ओकोफेन पेलमैटिक रेगुलेटर एडजस्टमेंट CMP1.4 2007

संदेश गैर लूद्वारा जीन जेक्स » 26/02/15, 20:27

सभी ओकोफेन उत्साही के लिए नमस्ते!
यह सच है कि यह एक महान प्रेम कहानी है! मैं 1.4 से एक pellematic cmp2007 से लैस हूं - एक सौर वॉटर हीटर के साथ और एक साइलो टेक्सटाइल से जुड़ा एक स्क्रू के साथ। अच्छी तरह से अछूता हुआ घर।
उसने हमेशा अच्छी सेवा दी है, छर्रों के आगमन में क्रेओसोट के एक बड़े उत्पादन को छोड़कर, जो मैं बॉयलर के बाकी हिस्सों (मैं एक पूर्णतावादी हूं) के साथ हर महीने 3 को व्यवस्थित रूप से साफ करता हूं। किसी ने भी समाधान नहीं पाया है।
लेकिन शरद ऋतु में 3 महीने की अनुपस्थिति के बाद, घर दिसंबर में 10 ° पर था, और हीटिंग का पुनरारंभ लंबे और थकाऊ था। हम इस धीमेपन को समझे बिना हीटिंग के 17 दिनों के बाद थोड़ा 4 थे। हीटिंग इंजीनियर जो ओकोफेन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, केवल एक ओकोफेन "विशेषज्ञ" ने मेरे सभी मापदंडों की समीक्षा की और एक कमजोर पंप का पता लगाया जिसे हमने बदल दिया। लेकिन गर्मजोशी के साथ, परिवेश का तापमान 2 डिग्री कम हो गया और मैंने खुद को सभी से गंभीरता से पूछना शुरू कर दिया forumमेरे नियामक को हैक करने के लिए ओकोफेन..और मैं आपके सभी अनुभवों के लिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि अभी के लिए यह घर में अच्छा है। दूसरी ओर अगर मैं दिन में गर्म पानी करता हूं तो तापमान बहुत तेजी से गिरता है इसलिए मैं इसे 3h से 5h की चटाई 55 ° पर करता हूं।
हमारे पास रेडिएटर फोंट और एल्यूमीनियम हैं।
मेरे पास सीधे गर्म नहीं एक गलियारे में एक जांच कक्ष है। 19 ° पूछा मुझे लिविंग रूम में 20-21 देता है।
यहाँ अंतिम पैरामीटर हैं

टीपी अनुरोध 19 °
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
वक्र / 1,2 1,6
पैर / 30 ° 40 °
COMP - / 0/3

बॉयलर 15kw (4 प्लग) में था, मैंने इसे 13kw में 4 प्लग के साथ पास किया था क्योंकि मेरा स्टार्ट-अप समय 18 मिमी (हमेशा से) है इसलिए मैं 13kw और इन के समायोजन की कोशिश करता हूं।

मेरे विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि ऐसा करना बेहतर होगा।
--P202 80
- P 4-7 60
- P263 ने 70 छोड़ा
मुझे नहीं पता ... क्या करना है।

मुझे पढ़ने के लिए धन्यवाद और मुझे आपकी रोशनी में दिलचस्पी है ...
0 x

डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

रेगुलेटर समायोजन ओकोफेन पेलेमैटिक CMP1.4 2007

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 27/02/15, 06:55

जीन-जैक्स ने लिखा है:.... क्योंकि मेरा प्रारंभ समय 18 मिमी है ..


क्या मतलब है स्टार्ट-अप टाइम से ???
क्या इसके बजाय 2 स्टॉप के बीच संचालन समय है?
यदि यह मामला है, तो आपको यह देखने की कोशिश करनी होगी कि विनियमन स्तर और बॉयलर तापमान के बीच क्या होता है।
सामान्य तौर पर, एक महान क्लासिक बिजली विनियमन और वी 3 वी के उद्घाटन के बीच एक चरण अंतर है जिसका मतलब है कि हीटिंग की शुरुआत के एक बड़े हिस्से के दौरान, बहुत कम बॉयलर तापमान के कारण विनियमन पूरी तरह से वी 3 वी के साथ बंद है और जब तापमान बढ़ना शुरू होता है, तो यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है और V3V अंत में खुलता है लेकिन बहुत देर से, इसलिए उच्च तापमान पर एक बॉयलर बंद हो जाता है।
अपने बायलर के सामने रहने के लिए 2 चक्र खर्च करें और इस परिकल्पना की जाँच करें।
0 x
छवि
मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
जीन जेक्स
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 18
पंजीकरण: 26/02/15, 19:00

संदेश गैर लूद्वारा जीन जेक्स » 27/02/15, 10:43

ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। धन्यवाद
यह वास्तव में बर्नर ऑपरेशन का औसत चक्र समय है ...

अगर मैं 60- और 80 के मापदंडों को बदलता हूं, तो यह मुझे 20 ° की सीमा देता है।
इसलिए मुझे भी 5-8 से 19 या 20 को बदलना चाहिए?
0 x
जीन जेक्स
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 18
पंजीकरण: 26/02/15, 19:00

संदेश गैर लूद्वारा जीन जेक्स » 27/02/15, 14:42

BURNER 19MM का लाभ समय
अगर यह गोली नियंत्रण से है ...
63 ° से शुरू
वाल्व 60.3 ° (गोली नियंत्रण शुरू) पर बंद हो जाता है
वाल्व 5 डिग्री पर बर्नर के 67 मिनट बाद और v25 में 3 ° आउटलेट के tp ° से खुलता है
19 मिमी पर fct के 76 मिमी के बाद बर्नर बंद हो जाता है
तापमान 77.7 ° तक बढ़ जाता है फिर एक नए चक्र के लिए घटकर 63 हो जाता है। वाल्व स्थायी रूप से खुला रहता है, 6 से 10 के बीच उतार-चढ़ाव होता है जब तक कि बर्नर को 60.3 ° पर फिर से चालू नहीं किया जाता है या यह 0-4 मिनट के लिए 5 पर बंद हो जाता है।
आरेख के साथ संलग्न पीडीएफ
ps / मदरबोर्ड पर एक RS232 कनेक्टर है- मैंने फ़्रीग के लिए एक हैक किया गया vb5 प्रोग्राम देखा - क्या यह cmp 1.4 मशीन पर फिट होगा?

धन्यवाद

छवि
0 x
जीन जेक्स
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 18
पंजीकरण: 26/02/15, 19:00

संदेश गैर लूद्वारा जीन जेक्स » 27/02/15, 16:15

मुझे नहीं पता कि हम शुरू से बर्नर का समय गिनते हैं - ph1 ph2 या छोटे आयताकार। यदि यह स्टार्ट-अप से है तो यह 23 मिनट का चक्र है।
0 x

डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 27/02/15, 21:12

मैं आपको बर्नर संचालन चरण के दौरान देखने के लिए पूछना भूल गया था ताकि विनियमन की सलाखों की संख्या का संकेत दिया जा सके।
ऐसा लगता है कि यह विनियमन का क्लासिक मामला है जो शरीर के निचले भाग में शुरू होता है और अधिकतम तापमान मान का उपयोग करने से पहले ब्रेक लगाने का समय नहीं होता है।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
जीन जेक्स
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 18
पंजीकरण: 26/02/15, 19:00

संदेश गैर लूद्वारा जीन जेक्स » 27/02/15, 21:47

RE
इसलिए मैंने यह जानकारी लिखी। 61.6 में 4 मिमी पर 4 बार हैं
70 में यह 3 15 मिमी पर है
72- 2 बार 17 मिमी
एक 74 -1 19 मिमी बार
0 x
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 28/02/15, 11:47

जीन-जैक्स ने लिखा है:RE
इसलिए मैंने यह जानकारी लिखी। 61.6 में 4 मिमी पर 4 बार हैं
70 में यह 3 15 मिमी पर है
72- 2 बार 17 मिमी
एक 74 -1 19 मिमी बार


मिमी क्या है ???
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
डिर्क पिट
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2081
पंजीकरण: 10/01/08, 14:16
स्थान: Isere
x 67

संदेश गैर लूद्वारा डिर्क पिट » 28/02/15, 12:23

अपने मापदंडों की सेटिंग के विषय में, क्या आपका P170 1 है?
बर्नर स्टॉप ऑर्डर की प्राथमिकता को संशोधित करना महत्वपूर्ण है।
टीईएम विनियमन के लिए थोड़ा अनुस्मारक (मुझे लगता है कि आपका मामला है):

बर्नर शुरू:
सभी मामलों में, टीईएम विनियमन के लिए "मांग" को एक "वर्ग" द्वारा दिन की संख्या के दाईं ओर अंकित किया जाना चाहिए।
यदि बॉयलर का तापमान पैरामीटर (4-7) से कम है और यदि कोई निचली सीमा नहीं है, तो यह अनुरोध सक्रिय हो जाता है: मान (3-3) और (3-4)।
इसके अलावा, यदि बर्नर का पिछला शटडाउन सीमा (P202) (पीएलसी) तक पहुंचने के कारण हुआ था और टीईएम विनियमन द्वारा "मांग" अभी भी मौजूद है, तो बर्नर तापमान पर फिर से शुरू हो जाता है (P202) - 5 डिग्री सेल्सियस

बर्नर बंद:
बर्नर शटडाउन पैरामीटर P170 की स्थिति के आधार पर दो घटनाओं का एक समारोह है:
यदि P170 = 0, (फ़ैक्टरी सेटिंग) पर रोक नियंत्रक EXCEPT के अनुरोध के गायब होने से लगती है, यदि सीमा P202 पहले पहुँच चुकी है।
यदि P170 = 1, विनियमन की मांग के गायब होने को नजरअंदाज कर दिया जाता है और बर्नर केवल तभी बंद हो जाता है जब P202 सीमा तक पहुंच जाता है।

टीईएम नियामक "मांग" के गायब होने के संबंध में, यह तब होता है जब बॉयलर का तापमान [4-7] + [5-8] से अधिक होता है या जब कोई अन्य सीमा पूरी हो जाती है: सीमा कम, मार्ग गर्मियों के मोड में, आदि।

आसान नहीं है।
इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रखकर देखें (अपने वर्तमान मापदंडों को पहले नोट करें)
बायलर पीएलसी साइड पर:
P170 = 1
P202 = 76
P263 = 69
P281 = 65

विनियमित पक्ष:
4-7 = 63
5-8 18 =

इस तरह से आपका बॉयलर 76 ° की गति से रुकना चाहिए, लेकिन जड़ता के साथ थोड़ा अधिक बढ़ जाता है, लेकिन 63 + 18 = 81 तक नहीं पहुंचता है (यदि यह उन तक पहुंचता है, तो 5-8 बढ़ जाता है) और 71 की ओर अग्रिम में पुनः शुरू करें (76) -5)
इस प्रकार उच्च पर्याप्त रूप से पुनः आरंभ करने से, जिस समय यह शुरू होता है, तापमान केवल V67V के समापन से बचने के लिए लगभग 68 या 3 के आसपास गिर जाएगा। इसके अलावा, सेटपॉइंट (P263) शुरू होने के समय लगभग पहुंच जाएगा, मॉडुलन बहुत जल्दी शांत हो जाना चाहिए और इसलिए तापमान लगभग स्थिर हो जाएगा।
0 x
छवि

मेरे हस्ताक्षर क्लिक करें
जीन जेक्स
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 18
पंजीकरण: 26/02/15, 19:00

संदेश गैर लूद्वारा जीन जेक्स » 28/02/15, 13:31

हाय डर्क
मुझे जवाब देने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद।
इस बीच, मैंने यूडब्ल्यू पर आपके पंप कनेक्शन को 1 के 64 के हेरिटेज के साथ लागू किया। हाँ मेरे पास P170 = 1 है
मैंने अपना बॉयलर 12KW में उतारा
पिछले मापदंडों मैं तुमसे दूर नहीं था ...
202 = 76
263 = 68
4-7 63 =
5-8 12 =
281 = 64

मैं 5-8 = 18 और 263 = 69 का प्रयास करूंगा। और मैं आपको बताता हूं कि उसके आगे क्या समय बिताया है ...:)
एक प्रश्न: जब हीटिंग पंप अब विनियमित नहीं है तो यह डीएचडब्ल्यू उत्पादन के लिए कैसे काम करता है। 2 पंप एक ही समय में चल रहे हैं? या V3 DHW प्राथमिकता के लिए बंद हो जाता है?
पिछले द्वारा संपादित जीन जेक्स 28 / 02 / 15, 14: 20, 4 एक बार संपादन किया।
0 x