कुर्सियां ​​में अवशिष्ट वोल्टेज, स्विच बंद

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 15/06/09, 16:45

उह मुझे लगता है कि हमें अपने विद्युत नेटवर्क के साथ समस्या है !!

लुमिनायर्स के सॉकेट्स में अवशिष्ट वोल्टेज होता है, स्विच ऑफ।

फिलहाल मैंने केवल 2 मापा है और यहां परिणाम हैं:

क) ई २) सॉकेट केवल: २२ वी एसी खाली, वोल्टेज जो ०.००३ वी एसी तक गिरता है अगर उस पर १२ वी २० डब्ल्यू बल्ब लगाया जाता है

बी) 3 GU10 स्पॉट के साथ ल्यूमिनेयर: 140 V AC खाली (!!), वोल्टेज जो 60W के साथ 3V AC पर गिरता है

मुझे यह समस्या कैसे हुई? एलईडी बल्ब के परीक्षण के दौरान प्रकाश बी पर अच्छी तरह से ... स्विच बंद (बंद!) और यह स्थायी रूप से होने पर एलईडी फ्लैश हो गया! एक बिजली का भूत!

तथ्य यह है कि वोल्टेज 0.003V एसी तक गिरता है, यह दर्शाता है कि वास्तव में कोई बिजली गुजरती नहीं है लेकिन यह अभी भी एक समस्या है और यह 3W एलईडी बल्ब को "फ्लैश" करने के लिए पर्याप्त है। अगर यह वहाँ है, तो हमारे पास सभी सॉकेट द्वारा 24/24 वाट के कुछ टन हैं ... क्यूडेल के लिए!

बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन क्या सोचते हैं?

यह एक ग्राउंडिंग या स्विच समस्या है?

मैंने पहले ही चरण-पृथ्वी शैली के विभिन्न कार्यों के दौरान "लाड़लों" को मापा था = 60 वी एसी ...

मैं खो गया हूं :? : पनीर: क्या करें? क्या यह वास्तव में एक समस्या है या यह स्थैतिक बिजली (बड़ी) या अन्य EM गड़बड़ी (bigre bis) से जुड़ी है?

आपकी सलाह के लिए धन्यवाद ...
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें

अवतार डे ल utilisateur
delnoram
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 1322
पंजीकरण: 27/08/05, 22:14
स्थान: Mâcon-Tournus
x 2

संदेश गैर लूद्वारा delnoram » 15/06/09, 17:06

बीस साल पहले, एक काम के सहयोगी ने मुझे फोन किया क्योंकि उसके पास 140V के करंट के साथ छंटाई चरणों में से एक था।

वास्तव में, यह केवल 2 अन्य चरण तारों से प्रेरित वर्तमान को मापता है, अन्य को केवल डिस्कनेक्ट किया गया था।
0 x
"सोच यह तथ्य है कि सभी सिद्ध नहीं कर रहे हैं दिल से सीखने बनाने के लिए करने के बजाय स्कूल में सिखाया नहीं किया जाना चाहिए?"
"क्योंकि वे गलत वे सही हैं होने की संभावना है यह नहीं है!" (Coluche)
हक्का-बक्का करना
Éconologue अच्छा!
Éconologue अच्छा!
पोस्ट: 324
पंजीकरण: 11/06/07, 13:04
x 15

संदेश गैर लूद्वारा हक्का-बक्का करना » 15/06/09, 17:34

मुझे भी यही समस्या है : शॉक:

घर में दो बहुत दूर के स्थानों पर जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है
स्विच ऑन, कुछ मिनटों के बाद मेरे पास मुश्किल से ध्यान देने योग्य लेकिन वर्तमान फ्लैश (केवल रात में दिखाई देता है)
फ्लैश चक्र नियमित नहीं होता है (कभी-कभी 2 माइक्रो फ्लैश के बीच दस मिनट, बल्ब प्रकाश नहीं करता है, हम बस एक फुर्तीले तरीके से देखते हैं, वर्तमान का एक संक्षिप्त मार्ग!)
मैंने निकल स्विच का परीक्षण किया,
मेरी कोई गंभीर व्याख्या नहीं है

पी.एस.; पारंपरिक बल्ब हैं (60 वाट, वैसे भी), यह एल ई डी नहीं है! : Mrgreen:

A+
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 52837
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1284

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 15/06/09, 17:40

delnoram लिखा है:वास्तव में, यह केवल 2 अन्य चरण तारों से प्रेरित वर्तमान को मापता है, अन्य को केवल डिस्कनेक्ट किया गया था।


इसे कुछ हद तक व्याख्यात्मक रूप से पूरा करने के लिए: यदि 2 विद्युत केबल (बिना तार) एक ही राइजर (या म्यान) में हैं और काफी "करीब" (जो आमतौर पर मामला है), तो 2 केबल का एक प्रेरक प्रभाव होता है " जनरेटर "दूसरे पर।

उच्च लंबाई "कंधे से कंधा मिलाकर" और एक केबल में तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रेरण प्रभाव उतना अधिक होगा।

मैंने अभी इसकी जांच की: मैंने प्रकाश बी के करीब एकमात्र "बड़ा भार" काट दिया) (यह मेरा पीसी था) और वोल्टेज "नो लोड" 0.4V एसी के लिए "चमत्कारिक रूप से" गिर जाता है ...

Delnoram तुम इसलिए सही थे: कारण पाया जाता है ... ब्रावो और धन्यवाद!

चमकती समाधान के लिए के रूप में ... नए ढाल केबल खींचने के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है! ध्यान दें कि यह केवल धब्बों पर 1 या 2 एलईडी बल्ब के साथ चमकता है (यह केवल एक होने पर तेजी से चमकता है)। जब आप एक फ्लोरोसेंट बल्ब लगाते हैं तो यह बंद हो जाता है।

यह इलेक्ट्रिक हीटर (या यहां तक ​​कि इलेक्ट्रिक गुब्बारे के साथ) के घरों में कैसे काम करता है? क्या केबलों को व्यवस्थित रूप से ढाल दिया जाता है या वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? क्या कोई मानक हैं?

मैंने पलक के साथ एक वीडियो बनाया, मैं इसे यूट्यूब पर डालूंगा। आप देखेंगे यह मज़ेदार है :)
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें
अवतार डे ल utilisateur
हाथी
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6646
पंजीकरण: 28/07/06, 21:25
स्थान: Charleroi, दुनिया के केंद्र ....
x 6

संदेश गैर लूद्वारा हाथी » 15/06/09, 18:30

मुझे यकीन है कि आपने अपना माप एक डिजिटल वाल्टमीटर के साथ किया था।

बहुत उच्च इनपुट प्रतिबाधा उपकरण को प्रेरित धाराएं लेने का कारण बनता है (तार एक एंटीना है)

उस ने कहा, खबरदार: ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने स्विच के साथ चरण तारों में से एक को काट दिया है (जो आमतौर पर आंतरिक प्रकाश व्यवस्था में है) कि दूसरे के बीच कोई संभावित अंतर नहीं है चरण और पृथ्वी, जो आपको झटका दे सकती है।

अंत में, मेरी पत्नी के एक चाचा, जिन्होंने हाई वोल्टेज केबिन में काम किया, ने मुझे समझाया कि वह जमीन से जुड़े एक इन्सुलेट पोल का उपयोग करके डिस्कनेक्ट किए गए तारों को डिस्चार्ज कर देता है क्योंकि एक लंबी केबल की क्षमता होती है। 11000 वोल्ट के तहत, इस प्रकार संग्रहीत ऊर्जा शून्य से बहुत दूर है।

अच्छे इलेक्ट्रीशियन हमेशा उनके साथ एक अच्छे पुराने सुई वोल्टमीटर होते हैं, जो सपने नहीं देखते हैं।
0 x
हाथी सुप्रीम मानद éconologue PCQ ..... मैं भी सतर्क है, न कि बहुत अमीर और बहुत आलसी वास्तव में CO2 को बचाने के लिए कर रहा हूँ! http://www.caroloo.be

अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 52837
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1284

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 15/06/09, 18:35

खैर ... माप मैंने ऊपर से किया है ... नग्न आंखों से :)

ठीक है, मैं वीडियो संसाधित कर रहा हूं, आप देखेंगे!

गैल्वेनोमेट्रिक माप के लिए, मैं सहमत हूं ...
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें
सी MOA
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 704
पंजीकरण: 08/08/08, 09:49
स्थान: Alger
x 9

संदेश गैर लूद्वारा सी MOA » 15/06/09, 18:48

क्रिस्टोफ़ लिखा है:
delnoram लिखा है:वास्तव में, यह केवल 2 अन्य चरण तारों से प्रेरित वर्तमान को मापता है, अन्य को केवल डिस्कनेक्ट किया गया था।


इसे कुछ हद तक व्याख्यात्मक रूप से पूरा करने के लिए: यदि 2 विद्युत केबल (बिना तार) एक ही राइजर (या म्यान) में हैं और काफी "करीब" (जो आमतौर पर मामला है), तो 2 केबल का एक प्रेरक प्रभाव होता है " जनरेटर "दूसरे पर।

उच्च लंबाई "कंधे से कंधा मिलाकर" और एक केबल में तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रेरण प्रभाव उतना अधिक होगा।

मैंने अभी इसकी जांच की: मैंने प्रकाश बी के करीब एकमात्र "बड़ा भार" काट दिया) (यह मेरा पीसी था) और वोल्टेज "नो लोड" 0.4V एसी के लिए "चमत्कारिक रूप से" गिर जाता है ...
ईमानदारी से मुझे आपके निष्कर्ष के बारे में बड़ा संदेह है।
दरअसल, दो सर्किटों (2 चरणों या चरण / पृथ्वी) के बीच इन्सुलेशन की समस्या है, भले ही यह चिंताजनक क्यों न हो, लेकिन प्रेरण द्वारा उत्पन्न वोल्टेज है, मुझे विश्वास नहीं है कि यह बहुत ज्यादा है।
सबसे पहले क्योंकि मेसर्स एम्पीयर और टेस्ला ने वास्तव में देखा था कि अलग-अलग वोल्टेज और तीव्रता से फंसे दो कंडक्टरों के बीच आकर्षण की घटना हो सकती है, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से देखा था कि एक करंट उत्पन्न करने के लिए, एक अलग होना आवश्यक था स्ट्रैंड (एक कॉइल) और एक रोमांचक तत्व (एक चुंबक या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट)।
इसके अलावा, आप हमें बताते हैं कि कंप्यूटर को बंद करने के दौरान हमेशा एक तनाव होता है, यह प्रेरण के साथ बहुत अधिक नहीं चिपकता है।

"आम जनता" सर्किट पर यह संभावना नहीं है।

व्यक्तिगत रूप से, मैं बल्कि इन्सुलेशन की कमी पसंद करूंगा। आपकी स्थापना कब हुई थी? अगर ये अभी भी टेक्सटाइल केबल हैं, तो हमें थोड़ा और परेशान होना पड़ सकता है ...।

पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए, आप निम्नलिखित परीक्षण कर सकते हैं:
- अपने कंप्यूटर के सॉकेट पर सब कुछ अनप्लग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई रिटर्न करंट नहीं है (या सर्किट ब्रेकर को छोड़ने के लिए या सर्किट से फ्यूज को हटाने के लिए बेहतर है)। यदि आप हमेशा एक तनाव रखते हैं (हालांकि यह कमजोर है) यह है कि इन्सुलेशन का एक समूह है।
- आप अपने स्विच का परीक्षण कर सकते हैं (या इसे अनप्लग भी कर सकते हैं) यह देखने के लिए कि क्या समस्या इसके कारण नहीं है।
- यदि आपके पास एक जंक्शन बॉक्स है जिसके माध्यम से ये सभी आकर्षक बेटे गुजरते हैं, तो यह देखने के लिए खोलें कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो डिस्कनेक्ट या टूटा हुआ है और जो एक चचेरे भाई को गुदगुदी करेगा।

रिसीवर की तरफ, आप प्लास्टिक टू-बॉल सॉकेट के साथ एक परीक्षण कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। दोष आपकी दीवार लैंप के खराब इन्सुलेशन से भी आ सकता है।

यह इलेक्ट्रिक हीटर (या यहां तक ​​कि इलेक्ट्रिक गुब्बारे के साथ) के घरों में कैसे काम करता है? क्या केबलों को व्यवस्थित रूप से ढाल दिया जाता है या वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? क्या कोई मानक हैं?
केबलों को परिरक्षित नहीं किया जाता है, फ्रांस में मानकों (एनएफसी 15100) लेकिन मुझे लगता है कि इटली को छोड़कर यूरोप में हर जगह एक ही समान है : Mrgreen: प्रतिष्ठानों की स्थिति को देखते हुए) कहते हैं कि प्रकाश सर्किट और सॉकेट को अलग करना होगा ताकि सब कुछ ठीक हो।
आपको अभी भी यह जानना होगा कि केबल परिरक्षण इतना सामान्य नहीं है। यहां तक ​​कि उद्योग में जहां खेलने पर बल बहुत अधिक होता है, वहां बहुत कम मामले होते हैं, जहां केबल को परिरक्षित करना पड़ता है और फिर भी बहुत सारे सर्किट एक दूसरे के बगल से गुजरते हैं, बहुत अधिक चिंता किए बिना। ।
0 x
यह एकल के लिए मुश्किल है !!!
अवतार डे ल utilisateur
मैं citro
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 5129
पंजीकरण: 08/03/06, 13:26
स्थान: बोर्डो
x 9

संदेश गैर लूद्वारा मैं citro » 15/06/09, 18:51

: तीर: मैं भी "क्लब" का हिस्सा हूं। :जबरदस्त हंसी:
मैं एक स्थापित करके यह एहसास हुआ डब्ल्यूसी में एलईडी प्रकाश व्यवस्था। बंद होने पर भी, एल ई डी को प्रकाश देने के लिए पर्याप्त अवशिष्ट वोल्टेज बचा है।
जब छोटी लड़की छोटी थी, तो उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया, और रात में शौचालय जाना उसके लिए एक रात की रोशनी थी।
8) :जबरदस्त हंसी:
0 x
सी MOA
मैं 500 संदेश पोस्ट!
मैं 500 संदेश पोस्ट!
पोस्ट: 704
पंजीकरण: 08/08/08, 09:49
स्थान: Alger
x 9

संदेश गैर लूद्वारा सी MOA » 15/06/09, 18:52

हाथी ने लिखा है:अंत में, मेरी पत्नी के एक चाचा, जिन्होंने हाई वोल्टेज केबिन में काम किया, ने मुझे समझाया कि वह जमीन से जुड़े एक इन्सुलेट पोल का उपयोग करके डिस्कनेक्ट किए गए तारों को डिस्चार्ज कर देता है क्योंकि एक लंबी केबल की क्षमता होती है। 11000 वोल्ट के तहत, इस प्रकार संग्रहीत ऊर्जा शून्य से बहुत दूर है।
आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहां हम 240V 11000 नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उच्च वोल्टेज लाइनों पर, मौसम, चार्ज / डिस्चार्ज घटना के कारण स्थैतिक बिजली का एक बड़ा संचय भी है ...
0 x
यह एकल के लिए मुश्किल है !!!
अवतार डे ल utilisateur
हाथी
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6646
पंजीकरण: 28/07/06, 21:25
स्थान: Charleroi, दुनिया के केंद्र ....
x 6

संदेश गैर लूद्वारा हाथी » 15/06/09, 18:52

सामान्य तौर पर, केबलों की प्राकृतिक घुमा पहले से ही प्रेरणों को कम करने के लिए पर्याप्त है।

बख्तरबंद, बख़्तरबंद पावर केबल (बेल्जियम VFVB में) के रूप में इसका उपयोग पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, यहां तक ​​कि निषिद्ध भी है।
0 x
हाथी सुप्रीम मानद éconologue PCQ ..... मैं भी सतर्क है, न कि बहुत अमीर और बहुत आलसी वास्तव में CO2 को बचाने के लिए कर रहा हूँ! http://www.caroloo.be




  • इसी प्रकार की विषय
    उत्तर
    दृष्टिकोण
    अंतिम पोस्ट

वापस 'बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हाई-टेक, इंटरनेट, DIY, प्रकाश व्यवस्था, सामग्री, और नए "

ऑनलाइन कौन है?

इसे ब्राउज़ करने वाले उपयोगकर्ता forum : कोई पंजीकृत उपयोगकर्ता और 9 मेहमान नहीं