सौर आत्म-उपभोग और अतिप्राप्ति




द्वारा Geronimo » 12/03/14, 22:16

नमस्कार
मेरा एक सवाल है जो मुझे कुछ हफ्तों से परेशान कर रहा है
मैं कुछ समय के लिए सोलर ट्रैकर या सिंहासन का पीवी पैनल 195w में ले आया था।
पैनल इस इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है
http://www.aiger.fr/fr/onduleurs-inject ... e-22_60vdc

मेरा सवाल यह है
एक धूप के दिन, क्या होता है अगर मेरी खपत पैनल के उत्पादन की तुलना में बहुत कम है?
मान्यताओं:
- कुछ भी नहीं
- मीटर इसका पता लगाएगा लेकिन क्या?
- इन्वर्टर खराब हो जाएगा?
वैसे भी, मुझे नहीं पता
आपकी राय में
Merci d'avance
0 x

अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2154
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 156




द्वारा Forhorse » 13/03/14, 08:46

कुछ भी नहीं, आप अपने ऊर्जा आपूर्तिकर्ता (अगर फ्रांस में EDF) को अधिशेष देते हैं
0 x
बांस
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 1534
पंजीकरण: 19/03/07, 14:46
स्थान: ब्रेझ




द्वारा बांस » 13/03/14, 08:52

सुप्रभात,
सभी मामलों में, उत्पादन ईडीएफ में सामने आएगा।
दूसरी ओर, मीटर के स्तर पर क्या होता है, इसकी तकनीकी पर निर्भर करता है:
- यदि यह एक घूर्णन डिस्क है, तो यह अंदर से बाहर हो जाएगा और सूचकांक घट जाएगा। यह आमतौर पर ईडीएफ द्वारा पता लगाने योग्य नहीं है क्योंकि 2 रीडिंग के बीच आपका उत्पादन आपके उपभोग से कम होना चाहिए।
- अगर यह एक हालिया काउंटर है, तो यह आउटगोइंग kwh की गिनती नहीं करेगा।
इसलिए यह केवल उन उपभोगों को गिनाएगा जो आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: नियमों पर छोटे बिंदु। यह संपूर्ण नहीं है (मैं विशेषज्ञ नहीं हूं), लेकिन एक चीज है जो निश्चित है: यह नेटवर्क पर किसी भी इन्वर्टर को जोड़ने की अनुमति नहीं है।
इसे कम से कम एक मानक (VDE 126) को पूरा करना चाहिए जो इसे स्वचालित रूप से और दिए गए समय में कई उपयोग के मामलों (जैसे कि EDF लाइन पर हस्तक्षेप करता है) से पूरा करता है
0 x
सौर उत्पादन + ve + VAE = कम चक्र बिजली
अवतार डे ल utilisateur
Remundo
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 9737
पंजीकरण: 15/10/07, 16:05
स्थान: क्लरमॉंट फेर्रैंड
x 709




द्वारा Remundo » 13/03/14, 11:15

वास्तव में, एक प्रणाली की आवश्यकता होती है जो इन्वर्टर को बंद कर देती है जैसे ही ग्रिड चरण गायब हो जाता है।

निवासियों के लिए यह और भी अच्छा है, विश्वास करते हुए कि उनकी इन्वर्टर इंजेक्षन करते समय वे फंस गए हैं ... उनकी उंगलियों में।
0 x
छविछविछवि
Geronimo
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 19
पंजीकरण: 04/09/05, 11:46




द्वारा Geronimo » 13/03/14, 11:42

अपने जवाब के लिए धन्यवाद
वास्तव में मेरा इन्वर्टर एक ऐसी प्रणाली के साथ प्रदान किया जाता है, जब नेटवर्क सुरक्षा से बाहर हो जाता है और अब नेटवर्क में वर्तमान को इंजेक्ट नहीं करता है
मैंने खुद से यह सवाल पूछा था क्योंकि मेरे इन्वर्टर की खरीद के बाद से इसे पहले ही 2 बार बदल दिया गया था क्योंकि यह अब काम नहीं करता है।
इसलिए मैं सब कुछ जांचना पसंद करता हूं
0 x

अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2154
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 156




द्वारा Forhorse » 13/03/14, 13:59

चूंकि यह एक सस्ता "आरपीसी" यूपीएस में बनाया गया है, ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि यह टूट जाता है।
स्थापना / उपयोग निस्संदेह कुछ भी नहीं है, यह निर्माण का डिजाइन / गुणवत्ता है जो प्रश्न में है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
हाथी
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6646
पंजीकरण: 28/07/06, 21:25
स्थान: Charleroi, दुनिया के केंद्र ....
x 6




द्वारा हाथी » 13/03/14, 16:13

यह अजीब है, जिस विज्ञापन में आपने हमें लिंक दिया है, वह बस "CE प्रमाणीकरण" का उल्लेख करता है, प्रमाणन जो कभी-कभी निर्माता द्वारा एक बयान का विषय होता है।

आप गैजेट के विक्रेता से VDE 026-1-1 प्रमाणीकरण की एक प्रति प्राप्त करना बेहतर समझेंगे।
अन्यथा, मशीन की कम कीमत और आपके मन की शांति के लिए और आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए, मेरे पास आपको देने के लिए केवल एक ही सलाह है: bazarde!

समस्या यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं है कि जब क्षेत्र गायब हो जाता है, तो यह उत्पादन बंद कर देता है, लेकिन एक सरकारी डॉक्टर द्वारा कवर किया जाना है।
आपको अपने इंस्टॉलेशन को एक अनुमोदित संगठन द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, उसी कारण से।

बेल्जियम में, नेटवर्क से जुड़ने का प्राधिकरण इन 2 शर्तों के अधीन है।

आपकी सिविल और आपराधिक जिम्मेदारियां लगी हुई हैं!
0 x
हाथी सुप्रीम मानद éconologue PCQ ..... मैं भी सतर्क है, न कि बहुत अमीर और बहुत आलसी वास्तव में CO2 को बचाने के लिए कर रहा हूँ! http://www.caroloo.be
अवतार डे ल utilisateur
Forhorse
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 2154
पंजीकरण: 27/10/09, 08:19
स्थान: Perche Ornais
x 156




द्वारा Forhorse » 14/03/14, 00:30

यदि आपके पास 250Wp के लिए आपका इंस्टॉलेशन प्रमाणित है, तो यह इंस्टालेशन लाभदायक होने के लिए तैयार नहीं है!
: Mrgreen:

Sutout कि, किसी भी मामले में फ्रांस में, क्योंकि कोई भी गीला नहीं होना चाहेगा क्योंकि इस तरह की स्थापना अभी भी "उपाख्यान" है, अचानक किसी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।
तो दो संभावित उत्तर: "यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है" या "यह अनुरूप नहीं है"

मैं सहमत हूँ, आपको कानूनों, मानकों, खांसी का सम्मान करना होगा ... लेकिन कभी-कभी यह ... जटिल!

विशेष रूप से तब से, बिना प्रमाणित उपकरण के साथ किए गए प्रतिष्ठानों का बचाव किए बिना, एक ग्रिड इंजेक्शन इन्वर्टर है ज़रूरत नेटवर्क को संचालित करने के लिए, कि यह कैसा है, नेटवर्क इसे ऑपरेटिंग आवृत्ति के साथ प्रदान करता है, इसे स्वयं नहीं बना सकता है।
इसलिए, यहां तक ​​कि VDE बात के बिना, मानक आरेख के अनुसार निर्मित कुछ (मुझे संदेह है कि चीनी इस तरह के सस्ते उत्पाद बनाने के लिए पहिया को फिर से बनाने का निर्णय लेते हैं) आवश्यक रूप से बिजली आउटेज की स्थिति में बंद हो जाएंगे।

फिर, नेटवर्क पर हस्तक्षेप की स्थिति में, यह या तो है:
- एजेंटों द्वारा वोल्टेज के तहत काम करने के लिए अधिकृत, एक नेटवर्क पर सक्रिय होने का अनुमान लगाया गया है, इसलिए हमारे चीनी इन्वर्टर का इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है
- एक कंसाइनड नेटवर्क के तहत और इसलिए एक वैट (वोल्टेज की अनुपस्थिति का सत्यापन) के बाद पृथ्वी और शॉर्ट सर्कुलेट किया गया। अगर कभी भी मुझे पता नहीं है कि क्या चमत्कार इन्वर्टर ने बंद नहीं करने का फैसला किया है और मुझे नहीं पता कि यह चमत्कार क्या है, तो यह अपने प्रतिबाधा के मद्देनजर उक्त नेटवर्क पर एक खतरनाक वोल्टेज को बनाए रखने में कामयाब रहा। खेप अधिकारी नोटिस होगा।
तो, संभवतः ईडीएफ के साथ एक छोटी सी समस्या, लेकिन कोई मौत नहीं।
लेकिन इसलिए, अभी भी हमारे चमत्कार के लिए धन्यवाद, इस पलटनेवाला की वजह से एक मृत (या घायल) है क्योंकि रिकॉर्डिंग सही ढंग से नहीं की गई थी, जांच नियमों और प्रक्रियाओं के साथ सभी गैर-अनुपालन से ऊपर इंगित करेगी।
मुझे संदेह है कि घर पर एक सॉकेट में चीनी इन्वर्टर लगाने वाले सज्जन इस मौत के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं (या फिर उनका वकील वास्तव में एक गेंद है)

मेरे लिए, VDE मानक की यह कहानी मुख्य रूप से पेशाब करने और एक व्यवसाय की रक्षा करने के लिए है। नेटवर्क पर काम करने वाले एजेंटों की सुरक्षा इस मानक के लिए इंतजार नहीं करती थी।
आकस्मिक पुनरारंभ और प्रेरित वोल्टेज फोटोवोल्टिक के अस्तित्व में आने का इंतजार नहीं करते थे।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
हाथी
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6646
पंजीकरण: 28/07/06, 21:25
स्थान: Charleroi, दुनिया के केंद्र ....
x 6




द्वारा हाथी » 14/03/14, 08:25

मैंने आपको चेतावनी दी होगी।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक अनुमोदित संगठन की चिंताओं से रिसेप्शन: अवरोही (एंटी यूवी, डबल इन्सुलेशन) के लिए उपयोग की जाने वाली केबल का प्रकार, सर्किट ब्रेकर की उपस्थिति जहां आवश्यक, गुणवत्ता और पृथ्वी कनेक्शन की अनुरूपता, बॉक्स की अनुरूपता और केबल का इस्तेमाल किया।

सब कुछ सीमा की समस्या है।
0 x
हाथी सुप्रीम मानद éconologue PCQ ..... मैं भी सतर्क है, न कि बहुत अमीर और बहुत आलसी वास्तव में CO2 को बचाने के लिए कर रहा हूँ! http://www.caroloo.be
Geronimo
मैं econologic सीखना
मैं econologic सीखना
पोस्ट: 19
पंजीकरण: 04/09/05, 11:46




द्वारा Geronimo » 14/03/14, 10:41

सुप्रभात à tous
यह एक छोटा सा विषय है जो कई जुनून पैदा करता है।
मैंने इस प्रणाली के जोखिमों और सीमाओं को समझा।
लेकिन फिर मुझे इस तथ्य के बारे में आश्चर्य होता है कि हम नेट पर अधिक से अधिक "स्व-उपभोग किट" पाते हैं और कहीं भी इसके सभी तत्व सूचीबद्ध नहीं हैं।
0 x


 