संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 30/10/08, 16:20

तब जीन-पॉल एक्सएनयूएमएक्स और मैं एक्सएनयूएमएक्स को बनाए रखते हैं :जबरदस्त हंसी: (मुझे यह बहुत पसंद है)

वाह, यह सच है कि यह वहाँ पर ठंडा है। डीजेयू की मेरी सूची में, मैं बेसनकॉन: 2900DJU, mulhouse 3000DJU और colmar 3000DJU
मैं कहूंगा कि 650m ऊंचाई पर होने के नाते, जलवायु की गंभीरता कम से कम कोलमार या अधिक से अधिक होनी चाहिए। मैंने अपनी गणना के लिए 3300 लिया।
2200L यह 22000kwh के बारे में है और 12steres यह 19800kwh के बारे में है। 0.7 में एक मध्यम उपज (लॉग + ईंधन + रेडिएटर सर्किट) है, और 0.6 पर एक आंतरायिकता है, यह हमें 1.75W / m3 ° C के बारे में आपके घर का नुकसान देता है जो महान नहीं है।
नए पृथक की जानकारी के लिए 0.7 में सही ढंग से दिया गया है
पूर्व में अलग-थलग 0.9 में 1.3 को देता है और 2 को 3.5 में पुरानी बुराई या पृथक नहीं देता है
यह देखने के लिए कि क्या मेरी गणना में बड़ी सीढ़ी सही है लेकिन ऐसा लगता है कि आप अलगाव के मामले में बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि यह गणना जलवायु की कठोरता को ध्यान में रखती है और इसलिए हर जगह तुलनीय है।

अब, इन मौजूदा नुकसानों के साथ यदि आप अभी भी 19 ° C बाय -20 ° C बाहर रखना चाहते हैं, तो आपको 24KW की आवश्यकता है।

इसमें बॉयलर 25KW लगेगा लेकिन 30 और एक बड़े बफर टैंक के साथ, इसे जाना होगा। आदर्श नुकसान को कम करने और एक 20Kw के साथ पारित करने के लिए अलग करना होगा
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें

foxmk
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 10
पंजीकरण: 30/10/08, 09:56
स्थान: 39 (जुरा)

संदेश गैर लूद्वारा foxmk » 30/10/08, 16:53

इन सभी विवरणों के लिए धन्यवाद!
अगर मैं सही ढंग से समझूं, तो मेरे हीटिंग इंजीनियर का प्रस्ताव इतना पागल नहीं है! :बुराई:

वहाँ इन्सुलेशन की समस्या बनी हुई है। सिद्धांत रूप में, मुझे इसके साथ शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा लकड़ी का बॉयलर जीवन के अंत में है, इसलिए मैं पहले बॉयलर में यह मानकर निवेश करूंगा कि बाद में किया गया इन्सुलेशन पर्याप्त रूप से प्रभावी है ...

एक और सवाल: एक बड़ा गुब्बारा 1500L या अधिक है?

और अंत में, (बल्कि Tigrou_838 के लिए लेकिन यह खुला है!), क्या है € में, सोलर हीटिंग फ्लोर + सोलर वाटर कपल्ड इलेक्ट्रिकल में निवेश?

इस सब पर खर्च किए गए समय के लिए धन्यवाद, मैं कल्पना करता हूं कि आपकी स्थापना (डिर्क पिट) संतोषजनक है? और मेरा अभी भी एक सवाल है, आप इस पर जवाब दें forum हर दिन उसी सटीकता के साथ?

तुम फिर से धन्यवाद
A +
एमके।
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 30/10/08, 17:09

बैलून 1000L न्यूनतम संघ है, यह मुझे लगता है लेकिन मैं गेंद की मात्रा की गणना करने के लिए विशेषज्ञ नहीं हूं।
इन्सुलेशन के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा है। दूसरी ओर, कम शक्तिशाली बॉयलर 25 20kw चुनना बुद्धिमान हो सकता है या यहां तक ​​कि अच्छे प्रदर्शन के साथ पूरी शक्ति से काम करेगा लेकिन कम लकड़ी का उपभोग करने पर अधिकतम शक्ति कम हो जाती है।
आपने UNICAL या MORVAN बॉयलरों को भी देखा है जो रिवर्स में काम करते हैं लेकिन प्राकृतिक ड्राफ्ट में (पंखे की जरूरत नहीं)

हमने नियमन के बारे में बात नहीं की, लेकिन यह कॉन्सो पर भी बहुत कुछ निभाता है। विशेष रूप से बड़े तापमान अंतर वाले क्षेत्रों में बाहरी जांच (जो आपका मामला है)

सौर हीटिंग के लिए, मैं विशेषज्ञों से मिलने देता हूं।

जवाब, यह खुशी के साथ है .... लेकिन जब हम वहां हैं।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
अवतार डे ल utilisateur
tigrou_838
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 573
पंजीकरण: 20/10/04, 11:25
स्थान: लोरेन लक्ज़मबर्ग सीमा

लोमड़ी का जवाब

संदेश गैर लूद्वारा tigrou_838 » 31/10/08, 11:20

हैलो लोमड़ी,

अधिक जानकारी के लिए, साइट econologie बहुत अच्छी तरह से एक छोटी सी, और एक पूरक के लिए देख रही है।

मेरे हस्ताक्षर देखें और आपके पास सौर स्तर पर आपके सभी सवालों के जवाब होंगे।

tigrou
0 x
अवतार डे ल utilisateur
पाशन
ग्रैंड Econologue
ग्रैंड Econologue
पोस्ट: 816
पंजीकरण: 03/10/07, 06:33
स्थान: Picardie

संदेश गैर लूद्वारा पाशन » 31/10/08, 13:11

नमस्ते

एक स्वायत्तता की गणना के लिए जो गर्मी के एक बफर टैंक "पूर्ण" को महसूस करने की अनुमति देता है, न्यूनतम तापमान को जानना आवश्यक है जो अभी भी गर्मी की अनुमति देता है, या कम से कम घर में उपयुक्त तापमान बनाए रखने के लिए बल्कि ठंडे दिन।
इस मामले में, रेडिएटर के साथ एक स्थापना की तुलना में एक मंजिल हीटिंग अधिक दिलचस्प है। लेकिन यह एक परीक्षण है जो बताएगा कि क्या 30 °, 40 ° या 50 ° न्यूनतम मान है।
फिर, यह माना जाएगा कि बफर में निहित सभी पानी का अधिकतम तापमान 90 ° है, या स्तरीकरण को देखते हुए 80 ° के औसत से अधिक होने की संभावना है।
फिर, अपने कैलकुलेटर के लिए।
अनुस्मारक के रूप में, 1 लीटर पानी में 4.18 Kj / Kg.K हो सकता है

A+
0 x

अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54348
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1578

पुन :: बॉयलर लकड़ी लॉग

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 31/10/08, 14:32

लोमड़ी ने लिखा:मेरे पास लकड़ी की लकड़ी नहीं है, लेकिन यह ऊर्जा है जिसे मैं छर्रों की कीमत के मामले में रखना चाहता हूं, खासकर जब से मैं खुद को लकड़ी काटने पर विचार कर सकता हूं अगर यह बहुत महंगा हो गया। .. (splicing ...)


यही कारण है कि मुझे भी डर था ... 2006 में लेकिन भविष्य ने मुझे गलत दिया, इस विषय को देखें: https://www.econologie.com/forums/pellets-et ... 82-10.html

अगर ईंधन तेल के साथ एक युग्मन होना होता, तो यह पहले ही हो जाता!

इसके अलावा, मुझे लगता है कि छर्रों को जल्द ही विनियमित किया जाएगा, लकड़ी के विपरीत जहां हर कोई उन कीमतों पर बेचता है जो वह चाहता है (और अक्सर काले ...)

लोमड़ी ने लिखा:इसलिए मैं अपनी लकड़ी की स्थिति पर रहता हूं, लेकिन अगर मैं सही ढंग से समझता हूं तो मुझे बॉयलर ब्रांड को हीटर बदलना चाहिए?


हां लेकिन यह केवल मेरी राय है ...

जरूरी नहीं कि हीटिंग इंजीनियर के लिए, बस उससे कहें कि वह आपको दूसरा ब्रांड ऑफर करे ... सस्ता!

लोमड़ी ने लिखा:क्या आपको हीटिंग और सैनिटरी पानी के लिए संयुक्त सौर-ईंधन या सौर-लकड़ी-ईंधन या सौर-लकड़ी की स्थापना की कीमत का अंदाजा है?

धन्यवाद


उह तुम अभी भी एक ईंधन बॉयलर है? इस मामले में यह सब कुछ बदल देता है ... आप लकड़ी के रिसर कर सकते हैं और केवल बॉयलर ईंधन को बहुत ठंडा कर सकते हैं! तो आप एक छोटा बॉयलर ले सकते हैं!

आपकी कीमत के लिए, यह कहना मुश्किल है: सहायता की कटौती के बिना 10 और 15 000 € TTC के बीच।

सौर लकड़ी सबसे अच्छा समाधान है, हम अधिक हैं forumके पास है।
0 x
manitou22
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 113
पंजीकरण: 19/12/07, 22:37
स्थान: ब्रिटांग

बायलर लकड़ी लॉग

संदेश गैर लूद्वारा manitou22 » 31/10/08, 21:27

स्वागत
आपके कोने में (जुरा), एक कंपनी है जो एक ही ब्रांड के सामान के साथ बॉयलर (विगस: देहाती लेकिन उल्टा दहन) और बैलून (जर्मनी में बनाया गया सोलर बायर) उपलब्ध कराता है। http://www.hot-comb.com/ जानकारी के लिए, मेरे पास घर में (और कहीं भी) कोई स्टॉक नहीं है : Mrgreen: )
A+
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 54348
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1578

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 31/10/08, 23:28

बेन सही अब किसी भी कार्रवाई के लिए बेहतर नहीं है :D

यहाँ साइट का पूरा कैटलॉग है (डिज़ाइन को डिज़ाइन करें) जिसे आप उद्धृत करते हैं: http://www.solarbayer.de/download/Preis ... ternet.pdf
0 x
अवतार डे ल utilisateur
tigrou_838
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 573
पंजीकरण: 20/10/04, 11:25
स्थान: लोरेन लक्ज़मबर्ग सीमा

लोमड़ी की स्थापना

संदेश गैर लूद्वारा tigrou_838 » 03/11/08, 13:31

हैलो, लोमड़ी की तरह छोटे सवाल का जवाब देने के लिए

"और अंत में, (बल्कि Tigrou_838 के लिए लेकिन यह खुला है!), क्या € में प्रतिनिधित्व करता है, सौर हीटिंग फर्श में एक निवेश + सौर जल युग्मित विद्युत"

घर पर, जैसा कि आपने अभी कहा है, यदि आप किसी प्रो से गुजरते हैं, तो 17000 के बीच 18000euros है, इसमें कुल 5000euros के पास एक चौरिया है, जो मुझे शामिल है।

गियर के लिए एपीपीईआर ग्रुप खरीद के माध्यम से गणना बहुत जल्दी से की जाती है, और यहां तक ​​कि, प्रीमियम (यक) या अन्य की आवश्यकता नहीं है,
और अंत में इसकी लागत भी कम होती है और विशेष रूप से कम उभरती है। (बैंक, प्रशासन)

सौर अभिवादन

tigrou
0 x
ERRY
मैं econologic की खोज
मैं econologic की खोज
पोस्ट: 2
पंजीकरण: 18/11/08, 20:29

संदेश गैर लूद्वारा ERRY » 18/11/08, 21:54

आपको नमस्कार है
हम एक व्यक्ति को वास्तव में खराब FHG3000 लेने से कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं, इस पर सलाह दी जाती है forum। जबकि कीमत अधिक है, लेकिन ऐसी मशीनों की तुलना फ्रोलिंग, ईटीए, केडब्ल्यूबी से एचएस या सीटीसी या अन्य से की जाती है, बाद वाले ग्राहकों के स्वागत में खराब साफ या पहले से जंग खाकर खराब हो जाते हैं और नियामकों के बारे में बात नहीं करते हैं। !!!!! (अगर एक है)
मुझे सलाह है कि मैं आपको देता हूं कि आप ऊपर उद्धृत बॉयलरों में से एक की तलाश करेंगे, लेकिन विशेष रूप से एचएस या सीटीसी के नहीं, आप इसे एक्सएनयूएमएक्सकेडब्ल्यू एक्सएनयूएमएक्स में एक्सपीयूएमएक्स लीटर टैम्पोन के लिए ले जाते हैं और जिस समय सौर इसे छोड़ देता है, उसके बाद आप अपने घर को अच्छी तरह से अलग कर देते हैं और आप बहुत ठंड के समय देखेंगे (-30 -1500) आप प्रति दिन अपने बायलर से डेढ़ गुना लोड करते हैं और सीज़न में हर दो या तीन दिन के बीच में आप ECS को गर्मियों में भी एक लोड द्वारा कर सकते हैं सप्ताह। और अगर आप तंग आ गए हैं तो आप ECS पर सोलर बनाते हैं (यदि आप तब तक लोट्टो जीते हैं तब तक अतिरिक्त हीटिंग करते हैं)
यह एक सही इंस्टॉलर खोजने के लिए बना हुआ है लेकिन यह पहले से ही एक अच्छा संकेत है कि उसने आपको एफएचजी की सलाह दी है
0 x