ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ...विनियमन के ओकोफेन बॉयलर पेलेमैटिक सिद्धांत

ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... संक्षेप थर्मल आराम। इन्सुलेशन, लकड़ी ऊर्जा, गर्मी पंपों, लेकिन यह भी बिजली, गैस या तेल, वीएमसी ... चुनने में मदद और कार्यान्वयन, समस्या को हल करने, अनुकूलन, टिप्स और ट्रिक्स ...
अवतार डे ल utilisateur
fbedon
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 43
पंजीकरण: 17/03/07, 13:31
स्थान: ग्रिनोबल

विनियमन के ओकोफेन बॉयलर पेलेमैटिक सिद्धांत

संदेश गैर लूद्वारा fbedon » 31/10/12, 23:09

सुप्रभात,
मैं एक दूसरे हाथ में PE20 बॉयलर स्थापित कर रहा हूं, इसमें FS2940 कमरे के सेंसर के साथ TEM 5611 नियामक है।
मैं ओकोफेन बॉयलर पर कई दसियों तारों को चला चुका हूं, लेकिन सभी कम या ज्यादा ठीक होने के बाद स्थापना समायोजन से निपटने लगते हैं ...

बॉयलर का उपयोग सौर वॉटर हीटर के अलावा किया गया था और हीटिंग हिस्से में एक भंडारण टैंक था।
मेरा सर्किट एक टैंक के बिना, सीधे केंद्रीय हीटिंग रेडिएटर्स तक सीमित है।
मैंने 2 नियमों के मापदंडों को नहीं बदला है।

पहला स्टार्टअप अच्छी तरह से चला गया, (इग्निशन, सर्क्युलेटर, वी 3 वी, ...) लेकिन मुझे लंबे समय के उपयोगकर्ताओं से कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

क्या बॉयलर के शुरू होने के लिए यह सामान्य है जब परिवेश का तापमान अनुरोधित तापमान से अधिक हो तो भी इसे चालू किया जाए?
क्या रेडिएटर के लिए समान परिस्थितियों में थोड़ा गर्म करना सामान्य है?
मुझे लगा कि बॉयलर ने अपने पानी के कानून (बाहरी टी ° के अनुसार) के अनुसार गर्म पानी का उत्पादन किया और परिवेश के तापमान बहुत कम होने तक इसे प्रसारित नहीं किया।
ऐसा लगता है कि कम मोड पर एक संक्रमण का पालन करने वाले घंटों के लिए बॉयलर को 65 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए बेतुका लगता है, जहां सभी हीटिंग बेकार है।

आप क्या कहते हैं? अपनी रोशनी के लिए धन्यवाद।
फ्रेड
0 x

अवतार डे ल utilisateur
tomgey
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 163
पंजीकरण: 13/10/10, 23:06
स्थान: उत्तर
x 2

संदेश गैर लूद्वारा tomgey » 01/11/12, 10:09

नमस्कार और आपका स्वागत है!

आपकी सहायता के लिए हमें कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी:

1) क्लासिक्स: घर की सतह, इन्सुलेशन की गुणवत्ता, केवल रेडिएटर या गर्म फर्श, अभिविन्यास, बाहरी योगदान (बे खिड़कियां, स्टोव, फायरप्लेस ...)। आप ग्रेनोबल में एक प्राथमिकता हैं। संक्षेप में, क्या बॉयलर अच्छी तरह से आकार का है? जिज्ञासा से बाहर, आपके पास किस प्रकार का चारा / साइलो है?


2) सौर के अपने इतिहास को अच्छी तरह से नहीं समझा: यह सिर्फ एक सीईएसआई है (यह पहले से ही बुरा नहीं है!) या पैनल भी हीटिंग में भाग लेते हैं और बफर टैंक को खिलाते हैं? क्या यह एक बफर टैंक है जो आपके पास है या एक डीएचडब्ल्यू टैंक या एक मिश्रित टैंक है?

3) यह एक ग्रे या सफेद नियंत्रण इकाई है? आउटडोर सेंसर ठीक से जुड़ा हुआ है? क्या एक कमरा थर्मोस्टेट है (जलवायु नियंत्रण के साथ अनिवार्य नहीं है)?

क्षमा करें यदि प्रश्न थोड़े बुनियादी लगते हैं, लेकिन आपको अपनी मदद करने में सक्षम होने के लिए स्थिति का एक स्पष्ट विचार होना चाहिए।
बॉयलर के लिए जो "अनावश्यक रूप से गरम करता है" निश्चित रूप से यह परिष्कृत होने के लिए वास्तव में समायोजन है, हम इस पर वापस आ जाएंगे।
सेटिंग के विषय में मानेट द्वारा शुरू किए गए धागे को थोड़ा नीचे देखें, आपको कुछ संकेत मिलने में कोई संदेह नहीं होगा।
उस "ऑपरेटिंग समय की निगरानी ..." के रूप में, यह वास्तव में ठीक ट्यूनिंग है (इससे मुझे बहुत मदद मिली!)। एक बार देखने के लिए आपकी समस्या अच्छी तरह से पक्षीय है।

cordially
0 x
dedeleco
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 9211
पंजीकरण: 16/01/10, 01:19
x 6

संदेश गैर लूद्वारा dedeleco » 01/11/12, 11:40

ओकोफेन के साथ, आपको सब कुछ जानना होगा, कप्तान की उम्र, मसौदा, और उन्हें सही तरीके से भी लेना चाहिए!

मैं बिलकुल नहीं करता !!!
0 x
अवतार डे ल utilisateur
tomgey
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 163
पंजीकरण: 13/10/10, 23:06
स्थान: उत्तर
x 2

संदेश गैर लूद्वारा tomgey » 01/11/12, 11:50

dedeleco लिखा है:ओकोफेन के साथ, आपको सब कुछ जानना होगा, कप्तान की उम्र, मसौदा, और उन्हें सही तरीके से भी लेना चाहिए!

मैं बिलकुल नहीं करता !!!


बेशक बूढ़ा आदमी, आपके साथ हर समय हर जगह काम करता है, और चाहे कुछ भी हो!
आपके साथ यह सोचने और कहने की आवश्यकता नहीं है कि हीटिंग और विनियमन को उस घर के अनुकूल होना चाहिए जो वे गर्मी करते हैं!

वैसे भी, यहाँ mods अच्छा है कि इस तरह के ट्रोल रन को उग्र होने दें ...
0 x
dedeleco
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 9211
पंजीकरण: 16/01/10, 01:19
x 6

संदेश गैर लूद्वारा dedeleco » 01/11/12, 12:24

बेशक बूढ़ा आदमी, आपके साथ हर समय हर जगह काम करता है, और चाहे कुछ भी हो!

सब कुछ नहीं, लेकिन एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए थर्मल विनियमन को बिना किसी समस्या के काम करना चाहिए, स्व-अनुकूलन द्वारा, विशेष रूप से, बॉयलर और बॉयलरमिलिंग के रूप में इसके बहुत अच्छे बॉयलर की कीमत को देखते हुए, लेकिन जिनके पास विनियमन के अपर्याप्त विकल्प हैं।
यदि मेरे पास ऐसा कोई बॉयलर होता, तो मैं सभी विनियमन पर पुनर्विचार करता, क्योंकि उन्हें लगातार समायोजित किए बिना काम करना चाहिए।

घर की थर्मल विशेषताओं, क्षमताओं, समय स्थिरांक आदि को देखभाल के साथ मापा जाता है और विनियमन को मापना और उन्हें अनुकूलित करना चाहिए, बजाय इसके कि उपयोगकर्ता अपने बालों को बाहर खींचने के लिए कहें। वैक्यूम में परीक्षण और त्रुटि की सर्दियों के बाद करें !!

जापानी अपने हीट पंप (फजी फजी लॉजिक) के लिए करते हैं !!!
1 x

अवतार डे ल utilisateur
manet42
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 631
पंजीकरण: 22/11/08, 17:40
स्थान: लोरेन

संदेश गैर लूद्वारा manet42 » 01/11/12, 15:17

हैलो फ़ेडन,

मेरे पास सौर लाभ के साथ एक ओकोफेन भी है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बॉयलर 65 डिग्री पर रहता है जब हीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

मेरे हस्ताक्षर पढ़ें :P कुछ भी पढ़ने से बचने के लिए, विशेष रूप से डेडेलेको के कारण जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कभी भी कुछ भी हासिल नहीं किया, केवल सैद्धांतिक या हवा।

यदि आवश्यक हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अपनी स्थापना और अपनी समस्या को थोड़ा निर्दिष्ट करें।

Jc
0 x
लगातार कोशिश कर रहा है, हम अंत में सफल होते हैं। इतनी अधिक है कि यह विफल रहता है, और अधिक संभावना यह है कि यह काम करता है।
अवतार डे ल utilisateur
tomgey
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 163
पंजीकरण: 13/10/10, 23:06
स्थान: उत्तर
x 2

संदेश गैर लूद्वारा tomgey » 01/11/12, 18:46

अच्छा विचार है! : पनीर:
0 x
यह काम नहीं करता है, एक हथौड़ा मिल बंद ...
अवतार डे ल utilisateur
fbedon
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 43
पंजीकरण: 17/03/07, 13:31
स्थान: ग्रिनोबल

विनियमन के ओकोफेन बॉयलर पेलेमैटिक सिद्धांत

संदेश गैर लूद्वारा fbedon » 04/11/12, 20:45

शुभ संध्या और पहले उत्तर के लिए धन्यवाद।
यह मेरी स्थापना का वर्णन करने के लिए चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन इस समय जो चीज मुझे परेशान करती है वह ऑपरेशन के सिद्धांत के बारे में है।

मेरे पास 200 मी 2 (सर्दियों के लिए 18 घन मीटर लकड़ी) का मामूली अछूता घर है, मैं 22 के बजाय 19 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता हूं।
मैं अटारी द्वारा गर्म हवा के वितरण से जुड़े स्वचालित मसौदे के लिए अनुकूलित एक बंद फोंडिस चिमनी के साथ 100% गर्मी करता हूं।
(और अधिक जानने के लिए http://frederic.bedon.perso.neuf.fr/AIR_CHAUD/)

मैंने 20-वर्षीय ओकोफेन PE6 बॉयलर दूसरे हाथ से खरीदा है, और मैं इसे इस सर्दियों में शुरू करने जा रहा हूं। मेरे पास एक 400 किलोग्राम कपड़ा हॉपर, लक्ष्य है और एक हार्ड हॉपर का निर्माण करके, इसे अगले साल मुख्य हीटिंग के रूप में उपयोग करने से पहले एक सही सेटिंग प्राप्त करना है।

पूर्व मालिक के पास सौर पैनल और एक बफर टैंक था, यह मेरा मामला नहीं है, बॉयलर सीधे मेरे केंद्रीय स्टील हीटिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

मुझे लगता है कि नियमों के हुड के तहत अपने हाथ डालने से पहले, आपको ऑपरेटिंग सिद्धांतों को जानना होगा जो इस प्रकार के बॉयलर को नियंत्रित करते हैं।

क्या हम निम्नलिखित बातें कह सकते हैं?
- टीईएम नियामक, और केवल यह, बॉयलर को शुरू और रोकता है।
- टीईएम नियामक एक पानी के कानून के आधार पर एक ऑपरेशन का उपयोग करता है, जो बाहरी तापमान से पानी के तापमान को निर्धारित करता है।
- सेट तापमान को रिमोट कंट्रोल FS5611 द्वारा समायोजित किया जाता है
- TEM रेगुलेटर सेट तापमान तक पहुंचने पर बॉयलर को बंद कर देता है।



मेरे पहले परीक्षण इन सामान्य ज्ञान के नियमों के विपरीत लगते हैं, लेकिन यह असंभव नहीं है कि स्थापना (सौर, डीएचडब्ल्यू, टैंक) के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित कुछ मापदंडों को संशोधित किया जाना चाहिए, मैं एक करीब से देखूंगा।

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद।
फ्रेड
0 x
अवतार डे ल utilisateur
tomgey
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 163
पंजीकरण: 13/10/10, 23:06
स्थान: उत्तर
x 2

पुन: ओकोफेन पेलेमैटिक बॉयलर विनियमन सिद्धांत

संदेश गैर लूद्वारा tomgey » 04/11/12, 22:03

fbedon ने लिखा है:- टीईएम नियामक एक पानी के कानून के आधार पर एक ऑपरेशन का उपयोग करता है, जो बाहरी तापमान से पानी के तापमान को निर्धारित करता है।

हाँ!

fbedon ने लिखा है:- सेट तापमान को रिमोट कंट्रोल FS5611 द्वारा समायोजित किया जाता है


नहीं! सेट तापमान केवल TEM पर सेट किया गया है। रिमोट कंट्रोल, अगर यह मेरा जैसा ही है, तो तापमान का संकेत नहीं देता है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बीच में तटस्थ स्थिति में है। जब आप दाईं ओर मुड़ते हैं, तो बॉयलर द्वारा पाया गया तापमान कम हो जाता है, जिससे प्रवाह तापमान बढ़ जाता है। यदि आप बाईं ओर मुड़ते हैं तो उल्टा करें।

fbedon ने लिखा है:- TEM रेगुलेटर सेट तापमान तक पहुंचने पर बॉयलर को बंद कर देता है।


नहीं! यह जलवायु नियमों की विशिष्टता है। जब आपका हीटिंग वक्र ठीक से सेट होता है, तो बॉयलर आपके घर को निर्धारित तापमान पर रखने के लिए आवश्यक कैलोरी का लगातार उत्पादन करेगा। इसका मतलब है कि आपके रेडिएटर शायद ही कभी बहुत गर्म होंगे, वे ज्यादातर गुनगुने हैं।
लाभ: विशेष रूप से ग्रैन्यूल के लिए उपयुक्त जहां लंबे चक्र पसंदीदा होते हैं, बेहतर आराम।
यह वह छवि है, जिसका उपयोग कई बार एक नल के नीचे छेद की गई पानी की बोतल से किया जाता है। एक अच्छी तरह से समायोजित हीटिंग वक्र पानी के प्रवाह से मेल खाती है जिसके साथ बोतल में स्तर स्थिर रहता है।
निश्चित रूप से एक निश्चित बाहर के तापमान (टी ° लिम कंस और टी ° लिम कम) या इंटीरियर (टीकोन्स + हिस्टैरिसीस) से परे बॉयलर बंद हो जाता है।

निस्संदेह वास्तव में समायोजन की समीक्षा की जानी है, और न केवल हीटिंग वक्र के स्तर पर क्योंकि बॉयलर बीटी के बिना उसी तरह से प्रबंधित नहीं किया गया है।
0 x
यह काम नहीं करता है, एक हथौड़ा मिल बंद ...
अवतार डे ल utilisateur
tomgey
मैं econologic को समझने
मैं econologic को समझने
पोस्ट: 163
पंजीकरण: 13/10/10, 23:06
स्थान: उत्तर
x 2

संदेश गैर लूद्वारा tomgey » 04/11/12, 22:09

यह थ्रेड भी है जहां ओकोफेन के ठीक समायोजन पर विस्तार से चर्चा की गई है: https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html

यह वह जगह है जहां मुझे वह जानकारी मिली जिसने मुझे अपने बॉयलर को बेहतर तरीके से समायोजित करने की अनुमति दी (धन्यवाद, डिर्क पिट और अन्य लोगों के लिए!)
0 x
यह काम नहीं करता है, एक हथौड़ा मिल बंद ...




  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'ताप, इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, वीएमसी, ठंडा ... "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 5 मेहमान नहीं