मेरे वॉटर हीटर सेंसर overheating!

अपने सभी रूपों में सौर तापीय ऊर्जा: सौर ताप, गर्म पानी, एक सौर कलेक्टर को चुनने, सौर एकाग्रता, ओवन और सौर कुकर, गर्मी बफर, सौर पूल, एयर कंडीशनिंग और सौर ठंड से सौर ऊर्जा भंडारण ..
सहायता, परामर्श, जुड़नार और उपलब्धियों का उदाहरण ...
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57618
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 2068




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 14:16

Did67 लिखा है:1) मेरे प्लानर सेंसर ने दर्जनों और दर्जनों बार अवरुद्ध किया है (डी डिट्रिच मॉडल पर जो मेरे पास है, वहां एक सुरक्षा है जो पैनल के उच्च जांच और जांच के बीच तापमान अंतर होने पर संचार को रोक देता है कम तैयारी करने वाला 50 ° से अधिक है, इसलिए जब पूर्ण सूर्य में, आप एक बड़ा ड्रा करते हैं, तो नीचे का तापमान जल्दी से गिर सकता है जैसे 35 ° से 12 ° - ठंडे पानी का तापमान)।


मुझे इस सुरक्षा के भौतिक तर्क की समझ नहीं है? यह क्या रक्षा करता है?

अगर मैं समझता हूं कि आप क्या कहते हैं, तो सिस्टम एक निश्चित डेल्टा टी से दूर हो जाता है, इसलिए जब पुनर्प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बिजली / सौर ऊर्जा होती है? और यह, मेरे लिए इसके विपरीत, इसलिए जब यह ऊर्जा फैलनी चाहिए (कुछ सौर प्रणालियों के तहखाने में गर्मी सिंक होता है, लेकिन काफी दुर्लभ है) तब गर्म होने का खतरा होने के साथ पैनलों को छोड़ देता है

और अवरुद्ध से आपका क्या मतलब है?
0 x

netshaman
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 532
पंजीकरण: 15/11/08, 12:57
x 1




द्वारा netshaman » 01/10/13, 14:18

मैंने यह नहीं कहा कि सर्किट तहखाने में था: मेरे पास कोई तहखाना नहीं है!
कोई भी सर्किट अटारी (एमेनेज नहीं) के माध्यम से जाता है और सीधे रहने योग्य क्षेत्र में थोड़ा कम होता है (यह छत के माध्यम से जाता है)।
टैंक से पैनल तक ऊर्ध्वाधर के बारे में 5 m और 2 m की दूरी है।
तो यह अजीब है कि वास्तव में इतना दबाव है!
वाल्व के दबाव गेज पर लाल तीर 5 सलाखों को इंगित करता है: क्या इस दबाव पर वाल्व तारे है?
मैंने पाइपों का निरीक्षण किया (नीचे स्पष्ट नहीं), मैंने एक जगह को छोड़कर कुछ भी नहीं देखा जहां कांच का ऊन 50 सेमी की दूरी पर इन्सुलेट फोम पर अटक गया था => क्या वहां रिसाव है?
अगर ऐसा है तो जमीन पर निशान होना चाहिए था (एक बड़ा दाग) नहीं?
या यह वाष्पीकृत होता है?
लेकिन अचानक ऊन को रंगीन नहीं होना चाहिए?
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57618
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 2068




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 14:55

आह हाँ अनिवार्य रूप से इस विन्यास में यह अधिक आसानी से खाली हो जाता है ... लेकिन पूरी तरह से या तो नहीं अगर गेंद पैनलों के नीचे है ...

आमतौर पर लाल क्षेत्र दबाव गेज के किनारे को घुमाकर "समायोज्य" होता है क्योंकि अधिकांश सुरक्षा वाल्व समायोज्य होते हैं।

यह क्या है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में 3 बार की आवश्यकता कभी नहीं थी! 0.2 बार ऊंचाई + एंटी कैविटेशन सेफ्टी प्रेशर (0.3 to 0.5 बार) चिंता के बिना पर्याप्त होता! लघु 1.0 सलाखों में यह अच्छा था ...

लेकिन कोई अफसोस नहीं है: कुछ भी नहीं कहता है कि यह दुर्घटना से बचा होगा ... शायद यह थोड़ा विलंब होता ...
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 19036
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8237




द्वारा Did67 » 01/10/13, 17:37

क्रिस्टोफ़ लिखा है:
Did67 लिखा है:1) मेरे प्लानर सेंसर ने दर्जनों और दर्जनों बार अवरुद्ध किया है (डी डिट्रिच मॉडल पर जो मेरे पास है, वहां एक सुरक्षा है जो पैनल के उच्च जांच और जांच के बीच तापमान अंतर होने पर संचार को रोक देता है कम तैयारी करने वाला 50 ° से अधिक है, इसलिए जब पूर्ण सूर्य में, आप एक बड़ा ड्रा करते हैं, तो नीचे का तापमान जल्दी से गिर सकता है जैसे 35 ° से 12 ° - ठंडे पानी का तापमान)।


मुझे इस सुरक्षा के भौतिक तर्क की समझ नहीं है? यह क्या रक्षा करता है?

अगर मैं समझता हूं कि आप क्या कहते हैं, तो सिस्टम एक निश्चित डेल्टा टी से दूर हो जाता है, इसलिए जब पुनर्प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बिजली / सौर ऊर्जा होती है? और यह, मेरे लिए इसके विपरीत, इसलिए जब यह ऊर्जा फैलनी चाहिए (कुछ सौर प्रणालियों के तहखाने में गर्मी सिंक होता है, लेकिन काफी दुर्लभ है) तब गर्म होने का खतरा होने के साथ पैनलों को छोड़ देता है

और अवरुद्ध से आपका क्या मतलब है?


1) अवरुद्ध से मेरा मतलब है "कोई परिचालक काम नहीं कर रहा है"। मुझे अब नहीं पता कि अधिकतम तापमान वहाँ तक पहुँच गया है: 150 ° (परिमाण का क्रम) !!!

2) यह प्रणाली खराब तरीके से डिजाइन की गई है (ठीक है, इसमें 11 या 12 वर्ष, मेरी स्थापना) है।

इसके डिजाइन की भावना में, "थर्मल शॉक" से बचना चाहिए।

बिजली की विफलता = "ऊपर" अस्थायी उगता है; गुब्बारे में अस्थायी चाल नहीं है; डेल्टा 50 ° से अधिक है; वर्तमान रिटर्न, परिसंचारी "ठंडा" तरल नहीं भेजता है, जो गुब्बारे के तापमान को ठंडा करने के लिए बहुत समय था, जबकि यह नहीं चल रहा था।

यह अच्छा है!

"सामान्य" परिस्थितियों में छोड़कर, समय-समय पर निम्नलिखित होता है:

क) सौर दोपहर के आसपास पूर्ण सूर्य; सेंसर टेम्प एक्सएनयूएमएक्स °

b) परिवाहक, कुप्पी से 65 ° पर आने वाला पानी 45 ° (यह 15 और 20 ° अधिकतम के बीच खो जाता है) पर निकलता है।

c) गुब्बारे का तल 25 ° पर होता है

d) पैनल के गुब्बारे / शीर्ष के नीचे 45 ° है, यह नाखूनों में है

ई) लेकिन परिवार में किसी ने एक शॉवर लेने का फैसला किया और चूंकि मौसम अच्छा है, बचाने के लिए मत सोचो; ठंडा मोर्चा उठ रहा है; नीचे की जांच ताजा पानी के ठंडे पानी में डूब गई है [मैं इसे उद्देश्य पर करता हूं!], जैसे कि 12 °; सेंसर के शीर्ष पर तापमान शायद ही चला गया हो; इसलिए हमारे पास एक अंतर है जो 50 ° से अधिक है ...

यह एक "कार्यप्रणाली" है जिसे इंजीनियरों ने नहीं देखा था। जब यह संतुलन में काम करता है, तो हमेशा एक समायोजन होता है: पैनल में वापसी अस्थायी नीचे जाती है, इसलिए पैनल का शीर्ष अस्थायी भी नीचे चला जाता है, तरल एक निचले अस्थायी पर घूमता है, डेल्टा टी स्थिर रहता है।

लेकिन जब यह अचानक किया जाता है, तो यह "अटक जाता है"।

नायब: छोटे नमूने, जैसे कि बर्तन को चीरना, पर्याप्त संवेदनशील नहीं हैं। यह वास्तव में वर्षा समस्या है!
0 x
netshaman
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 532
पंजीकरण: 15/11/08, 12:57
x 1




द्वारा netshaman » 01/10/13, 17:54

मेरे विनियमन पर यह कार्य भी है।
जब एक निश्चित समय पर पहुंच जाता है, तो सब कुछ बंद हो जाता है।
लेकिन मैंने बिंज को निपटाया है ताकि यह कभी काम में न आए।
वास्तव में, मैंने गुब्बारे को 60 के लिए ठीक उसी तरह सेट किया है जैसे सेंसर को ताज़ा करने के कार्य के साथ, गुब्बारा 90 तक जा सकता है (कभी नहीं आता) सेंसर को समय-समय पर ताज़ा करते हुए जैसे ही एक सेट तापमान। पहुंच गया है।
0 x

अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 57618
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 2068




द्वारा क्रिस्टोफ़ » 01/10/13, 17:59

Did67 लिखा है:इसके डिजाइन की भावना में, "थर्मल शॉक" से बचना चाहिए।


ठीक है मैंने इसे लिखने की हिम्मत के बिना इसके बारे में सोचा ... कभी नहीं सुना ...
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Cuicui
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3547
पंजीकरण: 26/04/05, 10:14
x 3




द्वारा Cuicui » 01/10/13, 23:35

Did67 लिखा है: उदाहरण के लिए, गुब्बारे से 65 ° पर आने वाला पानी 45 ° (यह 15 और 20 ° अधिकतम के बीच खो जाता है) पर निकलता है।
मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि मेरी स्थापना में जो कि 30 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है, इनलेट और गुब्बारे के आउटलेट के बीच तापमान का अंतर 5 ° से अधिक नहीं है।
और क्या है ये हीट शॉक स्टोरी? नुकसान क्या है?
मेरी राय में, सूर्य के नीचे जाने से पहले अधिकतम कैलोरी जमा करने के लिए एक सौर तापीय प्रणाली बनाई जाती है। दिन के दौरान परिसंचारी काटना एक गड़बड़ की तरह लगता है। यदि संयोग से तापमान बहुत अधिक है, तो एक बड़ा गुब्बारा स्थापित करना या दूसरा जोड़ना फायदेमंद है, ताकि गर्म पानी का सबसे बड़ा रिजर्व संभव हो सके।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 19036
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8237




द्वारा Did67 » 02/10/13, 11:07

1) गेंद की शुरुआत और गेंद की वापसी के बीच का समय आपके पैनल की क्षमता पर निर्भर करता है (मेरे पास दो, लगभग 5 m²) और प्रवाह है ...

आम तौर पर, प्रवाह को समायोजित करने के लिए मेरे सिस्टम के मैनुअल में इसकी सिफारिश की जाती है ताकि यह डेल्टा 15 ° के करीब है...

ऊपर, आप उपज कम करते हैं क्योंकि आपके पैनल गर्म होते हैं और कम अच्छी तरह से कब्जा करते हैं / अधिक खो देते हैं ...

नीचे, कुछ भी नहीं के लिए अपने परिसंचारी चक्की और आप पूंछ के लिए बिजली का उपभोग करते हैं ... चेरी!

फिर भी, सौर पूर्ण सूर्य में, बहुत साफ मौसम में, मैं थोड़ा परे हो सकता हूं।

मैंने आंकड़ों को एक संकेत और स्मृति के रूप में रखा है ...

2) थर्मल शॉक: यह मामले में है असामान्य रोक बिजली की विफलता से, दिन के उजाले में। फिर आपके पास सबसे ऊपर आपका पैनल है जो 150 ° तक जाता है और आपका तरल जो नीचे गुब्बारे के तापमान पर है (जैसे 25 °)। अगर पंप फिर से शुरू करें [चेतावनी के बिना वर्तमान रिटर्न], यह कुछ ही सेकंड में पैनलों के स्तर पर 150 ° से 25 ° तक अचानक आ जाता है ... यहाँ "झटका" का खतरा है!

अब मुझे और कोई जानकारी नहीं है। वे निश्चित रूप से इंजीनियर हैं जिन्होंने "आविष्कार" किया है कि !!!

सेल सामान्य ऑपरेशन में नहीं खेलता है, जहां, वास्तव में, मेरे पास 70 या 80 के उच्च मंदिर हैं और लगभग 15 ° के गुब्बारे से बाहर निकलने पर कम ...

सामान्य ऑपरेशन में, सूर्य और गुब्बारे में तापमान के आधार पर तापमान में लगातार परिवर्तन होता है ... लेकिन यह मिनटों या दसियों मिनटों में किया जाता है, सेकंड में नहीं, छोटे विचलन पर। तो यह सामान्य ऑपरेशन समस्या नहीं है।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Did67
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 19036
पंजीकरण: 20/01/08, 16:34
स्थान: Alsace
x 8237




द्वारा Did67 » 02/10/13, 11:10

netshaman लिखा है:लेकिन मैंने बिंज को निपटाया है ताकि यह कभी काम में न आए।
.


काश, मेरे नियामक पर, यह फ़ंक्शन कॉन्फ़िगर करने योग्य नहीं है। मैं आमतौर पर इसे पारित करने के लिए कुछ डिग्री याद करता हूं! तो अगर मैं 60 की जगह 50 लगा सकता तो अच्छा होगा .. कोई शक नहीं कि 55!

मैं फ़ंक्शन को अक्षम नहीं कर सकता!
0 x
अवतार डे ल utilisateur
Cuicui
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3547
पंजीकरण: 26/04/05, 10:14
x 3




द्वारा Cuicui » 02/10/13, 12:47

Did67 लिखा है:आम तौर पर, प्रवाह को समायोजित करने के लिए मेरे सिस्टम के मैनुअल में इसकी सिफारिश की जाती है ताकि यह डेल्टा 15 ° के करीब है...
नीचे, कुछ भी नहीं के लिए अपने परिसंचारी चक्की और आप पूंछ के लिए बिजली का उपभोग करते हैं ... चेरी!
2) थर्मल शॉक: यह मामले में है असामान्य रोक बिजली की विफलता से, दिन के उजाले में। फिर आपके पास सबसे ऊपर आपका पैनल है जो 150 ° तक जाता है और आपका तरल जो नीचे गुब्बारे के तापमान पर है (जैसे 25 °)। अगर पंप फिर से शुरू करें [चेतावनी के बिना वर्तमान रिटर्न], यह कुछ ही सेकंड में 150 ° से 25 ° तक के पैनल के अचानक परिवर्तन के स्तर पर बनाता है ... यहां "झटका" का जोखिम है

मैंने स्वयं-जल निकासी की एक प्रणाली विकसित की: बिजली की विफलता के मामले में सेंसर खाली हैं। अगर करंट वापस आता है, तो यह 30 साल है कि मैं अपने आत्म-निर्मित सेंसर को बिना किसी नुकसान के देख कर झटका देता हूं। यह पागल है कि कैसे इंजीनियर एक सरल तकनीक को जटिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आम तौर पर, गुब्बारे के प्रवेश और निकास के बीच अंतर 3 ° है, ताकि कम से कम कैलोरी स्टोर किया जा सके। घर पर, यह थोड़ा अधिक (5 °) है क्योंकि परिचालित में एक मामूली शक्ति है: 120 m40 सेंसर के लिए 2 W।
0 x


 