समय बायलर OKOFEN पर नज़र रखने के ऑपरेशन

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 27/10/08, 10:44

जल्दी सर्दियों में, मैं शुरू नंबर और अपनी गोली बॉयलर OKOFEN के आपरेशन के घंटे का पालन करने का प्रस्ताव है। मैं इसे बहुत उपयोगी पहले की जाँच करने के लिए बायलर घर के आकार है कि क्या पाया। फिर, हालांकि यह सैद्धांतिक रूप से अच्छी तरह से आकार है, मूल सेटिंग्स आम तौर पर अच्छी तरह से नहीं अपने विशेष मामले के लिए उपयुक्त हैं। एक बयान बनाने सब 15 दिनों या महीनों करके, आप मूल्यों के विकास का पालन कर सकते हैं, खासकर यदि आप परिवर्तन करें।

दृष्टिकोण की खूबियों को समझने के लिए, मैं "ग्रैन्यूल्स" फ़ाइल से एक छोटा रिमाइंडर बनाना चाहूंगा जो मैंने इसके लिए लिखा था forum :
एक घर घर से भागने (नुकसान, वेंटिलेशन, आदि) गर्मी प्रवाह के बीच लगातार संतुलन में एक प्रणाली है, और एक गर्मी प्रवाह (हीटिंग, सूरज, अंदर लोग (गर्म है हंसी नहीं है: प्रत्येक व्यक्ति 100W के बारे में लाता है)।
साल भर में एक घर हीटिंग के लिए जरूरत बदलता है, लेकिन थोड़े समय के पैमाने (कुछ ही घंटे), वहाँ एक गर्मी मांग परिभाषित किया जा सकता है कि के रूप में लगभग तय हो गई है। यह आवश्यक हीटिंग मूल्य हमेशा बॉयलर के अधिकतम उत्पादन की तुलना में कम है। कैसे बॉयलर यह वास्तव में शक्ति की आवश्यकता सूट है? अपनी विनियमन प्रणाली द्वारा, लेकिन मुख्य रूप से रहकर द्वारा संचालित है।
जब अपने तेल बॉयलर 30kW काम करता है के बर्नर, यह 30kW बचाता है! अगर घर में जरूरत ही 10kW है, बर्नर औसत पर समय की बंद हो जाता है 2 / 3।
एक तेल या गैस बर्नर सेकंड में शुरू होता है और तुरंत बंद हो जाता है; एक लकड़ी आग सं।
पर / बंद करके बिजली की "हैश" बहुत खराब लकड़ी जलती के लिए अनुकूल है। गोली बॉयलर निर्माताओं विभिन्न कम या ज्यादा प्रभावी उपकरणों के द्वारा बिजली बॉयलर मिलाना करने के लिए तरीके की मांग की है कि मैं यहाँ विस्तार नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के लिए मॉडुलन हमेशा के लिए एक न्यूनतम सीमा है, और उपज न्यूनतम सीमा के रूप में पूरी शक्ति के लिए आम तौर पर ज्यादा बेहतर करीब है।
इतना कम मॉडुलन के साथ एक न्यूनतम शक्ति 30 या 8kW सकता है अगर अपने पुराने बॉयलर ईंधन तेल की तरह एक अधिकतम शक्ति 9kW पर अपने गोली बॉयलर, यह है। जब गर्मी के लिए जरूरत 4 या 5 किलोवाट है, यह समय की 50% बंद हो जाएगा। प्रत्येक चरण के दौरान शुरू हुआ, इसे और अधिक बिजली का उपभोग (छर्रों चालू करने के लिए), और छर्रों कि गलत जाना या जला नहीं बर्बाद करने के लिए चला जाता है; और यह एक दु: खद प्रदर्शन करना होगा। जब रोक है, यह भी एक हवा धारा (सुरक्षा कारणों के लिए) के साथ फ़ोयर व्यापक चिमनी में पारित होने कैलोरी भेजकर ऊर्जा बर्बाद होगा।
निष्कर्ष: एक अच्छा आकार गोली बॉयलर और एक अच्छी तरह विनियमित विनियमन लंबी अवधि के लिए काम करना होगा प्रभावी होगा। परिमाण के एक आदेश देने के लिए, मैं कहूँगा कि 30 या 40 मिनट नीचे ऑपरेशन के समय के अनुकूल (जबकि एक ईंधन तेल बॉयलर कभी कभी काम करता 5mn) नहीं हैं। फ्रीज अवधि के अलावा बेहतर है, कम किया जाना था, क्योंकि इस मामले में, पुनः आरंभ (अंगारे की उपस्थिति) बेहतर है। यह बेहतर गोली बॉयलर 40mn काम करता है और रिवर्स से 10mn बंद हो जाता है।

नीचे दिए गए निम्न ....
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें

डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 66

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 27/10/08, 10:51

इसलिए हम OKOFEN बॉयलर पर ब्याज के मापदंडों का उपयोग करने के लिए कैसे (जैसे कहीं और मैंने सीखा है का कहना है कि "EUKOFEN" हे पर एक ऊमलायूट है क्योंकि वहाँ) देखेंगे।
-एक बटन प्रेस स्क्रीन के बाईं ओर प्रदर्शन पर बारी करने के लिए सामान्य रूप से बंद है। हम दिखाई देते हैं "गोली" नियंत्रण और बायलर तापमान देखना

-आप दो छोटे शिकंजा कि नियंत्रण बोर्ड का उपयोग करने के लिए सामने बॉयलर पैनल पकड़ हटा दिया है।

छवि

डायल तस्वीर पर संकेत मोड़ -इन, यह विभिन्न मापदंडों को लाता है। नायब शुरू करते हैं और P112: टीपीएस कुल आपरेशन करने के लिए हमें विशेष रुचि के उन P113 हैं। ऑपरेटिंग टीपीएस निश्चित रूप से उस समय जब बर्नर संचालित समझता है।

छवि

-to सेटिंग्स को छोड़, प्रदर्शित "लौटने P100 प्रेस" और कुंजी प्रेस करने के लिए डायल की बारी है।

छवि

लगता है की संख्या से बर्नर का परिचालन घंटों की संख्या को विभाजित करके, हम बर्नर के प्रत्येक दृश्य की औसत ऑपरेटिंग समय मिलता है।
यह पैरामीटर P114 है लेकिन कुल मिलाकर यदि आप परिवर्तन देखना चाहते हैं तो, यह नियमित अंतराल मूल्यों से मिलने और घंटे की कोई गणना और प्रत्येक पढ़ने के बीच नायब शुरू कर देंगे।

वास्तव में, पैरामीटर P115 के समय पिछले फैसले को इंगित करता है और न औसत टीपीएस बंद हो जाता है के रूप में मैं एक पल के लिए सोचा।

क्या साथ मैं, ऊपर ने कहा कि अगर आप कम ऑपरेशन 30minutes, संदिग्ध oversizing या बॉयलर का गलत सेटिंग के एक औसत समय है।

यह भी बर्नर में छोटे दानेदार फ़ीड पेंच है कि खपत का एक अच्छा विचार देना होगा की संचयी परिचालन समय के लिए दिलचस्प होगा। दुर्भाग्य से, इस सेटिंग मौजूद नहीं है।

यहाँ; उम्मीद है कि इस मदद मिलेगी छर्रों का अनुकूलित खपत के लिए अपने सबसे अच्छे बॉयलर बसा।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 48774
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 683

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 28/10/08, 00:44

बड़ा विषय! मैं बायलर की ज्यादा दर्ज की गई पैरामीटर था नहीं लगता था!

यह अच्छा होगा अगर आप Did67 जो भी एक बायलर हिमपात ÖkoFEN है के साथ अपने परिणामों की तुलना (कैसे वह अपने विक्रेता सुनाया?)!

यहाँ यह स्थापित किया गया है: https://www.econologie.com/forums/photos-cha ... t5995.html

पुनश्च: आप कैसे एक डिजिटल स्क्रीन के रूप में एक अच्छा चित्र बनाने के लिए क्या करते हो? आप मैक्रो मोड में हैं?
0 x
Ce forum आपकी मदद की? साइट की भी मदद करें और अपने सोशल नेटवर्क पर सर्वश्रेष्ठ पेज साझा करें। एक इकोलॉजी के लिए टिप - लेख, विश्लेषण और डाउनलोड - Google समाचार पर एक लेख पोस्ट करें
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 66

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 28/10/08, 08:42

वास्तव में, यह इन मूल्यों को देख दूसरों की तुलना करने से दिलचस्प होगा। मुझे भेजा एक सांसद सुंदर नाशपाती हेलेन एक ब्रांड के नए बायलर गया है।
जब मैं सेटिंग्स का एक बहुत कर रहा था मैं एक एक्सेल पहले गर्म मौसम पर प्रति महीने महीने के मूल्यों की फ़ाइल है।

वास्तव में बायलर कि तुलना में बहुत अधिक पैरामीटर है। मेरे इंस्टालर सभी मानकों के साथ "भूल" उसके हाथ "संस्थापक। Interressant। उन मैं यहाँ दिखाया है हर किसी के लिए पहुंच रहे हैं।
मानकों को इस स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि मानकों हैं "बॉयलर" यह आवश्यक मानकों "विनियमन" है कि ताप नियंत्रक (डैशबोर्ड के केंद्र में ब्लैक ब्लॉक) में समाहित कर रहे हैं जो अपनी ही है भेद करने के लिए है प्रदर्शन और जब वर्तमान मुख्य रूप से सौर साथ तापमान, ताप घटता, ईसीएस, और प्राथमिकताओं व्यवस्थित करने के लिए अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से अंदर गर्मी के विनियमन को निखारने के लिए scratching किया जाना चाहिए है। विशेष रूप से रात के तापमान को कम करने के लिए मानकों मुझे समस्याओं का एक बहुत कुछ दिया है।
खैर, वहाँ दो पुस्तिकाओं हैं: बस कैसे नियम आराम और पर्यावरण के घंटे या थोड़ा अधिक के साथ सरल 1 हाइपर; और दिलचस्प सेटिंग्स के बहुत सारे के साथ एक और पूरी।

स्क्रीन की तस्वीरों के लिए, एक लंबे समय से चली आ रही टाइमर एक्सपो (जब ट्रिपिंग कदम नहीं करने के लिए)
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
अवतार डे ल utilisateur
नाशपाती बेले हेलेन
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 389
पंजीकरण: 16/05/07, 09:21
स्थान: केंद्र
x 1

संदेश गैर लूद्वारा नाशपाती बेले हेलेन » 14/11/08, 21:21

नमस्कार डिर्क,

मैं अपनी पोस्ट आज रात की खोज की। यह बहुत ही रोचक और अच्छी तरह से विस्तृत है। मैं अपने सांसद नहीं मिला है :| यह अजीब है, लेकिन अच्छा है मुख्य बात यह है कि मैं यहाँ पोस्ट पढ़ें।
तो फिर हमारे बॉयलर अक्टूबर 1er के बाद से चल रहा है। और इस महीने घर पर बहुत गर्म शुरू हो गया था : Mrgreen: क्योंकि बुरी तरह से बॉयलर समायोजित मुझे लगता है कि हम 22 23 ° ° औसत पर एक अंदर के तापमान को दे दी है। हमारे लिए एक हॉरर विशेष रूप से मेरे अंततः कि 19 ° के साथ रहने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
हम टी शर्ट खत्म करने के लिए तो यह गर्म था, यह असहनीय सीमा थी पट्टी करने के लिए आ गया है।
मैं इंतजार कर रहे थे तीन सप्ताह पहले हीटिंग याद है, मैंने सोचा कि यह समय है कि सब कुछ ठीक चल रहा है होना था (एक विचार है कि अभी भी गोरा : Mrgreen: ) और जब तक हम घुंडी रसोई घर में स्थापित की बारी है, उम्मीद है कि यह सिर्फ तापमान लेकिन कुछ नहीं करना कम होगा।

मैं क्योंकि हमारे पुराने हीटिंग, हम रसोई घर में और उदाहरण के लिए जब सूरज चमकने एक कमरे थर्मोस्टेट था थोड़ा हैरान था, हमारी रसोई दक्षिण में है, और कई हीटिंग सड़क में फोन नहीं करता है, हमें गर्म करने के लिए पर्याप्त सूरज की गर्मी।
यहाँ यह सब उसी में नहीं है, यह बाहर धूप थी लेकिन बायलर बंद नहीं करता है।

हीटिंग वहाँ दो सप्ताह के लिए आया था। उन्होंने कहा कि दो अंक मुझे लगता है कि में वक्र उतारा और अंडे से घर 19 20 ° ° होने का तापमान साँस लेता है (यकीन है कि मैं सब कुछ याद नहीं हूँ)।
स्ट्रांग रूम में सौभाग्य से हम थर्मास्टाटिक वाल्व है तो हम कभी गर्म हो गया।

रात बॉयलर अनुभाग, और अंत में हीटिंग बंद और गर्म पानी तपता यदि आवश्यक हो जाता है।
इसके अलावा वहाँ भी गर्म पानी के लिए हम qqs "चिंता" सेटिंग था और यह अभी तक मुझे लगता है कि शीर्ष पर नहीं है। सभी गर्मियों में सौर बॉयलर के साथ कोई समस्या नहीं काम लगभग कभी नहीं किया है। सितंबर के अंत के बाद से यह कभी कभी शाम को गर्म पानी के बिना छोड़ दिया गया था। अभी तक यह बढ़ती खपत के लिए नहीं था, यह दो बारिश और अधिक गर्म पानी भगाना नहीं है।
गेंद 300 लीटर है, लेकिन अगर मैं पैनल, पर सब कुछ पढ़ने के बॉयलर के साथ रात में वॉटर हीटर उच्च हिस्सा है कि तपता है जब। तो नीचे पानी गर्म या ठंडा रहता है।
विपक्ष से जब यह सूरज है कि बदल जाता है, यह गुब्बारे के नीचे और फिर कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मी बढ़ जाता है तपता है।
अंत में यह मेरा कटौती (गोरा है : Mrgreen: ) और मैं मानता हूँ कि जब वह आया था मैं हीटिंग नहीं पूछा था।

खैर जब यह हम अब गर्म पानी होता है, यह समझ में आ रहा था कि यह नियंत्रण कक्ष बटन प्रेस करने के लिए पर्याप्त था और यह बहुत जल्दी गरमा। C'st लेकिन अभी भी एक बिट के रूप में मैं इस प्रणाली को लगाने अजीब है। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है।

विपक्ष मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे लंबे बॉयलर विशेष रूप से काम करता है कि यह सुपर चुप है (दूसरे के विपरीत), तो मैं (मेरे पति के साथ) करेंगे कल जाना पत्र के लिए अपनी सलाह के बाद (मैं कुछ भी छूने की हिम्मत नहीं है क्योंकि यह तो मेरे जटिल लगता है) और बयान करते हैं।

हम पहली बार के लिए ऐश ने पिछले हफ्ते खाली है, यह आधे से अधिक बस से भरा हुआ था। और कोई बिना जली गोली हम देख चुके था।

उपयोग मैं कह सकता हूँ के पहले छह हफ्तों के लिए संक्षिप्त .... अच्छी तरह से यह शुरुआत में बहुत ज्यादा तपता है और यह हमें एक छोटे से समय को जानने और समझने के लिए ले जाएगा।

केवल एक चीज जो शर्म की बात है के रूप में आप कहते हैं कि यह पता नहीं है कि कितने छर्रों खपत होती है। हम हर सप्ताह कम से खिड़की के माध्यम से काम देखते हैं और हम एक छोटे से वंश लेकिन एक राशि का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं देखा।

वैसे मैं बातूनी था, माफ करना : Mrgreen: और मैं तुम्हें अपने बयानों के बारे में पता चल जाएगा।

गुड ईवनिंग। बिज़। हेलेन
0 x

डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 66

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 14/11/08, 21:43

अतिरिक्त, खुशी है कि यह अच्छी तरह से चला जाता है। आपको लगता है कि हीटिंग वक्र शायद अभी भी समायोजन के दौर से गुजर क्योंकि यह कभी कभी inpression यह एक निश्चित तापमान के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही बाहर के तापमान में परिवर्तन के रूप में, यह अच्छा है जाएगा देखेंगे।
मैं सलाह दे सकते हैं आप एक नोटबुक में अपने छापों नोट करने के लिए है। दिनांक शैली, बाहर के तापमान, थर्मोस्टेट setpoint और वास्तविक इनडोर तापमान। आप एक दर्जन से अधिक मूल्य नहीं है, तो आप क्या वक्र पर बदलने के लिए अनुमान कर सकते हैं। आप इसे अपने आप को, हीटिंग की कोई जरूरत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पैर हीटिंग और ढलान के मूल मूल्यों नोट करने के लिए सलाह।
एक और टिप: एक ही थोड़ा कंपित घंटे के साथ हीटिंग और DHW कार्यक्रमों का उपयोग करें।
वास्तव में केवल गर्म पानी के लिए रात में बायलर शुरू करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यह बेहतर था हीटिंग के पहले घंटे को छोड़कर हीटिंग के रूप में एक ही समय पर अपने गर्म पानी का उत्पादन या यह पूरी गर्मी घर के तापमान को खर्च करने के लिए और फिर ईसीएस के बाद एक घंटे के शुरू में बेहतर है।
हमेशा ईसीएस पर, इस बॉयलर एक बुद्धिमान पैरामीटर है; विरोधी legionellosis। एक दिन एक सप्ताह, ईसीएस, एक उच्च तापमान पर मुहिम शुरू की है जिससे कि आप शेष समय के लिए काफी कम समायोजित कर सकते हैं (50 डिग्री सेल्सियस) कम उपभोग करने के लिए।

डॉक्टर पढ़ें, यह बहुत जानकारीपूर्ण है। आप पूर्ण डॉक्टर, हीटिंग मांग नहीं है। सबसे बुरी पर मैं इसे ऑनलाइन डाल सकते हैं।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 14708
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 5097

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 15/11/08, 18:29

डिर्क पिट ने लिखा है:अतिरिक्त, खुशी है कि यह अच्छी तरह से चला जाता है। आपको लगता है कि हीटिंग वक्र शायद अभी भी समायोजन के दौर से गुजर क्योंकि यह कभी कभी inpression यह एक निश्चित तापमान के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही बाहर के तापमान में परिवर्तन के और अधिक अच्छा है देखेंगे ..


रवि भी! और मैं भी हमेशा हैक!

एक वक्र के लिए सामान्य, यह कॉलर के लिए दो सर्दियां हो सकती है, क्योंकि यह पुनरावृत्ति द्वारा किया जाता है। मैं विधि पर डाल दिया forum Futura ...

मैं एक एक्सेल स्प्रेडशीट को ट्रैक करने पर सेटिंग्स देखा ... तो मैं अपने dméarche में भाग लेने के लिए तैयार हूँ (FYI करें, मेरे "अभाव" कंप्यूटर की कुल विफलता, अधिक संदेश, अधिक था इंटरनेट ... मैं सिर्फ एक और एक खरीदने के लिए और मेरे कनेक्ट ...)

मैं "संस्थापक" गाइड है, जो मुझे रैंकिंग मापदंडों के 4 या 5 या 6 विनियमन या बॉयलर पर 2xx श्रृंखला के उन लोगों पर समझने के लिए अनुमति देता है ...

डिर्क, मैं अगर तुम कोड installers के लिए आरक्षित है पता नहीं है? मैं कामयाब ...
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 14708
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 5097

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 15/11/08, 18:42

नाशपाती बेले हेलेन ने लिखा है:
मैं क्योंकि हमारे पुराने हीटिंग, हम रसोई घर में और उदाहरण के लिए जब सूरज चमकने एक कमरे थर्मोस्टेट था थोड़ा हैरान था, हमारी रसोई दक्षिण में है, और कई हीटिंग सड़क में फोन नहीं करता है, हमें गर्म करने के लिए पर्याप्त सूरज की गर्मी।
यहाँ यह सब उसी में नहीं है, यह बाहर धूप थी लेकिन बायलर बंद नहीं करता है।
गुड ईवनिंग। बिज़। हेलेन


यदि आप अपने ÖkoFEN पर एक घर के अंदर कमरे सेंसर है (सुनाया अच्छा "eukofen" शब्द "ôko" = पारिस्थितिक / जैविक और Ofen = POELLE की एक विरोधाभास है) ???

मैं एक है, यह प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि नियमन पर 3-6 पैरामीटर पर था शून्य (कारखाना स्थापित) विचलन के आधार पर बॉयलर द्वारा किए गए सुधार के गुणक वहाँ से संकेत मिलता है चाहिए है। मेरे हीटिंग भूल गया था (अभी तक यह अच्छा है!)।

मुझे समझाने दो:

अपने संवेदक पाता है, तो यह है कि तापमान 22 ° 20 के बजाय सी ° वांछित (मैं ले कि एक उदाहरण के रूप में - इस tempérarure नियम है), यह ° अगर तुम डाल पानी 10 शुरू exmple से तापमान कम हो जाएगा 3-6 5 पर स्थापना ...

जब से मैं यह कर रहा हूँ, यह हाइपर-प्रतिक्रियाशील है। मैं 5 (मैं गरम फर्श हूँ) डाल दिया।

यह एक विकल्प (सस्ती, पचास स्मृति यूरो) है। इस जोड़ सकते हैं। एक केबल खींच रहा है और जोड़ने।

यह भी "दिन" मोड मजबूर करता है। तो, मैं मोड "कम" शाम को जल्दी में प्रोग्राम। अगर हम अब, मैं "बल" एक छोटे से रहते हैं। बॉयलर के लिए decsendre की जरूरत नहीं, यह लिविंग रूम, जांच पर है।

अन्यथा, अगर "कवर के तहत हर किसी को", बदल के बिना कुछ भी नहीं बॉयलर के लिए जल्दी धीमा कर देती है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 14708
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 5097

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 15/11/08, 18:51

नाशपाती बेले हेलेन ने लिखा है:गेंद 300 लीटर है, लेकिन अगर मैं पैनल, पर सब कुछ पढ़ने के बॉयलर के साथ रात में वॉटर हीटर उच्च हिस्सा है कि तपता है जब। तो नीचे पानी गर्म या ठंडा रहता है।
विपक्ष से जब यह सूरज है कि बदल जाता है, यह गुब्बारे के नीचे और फिर कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मी बढ़ जाता है तपता है।
अंत में यह मेरा कटौती (गोरा है: mrgreen :) और मैं मानता हूँ कि जब वह आया था मैं हीटिंग नहीं पूछा था।

खैर जब यह हम अब गर्म पानी होता है, यह समझ में आ रहा था कि यह नियंत्रण कक्ष बटन प्रेस करने के लिए पर्याप्त था और यह बहुत जल्दी गरमा। C'st लेकिन अभी भी एक बिट के रूप में मैं इस प्रणाली को लगाने अजीब है। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है।


चेतावनी गोरे लोग! यह ठीक है कि तरह है। और यह इस तरह होना चाहिए: शीर्ष पर गर्म पानी, शॉवर में जमाना नहीं है और तल पर ठंडे पानी का उपयोग किसी भी सौर कैलोरी पर कब्जा करने के लिए।

विपक्ष, आपकी प्रोग्रामिंग में एक त्रुटि होना चाहिए क्योंकि बायलर "पूरा" वार्मिंग "ऊपर" है बस जरूरत से पहले यदि आवश्यक हो, यह कहना है, यदि सौर लाभ के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं दो अवधियों प्रोग्राम किया: 17 19 की एक शाम की बारिश के लिए बजे तक की बारिश "जागृति" के लिए सुबह में स्कूल / काम और बदले में वापसी (6h30 7h30 करने के लिए) ... मैं मैं डाल 50 सेल्सियस यह मुझे लगता है लगता है; 5 डिग्री के Certa है: अगर वह डिग्री सेल्सियस, बॉयलर 45 नहीं है "वापस" स्वचालित रूप से 50 सेल्सियस लेकिन एक दिन (विरोधी लीजोनेला कार्यक्रम)।

वहाँ, आप पाते हैं ओवरराइड बटन अच्छा है। लेकिन आम तौर पर यह विनियमन द्वारा इस करते हैं और जब आवश्यक chude पानी के लिए कार्यक्रम की रुचि है। लेकिन अब नहीं।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 14708
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 5097

संदेश गैर लूद्वारा Did67 » 15/11/08, 19:03

नाशपाती बेले हेलेन ने लिखा है:केवल एक चीज जो शर्म की बात है के रूप में आप कहते हैं कि यह पता नहीं है कि कितने छर्रों खपत होती है। हम हर सप्ताह कम से खिड़की के माध्यम से काम देखते हैं और हम एक छोटे से वंश लेकिन एक राशि का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं देखा।


गुड ईवनिंग। बिज़। हेलेन


यकीन है! मुझे समझ में नहीं आया कि वे ÖkoFEN बिंदु में मूर्खों पैमाइश पेंच के आपरेशन के मिनट पर कॉल करने के लिए नहीं थे!

निर्वात प्रणाली के साथ, P186 पैरामीटर सक्शन टरबाइन के घंटे कामकाज देता है। ऐसा लगता है कि वहाँ भी साइलो निकासी पेंच का परिचालन घंटों की संख्या (लेकिन मैं इसे वहां डॉक्टर में नहीं मिल सकता है)। तो मेरा फिर से भरा साइलो के बाद, मैं मोटे तौर पर समानता की गणना कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत देर नहीं होगी, क्योंकि वे ही घंटे रिकॉर्ड!