलर (23 वर्ष और कुछ लीक) के अप्रचलन से प्रेरित है और जैसा कि आप कम से कम संभव तेल का उपयोग करने के लिए समझ गए हैं।

ओवरडिमेंशन के लिए, मैं समझ गया और वास्तव में, मैं 25 ° पर गर्म होने की इच्छा नहीं करता! (और वैसे भी, मेरे पास एक जांच है जो इसे अनुमति नहीं देती है)

गर्म सतह 140m² और छत की ऊंचाई = 2,50m। (डॉन, 350 m3 के बारे में)
ऑराट्यूड = ज़ुरा मासिफ़ पर एक्सएनयूएमएक्सएम। (सर्दियों के महीने: -650 ° औसत रात, -10 ° तक)
घर पर कोई नहीं 4days / सप्ताह = समय के कम हीटिंग 50% (?)
वर्तमान शंकु लकड़ी + औसत संचयी ईंधन तेल = पिछले साल 2200L + 12 स्टेरस

और मेरे हीटिंग इंजीनियर के विषय में, एक 20Kw कितने m² को गर्म कर सकता है?
मैंने उसे एक पेय दिया, उसने कुछ आंकड़ों को भ्रमित किया हो सकता है ?? : शॉक:

फिर से शुक्रिया।
एमके।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
tigrou_838
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 573
पंजीकरण: 20/10/04, 11:25
स्थान: लोरेन लक्ज़मबर्ग सीमा

स्थापना

संदेश गैर लूद्वारा tigrou_838 » 30/10/08, 16:18

हैलो लोमक, आप कहते हैं कि 12steres प्लस 2200l तेल का उपभोग करें, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 140m2 के लिए आप सभी कमरों में 40degrés को गर्म करें या क्या करें। (हास्य)

बॉयलर को बदलने से पहले अपने इन्सुलेशन के स्तर को उठाना शुरू करना देखें, आपका घर एक सच्चा कोलंडर होना चाहिए।

140m2 के लिए आपका 2200l ईंधन या आपका 12steres पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं।

इसलिए शुरू करने के लिए, दरवाजे, खिड़कियां, छत को इन्सुलेट करें।

सिर्फ संदर्भ के लिए, घर पर मैंने हर जगह एक छोटे से इन्सुलेशन को धक्का दिया, 30cm छत, डबल घुटा हुआ खिड़कियां, नया प्रवेश द्वार, अछूता गेराज दरवाजा, अछूता गेराज, और अब, प्रति वर्ष 6 जंगल स्टेरेस इलेक्ट्रिक के साथ श्रृंखला में फर्श हीटिंग और सौर गर्म पानी पर सौर के साथ, और यह सब है, यह सब घुमाने के लिए और माइक्रोवेव, ओवन, प्रकाश के लिए बस थोड़ा सा बिजली 50euros / महीना।

210euros महीनों से पहले।

tigrou
0 x