सीओपी माप वास्तविक एयर कंडीशनिंग प्रतिवर्ती एयरटन इन्वर्टर

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 12/07/13, 13:23

मैंने केवल एक प्रतिवर्ती एयरटन एयर कंडीशनिंग के वास्तविक थर्मल प्रदर्शन का अनुमान लगाया है। गणना करके असली पुलिस।

इस हीट पंप की बाहरी बैटरी स्थापित है
ग्रीनहाउस में: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

छवि

परिणाम काफी प्रभावशाली हैं क्योंकि एक माप (सबसे स्थिर COP 5 से अधिक है), बाकी के लिए यह डेटा निर्माता के साथ चिपक जाता है! तो सब अच्छा है!

पत्रक:

छवि

माप की स्थिति

बाहर T ° (ग्रीनहाउस में): 36 ° C / 48% RH

भीतरी तापमान: 25.2 ° C

हवा का तापमान सेट: 32 ° C (विनियमन से बचने के लिए अधिकतम)

एयर कंडीशनिंग उड़ाने की सतह: 0.0536 m²

उपायों का राजकुमार

सिद्धांत: यह प्रवाह और तापमान को मापने के द्वारा एयर कंडीशनिंग द्वारा उड़ाए गए हवा की शक्ति का अनुमान है।

इससे किए गए उपाय एनीमोमीटर जो एयरफ्लो की गति और तात्कालिक टी ° देता है।

छवि

प्रोटोकॉल: मैं प्रशंसक के साथ 4 अंक मापता हूं, प्रवाह के संबंध में सबसे अधिक संभव है, मैं प्रत्येक बिंदु पर टी ° और किमी / घंटा नोट करता हूं।

T ° को स्थिर करना चाहिए ताकि मैं एनेमोमीटर को स्थानांतरित करने के बाद 1 मिनट को मापूं।

इन एक्सएनयूएमएक्स बिंदुओं का औसत प्राप्त किया जाता है और वॉल्यूम प्रवाह और टी ° "हॉट" का एक माप प्राप्त किया जाता है।

मैं हवा के घनत्व के साथ आयतन प्रवाह को सही करता हूं (जो कि 25 ° और 40 ° C के बीच बहुत भिन्न होता है) हवा के द्रव्यमान प्रवाह को प्राप्त करने के लिए।

आंतरिक टी ° के साथ, एक थर्मल संतुलन बनाता है और एक हीटिंग बहाल की शक्ति प्राप्त करता है।

मैं एक के लिए धन्यवाद बिजली की खपत को मापने वाटमीटर पर लिया

हम 2 को विभाजित करके COP प्राप्त करते हैं!

माप = 10 मिनट पर लिया गया (T = 10 मिनट और कालानुक्रमिक क्रम पर शुरू होने के अलावा)

1 माप:

पु = 1032W

छवि

अंदर t = 25.2 ° C
गर्म t = 33.38 ° C
धौंकनी की गति = 4.72 m / s
प्रवाह दर = 0.2527 m3 / s
32.5 ° C = 1.155 kg / m3 पर घनत्व
(के बाद http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
द्रव्यमान प्रवाह दर = 0.2919 किग्रा / एस
Cp हवा = 1004 J / kg।

लौटी शक्ति = 2396 W

COP = 2.32


2 माप:

पु = 950W

छवि

छवि

अंदर t = 25.2 ° C
गर्म t = 36 ° C
धौंकनी की गति = 4.35 m / s
प्रवाह दर = 0.2330 m3 / s
35 ° C = 1.146 kg / m3 पर घनत्व

द्रव्यमान प्रवाह दर = 0.2670 किग्रा / एस
Cp हवा = 1004 J / kg।

लौटी शक्ति = 2889 W

COP = 3.04




3 माप:

पु = 650W

छवि

अंदर t = 25.2 ° C
गर्म t = 39.4 ° C
धौंकनी की गति = 4.19 m / s
प्रवाह दर = 0.2245 m3 / s
40 ° C = 1.127 kg / m3 पर घनत्व
द्रव्यमान प्रवाह दर = 0.2530 किग्रा / एस
Cp हवा = 1004 J / kg।

लौटी शक्ति = 3593 W

COP = 5.53
: शॉक: : शॉक:

संक्षेप में, यह अच्छा है: सबसे अच्छा सीओपी सबसे स्थिर शासन के दौरान प्राप्त किया जाता है (ऑपरेशन के 30 मिनट के बाद)। मैं 1 एच ऑपरेशन के बाद और थोड़ा अलग परिस्थितियों में माप करूंगा।

मुझे लगता है कि 36 ° C पर ग्रीनहाउस में बाहरी बैटरी की उपस्थिति इस "बढ़ावा" COP के लिए कोई अजनबी नहीं है!
पिछले द्वारा संपादित क्रिस्टोफ़ 19 / 07 / 13, 10: 16, 1 एक बार संपादन किया।
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें

अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6960
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 238

संदेश गैर लूद्वारा chatelot16 » 12/07/13, 13:50

5 की एक प्रति यह अच्छा लग रहा है ... लेकिन आंतरिक तापमान से बाहर के तापमान के साथ, पुलिस को अनंत होना चाहिए!

गर्मी को पंप करने की आवश्यकता के बिना खुद से जाना चाहिए!
पिछले द्वारा संपादित chatelot16 12 / 07 / 13, 14: 21, 1 एक बार संपादन किया।
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 52868
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1298

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 12/07/13, 14:09

यह नकली नहीं है Chatelot! मैं अभी भी कर रहा हूँ या क्या? : पनीर:

समस्या यह है कि ग्रीनहाउस और कमरे के बीच की दीवार जहां टोपी अब है ... बहुत अच्छी तरह से अछूता है! : पनीर:
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें
अवतार डे ल utilisateur
यहाँ
ग्रैंड Econologue
ग्रैंड Econologue
पोस्ट: 995
पंजीकरण: 04/04/08, 19:50
x 3

पुन: असली सीओपी माप प्रतिवर्ती एयर कंडीशनिंग इन्वर्टर

संदेश गैर लूद्वारा यहाँ » 12/07/13, 14:57

क्रिस्टोफ़ लिखा है:परिणाम काफी प्रभावशाली हैं क्योंकि एक माप (सबसे स्थिर COP 5 से अधिक है), बाकी के लिए यह डेटा निर्माता के साथ चिपक जाता है! तो सब अच्छा है!

(...)

मुझे लगता है कि 36 ° C पर ग्रीनहाउस में बाहरी बैटरी की उपस्थिति इस "बढ़ावा" COP के लिए कोई अजनबी नहीं है!


स्वागत

आप नहीं जानते
'कॉप कन्स्ट्रिक्टर' को 7 ° पर मानकीकृत किया जाता है?
(आंशिक रूप से)


मानक: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

36 ° पर संपीड़ित हवा,
आपकी मशीन इसके लिए नहीं बनी है
0 x
"खाद्य तेरा दवा देना हो और तुम्हारा चिकित्सा तेरा खाना हो" हिप्पोक्रेट्स
Nietzche "सब कुछ एक कीमत कोई मूल्य नहीं है है"
Dummies के लिए यातना
विचार व्यक्त करने के लिए न करे कि क्षेत्र त्वरण है (चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण)
और अगर आप अपने पेटेंट मानसिक यातना विकल्प जल्लाद सफलतापूर्वक प्राप्त
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 52868
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1298

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 12/07/13, 15:59

और इतना हिच? क्या बदलाव?

महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक प्रदर्शन कोई नहीं है? ग्रीनहाउस में बाहरी इकाई की स्थापना को मान्य करने या नहीं करने के लिए!

चटलोट की टिप्पणी आपकी तुलना में कहीं अधिक प्रासंगिक थी!

और मेरे पास शायद उस आदमी से प्राप्त करने के लिए कोई थर्मल सबक नहीं है जो kW और kWh को मिलाता है ... (मैं कहता हूं कि क्योंकि उसकी पिछली पोस्ट में मैंने Hic को मिटा दिया था मुझे अज्ञानी लाल प्लस कहा था। ..)

वास्तव में रेड मॉडरेशन के लिए है, आप मॉडो मैं नहीं सोचते हैं? तो क्या होगा?

यह हवा नहीं है जो 36 ° C पर संकुचित है लेकिन गैस फ्रिज ...

संक्षेप में ... यह पुष्टि करता है कि ...
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें

अवतार डे ल utilisateur
chatelot16
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 6960
पंजीकरण: 11/11/07, 17:33
स्थान: Angouleme
x 238

संदेश गैर लूद्वारा chatelot16 » 12/07/13, 16:14

अगर ऊष्मा पम्प ऊष्मागतिक रूप से प्रतिवर्ती होता है तो इस मामले में उसे बिजली का उत्पादन करना चाहिए!

ग्रीनहाउस में बाष्पीकरणकर्ता में दबाव घर में कंडेनसर में दबाव से अधिक होता है ... इसलिए यह अब एक कंप्रेसर नहीं है जो आवश्यक है लेकिन एक फ्रीऑन स्टीम इंजन है, जो यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन करता है

बेशक पीएसी के बाकी या तो उपयुक्त नहीं है: अंदर से बाहर तरल को वापस करने के लिए, नियामक या केशिका काम नहीं करता है! यह एक पंप ले जाएगा! एक भाप इंजन के फ़ीड पंप की तरह!
0 x
अवतार डे ल utilisateur
क्रिस्टोफ़
मध्यस्थ
मध्यस्थ
पोस्ट: 52868
पंजीकरण: 10/02/03, 14:06
स्थान: ग्रह Serre
x 1298

संदेश गैर लूद्वारा क्रिस्टोफ़ » 12/07/13, 16:18

पतली चटलोट, मुझे लोल मिला!

हाँ, यह अभी भी खपत करता है (लेकिन खपत जल्दी से कम हो गई है!)

मुझे विशेष रूप से उपभोग की निगरानी का एक परीक्षण दोहराना होगा!

किसी भी मामले में यह काम करता है जबकि रिकॉर्ड कहता है कि हीट पंप फ़ंक्शन (हीटिंग मोड) के बाहर 25 ° C से अधिक काम नहीं करना चाहिए ...
0 x
Ce forum आपकी मदद की? उसकी भी मदद करें ताकि वह दूसरों की मदद करना जारी रख सके - इकोलॉजी और Google समाचार पर एक लेख प्रकाशित करें
एलेन जी
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3044
पंजीकरण: 03/10/08, 04:24
x 1

पुन: असली सीओपी माप प्रतिवर्ती एयर कंडीशनिंग इन्वर्टर

संदेश गैर लूद्वारा एलेन जी » 12/07/13, 16:49

यहाँ लिखा है:
क्रिस्टोफ़ लिखा है:परिणाम काफी प्रभावशाली हैं क्योंकि एक माप (सबसे स्थिर COP 5 से अधिक है), बाकी के लिए यह डेटा निर्माता के साथ चिपक जाता है! तो सब अच्छा है!

(...)

मुझे लगता है कि 36 ° C पर ग्रीनहाउस में बाहरी बैटरी की उपस्थिति इस "बढ़ावा" COP के लिए कोई अजनबी नहीं है!


स्वागत

आप नहीं जानते
'कॉप कन्स्ट्रिक्टर' को 7 ° पर मानकीकृत किया जाता है?
(आंशिक रूप से)


मानक: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

36 ° पर संपीड़ित हवा,
आपकी मशीन इसके लिए नहीं बनी है



यह वास्तव में एक समस्या नहीं है अगर कंडेनसर का वेंटिलेशन काफी महत्वपूर्ण है, तो अधिक अगर एयर कंडीशनिंग में उच्च दबाव सुरक्षा है तो यह कंप्रेसर पंप तरल को रोकने के लिए बस बंद हो जाएगा।
0 x
पीछे कभी कभी कदम दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं।
अगर कुछ तारीफ करने के लिए जोड़ा आलोचना अच्छा है।
अलैन
एलेन जी
Econologue विशेषज्ञ
Econologue विशेषज्ञ
पोस्ट: 3044
पंजीकरण: 03/10/08, 04:24
x 1

संदेश गैर लूद्वारा एलेन जी » 12/07/13, 16:53

क्रिस्टोफ़ लिखा है:पतली चटलोट, मुझे लोल मिला!

हाँ, यह अभी भी खपत करता है (लेकिन खपत जल्दी से कम हो गई है!)

मुझे विशेष रूप से उपभोग की निगरानी का एक परीक्षण दोहराना होगा!

किसी भी मामले में यह काम करता है जबकि रिकॉर्ड कहता है कि हीट पंप फ़ंक्शन (हीटिंग मोड) के बाहर 25 ° C से अधिक काम नहीं करना चाहिए ...


तो यह उच्च दबाव सुरक्षा है!


जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि यदि कंडेनसर का वेंटिलेशन काफी महत्वपूर्ण है, तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप वेंटिलेशन को कम कर देते हैं, जिसमें संभवतः 2 या तीन गति है तो यह बंद हो जाएगा।
0 x
पीछे कभी कभी कदम दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं।

अगर कुछ तारीफ करने के लिए जोड़ा आलोचना अच्छा है।

अलैन
Raymon
ग्रैंड Econologue
ग्रैंड Econologue
पोस्ट: 901
पंजीकरण: 03/12/07, 19:21
स्थान: Vaucluse
x 8

संदेश गैर लूद्वारा Raymon » 12/07/13, 17:05

कंप्रेसर 2 मंजिलों के साथ एक इन्वर्टर के मामले में खदान कम शक्ति पर बेहतर नहीं है क्योंकि बाहरी समूह में पाइप की सतह खपत ऊर्जा की तुलना में बहुत बड़ी है?

दूसरे शब्दों में, क्या पुलिस श्रेष्ठ है जब वह 300w के बजाय 800w का उपभोग करता है?
0 x