संदेश गैर लूद्वारा Mic74 » 04/10/15, 10:31

सुप्रभात,

मैं अपने बायलर ओकोफेन के हीटिंग वक्र को समायोजित करने के लिए मदद के लिए यहां पूछ रहा हूं।

विभिन्न पदों पर सलाह का पालन करके समायोजित करने के कई प्रयासों के बावजूद, कुछ भी काम नहीं करता है, अंदर का तापमान हमेशा 23 डिग्री से अधिक होता है और 25 डिग्री के सेट के लिए 20 तक जाता है।

वर्तमान में पैर 27 और 1.6 का ढलान है। यह 23 से अधिक बनाता है और रेडिएटर गर्म तापमान के साथ भी काम करते हैं।

उन लोगों के लिए धन्यवाद जो सही सेटिंग पर मेरे पास आएंगे।
0 x

अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 04/10/15, 22:30

यह देखने के लिए कि क्या आपकी सेटिंग सही दिशा में काम कर रही है, अपना पैर 20 ° पर रखें और मुझे सूचित रखें ...

विधि हर जगह वर्णित है, और वह अचूक है :

a) कोई थर्मास्टाटिक नल नहीं, या उन्हें पूरी तरह से खोलें

बी) हल्के मौसम में (जैसे इस समय), पैर और ढलान पर कार्य करें:

b1 - यह आपकी इच्छा से अधिक है (जो कि मामला है): 5 ° (आप तब परिष्कृत कर सकते हैं) की वृद्धि में पैर को कम कर सकते हैं और 0,2 के ढलान पर जा सकते हैं

b2 - यह वही करता है जो आप चाहते हैं: कुछ भी न बदलें

b3 - यह आपके द्वारा पसंद किए जाने से अधिक ठंडा है: ऊपर और नीचे जाएं।

ग) थर्मल संतुलन के लिए प्रति दिन एक समायोजन करने के लिए

घ) अधिमानतः ग्रे मौसम में (क्योंकि दिन के दौरान, सूरज का योगदान परेशान कर सकता है, कमरे के सेंसर की अनुपस्थिति में) [हीटिंग के बिना, मेरा लिविंग रूम देर दोपहर में एक्सएनयूएमएक्स या एक्सएनयूएमएक्स ° तक चला जाता है; यह गर्म नहीं है, यह सूरज है; अगर यह है, तो आपका हीटिंग सिर्फ 21 ° सुनिश्चित करता है और सूरज 22 जोड़ता है ???)

पहले जांच करने के लिए: क्या आपके पास हीटिंग सर्किट के शीर्ष पर एक मोटरयुक्त 3 चैनल वाल्व है ??? यदि हाँ, तो क्या इस वाल्व के बाद, शुरुआती पाइप पर तापमान सेंसर है ??? [मैं अनुचित चीजों को पढ़ने के लिए हुआ, जैसे कोई मोटिवेशनल V3V! या एक V3V उल्टा ... जहां ये सवाल "जानवरों", सबसे खराब शासन करने के लिए)

NB 1: पैर और ढलान को बदलने से पहले, V3V की स्थिति को देखें; फिर आप बदलते हैं: अगले मिनट में, V3V को चलना चाहिए और आपका शुरुआती तापमान बढ़ना चाहिए - यदि आप पैर कम करते हैं ... अन्यथा, स्थापना में "बग" है!

एनबी एक्सएनयूएमएक्स: एक प्राथमिकता मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है; कोई घर दूसरे की तरह नहीं है; यदि यह बहुत गर्म है, गणितीय और बिना किसी चर्चा के संभव है, तो पानी पहले से बहुत गर्म है; इसलिए पैर को नीचे रखें और देखें कि शुरुआती तापमान तुरंत गिरता है या नहीं!

NB 3: गोभी के रूप में बेवकूफ होने पर ये जलवायु नियम जटिल लगते हैं! तो बिना किसी योग्यता के "मूर्खतापूर्ण" जाओ!
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 06/10/15, 11:24

और फिर ????????????
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 06/10/15, 11:25

और फिर ?????
0 x
Mic74
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 21
पंजीकरण: 04/10/15, 10:22

संदेश गैर लूद्वारा Mic74 » 09/10/15, 20:22

सुप्रभात,

आपके विस्तृत उत्तर के लिए धन्यवाद।

हाल के दिनों का हल्का तापमान ऑपरेशन को देखने के लिए अनुकूल नहीं था, बॉयलर शुरू नहीं हुआ। यह पहले से ही प्रगति है।

मैंने उस दिन 20 में पैर रखा और देखा कि क्या यह चीजों में सुधार करता है।

पिछली सेटिंग्स के साथ, समस्या रात थी जब तापमान गिरता है, बॉयलर शुरू हो गया, जबकि सेट पहले से ही बिना हीटिंग के पार हो गया था। (इनडोर तापमान कल रात 2 की डिग्री से बढ़ जाता है, 20.5 से 22.5 तक चला जाता है)
वास्तव में सौर योगदान दिन के दौरान तापमान में वृद्धि करता है।

तापमान सेंसर के सामने एक मोटराइज्ड v3v है।
0 x

Mic74
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 21
पंजीकरण: 04/10/15, 10:22

संदेश गैर लूद्वारा Mic74 » 10/10/15, 08:20

रात के परिणामस्वरूप, इनडोर तापमान 21 से लगभग 24 पर चला गया है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 10/10/15, 12:30

तो वहाँ एक (या अधिक) schmilblics है!

पहले से ही हमें बताएं कि आपके पास कौन सा विनियमन है: आपके हरे बॉयलर में एक सफेद पेलेट्रोनिक एम्बेडेड है ??? ताकि हम एक-दूसरे को समझ सकें।

क्योंकि आम तौर पर, सेटपॉइंट पार होने के साथ, रात के दौरान कोई ताप नहीं होना चाहिए था।

सभी प्रोग्रामिंग देखना आवश्यक होगा:

- "आराम" अवधि (दिन): कौन से दिन, कौन से घंटे?
- अवधि "कम" (रात): यह पूरक है (जब कोई "आराम" में नहीं है, तो एक "कम" में है)

एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व: "हीटिंग सीमा"

- आराम मोड में हीटिंग की सीमा:?
- घटे मोड में chuaffe की सीमा:?

"ताप सीमा" तापमान हैं बाहरी जिसके ऊपर बायलर और हीटिंग इंटरसेक्ट है।

पूर्व: कम ताप सीमा = + 5 °; इसका मतलब है कि आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर यह रात में (5 °) ("कम" अवधि) से अधिक है, तो बॉयलर और हीटिंग काट दिया जाता है। मूल, यह पैरामीटर है - 5 ° !!! इसका मतलब है कि सब कुछ कट जाता है अगर यह xNUMX ° से कम नहीं है।

यह स्पष्ट रूप से मामला नहीं है।

मैं इस से कटौती करता हूं कि या तो "आराम" अवधि किसी भी तरह से क्रमादेशित हैं, या घड़ी समय पर नहीं है, या "मजबूर" मोड लगी हुई है (विनियमन मोड "बलों" विनियमन क्रमिक अवधियों में "कम" होने के लिए "आराम" मोड में रहने के लिए - उदाहरण के लिए, यदि एक शाम हम प्राप्त करते हैं और हम इसे कर्ल नहीं करना चाहते हैं), या सीमाएं किसी भी तरह से प्रोग्राम की जाती हैं!

पुनश्च: वहाँ अन्य चीजें हैं जो मुझे बच सकते हैं! लेकिन वहाँ पहले से ही शुरू करते हैं!


PS2: बॉयलर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं, अधिक सर्किट में पानी के विनियमन और प्रवाह पर : बॉयलर लगभग पूरी तरह से "ऑटिस्टिक" है; वह गर्म पानी तैयार करती है; यह नियमन है जो प्रस्थान को नियंत्रित करके इस पानी का "उपयोग" करता है: V3V; परिसंचारी, पर निर्भर करता है तापमान विदेशी। जब तैयार गर्म पानी निकल जाता है, तो बॉयलर फिर से चालू हो जाता है ... और अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह बंद हो जाता है! तो समझें और स्वीकार करें कि विनियमन पूरी तरह से बॉयलर को नियंत्रित नहीं करता है, जो खुद को नियंत्रित करता है ("ऑटोमेटन" गुंबददार हुड के नीचे स्थित है)।

इसलिए मैं हमेशा "हीटिंग" या "विनियमन" (और "बॉयलर") को निर्दिष्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें बहुत गर्म या बहुत ठंडा होने पर सीधे कुछ भी नहीं करना है! "

तो आइए एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ें:

- आपका रेगुलेशन क्या है ???
- क्या आपके पास नोटिस है? (स्पष्टीकरण के पृष्ठों को लिखने के बजाय मुझे अनुच्छेद में निर्देशित करना आपके लिए आसान होगा!)
- क्या आपने चेक किया कि घड़ी अप टू डेट (तारीख और समय) है?
- क्या आप "आराम" में प्रोग्राम की गई अवधि पढ़ सकते हैं?
- क्या आप दो हीटिंग सीमा बढ़ा सकते हैं?
0 x
Mic74
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 21
पंजीकरण: 04/10/15, 10:22

संदेश गैर लूद्वारा Mic74 » 10/10/15, 15:40

इसलिए विनियमन के लिए, यह एक पैलेटोनिक टच है। मेरे पास संबंधित सूचना है।

घड़ी अप टू डेट है।

सेटिंग्स करने का समय, मैंने आराम मोड को स्थायी रूप से प्रोग्राम किया। मुझे लगा कि निरंतर अनुरोधित तापमान होने से यह सरल होगा।

आराम से हीटिंग की सीमा 18 है और 10 से कम है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 10/10/15, 16:41

ठीक है.

मैं बेहतर समझता हूं कि यह रात के बीच में क्यों गर्म हो गया। आराम की अवधि। ताप सीमा नहीं पहुंची। तर्क।

तो शायद कम schmilblics जितना मैंने सोचा था!

तो आप 20 ° के लिए "पैर" की पुष्टि करते हैं और आपको 24 ° अंदर मिला ???

मुझे वापस "पैर" और "ढलान" और बाहर का तापमान दें?

मुझे याद नहीं है: क्या "टच" आपको शुरुआती तापमान भी देता है? यदि हाँ, तो मुझे भी दे दो, उसी समय ...

और हम उसी क्षण जाँच करके शुरू करेंगे: क्या आपके सर्किट में प्रस्थान का तापमान (तापमान) है वास्तविक : क्या आपके पास जांच करने के लिए एक जांच है?) स्पर्श द्वारा इंगित तापमान / गणना है ???
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 18270
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 7987

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 10/10/15, 19:35

Mic74 ने लिखा है:
पिछली सेटिंग्स के साथ, समस्या रात थी जब तापमान गिरता है, बॉयलर शुरू हो गया, जबकि सेट पहले से ही बिना हीटिंग के पार हो गया था। (इनडोर तापमान कल रात 2 की डिग्री से बढ़ जाता है, 20.5 से 22.5 तक चला जाता है)


मैंने यह बात नहीं दोहराई।

यदि आप दिन और रात "आराम मोड" में हैं, तो यह सामान्य है कि चौडर शुरू होता है।

मैंने एक बिंदु की व्याख्या नहीं की: जलवायु नियमन के साथ, यह बाहर का तापमान है जो "कमांड" करता है।

मूल आधार यह है कि एक घर ठंड के बाहर सभी अधिक कैलोरी खो देता है।

और, इसके अलावा, कि वांछित तापमान बनाए रखने के लिए, यह उतनी कैलोरी लाने के लिए पर्याप्त है जितना कि घर खो देता है।

इसलिए जलवायु नियंत्रण बॉयलर पर नियंत्रण नहीं करता है, लेकिन रेडिएटर में पानी का तापमान।

जितना ठंडा यह बाहर है, उतना ही अधिक पानी एक उच्च तापमान पर भेजा जाएगा। इस प्रकार, घर का नुकसान = हीटिंग सर्किट में योगदान, और सेटपॉइंट पर पहुंच जाता है।

इसके लिए, आपके विनियमन में "सही गणना सूत्र" होना चाहिए, जो ढलान और वक्र के पैर द्वारा निर्धारित किया गया है।

सिद्धांत: प्रारंभ तापमान = ढलान * (20 या 18 - बाहरी अस्थायी) + पैर

ढलान और पैर उत्सर्जकों पर निर्भर करते हैं: एक बड़े सतह क्षेत्र के साथ एक गर्म फर्श और कम तापमान पर संचालित होता है: पैर कमजोर होगा (जैसे कि 25 °); मामूली ढलान (जैसे 0,7)। पुराने जमाने वाले "छोटे" रेडिएटर विपरीत होते हैं: आपको बहुत गर्म पानी की आवश्यकता होती है - वे लगभग गर्म होते हैं: इसलिए एक उच्च पैर (जैसे एक्सएनयूएमएक्स) और काफी उच्च ढलान (जैसे एक्सएनयूएमएक्स)।

और इसलिए कि यह काम करता है, आपको एक मोटरयुक्त V3V की आवश्यकता होती है जो विनियमन की गणना "करता है"। और बाद में रखी गई एक थर्मल जांच, जो शुरुआती तापमान पर जानकारी प्रदान करती है।

और वह यह है!

बॉयलर ऑटिस्टिक है, और सामग्री है, जब गर्म पानी तैयार करने के लिए, हीटिंग की आवश्यकता होती है! यह विनियमन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है, जो बिल्कुल आंतरिक थर्मोस्टेट नहीं है (कि कहीं और हो सकता है, यह थोड़ा कम हो जाएगा; चलो इस स्तर पर वहां रुकें)।

तो, समय टी पर, जाँच करें:

- बाहरी अस्थायी; ढलान; पैर
- शुरुआती टेम्पर पर ध्यान दें (वास्तविक, वायरिंग त्रुटि को बाहर करने के लिए प्रदर्शित नहीं किया गया) और देखें कि क्या यह उपरोक्त फॉर्मूले से मिलता है (मुझे 20 या 18 के बीच संदेह है - दोनों फॉर्मूलों को आज़माएं)
- यदि ठीक है, तो एक परीक्षण करें: + 10 के पैर को संशोधित करें और देखें कि क्या प्रवाह तापमान वास्तव में 10 द्वारा कुछ मिनटों में बढ़ता है?
- यदि ठीक है, सेटिंग फिर से शुरू करें: 20 पर पैर / 0,5 पर ढलान (स्वैच्छिक रूप से चरम मान अगर यह देखने के लिए कि सिस्टम "जवाब देता है!"
0 x